请问下1100高承台施工方案45的角斜长是多少

建筑结构分区
查看: 733|回复: 4
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分881帖子
三星工程师, 积分 881, 距离下一级还需 69 积分
规范讲明椎体斜面与承台底面夹角不得小于45度,那如果柱子与桩内侧只有很少的一点距离,是否需要按接近90的冲切角验算柱对承台冲切,角桩冲切,以及剪切呢???
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3578帖子
二星高级工程师, 积分 3578, 距离下一级还需 422 积分
那应该叫剪切破坏。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分5102帖子
四星高级工程师, 积分 5102, 距离下一级还需 1898 积分
可以大于45度,但是如果很近接近90度我们则认为不会发生冲切破坏,因为找不到冲切面
&找不到冲切面是什么意思,我的想法是按45度,在范围之内就不会发生冲切破坏,不知道对不对~剪切是没有的应该~&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分881帖子
三星工程师, 积分 881, 距离下一级还需 69 积分
cardina 发表于
可以大于45度,但是如果很近接近90度我们则认为不会发生冲切破坏,因为找不到冲切面
找不到冲切面是什么意思,我的想法是按45度,在范围之内就不会发生冲切破坏,不知道对不对~剪切是没有的应该~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1618帖子
五星工程师, 积分 1618, 距离下一级还需 882 积分
当然是可以额的。