40大的梁箍钢筋箍筋计算公式要多大尺寸才合规范

建筑结构分区
查看: 10749|回复: 19
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分426帖子
五星助理工程师, 积分 426, 距离下一级还需 74 积分
请问各位结构高手:
& & 梁宽大于350箍筋应为4肢箍出自何处?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分404帖子
五星助理工程师, 积分 404, 距离下一级还需 96 积分
不知道出处,没看见过条文性的规定,不过到是都要求这样啊!可能是经验吧!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分106帖子
二星助理工程师, 积分 106, 距离下一级还需 44 积分
混凝土结构设计规范
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分426帖子
五星助理工程师, 积分 426, 距离下一级还需 74 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分303帖子
五星助理工程师, 积分 303, 距离下一级还需 197 积分
以下是引用geforcey在 11:22:18.0发表的内容:
混凝土结构设计规范
这里是规定梁宽大于400时箍筋应为复合箍?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
《建筑抗震设计规范》6.3.5梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大植,二、三级不宜大于250mm,和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分72帖子
一星助理工程师, 积分 72, 距离下一级还需 28 积分
&高规&6.3.4.3在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm;
&高规&6.3.5.5(4)当梁截面宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁截面宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。
同时,抗规,混凝土规范都有要求.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分426帖子
五星助理工程师, 积分 426, 距离下一级还需 74 积分
第 7 楼 再谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
箍筋的最小间距,和最小体积配箍率,验算一下,自己就清楚了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
《by zb001 原因:做3肢箍可以吗? 》
03G101-1《平面整体表示方法制图规则和构造详图》第46页中可以看到,柱中的箍筋可以是3肢的,理论上梁中的箍筋也可以是3肢的,不过本人在梁中从没用过3肢箍,也没见其他工程师用过,大家都习惯用双数的箍筋肢数。