你可能喜欢373.高频闭锁式保护跳闸的必要条件是(B);A正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到过闭;B正方向元件动作,反方向元件不动作,收到过闭锁信;C、保护启动,没有收到过闭锁信号D、保护启动,收;374.主要发供电设备的计划检修,超过了批准的期;A批准的计划检修工期未过半以前办理申请延期手续并;B在第一次申请延期后如还不能按期完成,而再次申请;C大修提前完成
373. 高频闭锁式保护跳闸的必要条件是(
A 正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到过闭锁信号
B 正方向元件动作,反方向元件不动作,收到过闭锁信号而后信号又消失
C、保护启动,没有收到过闭锁信号 D、保护启动,收到过闭锁信号
374. 主要发供电设备的计划检修,超过了批准的期限, (
),也应算是事故。
A 批准的计划检修工期未过半以前办理申请延期手续并得到批准.在批准期内完成检修项目;
B 在第一次申请延期后如还不能按期完成, 而再次申请延期手续虽已经批准;
C 大修提前完成了,但复役后大试运行期间又申请停役消缺, 消缺的时间在大修工期内完成。 375. 现场中常用(D)试验项目来判断设备的绝缘情况。
A 绝缘电阻;
B 泄漏电流;
C 交流耐压、局部放电;
D 绝缘电阻、泄漏电流、交流耐压、局部放电。
376. 电气设备分高压和低压两种,高压电气设备定义为( A )。
对地电压在1KV及以上
对地电压在250V及以上
对地电压在35KV及以上
对地电压在10.5KV及以上
377. 经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(
A 不得进行其它工作
B 可以进行其它工作
C 可以越过遮栏进行巡视
D 无具体规定
378. 凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置.&五防&功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它&四防&均应用强制性的装置。( C )
A 防止带负荷拉(合)隔离开关(闸刀) B 防止带地线(接地开关)合断路器
C防止误分(误合)断路器
D防止误入带电间隔
379. 心肺复苏法抢救伤员,每作15次胸外按压,需作2次人工呼吸。胸外按压要以均匀速度进行,每分钟( A )次左右。
380. 事故发生后,事故调查组组成之前,( D )要及时收集有关资料,并妥善保管
事故发生单位
381. 如果发现低压有人触电,应尽快( C )。
设法脱离或切断电源
382. 当隔离开关(闸刀)拉开时一侧无电,一侧有电,该电气设备应视为( B )。
不带电设备
一侧带电,一侧不带电
没明确规定
383. 进行倒闸操作时,监护人宣读操作项目,操作人复诵,监护人确认无误,发出(B)执行命令后,操作人方可操作。
可以操作,注意点;
是的,就这样。
384. 人在梯子上时,( A )移动梯子。
必须两人以上
385. 作业人员经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每( C )至少一次。
386. 发现线路开关两相运行时,应立即( B )。
拉开运行的两相开关;
合上另一相开关; C
汇报调度;
联系检修人员检查。 387. 发现线路的两相开关跳闸,一相开关运行时应立即( B )。
合上跳开的两相开关; B
拉开运行的一相开关; C
汇报调度;
联系检修人员检查。 388. 对于低压用电系统为了获得380/220两种供电电压,习惯上采用中性点( A )构成三相四线制供电方式。
直接接地;B
经消弧绕组接地;D
经高阻抗接地。
389. 目前在电力系统中,广泛使用ZnO避雷器的主要原因是( C )。
便于安装;C
保护性能好;D
不用维护。
390. 变压器的绝缘老化程度与温度有关。变压器的绝缘纸在80―140oC的范围内,温度每升高6oC,其绝缘寿命将要减少( A )即所谓的绝缘寿命六度法则。
(A)、1/2
(B)、1/3
(C)、1/4
(D)、2/3
391. 两只电阻当它们并联时的功率比为9:4,若将它们串联则两电阻上的功率比是( C )。
392. 在500kV线路主保护的双重化中,下列可不必完全彼此独立的回路是
(A)、交流电流、电压回路
(B)、直流电源回路
(C)、跳闸线圈回路
(D)、中央信号回路 393. 下列哪一项是提高继电保护装置的可靠性所采用的措施
(A)、双重化
(B)、自动重合
(C)、备自投
(D)、重合闸后加速
394. 过渡电阻对距离继电器工作的影响是( C )
(A)、只会使保护区缩短
(B)、只会使继电器超越
(C)、视条件可能失去方向性,可能使保护区缩短,也可能发生超越或拒动
395. 试运行的保护装置,在投入跳闸试运行期间不超过( B ),因设计原理、制造质量等非运行部门责任原因而发生的误动,事前经过主管部门的同意,可不予评价。
(A)、三个月
(D)、三年
396. 变压器差动保护中,设置二次谐波制动的主要原因是( A )。
(A)、为了躲励磁涌流,防止保护误动
(B)、为了内部故障时提高保护的动作可靠性
(C)、当区外故障不平衡电流增加, 为了使继电器动作电流随不平衡电流增加而提高动作值
(D)、以上说法都不对
397. 开关非全相运行时,负序电流的大小与负荷电流的大小关系为
(A)、成正比
(B)、成反比
398. 对于线路高电阻性接地故障,由( A )带较长时限切除。
(A)、方向零序电流保护 (B)、分相电流差动保护 (C)、距离保护 (D)、相差保护
399. 500kV GIS开关“带电冷备用”的调度操作指令其含义是:开关本身在断开位置,其有电侧的闸刀和无电侧的闸刀分别在( D )位置。
(A)、分闸/分闸
(B)、合闸/合闸
(C)、分闸/合闸
(D)、合闸/分闸
400. 事故频率允许的持续时间为:超过50±0.2HZ,持续时间不超过( C )分钟;
401. 线路故障跳闸后,最多允许强送( B )次。
402. 正常情况下系统并网发电厂应根据调度规定的电压曲线控制运行电压。特殊情况下一般应不超过额定电压的( B )。
(B)、10%
(C)、15%
(D)、20%
403. 网调值班调度员在处理电力系统事故或异常情况时不经开票发布的调度指令,称为:( D )
(A)、综合操作指令
(B)、单项操作指令
(C)、逐项操作指令
(D)、口令操作指令 404. 系统事故发生后,厂站现场应迅速向有关调度汇报的内容是( D )。
(A)、一、二次设备事故后的状态
(B)、继电保护和安全自动装动作情况及初步分析。
(C)、现场处理意见和将采取的措施。 (D)、以上都是
405. 根据保护运行的有关规定,线路停时必须陪停的线路保护,其运行状态的改变必须在线路为( C )状态时进行
(A)、运行
(B)、热备用
(C)、冷备用
(D)、检修
406. 目前500kV线路选用( A )重合闸。
(A)、单相
(B)、三相
(C)、综合
(D)、以上均采用
407. 开关三相不一致保护一般装设在开关本体上,由各电厂或现场运行管理单位负责整定,原则上按可靠躲( C )时间整定。
(A)、主保护瞬时段
(B)、后备保护延时段
(C)、单相重合闸
(D)、开关固有分闸 408. 以下那种原理保护不作为华东500kV线路主保护。( D )
(A)、方向高频保护
(B)、高频距离保护
(C)、分相电流差动保护
(D)、零序过流保护 409. 在( A )动作后,将启动线路远方跳闸。
(A)、开关失灵保护
(B)、高频距离保护
(C)、分相电流差动保护
(D)、零序过流保护 410. 在抽水蓄能电站,能够启动发电机消防的保护有( A )
A 小差动保护
B 转子一点接地
C 励磁变过流 D过负荷
411. 在抽水蓄能电站,逆功率保护为防止( A )现象而设置的一组方向性功率保护
D 反水机和反水泵
412. 在抽水蓄能电站,过激磁保护是通过监测机组( C )来判定,而设置不同延时动作出口。
413. 在抽水蓄能电站,下列哪个选项不是SFC变频单元保护。( D )
A、低电压保护
B、过电压保护
C、过速保护
D、低频保护
414. 在抽水蓄能电站,SFC拖动过程中,若在现地发现输入、输出回路、直流电抗器回路或功率柜以及各开关柜有异常情况或冷却水有大量漏水,应立即( B )
A、拉开输入开关
B、按下SFC紧急停止按钮
C、拉开输出开关
D、按下机械跳闸按钮 415. 下列有关工作监护,描述不恰当的有:( C )
A 工作负责人在全部停电时,可以参加工作班工作;
B、工作负责人在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点的情况下,方能参加工作;
C、指定的专职监护人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员;
D、工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。
416. 非本企业的人员在本企业电力生产区域从事与电力生产有关工作时发生的人身伤亡,( C )为本企业电力生产人身伤亡事故。
C、视本企业是否负相关责任而定。
417. 轻伤事故指受伤职工歇工在( A )个工作日以上,但够不上重伤者。
418. 下列提法不恰当的是:( C )
A 高压电气设备是指设备电压等级在1000V及以上者;
B、安规规定,在球阀油泵电动机上的工作可不填用工作票,但该工作至少由两人进行;
C、35KV设备不停电时的安全距离是1.5米;
D、新电气安规共新增了“禁止分闸”、“从此进出”标示牌。
419. 对无法进行直接验电的设备,可以( B );装设接地线应( B )
A 不验电;先接导体端,后接接地端;
B、 间接验电;先接接地端,后接导体端;
C 通过看电压表指示验电;先接导体端,后接接地端。
420. 四肢烧伤时,灼伤部位( A )
A 未经医务人员同意,不宜敷搽任何东西和药物;B、宜敷搽牙膏等清凉药膏;
C、宜用浓肥皂水冲洗。
421. 犬咬伤后应立即用浓肥皂水冲洗伤口,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。以上说法正确否( A )。
422. 凡事故原因分析中存在下列与事故有关的问题,确定为领导责任( D ):
A 对职工教育培训不力; B、 同类事故重复发生;
C、现场安全防护装置、个人防护用品、安全工器具不全或不合格;D、以上都是。
423. 继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电时,应通知运行人员和有关人员,并由( A )或由他指派专人到现场监视,方可进行。
A 工作负责人;B、工作许可人;C、工作票签发人;D、运行值长。
424. 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且两个及以上指示已( C ),才能确认该设备已操作到位。
A 发生变化;B、同时发生变化;C、同时发生对应变化;D、发生对应变化。
425. 以下不属于一般误操作事故的是( D ):
A 误停机; B、误开关阀门; C、误拉合断路器; D、带负荷误拉隔离开关。
426. 在高压电气设备上工作,下列描述不恰当的是( D )
A 至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施;
B、应填用工作票或事故应急抢修单;
C、工作人员应具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格;
D、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),经过安全知识教育后,方可单独下现场参加部分指定的工作。
427. 新电气安规规定,主控制室与SF6配电装置室间要采取气密性隔离措施。SF6配电装置室及下方电缆层隧道的门上,应设置( B )的标志。
A 止步,高压危险 B、注意通风; C、注意安全;D、先打开排风机通风15MIN
428. 下列有关SF6配电装置室的描述,不恰当的是( B )
A 其排风机电源开关应设置在门外;
B、其高位区应安装能报警的氧量仪或SF6气体泄漏报警仪,在工作人员入口处也要装设显示器;
C、应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,排风口不应朝向居民住宅或行人;
D、SF6配电装置室与其下方电缆层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵。
429. 特大人身事故是指( B
A 一次事故死亡5人及以上者柄B、一次事故死亡10人及以上者 C、一次事故死亡20人及以上者 430. 重大人身事故是指( B
A 一次事故死亡2人及以上者
B、一次事故死亡3人及以上者
C、一次事故死亡5人及以上者 431. 一次事故死亡2人,重伤8人,构成( B
A 特大人身事故 B、重大人身事故 C、一般人身事故
432. 抽水蓄能机组被迫停运30h,未引起少送电。该事故是( A
A 一般设备事故
B、设备一类障碍
C、设备二类障碍
433. 500KV线路故障,开关经保护动作跳开后自动重合闸成功。是( A
A 设备一类障碍
B、设备二类障碍
C、以上都不是
434. 在负载较轻和油温较低时应避免投入过多的冷却器,主要是为了( A )
防止油流静电
B、防止结露
C、防止绝缘降低
435. 发电机自动准同期并网的同期条件是( C
A 频率、电压相同
B、电压、相位相同
C、频率、电压、相位相同
436. 变压器的磁路是( B
437. 变压器的阻抗电压从电压变动率及输电稳定性方面考虑,其数值( B )。
A、越高越好
B、越低越好
438. 变压器在负载运行时有电压损失,其主要原因是( C )。
A 励磁电抗压降
B、功率损耗
C、漏电抗压降
439. 若主变负载运行时,冷却器全停,应( B )
A 立即停主变
B、立即手动启动冷却器
C、立即将主变改为空载运行
440. 若主变运行时,油位计显示油位低,应( C )
A、 立即停主变
B、立即补油
C、观察是否假油位再做决定
441. 双绕组电力变压器中,一、二次绕组的额定容量( A )
B、一次侧大
C、二次侧大
442. 变压器空载时,感应电动势和磁通向量关系是( B )
A、 超前90度
B、滞后90度
443. 电厂机组励磁系统可控硅整流桥的配置方式为( B
444. 发电电动机的制动方式有( C )。
A 电气制动
B、机械制动
C、电气制动和机械制动
445. 机组有风洞内工作需停役操作时,要拉开定转子接地保护电源的原因是( A )
A 防止风洞内工作时触电
B、防止保护动作
C、以上都不是
446. 抽水蓄能机组作调相运行时( C )
A 只可以吸收无功
B、只可以发出无功
C、可以吸收也可以发出无功
447. 下列哪些描述是错误的( C )
A 抽水蓄能电站可用作系统的调峰填谷
B、抽水蓄能电站可用作系统调频
C、抽水蓄能电站可用作系统的基荷运行
448. 厂用电各级母线电压正常应该保持在额定电压的( B )范围内
449. 低压小抽屉开关机构一般有哪几个位置( A )
A 运行、试验、检修
B、运行、检修
C、运行、试验
450. 抽水蓄能电站通常在电力系统中承担(
D. 以上三个都不是
451. 主变消防采用( C )介质
B、七氟丙烷
452. 电压互感器二次回路中,( C )不应接有开断元件(熔断器、自动开关等)。
A 电压互感器的中性线
B. 电压互感器的开口三角回路
C. 电压互感器开口三角绕组引出的试验线
453. 在保护检验工作完毕后、投入出口压板之前,通常用万用表测量跳闸压板电位,正确的状态应该是( C )。(直流系统为220V)
A 压板下口对地为+110V左右,上口对地为-110V左右
B. 压板下口对地为+110V左右,上口对地为0V左右
C、压板下口对地为0V,上口对地为-110V左右
D. 压板下口对地为+220V左右,上口对地为0V
454. 用分路试停的方法查找直流接地有时查找不到,可能是由于( C )。
A. 分路正极接地
B. 分路负级接地
C. 环路供电方式合环运行
455. 电力系统不允许长期非全相运行,为了防止断路器一相断开后,长时间非全相运行,应采取措施断开三相,并保证选择性。其措施是装设:( C )
包含各类专业文献、高等教育、行业资料、专业论文、应用写作文书、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、华东电网水电技术比武试题-电气部分1484题(附答案)89等内容。 
 华电电网技术比武试题(电气部分)_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。华东电网水电技术比武试题(电气部分)一、判断题(931 题) 1. 金属之所以是电的良导体是因为...  华东电网水电技术比武试... 69页 1下载券 华东电网...电力技术比武试题(4) 题号 分数 阅卷人 一二三四...() 5、接地是指将电气设备、杆塔或过电压保护装置...  最​专​业​最​权​威​水​电​厂​运​行​题​库​。​。华东电网水电技术比武试题(电气部分) 一、判断题(931题) 1. 金属之所以...  水电技术比武电气部分试题... 27页 20财富值 反腐倡廉建设知识题库500题......将影响继电保护的正确动作。 (√) 150、内部过电压的幅值和电网的工频电压基本...  最​专​业​最​权​威​水​电​厂​运​行​题​库​。华东电网水电技术比武试题(水机部分初稿) 一、判断题 (434题) ( × ) ( ...  3页 2财富值 华东电网水电技术比武试题... 43页 5财富值喜欢此文档的还喜欢...(平稳)达到额定转速 23. 电液转换器的作用是将电气部分的放大器输出的 (电流...  含答案水电厂运行值班人员技术比武试题判断题 值长 ...选择题 (√) 值长 1.消弧线圈的电感电流和电网...报告领导,通知检修人员对机组机械及电气连接部分进详细...  220变电技术部分试题 6页 免费 《电气工作票技术规范...变电工区技术比武复习题变电工区技术比武复习题隐藏...火电厂 400kVA 和水电厂 180kVA 及以上厂用变 ...  华东电网继电保护专业技能竞赛试卷AB卷汇总附答案 隐藏&& 华东电网继电保护专业技术竞赛试卷(A 卷) 答题注意事项:本卷为闭卷考试,发电专业与供电专业共用同一张...电力系统继电保护技术高级技师试题 2_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电力系统继电保护技术高级技师试题 2
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩7页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢查看: 3734|回复: 9
最后登录在线时间6 小时人脉13 人注册时间阅读权限80主题积分1612UID410993
助理工程师, 积分 1612, 距离下一级还需 388 积分
TA的每日心情开心 11:20:19签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币1089 元0 贡献510 点精华0帖子
一、填空题:(每空1分共20分)1、某微机保护装置一项定值控制字KG=F74A H,将其转化为二进制为 1 1 1 1
B。2、负序电压继电器往往用模拟两相短路的单相电压方法整定,如果整定值为负序相电压2V,则此时继电器的动作电压应为
。3、具有保持线圈的中间继电器,保持电流应不大于其额定值的 80%,保持电压应不大于其额定值的 65 %。4、计算最大短路电流时应考虑以下两个因素:最大运行方式和短路类型。5、变压器励磁涌流特点:包含大量非周期分量、励磁涌流出现间断、包含有大量的高次谐波分量,并以2次谐波为主。6、变压器过负荷保护投
。(信号或跳闸)7、变压器过励磁倍数主要取决于额定运行状态下的
电压与频率
的比值。8、已知交流电动机的励磁极对数为p,电源频率为f,则其同步转速为
。9、对变压器绕组故障,差动保护的灵敏度小于瓦斯保护。(大于、小于或等于)。10、带比率制动特性的发电机差动保护,整定比率制动系数为0.5,制动电流大于或等于无制动区电流后,每增加1A,则差动动作电流会增加 0.5 A11、电感器在直流稳态电路中相当于
。(开路或短路)12、衡量继电强行励磁装置的工作效果的两个指标是:励磁电压上升速度和强励倍数。13、用于额定电压为220V直流系统的绝缘检测装置,其内阻应不小于
欧。14、微机保护装置的每次动作,保护各段的信号动作有多次,但无打印报告,应按
次进行统计。15、某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定6欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为1500/5,其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为
欧。16、断路器最低跳、合闸电压不低于
%的额定电压。17、继电保护二次接线图可分为:原理接线图、展开接线图、安装接线图。18、SF6断路器中的SF6气体的作用是
和绝缘。19、发电机横差保护是定子绕组
的主保护。20、发电机静态稳定运行的极限功率角是
度。二、判断题:(每题1分共15分)1、电流互感器二次负担越小,对误差影响越小(
)。2、保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去由故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距离故障点越近,零序电压越高。
)3、母线充电保护在正常运行时可不退出。(  错
)4、在三相三线制电路中,不管是星形还是三角形联接,不管负荷是否对称,三个线电流瞬时值的代数和恒为零。(  √
)5、并联谐振电路的阻抗最小,电流最大。( 错
)6、如果三相电动机每相绕组的额定电压是220V,若接到线电压是380V的三相电源时,电动机应接成星形。(
)7、电流互感器二次回路采用多点接地,易造成保护拒绝动作。(
)8、当流过某负载的电流i=1.4sin(314t+π/12)A时,其端电压为u=311sin(314t-π/12)V,那么这个负载一定是容性负载。 (
)9、 电力变压器中性点直接接地或经消弧线圈接地的电力系统,称为大接地系统(错)
10、一般微机保护的“信号复归”按钮和装置的“复位”键的作用是相同的。(错)11、检查微机保护回路及整定值的正确性时应采用打印定值和键盘传动相结合的方法(错)12、防跳回路是防止断路器在无故障的情况下误跳闸。(错)13、断路器液压机构在压力下降的过程中,依次发压力降低闭锁重合闸、压力降低闭锁合闸、压力降低闭锁跳闸信号。(
)14、微机故障录波器启动后,为避免对运行人员造成干扰,不宜给出声光启动信号(
)15、可以用电缆备用芯两端接地的方法作为抗干扰措施。(
)三、选择题:(每题1分共40分)1、变压器中性点间隙接地保护是由(
)构成的。A
零序电流继电器与零序电压继电器并联
零序电流继电器与零序电压继电器串联C
单独的零序电流继电器或零序电压继电器2、某三角形网络LMN,其支路阻抗(ZLM、ZMN、ZLN)均为Z,变换为星形网络LMN-O,其支路阻抗(ZLO、ZMO、ZNO)均为(
C、Z3、断路器失灵保护,只能在(
)时起后备保护。A、断路器拒动
B、保护拒动
C、断路器误动4、发生两相短路时,短路电流只含有(
)分量。A、正序和负序
B、负序和零序
C、零序和正序
5、中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电感电流大于电容电流,此时的补偿方式为 ( B
全补偿方式 ;
过补偿方式 ;
欠补偿方式6、三极管起放大作用时,其电路的连接应保证__ B ___。A、发射结加正向,集电结加正向;B、发射结加正向,集电结加反向;C、发射结加反向,集电结加正向;7、对称分量法所用的运算子a的表达式是(
)A、1/2 +j /2
B、 -1/2 +j /2
C、-1/2 -j /28、汽轮发电机完全失磁之后,失步之前,将出现( A
)。A、发电机有功功率基本不变,从系统吸收无功功率,使机端电压下降,定子电流增大。失磁前送有功功率越多,失磁后电流增大越多B、发电机无功功率维持不变,有功减少,定子电流减少C、发电机有功功率基本不变,定子电压升高,定子电流减少9、谐波制动的变压器纵差保护中设置差动速断元件的主要原因是(
B )。A、为了提高谐波制动差动保护的动作速度B、为了防止在区内发生严重故障时,由于电流互感器的饱等原因造成差流中含有较多的谐波分量,延缓谐波制动差动保护的动作,甚至拒动C、保护设置的双重化,互为备用10、兆欧表有三个接线柱,其标号为G、L、E,使用该表测试某线路绝缘时( A )。A、G接屏蔽线、L接线路端、E接地B、G接屏蔽线、L接地、E接线路端C、G接地、L接线路端、E接屏蔽端11、一台微机变压器保护用于Y/Y/△接线的变压器,外部CT全星形接入,微机保护内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,( A )。A、动作值不一样,两者之间的比值是1: ,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小B、动作值不一样,两者之间的比值是1: ,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值大C、动作值一样12、大接地电流系统与小接地电流系统划分标准之一是零序电抗Xo与正序电抗X1的比值,满足Xo/ X1( B )且Ro /X1≤1的系统属于小接地电流系统。A、小于3
B、小于或等于3
C、大于313、有名值、标幺值和基准值之间的关系是(
)A、有名值=标幺值×基准值;
B、标幺值=有名值×基准值;C、基准值=标幺值×有名值。14、零序电压的特征是__A___。A、接地故障点处最高; B、变压器中性点处最高; C、接地电阻大的地方最高;
15、断路器非全相运行时,负序电流的大小与负荷电流的大小关系为(
)A、成正比
C、不确定16、正常运行时,测得电压互感器二次开口电压为两倍相电压,是因为(
)。A、A、B、C三相电压极性接反;
B、 A、B两相电压线圈接反;C、B相电压线圈开路;17、按照部颁反措要点的要求,保护跳闸连接片(
A 、开口端应装在上方,接到断路器的跳闸线圈回路 ;B、开口端应装在下方,接到断路器的跳闸线圈回路 ;C、开口端应装在上方,接到保护的跳闸出口回路(电源侧);18、测量交流电流回路的绝缘电阻使用 (
C、 1000V19、数字滤波器是(
)A、由运算放大器构成的
B、由电阻、电容电路构成的
C、由程序实现的20、装于同一相且变比相同、容量相同的电流互感器,在二次绕组串联使用时(
)A、容量和变比都增加1倍;
B、变比增加1倍容量不变;C、变比不变容量增加1倍;21、校核母差保护电流互感器的10%误差曲线时,计算电流倍数最大的情况是元件(
)A、对侧无电源;
B、对侧有电源;
C、都一样22、220~500KV线路分相操作断路器使用单相重合闸,要求断路器三相合闸不同期时间不大于(
)。A、1ms;
C、10 ms;23、继电保护装置试验所用仪表的精确度应为
C、1级24、微机保护的整组试验是指(
)A、用专用的模拟试验装置进行试验;B、由端子排通入与故障情况相符的电流、电压模拟量进行试验;C、用卡接点和通入电流、电压模拟量进行试验。25、Y,d-11接线的变压器△侧发生两相短路时,Y侧必有一相电流为另外两相电流的(& &C
)倍。A. 1.732;
C. 226、变压器励磁涌流与变压器充电合闸初相角有关,当初相角为(
)时,励磁涌流最大。A、零度;
27、变压器差动保护防止穿越性故障情况下误动的主要措施是(
)A、间断角闭锁;
B、二次谐波制动;
C、比率制动;28、新安装或一、二次回路经过变动的变压器差动保护,当第一次充电时,应将差动保护(
)A、投入;
C、投入退出均可;29、发电机正常运行时,其:(
)A、机端三次谐波电压大于中性点三次谐波电压;B、机端三次谐波电压小于中性点三次谐波电压;C、机端三次谐波电压等于中性点三次谐波电压;30、发电机负序过流保护主要是防止(
)A、损坏发电机定子线圈; B、损坏发电机的转子;C、损坏发电机励磁系统。31、发电机逆功率保护的主要作用是(
)A、防止发电机在逆功率状态下损坏; B、防止汽轮机在逆功率状态下损坏; C、防止发电机和汽轮机在逆功率状态下损坏;32、发电机变压器的非电量保护应(& &C
)A、设置独立的电源回路,出口回路与电气量保护公用;B、设置独立的电源回路和出口回路,可与电气量保护安装在同一机箱内;C、设置独立的电源回路和出口回路,且在保护柜上的安装位置也相对独立;33、中间继电器的电流保持线圈在实际回路中可能出现的最大压降应小于回路额定电压的(
C、15%;34、在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于(
)A、1.5mm2;
B、2.5 mm2;
C、4 mm2;35、线路距离保护第一段保护范围是本线路全长的(
)。A、100%;
B、70%-75%;
C、80%-85%;
36、同期继电器是反应母线电压和线路电压的(
A、幅值之差
B、 相位之差
C、 矢量之差
37、发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是:
)A、破坏了发电机气隙磁场的对称性,将引起发电机剧烈振动,同时无功功率出力降低;B、转子电流增加,致使转子绕组过电流;C、转子电流被地分流,使流过转子绕组的电流减少; 38、非周期分量较大时,应选用(
)电流互感器。A、P级电流互感器;B、D级电流互感器;C、TP级电流互感器;39、为防止由瓦斯保护启动的中间继电器在直流电源正极接地时误动,应
A )A、采用动作功率较大的中间继电器,而不要求快速动作;B、对中间继电器增加0.5秒的延时;C、采用动作功率较小的中间继电器,动作速度越快越好;40、单相接地故障中, 零序电流超前A相负序电流120度,这是( B )相接地。A、A相接地B、B相接地C、C相接地四、简答及分析计算题:(共25分)1、什么是采样与采样定理?并计算N=12时的采样频率fS和采样周期TS的值。(4分)答:采样就是周期性地抽去连续信号,把连续的模拟信号A变为数字量D,每隔⊿T时间采样一次,⊿T称为采样周期,1/⊿T称为采样频率。
1分为了根据采样信号完全重现原来的信号,采样频率fs必须大于输入连续信号最高频率的2倍,即fs&2fmax,这就是采样定理。
1分T=1.66毫秒
1分 2、微机保护硬件系统主要由哪几部分组成?(4分)答:数据采集单元、数据处理单元、输入输出系统、通信接口。 3、发电机基波零序电压型定子接地保护的动作电压取为5伏的必要条件是那些?该电压宜取自机端还是中性点?(4分)答:⑴、正常运行时,由于三相对地电容不对引起的中性点位移电压小于5伏。(1分)⑵、升压侧接地短路的高压零序电压传递到发电机机端的传递电压小于5伏。(1分)⑶、厂用系统接地故障时的零序电压传递到发电机端的传递电压小于5伏。(1分)⑷、基波零序电压宜取自发电机中性点。(1分) 4、电压互感器二次绕组和辅助绕组接线以及电流回路二次接线如右图所示,⑴、分析电压互感器二次绕组和辅助绕组接线有何错误,为什么?(5分)⑵、试分析电流回路二次接线有何错误,为什么?
(3分)答:⑴、图中接线错误有两处,二次绕组零线和辅助绕组零线应分别独立从开关场引线至控制室后,在控制室将两根零线接在一块并可靠一点接地。
2分对于图中接线,在一次系统发生接地故障时,开口三角3U0电压有部分压降落在中性线电阻上,致使微机保护的自产3U0因含有该部分压降而存在误差,零序方向保护可能发生误动或拒动;开口三角引出线不应装设熔断器,因为即便装了,在正常情况下,由于开口三角无压,两根引出线间发生短路也不会熔断起保护作用,相反若熔断器损坏而又不能及时发现,在发生接地故障时,3U0又不能送到控制室供保护和测量使用。
3分⑵、2图中有接线错误,应将两个互感器的K2在本体处短接后,用一跟导线引至保护盘经一点接地。
1分图中接线对LHA来说是通过两个接地点和接地网构成回路,若出现某一点接地不良,就会出现LH开路现象。同时也增加了LHA的二次负载阻抗。
2分 5、有一方向阻抗继电器的整定值Zset=4Ω/ph,最大灵敏角为75°,当继电器的测量阻抗为3/15°Ω/ph时,继电器是否动作(见下图)。(5分) 解:设整定阻抗在最大灵敏角上,如图。
Zset与测量阻抗Zm相差60°,当整定阻抗落在圆周15°处时, 其动作阻抗为 Zop=4cos60°=2(Ω/ph),而继电器的测量阻抗为3/15°Ω/ph,大于2Ω/ph,故继电器不动作。答:继电器不动作。
五、选答题:(共20分)1、下图发电机纵差保护在K点发生A相接地故障时误动作,试分析误动作的原因。
已知:短路电路IA=346.4A;变压器变比为220kV/20kV,接线为Y/Δ-11;实测发电机纵差保护最小动作电流整定值为Icd=0.2A、比例制动系数K=0.2、无制动最大电流为Ires.o=1.5A、制动电流取MAX{|I1|、|I2|};电流互感器实测变比为TA1=600/1、TA2=750/1。(10分)& && && & 答:⑴、在K点A相接地故障时,220kV侧A相故障电流正序分量、负序分量、零序分量大小相等相位相同。即:
1分⑵、发电机侧电流(可先画出变压器两侧电流相量图)& && && &
1分& && && &
1分⑶、TA1二次电流:& && && && && && && && && &1分TA2二次电流:
1分⑷、根据题示:& && && && && && && & & && && && && && && && && && && && &&&图5-17制动电流IZ=3.67A差动电流IC=0.74A
在IZ=3.67A时纵差保护不动作允许的最大差动电流为:& & 而此时IC=0.734A&0.634A,因此纵差保护误动作。
2分 2、有一台变压器Y/Δ-11接线,在其差动保护带负荷检查时,测得Y侧电流互感器电流相位关系为 IB超前IA 60°,IA超前IC 150°,IC超前IB 150°,且IC为8。65A,IA=IB=5A,试分析变压器Y侧电流互感器是否有接线错误,并改正之(用相量图分析)。(5分)答:变压器Y侧B相接反;
Ia=Ia1+Ib1=5;
Ib=-Ib1-Ic1=5;
Ic=Ic1-Ia1=8.66
Ia=Ia1-Ib1=5
Ib=Ib1-Ic1=5
Ic=Ic1-Ia1=53、对Y0/Δ-11变压器,当Y0侧A相单相接地时,用图解分析两侧电流的关系。(5分)答:变压器Y0侧A相单相接地电流相量如图1所示。& && &
对Y0/Δ-11接线组别,其正序电流应向导前方向转30度,负序电流应向滞后方向转30度即可得到Δ侧电流相量如图2所示。
两侧电流数量关系可由图求得:设变比n=1,Y0侧电流序量标么值取1,则有:
IB=IC=0& && &&&Δ侧
最后登录在线时间19 小时人脉97 人注册时间阅读权限90主题积分2816UID104775
工程师, 积分 2816, 距离下一级还需 2184 积分
该用户从未签到星币2234 元0 贡献485 点精华0帖子
看不到图,不如发附件吧。
最后登录在线时间24 小时人脉49 人注册时间阅读权限80主题积分1974UID419291
助理工程师, 积分 1974, 距离下一级还需 26 积分
该用户从未签到星币1154 元0 贡献771 点精华0帖子
不错,搞培训有点用
最后登录在线时间21 小时人脉91 人注册时间阅读权限70主题积分723UID90076
高级技术员, 积分 723, 距离下一级还需 277 积分
TA的每日心情怒 22:06:18签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到星币4 元0 贡献628 点精华0帖子
虽然不是本专业,还是下了,看过,不错
最后登录在线时间2 小时人脉0 人注册时间阅读权限70主题积分687UID598431
高级技术员, 积分 687, 距离下一级还需 313 积分
该用户从未签到星币623 元0 贡献64 点精华0帖子
好好学习一下
最后登录在线时间35 小时人脉114 人注册时间阅读权限80主题积分1180UID613369
助理工程师, 积分 1180, 距离下一级还需 820 积分
TA的每日心情擦汗 15:26:02签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II星币989 元0 贡献77 点精华0帖子
好好学习一下
最后登录在线时间21 小时人脉136 人注册时间阅读权限80主题积分1637UID160532
助理工程师, 积分 1637, 距离下一级还需 363 积分
该用户从未签到星币883 元0 贡献618 点精华0帖子
非常感谢,并且还有答案
最后登录在线时间3 小时人脉12 人注册时间阅读权限20主题积分13UID802086
行走星民, 积分 13, 距离下一级还需 17 积分
TA的每日心情难过 20:44:36签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到星币1 元0 贡献0 点精华0帖子
不用下载,看的清楚啊
最后登录在线时间365 小时人脉663 人注册时间阅读权限90主题积分3877UID902713
工程师, 积分 3877, 距离下一级还需 1123 积分
TA的每日心情开心 11:11:58签到天数: 294 天[LV.8]以坛为家I星币3206 元0 贡献8 点精华0帖子
支持下楼主,
最后登录在线时间0 小时人脉3 人注册时间阅读权限30主题积分41UID1083876
实习生, 积分 41, 距离下一级还需 59 积分
该用户从未签到星币37 元0 贡献1 点精华0帖子
不是太难啊
金九银十,我们迎接求职季,涨薪季,升职季;
在这个收货硕果累累的季节,快来参加电气行业大型招聘会吧,让你满载而归!
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&

我要回帖

更多关于 负序电流产生的原因 的文章

 

随机推荐