1016平方铝线价格三相300米铝线线损是多少

10平方的铝线可用 , 请问如果用10平的铝线,线损是多少啊,我一天用30分钟 ,一月用6次,帮忙算一下_百度知道地区:郑州
头衔:工   头
浏览数:6834
电缆定额损耗为多少
电缆定额损耗为多少
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:广东
等级:16 级
头衔:全球总裁
电缆定额损耗为 1.5% ;
地区:北京
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
电缆定额损耗为多少
见定额人材机含量。
地区:山西
等级:13 级
头衔:集团总裁
电缆定额损耗为1%。
地区:河南
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
电缆定额损耗为多少,电力电缆损耗率1%,控制电缆损耗率1.5%,见安装定额第2册975页。
地区:河南
等级:5 级
头衔:工   长
电缆定额损耗为1%。.
地区:江西
等级:5 级
头衔:工   长
电力电缆1%,控制电缆1.5%
操作执行中...
您不能进行回复操作。因为您还没有在服务新干线系统!
如果您没有注册,请点击这里
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...前言:本站编辑为你整理1公里线路三相电20千瓦相关百科知识以及网友最关心的问题,希望对您有帮助
关于1公里线路三相电20千瓦,网友们最关心的问题
答: 经过100米线损约2.6V,先计算10KW负荷的电流: I=P/U/√3/cosφ=.732/0.85=18A 不考虑线损选用VLV-3×6+1×4,它的安全载流量是26A。 计算20平方铝线、长度100米的线路电阻:R=ρ×L/S=0./20=0.1425Ω 计算线损:U=IR=18×0.1425...
答:您好:1 20千瓦三相电(单相照明多多少少考虑一点)电流就40多安。 2 用15(60)A电表比较合适。 3 16平方铜线也完全可以用。 4 用以上电表和电线即使以后再增加一点用电设备都可以,总不能用40A电表和10平方电线吧。 仅供参考!
答:三相电是一组幅值相等、频率相等、相位互相差120°的三相交流电,由有三个绕组的三相发电机产生,是工业上常用的电源。以下是一个理想的三相交流电压的数学式:其中A是电压的峰值,f则是交流电压的频率。 “三相电”的的概念是 :线圈在磁场中旋转...
答:利用压降计算公式,按10%压降算得:离200kv变压器1200米35平方铝线三相电能带将近10千瓦。 压降计算公式: 线路电压降计算公式为 △U=(P*L)/(A*S) 其中: P为线路负荷 L为线路长度 A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46) S为电缆截面 在温...
答:在功率和需求匹配状态下,当然是三相省电,三相三个回路,用的电线多,线路电流损耗小,三相电机性能也比单相电机好,所以工业上常用。单向的存在是因为的是安全用电和节省电线。
答:三相四线电度表额定电流有5、10、25、40及80A等。长时间允许通过的最大额定电流一般可为额定电流的1.5倍。 选择电度表时要注意其额定电流和额定电压。电度表的额定电流应大于或等于线路的计算电流,否则准确度变低,缩短寿命。电度表还不允许使...
答:1、正常情况下,380V电路,11台10千瓦的三相电机,要用70平方以上的铝线、50平方以上的铜线。 1、11台10千瓦的三相电机功率110kw。 2、电流=11.732/0.8=209A,取70平方以上的铝线、50平方以上的铜线。 3、如果三相略有不平衡,某相电...
答:30千瓦可以用25平方铝芯线 100A空气断路器; 三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动...
答:计算方法:120kW/1.732/0.38kV=182A; 这个得出的是在三相负载平衡的情况下,各相的平均电流,当然实际计算要考虑功率因数等,更加精确。根据目前供电部门采用的互感器型号和倍率标准,300/5的电流互感器和3*1.5(6)A的电表是可行的选择。
答:如果三相负荷分配均衡,功率因素等或接近1 是20千瓦。如果只是单相负荷只不超8千瓦
答:计算方法:120kW/1.732/0.38kV=182A; 这个得出的是在三相负载平衡的情况下,各相的平均电流,当然实际计算要考虑功率因数等,更加精确。根据目前供电部门采用的互感器型号和倍率标准,300/5的电流互感器和3*1.5(6)A的电表是可行的选择。
答:计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=20000/380/1.732/0.85≈35.8A; 根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:35.8×(1+20%)≈42.9A; 在不考虑供电距离的情况下,选择6mm²的铜芯塑料绝缘电线缆或者10mm&...
答:67KW的三相负载用电,可选用35mm²铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者50mm²铝芯聚氯乙烯绝缘电线 三相供电电流计算:Ijs=P/U/√3/cosφ=.732/0.85≈119.8A; 根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,...
答:哪有20平方的电缆?国标电缆规格只有1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 75 90 120等。25平方载流量通常按100A计算,所以大约可带50kw的电机。
答:1.最好是用铜线。铝线长期使用不如铜线。动力3相的好
答:5KW电机是单相还是三相电机呢?这里按三相电机来计算: 计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=.732/0.85≈8.9A 根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:8.9×(1+20%)≈10.7A; 在不考虑供电距离的情...
答:你好! 1:三相4线,电流计算为单相,那么线压220V,每千瓦电流计算,也就是1000/220=4.5A。算上功率因数,也就4.5/0.9=5A (500*5=2500A) 2:若你采用3相接法,那么电流每相为A, 3、可以选用2根铜芯线3*185mm²+1*120mm² 开...
答:根据P=UI,P=20千瓦,U=380伏; (P为功率,单位为瓦;U为电压,单位为伏;I为电流,单位为安) 可计算I=P/U=20000瓦/380伏=52.63安 所以用60安的电能表就可以,80安的电能表比较安全。
答:价格约元不等。 柴油发电机是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。
答:压线不行,接触不好
答:计算电流选择导线: I=P/U/√3/cosφ=/1.732/0.85=715A 考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:715×(1+20%)=858A 选用2根240mm²的铜芯交联电缆并联使用合适 ,它的安全载流量500A,2根并用1000A,即:YJV-2(3×240+2×12...
答:一般不用铜芯线,用铝排2.5的即可。 三相电是一组幅值相等、频率相等、相位互相差120o的三相交流电,由有三个绕组的三相发电机产生,是工业上常用的电源。例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单...
答:导线截面?负荷呢?没有用电那来线路损耗!
答:铝线还是铜线
答:选择6mm²的铜芯塑料绝缘电线或者10mm²的铝芯塑料绝缘电线合适。 计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=.732/0.85≈42.9A; 根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:42.9×(1+20%)≈51.5A; 在...
答:不能带,应选择25mm²的铜芯塑料绝缘电线合适。 计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=.732/0.85≈107.3A 根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:107.3×(1+20%)≈128.7A; 在不考虑供电距离的...
答:20A带一台7.5还行,两台带不起来。63接两台也行,两台电流在30A左右,开关是安全的。
答:20平方以上就OK了。因为要算损耗+电缆的长度.最好20以及以上。
答:20A的三相空开能承受2533千瓦单相负荷。 P=UI=380×20=7600瓦 单相负荷:7600瓦/3=2533瓦。 所以20A的三相空开能承受2533瓦单相负荷。 空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关...
答:12000(如提供的数值正确的话)千瓦三相电,则一般用6000(平方毫米)的电缆! 因为,三相交流功率等于√3×电压×电流×功率因素(P=√3UI.cosφ)。如若额定功率P=12000KVA,电压U=380V,功率因数为0.9,考虑发热、机械损失等效率η=0.9。实际工程中还需考...
答:不同的负载,电流不同, 阻性的1.5A,:20v=1.515A(三相1千瓦) 感性的2A:如果考虑功率因数约为0.8,则P=I*U*根号3*0.8每KW,线电流约为:.7*0.8)=1.9 即大约 是每个千瓦电流为2A
答:计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=.732/0.85≈107.3A; 根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:107.3×(1+20%)≈128.7A; 一般测量仪表的量程在1/2~2/3为好,则:107/(2/3)=160A;选用1.5(6)A...
答:计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=11.732/0.85≈196.6A; 根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:196.6×(1+20%)≈236A; 在不考虑供电距离的情况下,选择150mm²的铜芯聚乙烯绝缘电缆或者2...
答:先把这个功率在三相电下的电流计算出来 三相电电流计算公式 =功率/电压/电压相位/功率因数 这里功率因数不考虑损耗,即为1 电流=.732/1=15.2A左右,可以选用2.5平方的铜芯线比较保险
答:20千瓦的用电量2项电能带起来。电线要粗一点,避免造成过载。 二相电是相线与相线之间电压都是380伏特,任意一根相线与零线之间电压都是220伏特,其构成的供电回路方式叫单相供电,简称单相电;顾名思义,两根相线构成的供电回路方式叫两相供电...
答:可以选用1.5-2.5平方铜芯线,就有充足的余量,完全可以满足三相电功率3.0千瓦60米 的要求。
答:用4平方毫米的铜芯线
答:W=U*I=112.6*380=42788瓦=42.78千瓦
答:1、在设定温度时,夏天应将室温设定在25-26℃为宜,冬天将室温控制在18-20℃时较为舒适。过低不仅对人的健康不利,而且因室内、外温差大,容易使人患病,且费电。一般情况下,制冷时把设定温度升高1℃,制热时把设定温度降低2℃,可省电10%。 2、制...
答:3相 380V 感性负载 额定电流 425A 考虑启动因素 用650A 断路器
三相电一千瓦几个电流-多少千瓦要改三相电-三相电是多少千瓦-三相电线路压降表-三相电线路-37千瓦炼胶机线路图-55千瓦电机线路-20千瓦汽油发电机500米10平方铝线 220v功率10千瓦 线损和压降每米多少?_百度知道您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
按电压380V电机500米处电流约60A,650米处电流约130A.如果单看电缆的电流承受能力够了,但计算线路的压降都远超出电源电压百分之四的标准了,因此必须再...