消防疏散指示灯怎么接线??

查看: 5263|回复: 23
审图老师让我在应急灯具的线路上增加一根充电线,我用的是双头灯和疏散指示。
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
项目简介:
一个约800平米的小型小宾馆,在一个县城里,因为是属于公建,因此我给设置了应急照明,包括疏散指示标志和双头灯。
双头灯是常闭不可控直接从照明配电箱引出的,疏散指示标志是常亮的也是从照明配电箱直接引出的。
审图意见下来了,审图老师说要我加上一根充电线。可是我觉得这个并没有必要。双头灯是常闭的,正常的相线直接接入蓄电池,到时候直接点亮就可以了,疏散指示应该也如此。
虽然我看了下灯具的样本,接线给的都是三根,但是我找不到原理图来确定到底是怎么回事,或者说不知道是否有规范对此有规定。
所以想请各位来看一下,这个充电线是否必须要加,有何依据。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
诚版——!&&您敢这么说&&我不敢呀& &我可否回复: 本设计因双头应急灯位常闭,疏散指示为常亮,参照灯具接线图,故未设置充电线。& &这样回复可行不?
真惨,除了插头,还要加根充电线……
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
& & 好的&&谢谢诚版& &我也觉得不可控的加毛个充电线呀& &哈哈& &
应急灯的供电电源&&这个貌似还真是很有意思& &总也捋不顺& &
大鼻山老师就一直说不让用双头灯& &但是这个东西确实都在用的& & 囧& &&&不惹争端& &我去搞回复了
聚焦防火门监控器相关问题探讨
dafu1132232
低端的公建,用猫眼灯也未尝不可。存在即合理,况且各地消防局也同意用,规范也允许用,那就大胆的用,只是注意和建筑相协调,高档建筑就别用了。鼻山老师说的也很有道理,但是现在大家都在用,也没事。
三级负荷可以,但二级负荷或一级负荷就别冒险了
聚焦防火门监控器相关问题探讨
现在的应急照明都不知道怎么做了{:cry:}
& & 嘿嘿&&恩& & 但是关于这个三级负荷 还是很难分的&&记得依您的观点&&或许我记错了 好像一般都是普通负荷是三级&&消防直接提到二级去了& &消防的三级负荷 应该是不存在的吧
消防的三级负荷,按现 GB 防火规范,应该存在!
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
山东的表示也很有压力,应急电源这块也是各执一词,弄的我头都大了,向前辈们学习了。。
审图老师,是吃屎长大的。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
学习了啊,谢谢了
供电的应急灯回路不会断电,不用加充电线。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
Powered by您现在的位置:
疏散指示灯接线原理图
共找到 <font color="#FF 条 疏散指示灯接线原理图
指示灯,供应疏散指示灯,福建,厦门
指示灯,供应疏散指示灯,福建,厦门
消防疏散指示灯,消防疏散指示灯批,消防疏散指示灯 消防疏散指示灯批发,河南,郑州,管城
指示灯,供应消防应急疏散标志灯(图),浙江,温州
消防智能疏散指示灯,消防智能疏散指示灯,天津,天津,津南
疏散指示灯,疏散指示灯,广东,中山,中山
防爆应急疏散指示灯,防爆应急疏散指示灯,浙江,温州,乐清
防爆安全疏散指示灯,防爆安全疏散指示灯,浙江,温州,乐清
烟台安全疏散指示灯,烟台消防疏散指示灯,烟台疏散指示灯价格,烟台疏散指示灯销售,烟台消防安全疏散指示灯,山东,烟台,福山
消防应急疏散指示灯,指示灯,安全出口疏散应急灯,消防应急疏散指示灯北京,北京,北京,大兴
防爆疏散指示灯,BAYD81,防爆疏散灯,防爆指示灯,BAYD81防爆疏散指示灯,浙江,温州,乐清
应急灯,供应疏散指示灯,北京,北京
单面疏散指示灯,疏散指示灯价格,锦州市单面疏散指示灯价格,广东,江门,蓬江
双面疏散指示灯,疏散指示灯价格,营口市双面疏散指示灯价格,广东,江门,蓬江
消防疏散指示灯,消防智能疏散指示灯,消防智能疏散指示灯价格,天津市新亚精诚,天津,天津,津南
嵌入式指示灯,嵌入式应急指示灯,嵌入式疏散指示灯,嵌入式应急疏散指示灯,嵌入式应急疏散指示灯,广东,江门,蓬江
指示灯,供应LED疏散指示灯,福建,厦门
疏散指示灯,安全出口,安全出口单面,安全出口双面,疏散指示灯向左,疏散指示灯向右,卡利疏散指示灯&安全出口,福建,厦门,湖里
疏散指示灯系统,消防报警系统及疏散指示灯系统,上海,上海,闵行
防爆疏散指示灯-by,防爆疏散指示灯-byy-ac220v-e,浙江,温州,乐清
疏散指示灯接线原理图供应分类导航
相关分类导航:【疏散指示灯接线图】 - 58同城
我厂有压铸件160吨-630吨
专业水电(装/换/改/修)维修
专业室内灯具安装,凉衣架安装,洁具安装等
安装各种水晶灯、吸顶灯,射灯、筒灯、灯带、浴室柜,马桶
服务内容: 1.灯具安装、灯具维修、装灯:顶灯、吊灯、筒灯、壁灯、装饰…
梦幻LED 台灯,七彩变换的夜灯效果,纯天然的海洋内景,环保,节能,护…
专业安装,led灯,改造灯修灯
诚接单位,门店……字幕屏、全彩屏……
客户至上 价格合理!! 厦门地区
家装灯具、工程灯安装 …
营业范围:水晶灯、平板灯、餐吊灯、卧室灯、台灯 蜡烛灯 风扇灯 射灯、…
专业灯具清洗、安装、维修。从事多年灯具行业,自带各种工具、配件,全类型…
专一团队服务项目,安装.清洗.维护.电路步线改排等。专一安装各种,水晶…
圣诞即将来临之际,专业安装,销售 ,后期维护:包括小型圣诞树1.2+1…
实体店金杰灯城主营各种灯具!水晶灯平板灯浴霸开关插座射灯等
卫浴,热水器,凉衣架,烟机。快递安装
可从事水电改造,维修服务。
装修木工定做,超高性价比。没有价格更高,…
专业安装,灯具,开关插座,浴室柜,花洒,坐便器,水管,水龙头,各种五金…
专为夜钓人士准备蓝光+白光,双色任意调换携带方便,防风、防雨内置锂电1…
专业安装,维修灯具,卫浴,烟机,水槽,热水器,十年安装工出身!
货到付款/淘宝交易 欢迎朋友们咨询了解方137982…
专业五金制造,欢迎大家来电咨询
本店灯饰是一家集产品研发、设计、生产、销售和服务于一体的专业“家居照明…
抗台风LED特大铝板冲孔字生产厂家销售,质量保证!2.0厚纯铝板材料,…
本公司低价处理一排 吊线灯 天花灯 导轨灯 格栅灯 筒灯 光源等等,价…
我从事专业安装,维修,清洗五年以上,本着服务第一,收费第二,尤其是帮网…
加工中心个人组织,我这里承接所有电子产品外发加工 有意者联系我1585…
专业电工换线,维修,装修,灯具安装维修,电视架挂墙安装,电钻冲击钻钻孔…
各种佛山灯管筒灯t5,t8。不包安装,价格从优,质保1年顺便出售高品质…
南岳衡山佛台、神台、神龛、佛龛、供桌、佛桌湖南衡阳南岳如意木雕佛像厂(…
“生命氧”让喝氧成为一种健康习惯,创新型口服氧气水【——微信:1308…
厂家直销各类led灯条专用分板机 铝基板电路板 玻纤板t5t8均可分切…
深圳市风谷三维科技有限公司(简称风谷3D打印)位于深圳龙华新区观澜镇,…
“生命氧”让喝氧成为一种健康习惯,创新型口服氧气水【——微信:1308…
佛普照明LED象牙白明装吸顶平板灯FP3090欢迎咨询订购,非标尺寸可…
意利普专业户外LED品牌。本公司主营户外L????ED路灯,投光灯…
深圳双面胶带,双面胶带厂家,双面胶带批发,耐高温双面胶带双面 油胶 3…
您好,我是红星美凯龙爱依瑞斯沙发软床的,告诉您一个好消息,爱依瑞斯沙发…
“生命氧”让喝氧成为一种健康习惯,创新型口服氧气水【——微信:1308…
意利普 专业户外LED品牌。本公司主营户外L????ED 路灯,投…
五金冲压件产品.电子.灯饰.鞋类五金,欢迎来图来样、可自行开模具消防应急疏散标志灯安装有哪些规范? ...
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
消防应急疏散标志灯安装有哪些规范?
被浏览690次
我来帮他解答
1先关闭电源,整理好灯具上的零部件。
2选择好所需的标志方向及图案,将灯具安装牢固。
3按接线图正确接线,绿色接火线,棕色接零线,黄绿线接地线。
4接通AC220时,灯具呈主电状态,然后按试验开关,试验灯具应急功能是否工作正常。
消防应急标志灯的主电源应进行单独开关控制,不受普通灯具或其它电器的电源控制开关的影响。
灯具采用镍镉电池组,电池组处于没电状态,使用前应先充电约18小时。
每次使用后,必需立即充电,长时间搁置不用,会影响电池的寿命,建议每隔三个月充放电一次,正常使用中应每隔六个月进行放电操作,当放电时间<50%应更换电池。更换时请注意电池的型号、极性和容量。
用户在使用时必需在接地标志处安全接地。
消防疏散指示安装 第一条 为规范和加强我省建筑安全疏散设施的维护管理,确保其完好有效,依据国家、省现行的有关消防法律法规及消防技术标准,制定本标准。
第二条 管理责任
1、设置在建筑内部的疏散楼梯、安全出口、防火门、疏散出口、疏散通道、消防应急照明、疏散指示标志等设施是预防火灾发生,及时扑救初期火灾的有效措施。其日常维护管理由建筑产权单位负责,当建筑使用权转让时,建筑产权单位应当与该建筑使用单位明确其日常管理责任。有两个以上产权单位和使用单位的建筑物,各产权单位、使用单位应当签订《消防安全责任状》,明确系统的管理责任,统一制定系统的维护管理制度,并委托物业管理机构或共同设立机构统一管理。
2、安全疏散设施的管理单位应当明确归口管理职能部门和相关人员的责任,建立完善维护管理制度,定期组织对系统与设施进行维护保养。
3、单位每年应委托具有维护保养资格的企业对系统进行检测、维护,确保安全疏散设施的正常运行。
第三条 系统使用前准备
1、火灾应急照明与疏散指示标志的使用单位应由经过专门培训的人员负责系统的管理操作和维护。
2、消防应急照明与疏散指示标志系统正式启用时,应具有下列文件资料:系统竣工图、系统主要设备、材料的检验报告及其它技术资料;公安消防机构出具的有关法律文书;系统的操作规程及维护保养管理制度;系统操作人员名册及相应的工作职责。
3、系统的使用单位应建立技术档案。
第四条 建筑内部安全出口数量、疏散通道宽度、距离及疏散门的开启方向、疏散型式应符合消防技术标准的要求。
第五条 建筑内部的疏散通道、安全出口的疏散指示标志醒目、无遮挡。
第六条 火灾应急照明设置应符合消防技术标准要求,做到完整好用。
第七条 设置防火卷帘下方和防火门前方的地面上应喷涂黄色警示标志,用于疏散通道上的防火卷帘下方距帘板0.5米处地面上,距防火门前方0.5米处的地面上,距离用于划分防火分区0.1米处的地面上均应用黄色油漆喷涂警示区域,在警示区域内禁止摆放柜台和存放商品及杂物。
第八条 经营和生产期间,疏散通道、疏散楼梯、安全出口不得堵塞、占用、锁闭,公共区域的外窗无铁栅栏;常闭式防火门的管理实行责任制,管理责任制落实到医院、宾馆、饭店及娱乐场所本楼层的医护人员、服务人员及值班人员并保持常闭状态;
第九条 商场、宾馆、医院病房楼、学校学生宿舍及娱乐场所在营业和使用期间不能保持常开的疏散门应当安装推闩式疏散门。
消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。
du&回答:11.3.3 消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。
11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;
2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 的有关规定。
Lin_4987&回答:  消防应急照明灯的布灯原则,应该遵循以下条件:
  根据国家相关规定《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的规定,消防应急照明灯安装规范,应该在这些部位安装为宜:
  1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室等部位;
  2、配电室、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房,防烟排烟通道,供消防用电的蓄电池室、电话总机房以及在发生火灾时仍需留在火场工作的其他房间;
  3、观众厅、每层超过1500平方米的展览厅、营业厅、建筑面积超过200平方米的演播室,人员密集区域或建筑面积超过300平方米的地下室等;
  4、公共建筑内的消防应急疏散走道和长度超过20米的内走道等部位;
  5、对于人员密集的娱乐场所或购物商场,消防应急照明灯的布灯密度建议应该适当加大;
  消防应急照明灯的安装部位多为消防安全出口门框上方,或空间大的建筑在每个立柱的上面均应安装消防应急照明灯,同时应该配合使用一定数量的消防应急标志灯等其他消防应急灯具;
  消防应急标志灯一般设置安装于消防应急疏散通道正上方吊挂(多为双面的消防安全出口应急标志灯),或消防逃生安全出口的门框上方(壁挂安装方式多为单面消防应急标志灯);
  消防应急吸顶灯的安装位置,多为楼梯走廊、公共建筑通往安全出口的内走道,紧贴天花板安装,平时也应该注意检修、维护;
  一些公共场所的消防应急地埋灯及嵌墙式的消防应急疏散指示灯,应按照要求,定时检查灯具的应急放电时间,避免物体对灯具的遮挡等细节问题;
  另外,应该注意:消防应急安全通道,消防栓箱等处,应避免杂物的堆放,保持畅通;
ag123456&回答:紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。
xiaoping123&回答:格瑞特消防应急灯规格:单面安口报价:16.00元
易发消防应急疏散标志灯规格:375*150*21.8mm 报价:50.00元
以上价格来源于网络,仅供参考
倒叙_7629&回答:1.装设部位:凡在疏散通道的各个部位,如不能直接看到出口标志者,或距离太远,难以辨认出口标志者,应在疏散通道的适当位置装设指向标志灯,以指明疏散方向;当人员疏散到指向标志处时,应能看清出口标志,否则要再增加指向标志灯。因此指向标志灯通常安装在疏散通道的拐弯处或交叉处;当疏散通道太长时,中间应增加指向标志,指向标志的间距不宜超过20m。 高层建筑的楼梯间,还应在各层设指示楼层层数的标志。 指向标志灯尽量和疏散照明灯结合考虑,可兼作疏散照明灯之用。
2.装设要求:指向标志灯通常安装在疏散通道的侧面墙上,通道拐弯处外侧墙上。安装高度距离地面1m以下,必要时,可装在2.0-2.2m高处。 安装在1m以下时,灯外壳应有防止机械损伤措施和防触电的措施;标志灯应嵌墙安装。突出墙面不宜超过50mm,并应有圆角。
快速发布需求&找到专属设计