我的液化气槽罐已经中国房屋空置率两年并且罐体内没有压力请问能不能动火作业维

后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
查看: 5136|回复: 11
关于液化石油气
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
小弟想请教下,常见液化石油气储罐储存方式是不是常温加压的多一些?那么这种储罐按照它最大充装量算的话其内部压力一般是多少MPa的?
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 129 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
是的,压力是多少取决于设计,这是设计院和设备制造单位考虑的。你按照设计执行就是了。
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
zhouqj 发表于
是的,压力是多少取决于设计,这是设计院和设备制造单位考虑的。你按照设计执行就是了。
下面是一个80立方液化石油气储罐技术特性
设计压力MPa 1.77
最高工作压力(MPa) 1.6
设计温度(C) -19~50
水压试验压力(MPa) 2.21
气密试验压力(MPa) 1.77
工作介质 液化石油气
液化石油气卧式储罐系列尺寸表
JHX909-80 0 14
液化石油气储罐接管位置尺寸表  
型式 L1(mm) L2(mm) L3(mm) L4(mm) L5(mm) L6(mm) L7(mm) L8(mm)
能从里面看出使用时罐内压力来么?我做个设计需要用到液化气组分在罐内时候的初始熵 焓值,这些查手册需要知道罐内压力
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 1581 天连续签到: 4 天[LV.9]以坛为家III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日18时23分获得了这枚徽章。 []
我们的液化气球罐压力一般就在0.8MPa左右,这个时候对机泵输送要求也已经足够满足了,夏天的时候受气温影响会更高一些
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 195 天连续签到: 5 天[LV.5]海川常住居民II&
上述列表是液态烃罐的设计数据,是看不出来实际运行数据。,一般在0.75至0.95mpa左右,跟温度和液态烃中的碳二组分多少有关,一般差不多,简单可以用0.85mpa(表压)还是可行的。
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
fye002 发表于
我们的液化气球罐压力一般就在0.8MPa左右,这个时候对机泵输送要求也已经足够满足了,夏天的时候受气温影响 ...
那这种常温储罐它里面的温度是不是就应该是与环境温度差不多了?
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
zhouqxhpc 发表于
上述列表是液态烃罐的设计数据,是看不出来实际运行数据。,一般在0.75至0.95mpa左右,跟温度和液态烃中的碳 ...
罐内的温度是不是要比外界低一些,一般都是在多少度呢?
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 129 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
罐内温度就是环境温度的,但是表面涂有隔热防辐射油漆的,正常都是略低于环境温度的。你的储罐是可以再次加压的,安全阀压力最高可以设置1.6mpa。一般都是低一些的,如1.4~1.56等等。我们这里就有再次加压的罐。正常液化气就是0.9mpa左右,经过单级泵压缩。在装车时经过减压罐装车的。因为经过质量流量计,所以是一样的。因为我们的罐很少,所以没有办法的。如果是罐多的,应该不需要的。
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 1581 天连续签到: 4 天[LV.9]以坛为家III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日18时23分获得了这枚徽章。 []
餐桌上的鸟 发表于
那这种常温储罐它里面的温度是不是就应该是与环境温度差不多了?
是跟环境温度差不多,所以夏天球罐受环境温度影响明显,球罐根据安全要求,一般都要安装喷淋水冷却装置,以免夏季受温度影响而超压
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
zhouqj 发表于
罐内温度就是环境温度的,但是表面涂有隔热防辐射油漆的,正常都是略低于环境温度的。你的储罐是可以再次加 ...
了解了不少,谢谢帮忙!!& && && && && && && && && && && &&&
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
fye002 发表于
是跟环境温度差不多,所以夏天球罐受环境温度影响明显,球罐根据安全要求,一般都要安装喷淋水冷却装置, ...
3Q& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 58 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
液化石油气如果组分达到标准要求其储罐的压力(液化石油气的饱和蒸汽压)就基本上就变化不大了,根据我们运行经验储罐设计压力1.8MPa,安全阀设定起跳压力1.2MPa,实际运行压力冬季大概就是0.6-0.8MPa,夏季气温高的时候不超过1.0MPa。
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by液化气使用完毕,是先关罐,还是先关炉灶?_百度知道二甲醚产气可以代替乙炔进行切割么?我有两个问题
一,二甲醚制气能代替乙炔使用么?二,可以代替民用液化气么?罐冲压力是多少?谢谢
可以的,因为民用液化气中就掺有40%左右的二甲醚,虽然国家规定不让超过5%,但是实际上已经严重超标,其热值教液化气小,液化气为C3、C4,而二甲醚为两个乙醇缩水去掉一个水分子形成的,但对于代替乙炔进行气割不会有太大影响,费!!!
为您推荐:
扫描下载二维码液化气罐怎么判断有没有气_百度知道我们用的液化气里的罐子里面有气囊吗?不然我们的气体放到里面去,出来的气怎么会有压力呢?
夜光系2012
没有,有压力是因为,里面是液化了的气体,每逢你打开,内外就有压力差,气化的部分就冲出来,到你用完后,其实里面还有一罐的气体,而不是液体,此时内外没有压力差,就没气出来了,就是我们说的用完了.
为您推荐:
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 住房空置率 的文章

 

随机推荐