40的小空开能不能带动4盏金属卤化物灯价格

三相四线漏电开关老不定时跳闸全部都是金属卤化物灯.有些灯又起动又灭来来回回重复又重复起动.不知道跟漏电有没有关系
跳闸是你的开关小了,灯频繁启动是跟你的电压有直接关系的.仔细查查是不是电压有波动.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1390帖子
五星工程师, 积分 1390, 距离下一级还需 1110 积分
70米,没有计算电压降。
你胆子不小吗!
30米,我们就必须计算电压降。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分491帖子
五星助理工程师, 积分 491, 距离下一级还需 9 积分
刚才和审图人员沟通了,的确是电压降的问题。
至此疑问解除。
楼上批评地有理,我以后得注意了!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华14积分1872帖子
五星工程师, 积分 1872, 距离下一级还需 628 积分
以下是引用tcchezhong在 07:53:54.0发表的内容:
以下是引用zn28在 21:00:00.0发表的内容:
金卤灯启动电流比较长,约10分钟甚至更长,启动电流约为额定电流2倍.
完全错误,欧标金卤灯启动电流在第一分钟时有1.7~2倍,第二分钟之后就只有1.5倍以内了
5分钟之后差不多就是正常工作电流~
如果是美标金卤灯,完全没有启动峰值的,电流在几分钟内逐渐增大到工作值
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华14积分1872帖子
五星工程师, 积分 1872, 距离下一级还需 628 积分
以下是引用kokohuang在 18:16:25.0发表的内容:
yun,哪天我是2KW的金卤灯,用4平方,25A,但是审图的让我改成2.5的线,16的开关,真是吐了。
单个2KW金卤灯一般都是380V的,
所以距离近的时候,我做2KW金卤灯是1.5平方的线,16A开关
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分109帖子
二星助理工程师, 积分 109, 距离下一级还需 41 积分
以下是引用fdlight在 10:07:47.0发表的内容:
以下是引用kokohuang在 18:16:25.0发表的内容:
yun,哪天我是2KW的金卤灯,用4平方,25A,但是审图的让我改成2.5的线,16的开关,真是吐了。
单个2KW金卤灯一般都是380V的,
所以距离近的时候,我做2KW金卤灯是1.5平方的线,16A开关
1.5的有没有搞错啊 现在不是新规范1.5地不允许用了!!!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华14积分1872帖子
五星工程师, 积分 1872, 距离下一级还需 628 积分
以下是引用lingzhenfei在 11:40:27.0发表的内容:
1.5的有没有搞错啊 现在不是新规范1.5地不允许用了!!!
那可是国家级项目,九运会主场馆~
法国安德鲁建筑设计,广州市设计院配合的
他们决定用1.5的线,俺只好照做咯~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分120帖子
二星助理工程师, 积分 120, 距离下一级还需 30 积分
不会吧。不过最好不要提具体的名称。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2704帖子
一星高级工程师, 积分 2704, 距离下一级还需 296 积分
以下是引用河图在 16:28:02.0发表的内容:
我设计的一个车间,采用金属卤化物灯,每个照明回路功率为0.8kW.用的是2.5平方的导线,16A空开(D曲线).
审图人员让我把每个回路改为4平方的导线,我有点不理解.
我觉得2.5平方就够用了,难道是我有什么考虑不周的地方?
请指点,谢谢!
是否供电距离太远,电压损耗太大,才让你改为4的?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分79帖子
一星助理工程师, 积分 79, 距离下一级还需 21 积分
70米单相0.8kw,2.5平方的导线,压降在功率因素为0.45时,不过才2.1%,审图的自己没算吧
是开关接地故障时灵敏度不够
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分220帖子
四星助理工程师, 积分 220, 距离下一级还需 30 积分
自己在平时设计中也没怎么考虑压降,看了楼主的这个帖子,倒是提醒了我,以后要仔细了哦.
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)电气工程分区
查看: 5100|回复: 35
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分256帖子
五星助理工程师, 积分 256, 距离下一级还需 244 积分
金属卤化物灯可以用面板开关控制吗,如果可以,一般面板最多可以控制几个150w的金属卤化物灯具
听众数收听数自我介绍常州市亚凯灯具有限公司最后登录注册时间主题精华0积分222帖子
四星助理工程师, 积分 222, 距离下一级还需 28 积分
不能使用家用的面板开关
必须使用断路器或空气开关&&根据下面的表格 考虑到补偿电容损坏的情况下 启动电流为2.52A
20A的断路器可以控制8个灯
当然要看实际情况 一般来说电容不可能全部损坏 按照0.9A的启动电流 实际的控制数量可以大于8个灯
灯泡参数镇流器
型号电气参数灯
因数cos φ≥0.9损耗
(uF)350.53
HQ200NG35L
≤70≤85A500.6295HQ200NG50L≤0.900.620.43≤0.3430.2986959HQCD-7≤70≤85A700.9890HQ200NG70L≤1.42
0.980.38≤0.4760.414121282HQCD-7≤70≤85A1001.10100HQ200NG100L≤1.601.100.47≤0.6590.5731213.5113.5HQCD-7≤70≤85A1501.80100HQ200NG150L≤2.52
0.43≤0.9870.8591820170HQCD-7
[ 本帖最后由 ykyk439 于
17:01 编辑 ]
.cn 亚凯照明
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分264帖子
五星助理工程师, 积分 264, 距离下一级还需 236 积分
LS,为什么不能用面板开关??一个灯对应一个开关也不可以么????
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分256帖子
五星助理工程师, 积分 256, 距离下一级还需 244 积分
回复金属卤化物灯可以用面板开关控制吗 沙发 的帖子
谢谢!不过我觉得面板控制少量的灯具应该可以吧,如用一个开关面板控制一盏灯也不可以吗
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分154帖子
三星助理工程师, 积分 154, 距离下一级还需 46 积分
回复金属卤化物灯可以用面板开关控制吗 主贴 的帖子
不能,看看电流吧。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分6768帖子
四星高级工程师, 积分 6768, 距离下一级还需 232 积分
不能。如果过载就会引起空开跳闸。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分702帖子
二星工程师, 积分 702, 距离下一级还需 98 积分
这个问题值得讨论一下,帮顶。顺便问一下气体放电灯功率与补偿电容是关系,如何计算?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1326帖子
五星工程师, 积分 1326, 距离下一级还需 1174 积分
规范没有明确说不行,就是可以的,只是很少采用这种方式而已。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分190帖子
三星助理工程师, 积分 190, 距离下一级还需 10 积分
原帖由 zhxxiong 于
11:43 发表
规范没有明确说不行,就是可以的,只是很少采用这种方式而已。
只是用到金卤灯的地方都是大面积照明,是用开关面板不方便而已,用空开可以大面积送电比较方便
好像没有硬性要求不能用普通面板,普通面板也是10A的,我觉得可以用。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分591帖子
一星工程师, 积分 591, 距离下一级还需 59 积分
这个问题值得讨论一下,帮顶。顺便问一下气体放电灯功率与补偿电容是关系,如何计算?