&&& 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。
2& 施工准备
&&& 2.1& 材料要求:
& 2.1.1& 管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。
&&& 2.1.2& 管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。
&&& 2.1.3& 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。
&&& 2.1.4& 附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。
&&& 2.1.5& 型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。
&&& 2.2& 主要机具:
&&& 2.2.1& 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。
&&& 2.2.2& 工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。
&&& 2.3& 作业条件:
&&& 2.3.1& 安装无地沟管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。
&&& 2.3.2& 安装地沟内的干管,应在管沟砌完后,盖沟盖板前,安装好托吊卡架。
&&& 2.3.3& 安装架空的干管,应先搭好脚手架,稳装好管道支架后进行。
3& 操作工艺
&&& 3.1& 工艺流程:
&&& 3.1.1& 直埋:
防 腐 保 温
挖&& 管&& 沟
补偿器安装
砌井、铺底砂
防腐保温修补
回填土夯实
&&& 3.1.2& 管沟:
卡架制安装
补偿器安装
&&& 3.1.3& 架设:
补偿器安装
&&& 3.2& 直埋管道安装:
&&& 3.2.1& 根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、地沟垫层处理等。
&&& 3.2.2& 为便于管道安装,挖沟时应将挖出来的土堆放在沟边一侧,土堆底边应与沟边保持0.6~1m的距离,沟底要求打平夯实,以防止管道弯曲受力不均。
&&& 3.2.3& 管道下沟前,应检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,保温管应检查保温层是否有损伤,如局部有损伤时,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理。
&&& 3.2.4& 管道应先在沟边进行分段焊接,每段长度在25~35m范围内。放管时,应用绳索将一端固定在地锚上,并套卷管段拉住另一端,用撬杠将管段移至沟边,放好木滑杠,统一指挥慢速放绳使管段沿滑木杠下滚。为避免管道弯曲,拉绳不得少于两条,沟内不得站人。
&&& 3.2.5& 沟内管道焊接,连接前必须清理管腔,找平找直,焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。
&&& 3.2.6& 阀门、配件、补偿器支架等,应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线,并在试压前安装完毕。
&&& 3.2.7& 管道水压试验,应按设计要求和规范规定,办理隐检试压手续,把水泄净。
&&& 3.2.8& 管道防腐,应预先集中处理,管道两端留出焊口的距离,焊口处的防腐在试压完后再处理。
&&& 3.2.9& 回填土时要在保温管四周填100mm细砂,再填300mm素土,用人工分层回填土夯实。管道穿越马路处埋深少于800mm时,应做简易管沟,加盖混凝土盖板,沟内填砂处理。
&&& 3.3& 地沟管道安装:
&&& 3.3.1& 在不通行地沟安装管道时,应在土建垫层完毕后立即进行安装。
&&& 3.3.2& 土建打好垫层后,按图纸标高进行复查并在垫层上弹出地沟的中心线,按规定间距安放支座及滑动支架。
&&& 3.3.3& 管道应先在沟边分段连接,管道放在支座上时,用水平尺找平找正。安装在滑动支架上时,要在补偿器拉伸并找正位置后才能焊接。
&&& 3.3.4& 通行地沟的管道应安装在地沟的一侧或两侧,支架应采用型钢,支架的间距要求见表1-28。管道的坡度应按设计规定确定。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 支架最大间距&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 表1-28
管& 径&(mm)
不保温&(mm)
保& 温&(mm)
&&& 3.3.5& 支架安装要平直牢固,同一地沟内有几层管道时,安装顺序应从最下面一层开始,再安装上面的管道,为了便于焊接,焊接连接口要选在便于操作的位置。
&&& 3.3.6& 遇有伸缩器时,应在预制时按规范要求做好预拉伸并作好支撑,按位置固定,与管道连接。
&&& 3.3.7& 管道安装时坐标、标高、坡度、甩口位置、变径等复核无误后,再把吊卡架螺栓紧好,最后焊牢固定卡处的止动板。
&&& 3.3.8& 冲水试压,冲洗管道办理隐检手续,把水泄净。
&&& 3.3.9& 管道防腐保温,应符合设计要求和施工规范规定,最后将管沟清理干净。
&&& 3.4& 架空管道安装:
&&& 3.4.1& 按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座。
&&& 3.4.2& 支架安装牢固后,进行架设管道安装,管道和管件应在地面组装,长度以便于吊装为宜。
& &&3.4.3& 管道吊装,可采用机械或人工起吊,绑扎管道的钢丝绳吊点位置,应使管道不产生弯曲为宜。已吊装尚未连接的管段,要用支架上的卡子固定好。
&&& 3.4.4& 采用丝扣连接的管道,吊装后随即连接;采用焊接时,管道全部吊装完毕后再焊接。焊缝不许设在托架和支座上,管道间的连接焊缝与支架间的距离应大于150~200mm。
&&& 3.4.5& 按设计和施工各规定位置,分别安装阀门、集气罐、补偿器等附属设备并与管道连接好。
&&& 3.4.6& 管道安装完毕,要用水平尺在每段管上进行一次复核,找正调直,使管道在一条直线上。
&&& 3.4.7& 摆正在安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞,预留口处应加好临时管堵。
&&& 3.4.8& 按设计或规定的要求压力进行冲水试压,合格后办理验收手续,把水泄净。
&&& 3.4.9& 管道防腐保温,应符合设计要求和施工规范规定,注意做好保温层外的防雨,防潮等保护措施。
&&& 3.5& 室外热水及蒸汽干管入口作法见图1-44。
4& 质量标准
&&& 4.1& 保证项目:
&&& 4.1.1& 埋设、铺设在沟槽内和架空管道的水压试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。
&&& 检验方法:检查管网或分段试验记录。
&&& 4.1.2& 管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和规范规定。
&&& 检验方法:观察和对照设计图纸检查。
&&& 4.1.3& 伸缩器的位置必须符合设计要求,并应按规定进行预拉伸。
&&& 检验方法:对照设计图纸检查和检查预拉伸记录。
&&& 4.1.4& 减压器调压后的压力必须符合设计要求。
&&& 检验方法:检查调压记录。
&&& 4.1.5& 除污器过滤网的材质、规格和包扎方法必须符合设计要求和施工规范规定。
&&& 检验方法:解体检查。
&&& 4.1.6& 供热管网竣工后或交付使用前必须进行吹洗。
&&& 检验方法:检查吹洗记录。
&&& 4.1.7& 调压板的材质,孔径和孔位必须符合设计要求。
&&& 检验方法:检查安装记录或解体检查。
&&& 4.2& 基本项目:
&&& 4.2.1& 管道的坡度应符合设计要求。
&&& 检验方法:用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查或检查测量记录。
&&& 4.2.2& 碳素钢管道的螺纹连接应符合以下规定:螺纹加工精度符合国标规定,螺纹清洁、规整,无断丝或缺丝,连接牢固,管螺纹根部有外露螺纹。镀锌碳素钢管无焊接口,镀锌层无破损,螺纹露出部分防腐良好,接口处无外露油麻等缺陷。
&&& 检验方法:观察或解体检查。
  4.2.3& 碳素钢管道的法兰连接应符合以下规定:对接平行、紧密,与管子中心线垂直,螺杆露出螺母长度一致,且不大于螺杆直径1/2。衬垫材料符合设计要求,且无双层。
&&& 检验方法:观察检查。
&&& 4.2.4& 碳素钢管的焊接应符合以下规定:焊口平直度,焊缝加强面符合施工规范规定,焊口面无烧穿、裂纹、结瘤、夹渣及气孔等缺陷、焊波均匀一致。
&&& 检验方法:观察或用焊接检测尺检查。
&&& 4.2.5& 阀门安装应符合以下规定:型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计要求和施工规范规定,安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密,启闭灵活,朝向便于使用,表面洁净。
&&& 检验方法:手扳检查和检查出厂合格证、试验单。
&&& 4.2.6& 管道支(吊、托)架的安装应符合以下规定:构造正确,埋设平正牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密。
&&& 检验方法:观察和尺量检查。
  4.2.7& 管道和金属支架涂漆应符合以下规定:油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏漆,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流尚及污染现象。
&&& 检验方法:观察检查。
&&& 4.2.8& 埋地管道的防腐层应符合以下规定:材质和结构符合设计要求和施工规范规定,卷材与管道以及各层卷材间粘贴牢固,表面平整,无皱折、空鼓、滑移和封口不严等缺陷。
&&& 检验方法:观察或切开防腐层检查。
&&& 4.3& 允许偏差项目:
&&& 室外供热管道安装的允许偏差和检验方法见表1-29。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 室外供热管道安装的允许偏差和检验方法&&&&&&&&&& 表1-29
项&&&&&&&&&&&& 目
允许偏差&(mm)
&敷设在沟槽内及架空
&敷设在沟槽内及架空
(水平尺)、
&管径小于或等于100mm
直尺、拉线
&管径大于100mm
和尺量检查
&管径小于或等于100mm
&管径大于100mm
椭圆率Dmax-Dmin
&管径小于或等于100mm
&管径125~400mm
&管径小于或等于100mm
折皱不平度
&管径125~200mm
&管径250~400mm
发表评论:
馆藏&19014
TA的推荐TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&施工技术分区
查看: 2181|回复: 2
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分382帖子
五星助理工程师, 积分 382, 距离下一级还需 118 积分
热力装置处管道下翻的话,需要加自动放气阀吗?比如供水管出热力装置进户需要下翻的情况,或或回水管出热力装置下翻出户的,在某些上是没有的,这是为什么呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分43帖子
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
装是最好的,但是大部分不装,主要是靠管的水流将气泡带走,有时效果不好~~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分226帖子
四星助理工程师, 积分 226, 距离下一级还需 24 积分
学习了,楼主!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)

我要回帖

更多关于 室外热力管道安装图集 的文章

 

随机推荐