断路器整定值计算的整定什么意思

GCk柜某抽屉出线断路器选的塑壳断路器和该回路带;比如GCK的断路器设置为1In为过载整定值,负载;断路器基本参数和选型;该帖被浏览了195次|回复了6次;断路器基本参数特性Ue:额定电压(690V);Ui:额定绝缘电压(1000V);Uimp:额定冲击耐受电压(8KV);断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能最;低压断路器一般由脱扣器来完成其保护功
GCk柜某抽屉出线断路器选的塑壳断路器和该回路带的负载的进线断路器完全一致,可否通过调节过载整定值来实现上下级选择性?
比如GCK的断路器设置为1In 为过载整定值,负载进线断路器设置为0.8In过载
断路器基本参数和选型
该帖被浏览了195次 | 回复了6次
断路器基本参数特性
Ue:额定电压
Ui:额定绝缘电压
Uimp:额定冲击耐受电压(8KV)
断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接地故障、失压以及欠电压保护。根据不同需要,断路器可配备不同的继电器或脱扣器。脱扣器是断路器总体的一个组成部分,而继电器,则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱器来控制断路器。
低压断路器一般由脱扣器来完成其保护功能。
标明低压断路器电流特性的参数很多,容易混淆不清。在设计文件中,常常在标明断路器的电流值时,不说明电流值的意义,给定货造成混乱。要完整准确
的选择断路器,清楚地标定断路器的各个电流参数是必要的。
1 断路器的额定电流参数
国标《低压开关设备和控制设备 低压断路器》gbl(等效采用iec947-2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳
架等级额定电流1nm,并给出如下定义:
--断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。
--断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或
塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。
国标gbl中对断路器额定电流的定义与我们通常所说的概念有些不同。当我们提及“断路器额定电流”这一概念时,通常是指“断路器壳架等级额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。例如当我们选择一只dz20y-100/3300-80a型断路器时,通常我们简单地说其额定电流为 100a,脱扣器的额定电流为80a。多数低压断路器供应商所提供的产品资料中,也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断路器额定电流”这一参数,其实就是“断路器额定电流”作为“断路器壳架等级额定电流”的一种简称,似乎较为合适。也许标准中对额定电流的定义与平时使用的不一致是导致混乱的原因
“断路器壳架等级额定电流”是标明断路器的框架通流能力的参数,主要由主触头的通流能力决定,它也决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。在选
择断路器时,此参数是不可缺少的。
2 过电流脱扣器的电流参数
断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时
之分。过电流脱扣器最为常用。
过电流脱扣器其动作电流整定值可以是固定的或是可调的,调节时通常利用旋钮或是调节杠杆。电磁式过流脱扣器既可以是固定的,也可以是可调的,而电
子式过流脱扣器通常总是可调的。
过电流脱扣器按安装方式又可分为固定安装式或模块化安装式。固定安装式脱扣器和断路器壳体加工为一体,一旦出厂,其脱扣器额定电流不可调节,如dz20型;而模块化安装式脱扣作为断路器的一个安装模块,可随时调换,灵活
性很强,如merlingerin公司的ns型。
标明过电流脱扣器的电流有以下几个参数:
--脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。
--长延时过载脱扣器动作电流整定值ir,固定式脱扣器其1r=in,可调式脱
扣器其ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。
--短延时电磁脱扣器动作电流整定值im,为过载脱扣器动作电流整定值ir的倍数,倍数固定或可调,如im=2~10×ir。对不可调式可在其中选择一适当
的整定值。
--瞬时电磁脱扣器动作电流额定值im′,为脱扣器额定电流in的倍数,倍数固定或可调,如im′=1.5~11×in。对不可调式可在其中选择一适当的整定
3 断路器的短路特性电流参数
3.1 额定短路分断能力icn
断路器的额定短路分断能力icn应采用icu、ics表示,在具体产品标准中
3.2 额定极限短路分断能力icu
额定极限短路分断能力icu是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流之值,它可以用预期短路电流表示。要按规定的试验程序
o-t-co动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定电流。
o-表示分断操作;
co-表示接通操作后紧接着分断操作;
t-表示两个相继操作之间的时间间隔,一般不小于3min。
3.3 额定运行短路分断能力ics
额定运行短路分断能力ics是指断路器在规定的试验电压及其它规定条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,ics是icu的一个百分数。在按规定的试验程序o-t-co-t-co动作之后,断路器应有继续承载它的额定电流
对于额定短路分断能力大于1500a的小型断路器,国标《家用及类似场所用断路器》gbl0963(等效采用iecb98)规定应进行额定极限短路分断能力icu和额定运行短路分断能力ics试验。当icu≤6000a时,icu=ics,故只需作ics试验。所以标明短路分断能力为4500a、 6000a的小型断路器,其icu=ics=icn,故一
般只提及其额定短路分断能力icn值。
3.4 额定短时耐受电流icw
额定短时耐受电流icw是指断路器在规定的试验条件下短时间承受的电流值。对于交流,此电流值是预期短路电流的周期分量有效值,与额定短时耐受电
流有关的时间至少为0.05s。
4 标定断路器的电流参数
断路器的短路电流参数icu、ics、icw在选定断路器时需考虑,断路器型号和壳架等级额定电流inm选定后就已确定,故不需另外标明;而断路器的额定电
流参数和所选脱扣器的电流参数需根据实际情况标明清楚。
4.1 小型断路器mcb(miniature circuitbreaker)
对于将塑壳和过电流脱扣器加工为一体的小型断路器mcb而言,如
merlingerin公司的c45n系列、abb公司的s230系列、奇胜公司的e4cb系列、国产dzxl9系列等,一般产品资料中只提供“断路器额定电流”一个值,此参数具有断路器壳架等级额定电流inm、脱扣器额定电流in、长延时过载脱器动作电流整定值ir三重含义,也即inm=in=ir,而瞬时电磁脱扣器动作电流额定值im′一般为固定值。因此在选择小型断路器时,只需给出一个电流值即可,不会产生
4.2 塑壳式断路器mccb(mouldedcasecircult-breaker)
塑壳式断路器产品种类繁多,标定其电流比较复杂。如国产dz20系列、abb公司的sacemodul系列、merlingerin公司的compactns系列均为常用的塑壳式
当断路器配装固定式的过流脱扣器时,脱扣器额定电流in和长延时过载脱扣器动作电流整定值ir相同,即in=ir,如dz20系列、tc系列、h 系列断路器属此种情况。此时需要标定两个电流值,断路器壳架等级额定电流inm、脱扣器额定电流in(或长延时过载脱扣器动作电流整定值ir)。瞬时脱扣器动作电流整
定值im′为固定值,一般不需标明。
当断路器配装可调模块式的过流脱扣器时,脱扣器的各个电流均需明确标定,
首先标明断路器壳架等级额定电流inm,然后标明所选择的脱扣器型号和脱扣器的各个电流整定值。如当选择merlingerin公司的compactns系列断路器时,需
给出如下完整参数。
nsl00h型,imm=100a,配str22se-40a型电子脱扣器,in=40a,ir=0.8in(32a),
(160a),im′≤11in(固定值)。
4.3 框架式断路器acb(aircircuitbreaker)
框架式断路器功能完善,多配装可调模块式过流脱扣器,如较me、dwl5、dwxl5型、merlingerin公司的masterpact系列、abb公司的asce-megamax-f系列等。标注电流参数时,首先标明断路器壳架等级额定电流inm,然后标明选
择脱扣器和脱扣器的各个电流整定值。
断路器的常用基本相关符号其合义
断路器的常用基本相关符号其合义及相
互之间的关系
Inm――断路器壳架等级电流 A ,它所指的含义是本断路器内所能安装的最
大开关及脱扣器电流值。
In――断路器的额定电流 A ,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动
型脱扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。
Ir1――断路器的长延时整定电流 A ,它所指的含义是该断路器的过载保护
脱扣器所整定的电流值。
Ir2――断路器的短延时整定电流 A ,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣器整定的电流,它的数值在电子可调式脱扣器中为 2~12Irl 左右可调。
Ir3――断路器的瞬时整定电流 A ,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电
动机保护型为12Ir1,在电子可调式中,为 4~16Irl 左右可调。
Ir4――断路器的单相接地整定电流 A ,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生单相接地故障时,接地保护脱扣器整定的电流值,它的数值为
0.2~0.6Irl 左右可调。
Ire――断路器的漏电动作电流 A ,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生不正常泄漏电流时,漏电保护脱扣器整定的电流值。它的数值为
0.03/0.1/0.3/0.5A几种。
Ir0――断路器预报警动作电流 A ,它所指的含义是该断路器负载电流超出预先设定的电流时,预报警装置发出报警指示信号,它的数值为 0.5~lIr1 左
Ir2――短延时脱扣器的脱扣时间整定值 s A,可调时间为0.05~0.45s。
这位朋友,您是在学电工学吧,
在电工规程中规定,上一级开关的整定值必须大于下一级开关的整定值:原因是如果供电线路的末端产生故障时,会迅速切断它的上一级开关,而不会越级跳闸,使故障跳闸的范围尽量缩小,减少因停电而带来的影响和损失。
开关的整定项目有很多的,主要有以下几个方面:
1.过电流(过载)整定。
2.短路电流整定(分为定时限和反时限)。
3,漏电电流大小与时间整定。
4.过电压和欠电压数值和时间整定。
在您将来的学习过程中会慢慢了解的更多的,祝您学习愉快,步步高升!
整定值是经过整定计算和试验,所得出保护装置(或继电器)完成预定保护功能所需的动作参数(动作值、动作时间等)规定值。
如果上一级小于下一级,那么上一级已经动作而下一级仍未动作,就没有保护作用了。
是开关承受的动作电流
包含各类专业文献、中学教育、外语学习资料、专业论文、高等教育、13断路器整定值等内容。 
 开关整定电流值和短延时电流值关系 整定电流值:相当于过电流保护值,当电流大于这个值时,空开 跳掉 短延时电流: 短路保护, 当电流大于设定时, 在短延时时间内...  3、应根据电网线路上下级配合的需要来确定Ir2的值及其延时时间,同时短路电流值应小于同台断路器的瞬时动作整定值,但应大于下级断路器的瞬动电流值 4、一般来说...  交流配电开关整定值原则一、 配电系统的选择性保护功能 对配电型断路器而言,它有A 类和B 类之分:A 类为非 选择型,B 类为选择型。 所谓选择型是指断路器...  小型断路器计算电流除 0.8,塑壳断路器计算电流除 0.9,得整定电流 按照计算电流的 1.25 倍考虑即可 低压电机热继电器的整定值是电机额定值的 0.95~1.05 倍。 ...  (2) 、短路脱扣电流的整定按起动电流(额定电流的 5~7 倍)选取整定值。 则短路脱扣电流的整定值取 1100A。 7、DW80-200 1030 给料破碎机馈电开关 短路...  断路器整定值和变压器低侧断路器的整 定选取今天我们主要讨论关于低压断路器的整定值和变压器低侧断路器的整定。之所以说讨论这个话题,主 要是前些天有个客户...  电气开关整定值 低防开关整定计算 一、 过流保护: 1、 整定原则: 过流整定选取值 I 过流应依据开关可调整范围略大于或等于所带设备 额定电流 Ie。如果低...  (2) 断路器的 6 倍长延时动作电流整定值的可返回时间要长于电动机的实际起动时 间。 (3)断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为 8~15 倍脱扣器额定...  低压断路器整定 一、意义 1、躲过线路正常电流,当发生故障电流时分断断路器以保 护线路或负载 2、上下级断路器间实现选择性配合 二、方法 1、固定动作定值断路...【图文】如何整定断路器_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
如何整定断路器
上传于||暂无简介
大小:18.95MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢低压断路器整定中的几个问题
> 低压断路器整定中的几个问题
低压断路器整定中的几个问题
一般都具有过载长延时、短路瞬时两种保护。对于普通的断路器,过载保护采用热动型双金属片作热保护,短路保护采用电磁脱扣器,因机械配合精度难以做到很高,所以脱扣器误差较大,一般过载保护误差只能做到≯&10%,而短路保护误差只能做到≯&20%。随着电子技术的推广应用和其产品可靠性的提高,现在许多新型的中、高档断路器普遍采用晶体管、单片微机等作电子脱扣器,其精度和性能有明显的提高,有的厂家产品过载保护误差能作到≯&5%、短路保护≯&10%。因此笔者认为,在进行断路器保护、验算时,对可靠系数等参数也不能一概套用设计手册中多年一直不变的系数,对不同的断路器应采用不同的系数。本文引用地址:1 长延时过电流脱扣器的动作电流公式长延时过电流脱扣器的动作电流公式一般为:In&Kzd1Ib式中:Ib为线路的计算电流;Kzd1为的长延时脱扣器的可靠系数,手册中一般推荐为1.1。实际上Kzd1主要是考虑了断路器的误差,所以应根据长延时过电流脱扣器的误差确定。对于一般的断路器如CM1、DZ20等,长延时过电流脱扣器的误差为&10%,所以Kzd1取1.1。但对于如Moller公司的采用数字脱扣器的IZM开关、施耐德公司的NS开关配STR53脱扣器时,其脱扣器的误差≯&5%,此时Kzd1可取1.05。Kzd1取小了,能更好地保护馈电电缆。2 动作的灵敏性校验为使低压断路器可靠地切断接地故障,通常按下式校验断路器脱扣器动作的灵敏性:Ki&Ikmin/In式中:Izd为断路器瞬时或短延时的脱扣器整定动作电流;Ikmin为被保护线路末端最小短路电流,一般取为单相接地短路电流;Ki为断路器脱扣器的动作可靠系数,手册中一般推荐取1.3。实际上Ki也主要是考虑了断路器脱扣器的误差,所以也应根据具体断路器脱扣器的误差确定。对于一般电磁脱扣器,如CM1、DZ20等,其误差一般为&20%,为保证断路器的可靠动作,Ki应大于1.2,所以Ki一般取1.3。但对于采用电子式等高精度脱扣器的开关,如施耐德公司的NS开关配STR脱扣器时,其短路短延时及瞬时脱扣器误差为&15%,Ki只需要大于1.15即可,Ki取1.2就行了。Ki小了,许多电磁脱扣器能保护接地故障的场合就不必要再另加漏电保护(RCD)或增加电缆截面,节省了投资。21ic