大理石对风水的影响厚薄不匀对质量有影响吗

石材铺装验收标准有哪些?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
石材铺装验收标准有哪些?
被浏览2265次
我来帮他解答
一、石材地面铺装构造做法及材料
  (1)天然大理石楼地面;(2)天然花岗岩楼地面;(3)碎拼大理石;(4)预制水磨石地面
二、石材地面铺装施工准备
  1、作业条件(略)
  2、材料准备
  (1)大理石板块:可按设计施工,常用规格500㎜*500㎜*200㎜。质量符合验收标准。
  (2)水泥:425号普通硅酸盐水泥。
  (3)砂“粗砂或中砂或中粗砂混合使用,泥含量小于3%。
  (4)花岗岩板块:可按设计加工所需尺寸。要求规格尺寸方正,表面平整光滑,无却棱掉角、污染、裂纹大等缺陷。颜色应与样板相符。
  (5)碎拼大理石块:其颜色可按设计选用。宜选用厚度一致的石块 ,有裂纹者掰开使用。
  (6)预制水磨石板:按设计要求加工。地面铺水磨石板常用规格400㎜*400㎜*25㎜。踢脚线常用规格500㎜*120㎜*20㎜,300㎜*150㎜*50㎜。有裂纹、却棱掉角、表面不平整和不方正等缺陷者不能使用。
3、机具准备
  墨斗线、水平尺、直角尺、小线、木抹子、橡皮锤或木锤、靠尺、石材切割机、磨石机及常用楼地面施工工具。
三、石材地面铺装操作程序
1、大理石、花岗石、预制水磨石楼地面操作程序
  清理基层→弹线→安装标准块→铺贴→灌缝→清洁→养护。
2、碎拼大理石地面操作程序
  基层清理→抹找平层灰→铺贴→浇石渣浆→磨光→上蜡。
四、石材地面铺装施工要点
1、基层清理:检查基层平整情况,偏差较大的应事先凿平和修补。基层应清洁,不能有油污、落地灰,特别不要有白灰砂浆灰,不能有渣土。清理干净后在抹底子灰前应洒水润湿。
2、碎拼大理石地面应在基层上抹30㎜厚1:3水泥砂浆找平层,用木抹子搓平。
  3、对花(色)编号:大理石、花岗岩楼地面铺设前,应对板块进行试拼,先对色,拼花编号,以便对号入座,使铺设出来的楼地面色泽一致,美观。
4、定标高、弹线:以室内+50CM标高线定出标高线。在房间内四周墙上取中,在地上弹出十字中心线,按板块的尺寸加预留放样分块。大理石板地面缝宽1MM,花岗岩石板地面缝宽1MM,预制水磨石地面缝宽2MM。
5、安放标准块、挂线:在十字线交点处对角 安放两块标准块,并用水平尺和角尺校正。铺板时依标准块和分块位置,每行依次挂线,此挂线起到面层标筋的作用。
  6、铺贴:
(1)大理石、花岗岩、预制水磨石板块是铺贴前先浸水润湿,阴干后擦干净板背的浮尘方可使用。
(2)大理石、花岗岩板块是以30厚1:4干硬性水泥砂浆找平、结合层。铺贴前应试摆一下确认板块间隙、标高等都符合要求后,端起板块,在干硬砂浆找平层上洒素水泥面,随即洒适量清水,随后安放时四角同时往下落,并用橡皮捶或木捶敲实,击平整。
  铺贴顺序:一般从房间中部向四侧退步铺贴。凡有柱子的大厅,宜先铺柱子与柱子中间部分,然后再向两边展开,踢脚板可先安装,也可后安装。先装踢脚线板要低于地面5㎜,后安装踢脚板则应注意地面成品保护。
  安装踢脚板时在板背面抹2~3素水泥浆,贴于墙根并用木锤或橡皮锤敲实,找平招直。次日用同色水泥浆擦缝。
  7、灌缝:板块铺贴后次日,用素水泥浆灌2/3高度,再用与板面同色水泥浆擦缝,然后用木锯木擦拭擦亮。
  8、养护:在拭净的石材楼地面上覆盖锯木保护,24H后洒水养护,养护2~3D内禁止上人。
  9、碎拼大理石地铁操作要点
  (1)在找平层是刷素水泥浆一遍,用1:2水泥砂浆镶贴碎拼大理石标筋(或贴灰饼),间距1.5M,然后铺碎大理石块,并用橡皮锤轻轻敲击,使其平整、牢固。随时用靠尺检查表面平整度。注意石块与石块间留足间隙,挤出的砂浆应从间隙中剔除,缝底成方形。
  (2)灌缝;将缝中积水,杂物清除干净,刷素水泥浆一遍,然后嵌入彩色水泥渣浆,嵌抹应凸出大理石表面2M,M,再在其上撒一层石渣,用铺抹子拍平压实,次日养护。也可用同色水泥砂浆嵌抹间隙做成平缝。
  (3)磨光:面层分四遍磨光。第一遍用80~100号金刚石;第二遍用100~160号金刚石;第三遍用240~280告金刚石;第四遍用750号或更细的金刚石进行打磨。
五、石材地面铺装质量通病及防治
  大理石、花岗岩、预制水磨石地面常见质量通病及防治措施:
  质量通病:板块空鼓
  防治措施:
  1、基层应彻底清除灰渣和杂物,用水冲洗干净、晾干
  2、必须用干硬砂浆做结合层,砂浆应拌匀,拌熟,用稀少砂浆
  3、铺结合层砂浆前,先润湿基层,水泥素浆刷匀,随即铺结合层砂浆,并拍实。用木抹子抹平,挫毛
  4、棉板铺贴前,板块应湿润、晾干,板背应清洁,铺贴时用水灰比为0.45的水泥素浆为粘结剂,若干洒水泥素灰要撒匀,并洒适量的水,定位后,将板块均匀轻击压实,不得用干水泥面铺贴
  质量通病:板接缝高低差偏大
  防治措施:
  1、用“品”字法挑选合格产品,剔除不合格品;对厚薄不匀的地板,采用厚度调整办法,在板背抹砂浆调整板厚
  2、试铺时,浇浆应稍厚一些,板块正式定位后,用水平尺骑缝搁置在相邻板块上,边轻击压实,边观察接缝,直至板块平整为
六、石材地面铺装质量评验
  石材地面亦属板块地面,其质量验评标准见“陶瓷马赛克地面”。
七、石材地面铺装工料消耗
  (1)工程内容:清理基层,调制水泥砂浆,刷素水泥浆,剧板磨边,铺贴石材板块,擦缝,清理净面。
  (2)大理石、花岗岩、预制水磨板块铺贴工料消耗。
6.3.8 同本规范第6.2.11条。
6.3.9 同本规范第6.2.12条。
6.3.10 同本规范第6.2.13条。
6.3.1l 同本规范第6.2.14条。6.1.7 本条主要是为防治板块类踢脚线的空鼓。
6.1.8 本条对板块面层允许偏差和检验方法提出标准。标准考虑了不同板块的材料质量和材料特性对其铺设质量的影响。
6.2 砖面 层
6.2.1 本条阐明了砖面层为陶瓷锦砖、陶瓷地砖、缸砖和水泥花砖等。
6.2.2 本条明确防腐蚀要求砖面层应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212的规定。
6.2.3 本条对水泥砂浆结合层上铺贴缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层时,在铺贴前检验和铺贴时、铺贴后养护提出了应遵守的规定。
6.2.4 本条提出对陶瓷锦砖铺贴检验的有关质量要求。
6.2.5 本条对缸砖面层用沥青胶结料铺贴时按照热沥青特点而作出的规定。
6.2.6 为防止污染对人体的伤害,提出了对胶粘剂材料的污染控制应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。
I 主控项目
6.2.7 本条作为主控项目,规定了砖的品种、质量应符龠毂计要求,并规定了检验方法。
6.2.8 本条规定了面层与基层的结合要求和检验方法。
Ⅱ 一般项目
6.2.95.4水磨石面层
5.4.1 本条明确面层厚度除有特殊要求外,宜为12~18mm。
5.4.2 本条明确深色、浅色水磨石面层应采用的水泥品种及对彩色面层使用水泥和颜料的要求。
5.4.3 本条明确面层的结合层、水泥砂浆的体积比、相应的强度等级以及水泥砂浆稠度要求。
5.4.4 本条明确普通水磨石面层的磨光遍数。
5.4.5 本条要求在水磨石面层磨光后应做好面层保护,防止污染。
I 主控项目
5.4.6 本条强调了对水磨石面层石粒、水泥、颜料的要求和检验方法。
5.4.7 本条明确对水磨石面层拌合料体积比的要求和检验方法。
5.4.8 本条强调了水磨石面层与下一层结合应牢固、无空鼓和检验方法。6.2.9 本条为砖面层观感质量检验标准和方法。
6.2.10 本条为砖面层的镶边质量检验要求和方法。
6.2.1l 本条为砖面层踢脚线质量检验标准和方法。
6.2.12 本条为楼梯踏步和台阶的质量检验标准和方法。
6.2.13 本条对坡度面层提出质量检验标准和方法。以检查泼水不积水和蓄水不漏水为主要标准。
6.2.14本条提出了检查砖面层表面质量的允许偏差和相应的检验方法。
6.3大理石面层和花岗石面层
6.3.1 本条阐明板材面层为大理石、花岗石等,其中大理石和磨光花岗石板材不得用于室外地面,鉴于大理石为石灰岩用于室外易风化的特性,磨光板材用于室外地面易滑伤人。
6.3.2 本条对大理石和花岗石板材技术等级、光泽度、外观等质量检验提出应符合国家现行的行业标准。
6.3.3 本条为板材的现场检验、使用品种、试拼等的规定。
6.3.4 本条对大理石、花岗石板面层的铺设提出规定,以便于检查验收。
I 主控项目
6.3.5 本条作为主控项目,规定了所用板块的品种、质量应符合设计要求为主,并提出检验方法。
6.3.6 同本规范第6.2.8条。
Ⅱ 一般项目
6.3.7 本条为大理石、花岗石面层观感质量和检验方法。5.4.9 本条明确对面层目测检查的要求和方法。
5.4.10 本条明确对水磨石踢脚线的要求和检验方法。
5.4.1l 本条明确对水磨石楼梯踏步的要求和检验方法。
5.4.12 本条明确对水磨石面层的允许偏差和检验方法。
6板块面层铺设
6.1 一般 规 定
6.1.1 本条阐明板块面层子分部施工质量检验所涵盖的分项工程为砖地面、大理石和花岗石面层、预制板块面层、料石面层、塑料地板面层、活动地板面层、地毯面层等。
6.1.2 本条规定为在面层施工时,保证基层应具有相当的强度。
6.1.3 本条对结合层和填缝材料为水泥砂浆的拌制材料提出要求,以满足强度等级要求和适用性要求为主。
6.1.4 本条对沥青胶结材料提出应符合设计要求和国家现行的产品标准。
6.1.5 小于1/4板块边长的边角,影响观感效果,故作此规定。
6.1.6 本条同水泥类材料的养护标准要求。
地砖铺设的验收标准:
1、表面洁净,纹路一致,无划痕、无色差、无裂纹、无污染、缺棱掉角等现象。
2、地砖边与墙交接处缝隙合适,踢脚板能完全将缝隙盖住,宽度一致,上口平直。
3、地砖平整度用2m水平尺检查,误差不得超过2mm,相邻砖高差不得超过0.5mm。
4、地砖粘贴时必须牢固,空鼓控制在总数的5%,单片空鼓面积不超过10%(主要通道上不得有空鼓)。
5、地砖缝宽1mm,不得超过2mm,勾缝均匀,顺直。
6、接缝平直度在5米长度内有否超过3mm。
7、厨房、厕所的地坪不应高于室内走道或厅地坪;最好比室内地坪低10-20mm。
8、有排水要求的地砖铺贴坡度应满足排水要求。有地漏的地砖铺贴泛水(一种极小的倾斜坡度)方向应指向地漏,与地漏结合处应严密牢固。
最亮的小太阳&回答:石材干挂验收规范标准该工艺是利用耐腐蚀的螺栓和耐腐蚀的柔性连接件,将花岗石,人造大理石等饰面石材直接挂在建筑结构的外表面,石材与结构之间留出 40~50mm 的空腔。用此工艺做成的饰面,在风力和地震力的作用下允许产生适量的变位,以吸收部分风力和地震力,而不致出现裂纹和脱落。当风力地震力消失后,石材也随结构而复位。
板材的固定方法有:
通过专业的开孔设备,在瓷板棱边精确加工成一条圆孔,将销针植入孔中,通过连接件将瓷板固定在龙骨上。
由于在瓷板棱边开孔,容易崩边,瓷板损耗大,施工工艺复杂,现已被淘汰,基本不采用。
通过专业的开槽设备,在瓷板棱边精确加工成一条凹槽,将挂件扣入槽中,通过连接件将瓷板固定在龙骨上。
开槽式瓷板幕墙的不足:
1、对瓷板厚度要求较高,一般瓷板不小于15mm厚。
2、开槽时容易崩边,损耗大。
3、需要安装钢龙骨,加大建筑物承重,且增加成本。
4、保温要单独安装,保温安装与幕墙安装交叉施工,安全隐患大。
5、板材的受力方式为点承重,抗震性能差,安全系数低。
通过专业的开孔设备,在瓷板背面精确加工里面大、外面小的锥形圆孔,把锚栓植入孔中,拧入螺杆,使锚栓底部完全展开,与锥形孔相吻合,形成一个无应力的凸型结合,通过连接件将瓷板固定在龙骨上。
背栓式干挂幕墙的不足:
1、需要安装钢龙骨,加大建筑物承重,且增加成本
2、保温要单独安装,保温安装与幕墙安装交叉施工,
3、安全隐患大
4、板材的受力方式为点承重,抗震性能差,安全系数低。
该工艺与传统的湿作业工艺比较,免除了灌浆工序,可缩短施工周期,减轻建筑物自重,提高抗震性能,更重要的是有效地防止灌浆中的盐碱等色素对石材的渗透污染,提高其装饰质量和观感效果。
传统的以灌浆为连接手段的饰面板,由于季节性室外温差变化引起的外饰面胀缩变形,使饰面板可能脱落,对人身安全造成威胁,相比之下,干挂石材的施工工艺可有效预防饰面板脱落伤人事故的发生。
这种干挂饰面板安装工艺亦可与玻璃幕墙或大玻璃窗、金属饰面板安装工艺等配套应用。现国内不少大型公共建筑的石材内外饰面板安装工程采取这种干挂石材的施工工艺。
梦见了什么&回答:下面是有关“石材干挂”的规范:
1.《建筑幕墙》(JGJ)
2.《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001)
3.《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》(JC887-2001)
4.《建筑幕墙工程质量检测标准》(JGJ/T139-2001)
5.《建筑幕墙质量验收标准》(GB50210)
6.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)
7.《建筑幕墙抗雷性能震动台试验方法》(GB/T1857)
8.《建筑幕墙物理性能分析》(GB/T18/15225)
9.《建筑幕墙风后变形性能测试方法》(GB/15226)
10.《建筑幕墙雨水渗透性能测试方法》(GB/15228)
11.《建筑幕墙空气渗透性能测试方法》(GB/15227)
12.《天然石材产品放射分类控制标准》(JC158-1993)
13.《干挂饰面石材及其金属挂件》(JC830.1-830.2)
家和往事兴&回答:答,地面石材铺装是一项技术性极强的项目,其施工质量对整个家庭装修工程质量的影响极大,是整个工程的重点项目,必须按照规范程序施工,才能保证质量。
1、地面石材的施工程序:
地面石材铺装是装修施工人员在家庭装修施工中常从事的技术工作。地面石材铺装的规范程序为:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→安装标准块→选料→浸润→铺装→灌缝→清洁→养护交工。
2、地面石材的施工规范:
(1)基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补,在抹底层水泥砂浆找平前,地面应洒水湿润,以提高与基层的粘结能力。
(2)铺装石材时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。铺贴时从中间向四侧退步铺装。安放石材时必须四角同时下落,并用橡皮锤或木锤敲击紧实平整。
(3)石材地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护,两天之内禁止踩踏行走。为不影响其他项目施工,可在地面上铺设实木板供人行走。
3、地面石材铺装的验收:
地面石材铺装必须牢固,铺装表面平整,色泽协调,元明显色差。接缝平直、宽窄均匀,石材无缺棱掉角现象,非标准规格板材铺装部位正确、流水坡方向正确。拉线检查误差小于2毫米,用2米靠尺检查平整度误差小于1毫米,表面洁净。
以上信息来源于网络,仅供参考
一追再追&回答:石材幕墙验收标准:适用于建筑高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程的质量验收。 主控项目 1.4.2 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa; 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。
xhp613&回答:现在使用的石材幕墙规范有以下这些:
《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T 139-2001;J139-2001)。
《金属石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001;J113-2001)。
《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)。
《点支式玻璃幕墙工程技术规程》(CECS 127:2001)。
《建筑幕墙》(GBT )。
还有很多检验、验收和相关材料的标准和规范。
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()饰面工程接大理石墙、柱面饰面缝不平、板面纹理不顺、色泽不匀等质量问题是什么?
饰面工程接大理石墙、柱面饰面缝不平、板面纹理不顺、色泽不匀等质量问题是什么?
&&&&接大理石墙、柱面饰面缝不平、板面纹理不顺、色泽不匀&墙、柱面镶贴大理石板后,板与板之间接缝粗糙不平,花纹横竖突变不通顺,色泽深浅不匀。&
1、原因分析:
&&&&基层处理不合质量;对板材质量的检验不严格;镶贴前试拼不认真施工操作不当,&特别是分次灌浆时,灌浆高度过高。
2、防治措施:&
&&&&(1)镶贴前先检查墙、柱面的垂直平整情况,超过规定的偏差应事先剔除或补齐,使基层到大理石板面距离不小于5cm,并将墙、柱面清扫干净,浇水湿透。
&&&&(2)镶贴前在墙、柱面弹线,找好规矩。大理石墙面要在每个份仓格或较大的面积上弹出中心线,水平通线,在地面上弹出大理石板面线;大理石柱子应先测量出柱子中心线和柱与柱之间水平通线,并弹出柱子大理石柱面线。&
&&&&(3)事先将有缺边掉角、裂纹和局部污染变色的大理石板材挑出,再进行套方检查,规格尺寸超过规定偏差,应磨边修正,阳角处用的大理石板,如背面是大于45&的斜面,还&应剔凿磨平至符合要求才能使用。
&&&&(4)按照墙柱面的弹线进行大理石板试拼,对好颜色、调整花纹,使板与板之间上下左&右纹理通顺,颜色协调,缝子平直均匀。试拼后,由上至下逐块编写镶贴顺序号,再对号&镶贴。
&&&&(5)镶贴小规格块材时,可采用粘贴方法;大规格板材(边长大于40cm)或镶贴高度大&于1m时,须使用安装方法。按照设计要求,事先在基础上绑扎好钢筋网,与结构预埋件连&接牢固,块材上下侧面各用钻头打成5mm圆孔,穿上铜丝或镀锌铁丝,把块材绑扎在钢筋网&上。安装顺序是按照事先找好的中心线、水平通线和墙(柱)面线进行的试拼编号,在最&下一行两头用块材找平找直,拉上横线,再从中间或一端开始安装,并随时用托线板靠平&靠直,保证板与板交接处四角平整,待第一行大理石板块安装完后,用木楔固定;再在表&面横竖接缝处,每隔10-15cm用石膏浆(石膏粉掺20%的水泥后用水拌成)临时粘结固定,&以防移动,缝隙用纸堵严。较大的板材固定时还要加支撑。为了矫正视觉误差,安装门窗&石旋脸应按1%起拱。
&&&&(6)待石膏浆凝固后,用1:2.5水泥砂浆(厚度一般为8-12cm)分层灌注,每次灌注不&宜过高,否则容易使大理石板膨胀外移,造成饰面不平。第一层灌注高度约为15cm,且不得超过板高1/3,灌浆时动作要轻,把浆徐徐到入石板&内侧缝中。第一层灌浆后1-2小时,待砂浆凝时,先检查石板是否移动,如有外移错位,不&合要求时,应拆除重新安装。第二层灌注高度约为10cm,达石板高度1/2处。第三层灌注至&板口下约5cm,为上行石板安装后灌浆的结合层。最后一层砂浆终凝后,将上口固定木楔轻&轻移动拔出,并清理净上口,依次逐行往上镶贴,直至顶部。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:浅谈大理石台面的厚度
装修快车网时间: 11:26浏览量:2659
大理石是现代家装经常使用的材料,尤其是大理石台面,其精美华贵的效果征服了众多消费者。您知道大理石台面厚度及其鉴别、安装的相关问题吗?
大理石是一种质地坚硬、纹理精美的,无论是天然大理石,还是人造大理石,都能达到一种华贵的装修效果,因此备受消费者青睐。以往人们经常用大理石铺设地板,如今大理石的使用范围愈加广泛,比如贴墙面、打造台面等。大理石台面因为效果精美、不易藏污纳垢、方便清洁等优点,越来越受消费者欢迎。但是很多家庭也担心大理石辐射等问题。下文我们将对此以及大理石台面厚度安、鉴别、装等方面,为您进行简略介绍。
大理石台面安全吗
随着人们对健康问题越来越关注,大理石有辐射的新闻也引起人们的重视。现在确实出现了不少大理石辐射伤人以致患病的情况,很多人也因此因噎废食,不敢选用大理石装饰家庭。其实这是大可不必的,大自然中存在的各种石头,都或多或少有着辐射,但大多数都很轻微,对人体无害。大理石辐射伤人的原因,是有些人贪图小便宜,选择了劣质大理石,结果自受其害。只要我们选择正规厂家生产的大理石台面,认真查看相关资质证明,这样的大理石都是可以放心安全使用的,大可不必担心安全问题。
大理石台面的质量鉴别
市面上各种大理石台面花样众多,质量也肯定参差不齐。如何选择一款安全放心的台面呢?这里不仅要选择好的品牌、好的口碑的厂家,查看资质证明,我们更要学会自己鉴别。要看样品的颜色是不是清纯不浑浊的,表面应该细腻紧密,无塑胶质感,反面无小气孔。用鼻子闻,应该无刺鼻气味。用手摸,台面表面应该细腻柔滑,触感良好,不滞不涩,不高低不平。然后用指甲划一划石材表面,好的大理石不会出现划痕。最后再拿两块样品相互敲击,好质量的不会有碎裂现象。
大理石台面厚度多少合适
因为装修环境不同、各家需求不同,因此市面上的厚度也有很多规格,常见的有6mm、12mm、15mm、20mm、30mm等等。具体的厚度尺寸,需要和设计师商榷。台面安装时,监工很重要,施工质量直接影响日后台面的质量。监工可以避免制作放偷工减料,以免给业主造成财产损失。施工完成后,一定要请专业人士帮忙验收。
好了,通过上述内容,想必您对大理石台面及其厚度、鉴别、安装等问题,都有了一定了解。希望您在以后的装修中能够用得到这些小知识。
装修知识相关装修文章
更多装饰文章推荐:
最新装修文章
提示:200个字
深圳手机用户_rvc
大理石有辐射
大理石的厚度有这些,我明白了,还是发布招标找装修公司做好了
不知水的深
大理石台面的厚度薄一点比较好吧,大理石是比较坚硬的,在网上发布的装修招标,我还主要跟装修公司说尽可能薄一点,效果挺不错
我家的大理石台面装修是我发布招标信息找的装修公司帮忙做的
大理石的厚度并没有多厚啊,不过知识说的很全面的
留着以后家里选择大理石台面时用得上
推荐使用合作网站账号登录:石材地面的做法通病介绍
&|||||||||||| ||
&|||||||||||
您现在的位置:
? ? ? ? ? ?
石材地面的做法通病介绍
来源:疯狂园林人&日期:[]
&&&&一、构造做法及材料
&&& (1)天然大理石楼地面
&&& (2)天然花岗岩楼地面
&&& (3)碎拼大理石
&&& (4)预制水磨石地面
 二、施工准备
&&& 1、作业条件石材板块楼地面施工作业条件参见“石材墙面”。
&&& 2、材料准备
&&& (1)大理石板块:可按设计施工,常用规格500L*500L*200L。质量符合验收标准。
&&& (2)水泥:425号普通硅酸盐水泥。
&&& (3)砂“粗砂或中砂或中粗砂混合使用,泥含量小于3%。
&&& (4)花岗岩板块:可按设计加工所需尺寸。要求规格尺寸方正,表面平整光滑,无却棱掉角、污染、裂纹大等缺陷。颜色应与样板相符。
&&& (5)碎拼大理石块:其颜色可按设计选用。宜选用厚度一致的石块,有裂纹者掰开使用。
&&& (6)预制水磨石板:按设计要求加工。地面铺水磨石板常用规格400L*400L*25L。踢脚线常用规格500L*120L*20L,300L*150L*50L。有裂纹、却棱掉角、表面不平整和不方正等缺陷者不能使用。3、机具准备墨斗线、水平尺、直角尺、小线、木抹子、橡皮锤或木锤、靠尺、石材切割机、磨石机及常用楼地面施工工具。
&&&三、操作程序
&&& 1、大理石、花岗石、预制水磨石楼地面操作程序清理基层→弹线→安装标准块→铺贴→灌缝→清洁→养护。
&&& 2、碎拼大理石地面操作程序基层清理→抹找平层灰→铺贴→浇石渣浆→磨光→上蜡。
&&&四、施工要点
&&& (1)基层清理:检查基层平整情况,偏差较大的应事先凿平和修补。基层应清洁,不能有油污、落地灰,特别不要有白灰砂浆灰,不能有渣土。清理干净后在抹底子灰前应洒水润湿。
&&& (2)碎拼大理石地面应在基层上抹30L厚1:3水泥砂浆找平层,用木抹子搓平。
&&& (3)对花(色)编号:大理石、花岗岩楼地面铺设前,应对板块进行试拼,先对色,拼花编号,以便对号入座,使铺设出来的楼地面色泽一致,美观。
&&& (4)定标高、弹线:以室内+50CM标高线定出标高线。在房间内四周墙上取中,在地上弹出十字中心线,按板块的尺寸加预留放样分块。大理石板地面缝宽1MM,花岗岩石板地面缝宽1MM,预制水磨石地面缝宽2MM。
&&& (5)安放标准块、挂线:在十字线交点处对角安放两块标准块,并用水平尺和角尺校正。铺板时依标准块和分块位置,每行依次挂线,此挂线起到面层标筋的作用。
&&& (6)铺贴:
&&& 1)大理石、花岗岩、预制水磨石板块是铺贴前先浸水润湿,阴干后擦干净板背的浮尘方可使用。
&&& 2)大理石、花岗岩板块是以30厚1:4干硬性水泥砂浆找平、结合层。铺贴前应试摆一下确认板块间隙、标高等都符合要求后,端起板块,在干硬砂浆找平层上洒素水泥面,随即洒适量清水,随后安放时四角同时往下落,并用橡皮捶或木捶敲实,击平整。铺贴顺序:一般从房间中部向四侧退步铺贴。凡有柱子的大厅,宜先铺柱子与柱子中间部分,然后再向两边展开,踢脚板可先安装,也可后安装。先装踢脚线板要低于地面5L,后安装踢脚板则应注意地面成品保护。安装踢脚板时在板背面抹2~3素水泥浆,贴于墙根并用木锤或橡皮锤敲实,找平招直。次日用同色水泥浆擦缝。
&&& (7)灌缝:板块铺贴后次日,用素水泥浆灌2/3高度,再用与板面同色水泥浆擦缝,然后用木锯木擦拭擦亮。
&&& (8)养护:在拭净的石材楼地面上覆盖锯木保护,24H后洒水养护,养护2~3D内禁止人。
&&& (9)碎拼大理石地铁操作要点
&&& 1)在找平层是刷素水泥浆一遍,用1:2水泥砂浆镶贴碎拼大理石标筋(或贴灰饼),间距1.5M,然后铺碎大理石块,并用橡皮锤轻轻敲击,使其平整、牢固。随时用靠尺检查表面平整度。注意石块与石块间留足间隙,挤出的砂浆应从间隙中剔除,缝底成方形。
&&& 2)灌缝;将缝中积水,杂物清除干净,刷素水泥浆一遍,然后嵌入彩色水泥渣浆,嵌抹应凸出大理石表面2M,M,再在其上撒一层石渣,用铺抹子拍平压实,次日养护。也可用同色水泥砂浆嵌抹间隙做成平缝。
&&& 3)磨光:面层分四遍磨光。第一遍用80~100号金刚石;第二遍用100~160号金刚石;第三遍用240~280告金刚石;第四遍用750号或更细的金刚石进行打磨。
&&&五、质量通病及防治
&&& 大理石、花岗岩、预制水磨石地面常见质量通病及防治措施:
&&& 1、基层应彻底清除灰渣和杂物,用水冲洗干净、晾干
&&& 2、必须用干硬砂浆做结合层,砂浆应拌匀,拌熟,用稀少砂浆
&&& 3、铺结合层砂浆前,先润湿基层,水泥素浆刷匀,随即铺结合层砂浆,并拍实。用木抹子抹平,挫毛
&&& 4、棉板铺贴前,板块应湿润、晾干,板背应清洁,铺贴时用水灰比为0.45的水泥素浆为粘结剂,若干洒水泥素灰要撒匀,并洒适量的水,定位后,将板块均匀轻击压实,不得用干水泥面铺贴质量通病:板接缝高低差偏大防治措施:
&&& (1)用“品”字法挑选合格产品,剔除不合格品;对厚薄不匀的地板,采用厚度调整办法,在板背抹砂浆调整板厚
&&& (2)试铺时,浇浆应稍厚一些,板块正式定位后,用水平尺骑缝搁置在相邻板块上,边轻击压实,边观察接缝,直至板块平整为
【】【】【】【】

我要回帖