线路板接线端子端子LI/AC是什么意思

变压器&运行及故障处理
哈密天润十三间房风电二场变压器运行及故障处理前言作为哈密天润十三间房风电场二场的一名运维变电值班员,明确变电站的运行方式、定期检查维护工作,熟悉各项操作规范,掌握常见故障处理的原则、方法和要求,锻炼分析常见故障原因的能力,在今后的工作中不断学习和积累,努力提高自己的工作能力。一、
变电运行值班员岗位职责1.遵守各项安全制度,保证人员及设备安全运行。2.熟悉整个风力发电厂电气系统,各种电气设备的操作,能在监护下正确的执行倒闸操作。3.熟悉操作票制度,在值长的监护下正确的执行各种操作。4.熟悉工作票制度,发现有违犯安全规范的行为及时制止并汇报。5.提出各项技术革新和合理化建议。6.提出设备的缺陷、设备技术改进措施。7.在值长的指导下完成各种定期试验和设备切换工作。8.事故情况下能在值长或主值班员的指挥下完成各种处理事故的操作。9.监视设备运行情况,按规定正确抄录各种表计,按要求填写各种记录、报表。10.完成每天生产管理体系的数据信息录入工作。11.按时巡视设备,发现问题及时汇报和记录。12.搞好卫生清扫工作,完成值长交办的其他工作。二、变压器运行(一)变压器概况1.哈密天润十三间房风电二场主变压器为有载调压型变压器,厂用变压器为干式变压器,接地变变压器为环氧浇注干式变压器。2.变压器运行技术参数(1)哈密天润十三间房风电二场目前拥有主变压器一台,其容量为50000kVA,为双绕组变压器,其作用是将35kV母线电压升至110kV,其主要技术参数如表2-1:表2-1 主变压器主要技术参数产品型号SFZ10-
短路阻抗9.99%冷却方式ONAN/ONAF:67%/100%相数3器身重32500kg额定容量50000kVA绝缘油重17550kg额定频率50Hz总重65660kg出厂日期2013年8月上节油箱吊重5370kg投运日期2014年9月出厂编号产品代号11.联结组别YNd11绝缘水平h.v线路端子L1/AC
h.v中性点端子L1/AC 325/140kV
l.v线路端子L1/AC
200/85kV负载损耗180.972kW空载损耗25.604kW空载电流0.086%变压器变比分接位置高压侧低压侧电压(kV)电流(A)电压(kV)电流(A)1126.500228.236.5790.92125.065230.83123.625233.54122.190236.35120.750239.16119.315241.97117.875244.98116.440247.99a115.000251.09b9c10113.565254.211112.125257.512110.690260.813109.250264.214107.815267.815106.375271.416104.940275.117103.500278.9生产厂家 中华人民共和国
三变科技股份有限公司 (2)厂用变压器的容量为400kVA,其作用是将35kV母线电压降至380V供厂用,主要技术参数如表2-2: 表2-2 厂用变压器主要技术参数干式变压器产品型号SC11-400/35标准代号GB7额定电压(kV)36.5±2×2.5%/0.4额定容量(kVA)400相
数3相产品代号11..04额定频率(Hz)50出厂序号C绝缘系统温度(℃)155冷却方式AN额定绝缘水平h.v线路端子 LI/AC 170/70kVl.v线路端子 LI/AC ---/3kV线圈最高允许温度100K使用条件户内式环境等级E2级气候等级C2级燃烧性能等级F1级防护等级IP30联接组别DYn11绕组阻抗6.29%出厂日期2013年07月总
重(kg)2840序号开关位置高
压电压(V)电流(A)电压(V)电流(A)12-3383256.33400577.423-43741334-53650045-63558856-734675生产厂家中华人民共和国
三变科技股份有限公司 (3)接地变压器的容量为630kVA,主要技术参数如表2-3:表2-3 接地变压器主要技术参数环氧浇注干式接地变压器产品型号DKSC-630/36.5标准代号GB10229.11 ICE289联接组标号Zn额定容量(kVA)630相
数3相产品代号1.717.2191额定频率(Hz)50出厂序号1307581额定绝缘水平h.v线路端子 LI/AC 200/85kVl.v线路端子 LI/AC ---/---kV额定中性点电流29.9A/2h零序阻抗109.58Ω/相档位额定电压(V)额定电流(A)阻抗电压---%一次侧1383259.97空载损耗----kV237410负载损耗----kV336500绝缘等级F级435590冷却方式AN534675使用条件户外式二次侧-----------出厂日期2013.08总重量(kg)4500生产厂家浙江日新电气有限公司3.变压器主要结构组成(1)铁芯铁芯是变压器的磁路部分,由铁芯柱和磁轭组成。绕组套装在铁芯柱上,磁轭用来使整个磁路闭合。铁芯材料要求导磁性能好,损耗小,变压器的铁芯采用硅钢片叠制而成。(2)绕组绕组是变压器的电路部分,一般用绝缘纸包的铜线绕制而成。(3)分接开关为了提供稳定的输出电压,需对变压器进行电压调整。通过改变高压绕组抽头,增加或减少绕组匝数来改变电压比。一般情况下是在高压绕组上抽出适当的分接头,这是因为高压绕组常套在外面,引出分接头方便。同时高压侧电流小,分接引线和分接开关的载流部分截面小,开关接触触头也容易制造。(4)油箱油箱是油浸式变压器的外壳,变压器的器身置于油箱内,箱内灌满变压器油。吊箱壳式油箱,箱沿设在下部,上节箱身做成钟罩形,检修时无须吊起器身,只要将上节器身吊起即可。(5)油枕油枕位于变压器油箱上方,通过气体继电器与油箱相通。当变压器的油温变化时,其体积会膨胀或收缩。油枕的作用就是保证油箱内总是充满油,并减小油面与空气的接触面,从而缓解油的老化。变压器正常运行时,油枕油位应该在油位计1/4—3/4之间的位置。(6)油位计反映变压器的油位状态,过高需放油,过低需加油。冬天温度低,负荷轻时油位变化不大或略有下降;夏天,温度高,负荷重时油位上升。(7)压力释放阀变压器内部发生放电或其他故障时,变压器内部压力增大,突破压力释放阀的限制,会自动排油泄压,防止事故扩大。(8)吸潮器内装有硅胶,储油柜内的绝缘油通过吸潮器与大气相连,干燥剂吸收空气中的水分和杂质,以保持变压器内部绕组的良好的绝缘性能。当它受潮到一定程度时,其颜色由蓝色变为白色、粉红色。(9)信号温度计检测变压器运行温度,发出信号指示的是变压器上层油温,变压器绕组温度要比上层油温高10℃。变压器绕组允许最高温度为105℃。为了防止油质劣化,变压器上层油温最高不超过95℃。但在正常状态下,为了使变压器油不致过速氧化,上层油温一般不应超过85℃。(10)瓦斯继电器瓦斯继电器位于油枕与箱盖的联通管之间。上接点为轻瓦斯信号,一般用于信号报警,以表示变压器运行异常;下接点为重瓦斯信号,动作后发出报警信号的同时使断路器跳闸;一般瓦斯继电器内充满油说明无气体,油箱内有气体会进入瓦斯继电器内,达到一定程度时,气体挤走贮油使触点动作;打开瓦斯继电器外盖,顶上有二调节杆,拧开其中一帽可放掉继电器内的气体;另一调节杆是保护动作试验钮。(11)高、低压绝缘套管变压器内部的高、低压引线是经绝缘套管引到油箱外部的,它起着固定引线和对地绝缘的作用。套管由带电部分和绝缘部分组成。带电部分可以是导电杆、导电管、电缆或铜排。绝缘部分分为外绝缘和内绝缘。外绝缘为瓷管,内绝缘为变压器油、附加绝缘和电容性绝缘。(二)变压器运行的有关规定1.变压器的允许运行方式及有关规定(1)变压器在规定的冷却条件下,可按铭牌数据连续运行;(2)油浸风冷变压器其上层油温应控制在85℃以下,最高不超过95℃。干式变压器的温度限值应按制造厂的规定;(3)变压器高压侧运行电压可在分接头额定电压±5%范围内变化,此时,变压器的低压侧可带额定电流连续运行;(4)禁止将无保护的变压器投入运行。变压器差动、速断和重瓦斯保护禁止同时退出运行;
(5)主变压器分接头的位置按调度要求确定,如有变动应做好记录;(6)主变压器正常运行时带机组运行。当全厂停电时,也可从系统倒送电,供给厂用电系统;(7)变压器三相负荷不平衡时,应监视最大电流相的负荷电流不得超过额定值;(8)变压器油每一年由化学取油样化验一次,并做好记录,检查油中水份是否增多有无杂质及沉淀物,从而进行耐压试验和过滤处理。如变压器油的绝缘性能降低过多,应检查变压器有无故障;(9)若投运前的变压器油已凝固,允许将变压器投入空载或轻载运行,待油温回升后再带负荷,并注意上层油温和油循环情况;(10)变压器允许过负荷时间不得超过0.5小时。2.变压器过负荷能力在不损害变压器绝缘和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在短时间内所能输出的最大容量为变压器的过负荷能力。一般以过负荷倍数(变压器所能输出的最大容量与额定容量之比)表示。变压器允许过负荷倍数如表2-4:表2-4 变压器允许过负荷倍数类 型原负载系数K1环
度℃403020100-10-20-25厂变及接地变0.71.952.002.002.002.002.002.002.000.81.902.002.002.002.002.002.002.000.91.841.952.002.002.002.002.002.001.01.751.862.002.002.002.002.002.0011.651.801.902.002.002.002.002.001.21.551.681.841.952.002.002.002.00主变0.71.801.801.801.801.801.801.801.800.81.761.801.801.801.801.801.801.800.91.721.801.801.801.801.801.801.801.01.641.751.801.801.801.801.801.801.11.541.661.781.801.801.801.801.801.21.421.561.701.801.801.801.801.80
变压器过负荷能力可分为正常情况下的过负荷能力和事故情况下的过负荷能力。(1)变压器在正常情况下的过负荷能力变压器在正常运行时,允许过负荷是因为变压器在一昼夜内的负荷有高峰、有低谷。低谷时,变压器运行的温度较低。此外,在一年不同季节环境温度也不同。所以变压器可以在绝缘及寿命不受影响的前提下,在负荷高峰及冬季时可适当过负荷运行。(2)变压器在事故时的过负荷能力当电力系统或用户变电站发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,允许变压器短时过负荷的能力称为事故过负荷能力。(3)允许电压波动范围施加在变压器一次绕组的电压因电网电压波动而波动。若电网电压小于变压器分接头电压,对变压器本身无任何损害,仅使变压器的输出功率略有降低。当电网电压大于变压器分接头电压,对变压器的运行将产生不良影响,并对变压器的绝缘有损害。变压器的电源电压一般不得超过额定值的±5%。不论变压器分接头在任何位置,只要电源电压不超过额定值的±5%,变压器都可在额定负荷下运行。3.变压器瓦斯保护装置(1)变压器瓦斯保护应在变压器投入运行前投入“跳闸”。检修后的变压器充电后,如有气体析出,应收集气体进行化验分析。(2)运行中的变压器在下述工作前应将重瓦斯压板由“跳闸”位置改投“信号”位置。①对变压器进行加油和滤油时;②吸湿器进行畅通工作和更换吸潮剂时;③呼吸器更换硅胶时;④变压器除取油样和打开瓦斯继电器上部放气阀放气以外,在其它所有地方打开放气和放油阀时;⑤在将重瓦斯改投“信号”时,必须确认差动或电流速断保护在投入“跳闸”位置,并对变压器运行情况加以监视,工作完毕变压器空气排尽后,应及时改投“跳闸”。(3)轻瓦斯动作,重瓦斯不动作,一般有下列几种原因:
①因滤油、加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器;②因温度下降或漏油致使油面低于瓦斯继电器轻瓦斯浮筒以下;③变压器故障产生少量气体;④气体继电器或二次回路故障;⑤变压器发生穿越性短路故障。在穿越性故障电流作用下,油隙间的油流速度加快,当油隙间和绕组外侧产生的压力差变化大时,气体继电器就可能误动作。穿越性故障电流使绕组动作发热,当故障电流倍数很大时,绕组温度上升很快,使油的体积膨胀,造成气体继电器误动作。(4) 重瓦斯保护动作跳闸后,应根据当时的表计及检查试验结果作出判断,并进行如下处理:①动作正确,停电检查;②若非内部故障,经有关试验确认良好,经总工批准后,可重新投入运行;③具备零起升压条件时,零升前必须投入重瓦斯保护;④通知继电保护人员,检查保护装置是否正常;⑤确认误动作,消除缺陷后将变压器投入运行;⑥在未查明原因消除故障前,不得将变压器投入运行;(5)瓦斯保护动作后,应及时通知检修人员收集瓦斯继电器内气体,根据气体可以初步判断变压器内部故障情况。根据气体情况判断故障方法如下表2-4: 表2-4 瓦斯气体与对应故障一览表类别序号气体颜色可燃性故障情况1无色、无臭不可燃变压器分离出的气体2黄色不易燃木质故障3淡灰色、臭味可燃绝缘纸或木质故障4黑色或灰色易燃油故障 对气体巡视应注意以下几点:①瓦斯继电器连接管上的阀门应在打开位置;②变压器的呼吸器应在正常工作状态;③瓦斯保护连接片投入应正确;④瓦斯继电器内充满油;⑤瓦斯继电器防水罩必须牢固;⑥继电器接线端子处不能渗油,且能防止雨、雪、灰尘的浸入,电源及其二次回路要有防水、防油和防冻的措施,并在春秋二季进行防水、防油和防冻检查。(三)变压器的运行检查、巡视及维护1.变压器通电前的检查
变压器通电前,应进行全面的检查,察看是否符合运行条件,如不符合,应立即处理,检查内容如下:(1)变压器油枕、冷却器等各处的油阀应打开。再次排放空气,并检查各处应无渗漏现象;(2)变压器接地应良好;(3)变压器油漆应完整,无锈蚀情况;(4)套管瓷件应清洁,油位正常;(5)分接开关位置于运行要求档位,并复测直流电阻值正常,带负荷调压装置指示应正确,动作试验不少于20次;
(6)冷却器运行正常,联动正确,电源可靠;(7)变压器油池内已铺好鹅卵石,事故排油管通畅;(8)变压器引出线连接良好,相位、相序符合要求;(9)瓦斯继电器安装方向正确,打气试验接点动作正确;(10)保护、测量、信号及控制回路接线正确,保护压板投入正确;(11)变压器全部电气试验合格。2.变压器运行中的巡视(1)正常巡视①变压器运行声音是否正常;②变压器油色、油位是否正常,各部位有无渗漏油现象;③变压器油温及温度计指示是否正常,远方测控装置指示是否正确;④变压器两侧母线有无悬挂物,金具连接是否紧固;引线不应过松或过紧,接头接触良好,试温蜡片无融化现象;⑤呼吸器是否通畅;硅胶是否变色;瓦斯继电器是否充满油;压力释放阀(安全气道)是否完好无损;⑥瓷瓶、套管是否清洁,有无破损裂纹、放电痕迹及其它异常现象;⑦主变压器外壳接地点接触是否良好;⑧有载分接开关的分接指示位置及电源指示是否正常;⑨冷却系统的运行是否正常;⑩各控制箱及二次端子箱是否关严,电缆穿孔封堵是否严密,有无受潮。(2)特殊巡视①大风天气时,检查引线摆动情况及变压器上是否有悬挂物;②雷雨天气后,检查套管是否有闪络放电现象,避雷器放电计数器是否动作;③暴雨天气时,检查升压站内外排水情况,周围是否有洪水、滑坡、泥石流、塌陷等自然灾害的隐患;④大雾天气时,检查瓷瓶、套管有无放电现象,并应重点监视污秽瓷质部分有无放电现象;⑤下雪天气时,根据积雪检查各接点的发热情况,并及时处理积雪和冰柱;⑥发生近距离短路故障后,检查变压器各侧套管接头有无异常;⑦主变压器满负荷或过负荷运行时,应加强巡视。3.变压器分接开关的运行和维护(1)有载分接开关运行检查与维护①有载分接开关运行一年或切换次后,应取切换开关油箱中的油抽样进行工频耐压试验(不低于30kV),试验应合格,否则必须更换合格的变压器绝缘油;②新投入的分接开关,在切换5000次后,应将切换开关吊出检查,以后可按实际情况确定检查周期;③运行中的分接开关动作5000次后或绝缘油的击穿电压低于25kV时,应更换切换开关油箱的绝缘油;④为了防止分接开关在严重过负荷或系统短路时进行切换,宜在有载分接开关控制回路中加装电流闭锁装置,其整定值不超过变压器额定电流的1.5倍;⑤电动操作机构应保持良好状态,有载分接开关配备的瓦斯保护及防爆装置均应运行正常。当保护装置动作时应查明原因;⑥分接开关的切换开关箱应严格密封,不得渗漏。如发现其油位升高异常或满油位,说明变压器与有载分接开关切换箱窜油。应保持变压器油位高于分接开关的油位,防止开关箱体油渗入变压器本体,影响其绝缘,并及时安排停电处理。(2)有载分接开关操作中应遵守以下规定:①应逐级调压,同时监视分接位置及电压、电流变化(每次调压一档后应间隔1min以上,才能调节下一档位);②单相变压器组和三相变压器分相安装的有载分接开关,应三相同步电动操作,一般不允许分相操作;③两台有载调压变压器并列运行时,其调压操作应轮流逐级进行;④有载调压变压器与无载调压变压器并列运行时,有载调压变压器的分接头应尽量靠近无载调压变压器的分接位置。三、变压器的异常运行及事故处理(一)变压器异常运行原因分析
变压器在发生事故之前,一般都会有异常情况出现,因为变压器内部故障是由轻微发展为严重的。值班员应随时对变压器的运行状况,进行监视和检查。通过对变压器声音、振动、气味、变色、温度及外部状况等现象的变化,来判断有无异常,分析异常运行原因、部位及程度,以便采取相应的措施,变压器运行中的异常一般有以下几种情况:1.变压器声音异常变压器发出的异常声音因素很多,故障部位也不尽相同,只有不断地积累经验,才能作出准确判断,进行处理。(1)变压器发出很高而且沉重的“嗡嗡”声,这是由于过负荷引起的,可以从电流表判断出来;(2)变压器发出“叮叮当当”的敲击声或“呼呼”的吹风声以及“吱啦吱啦”的像磁铁吸动小垫片的声音,而变压器的电压、电流和温度却指示正常,绝缘油的颜色、温度与油位也无大的变化。可能是个别零件松动,如铁芯的穿芯螺丝夹得不紧或有零件遗漏在铁芯上,这时应停运变压器,进行检查;(3)变压器发出&咕噜咕噜&的开水沸腾声,且温度急剧上升、油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障,或调压开关因接触不良引起严重过热,应立即申请停运变压器,进行检查处理;(4)变压器发出“噼啪”或“吱吱”即大又不均匀的放电声,可能是变压器的内部接触不良,或绝缘有击穿现象。应将变压器停止运行,进行检修;(5)变压器发出“嘶嘶”或“哧哧”的声音,可能是变压器高压套管脏污,在气候恶劣或夜间时,还可见到蓝色、紫色的小火花,此时,应清理套管表面的污渍,再涂上硅油或硅脂等涂料;(6)变压器发出像青蛙的“唧哇唧哇”的叫声,外部线路断线或短路;变压器发出“轰轰”的声音,低压线路发生接地或出现短路事故;变压器发出像老虎的吼叫声,短路点较近;(7)变压器发出连续的、有规律的撞击或摩擦声,可能是变压器某些部件因铁芯振动而造成机械接触,或是因为静电放电引起的异常响声,而各种测量表计指示和温度均无反应,这类声音虽然异常,但对运行无大危害,不必立即停止运行,可在计划检修时予以排除;(8)变压器发出的声音较平常尖锐,可能是电网发生单相接地或产生谐振过电压。应该随时监测;(9)变压器瞬间发出“哇哇”声或“咯咯”间歇声,此时有大容量的动力设备起动,负荷变化较大,使变压器声音增大;(10)变压器发出“噼啪”噪音,严重时将会有巨大轰鸣声,系统可能有短路或接地。2.变压器温度异常升高
运行时变压器在负荷和散热条件、环境温度都不变的情况下,温度不断升高,应先查明原因,再采取相应的措施予以排除。如果是变压器内部故障引起的,应停止运行,进行检修。引起温度异常升高的原因有:(1)变压器绕组局部层间或匝间的短路,内部接点有故障,接触电阻增大,二次线路上有大电阻短路;(2)变压器铁芯局部短路、夹紧铁芯用的穿芯螺丝绝缘损坏;(3)漏磁或涡流引起油箱、箱盖等发热;(4)长期过负荷运行或事故过负荷;(5)散热条件恶化等。3.油枕或防爆管喷油爆炸喷油爆炸是变压器内部短路电流和高温电弧使变压器油迅速老化,而继电保护装置又未能及时切断电源使故障较长时间持续存在,箱体内部压力持续增大,高压油气从防爆管或箱体其它强度薄弱处喷出造成事故。故障的原因有:(1)匝间短路等局部过热使绝缘损坏;变压器进水使绝缘受潮损坏;雷击等过电压使绝缘损坏等导致内部短路;(2)线组导线焊接不良、引线连接松动等因素在大电流冲击下可能造成断线,断点处产生高温电弧使油气化促使内部压力升高。4.油色显著变化和严重漏油(1)绝缘油在运行时可能与空气接触,并逐渐吸收空气中的水份,从而降低绝缘性能。发现油内含有碳粒和水份,油色变暗,绝缘强度降低,易引起绕组与外壳击穿,应及时更换变压器油;(2)变压器焊缝开裂或密封件失效;运行中受到振动;外力冲撞;油箱锈蚀严重而破损等。变压器在运行中渗漏油不严重,油位在规定的范围内,仍可继续运行或安排计划检修。变压器油渗漏严重,或连续从破损处不断外溢,以致于油位计已看不到油位,应立即停止运行,补漏和加油。5.绝缘瓷套管出现闪络和爆炸(1)套管密封不严,因进水或潮气浸入使绝缘受潮而损坏;(2)电容式套管绝缘分层间隙存在内部形成的游离放电;(3)套管表面积垢严重,以及套管上有较大的碎片和裂纹,在大雾或小雨时均会造成套管闪络和爆炸事故。对套管上的尘埃,应定期予以清除。发现套管有裂纹或碰伤应及时更换。6.分接开关故障变压器油箱上有“吱吱”的放电声,电流表随声音发生摆动,瓦斯保护可能发出信号,油的闪点降低,都可能是分接开关故障。故障原因有:
(1)分接开关触头弹簧压力不足,使有效接触面积减少,以及严重磨损等引起分接开关烧毁;(2)分接开关接触不良,经受不起短路电流的冲击而发生故障;(3)换分接开关时,由于分头位置切换错误,引起开关烧坏;(4)相间距离不够,或绝缘材料性能降低,在过电压作用下短路。测量分接头的直流电阻,若完全不通,是分接头全部烧坏;若分接头直流电阻不平衡,是个别触头烧坏。分接头全部烧坏时,应及时更换。7.变压器着火(1)变压器着火的主要原因①套管的破损和闪络,油溢出后在顶部燃烧;②变压器内部故障,使外壳或散热器破裂,使燃烧的油溢出。(2)变压器着火后的处理措施①确定变压器的着火部位,若上部着火或者内部着火时,应汇报上级,通知主控将故障的变压器停电;②拉开着火变压器两侧的刀闸,并断开变压器冷却装置电源;③若变压器的油溢出在顶盖上着火,应打开变压器下部放油阀放油,使油面低于着火处;④若因为变压器的内部故障引起着火,应禁止放油,防止变压器发生爆炸;⑤变压器灭火,应使用CO2及1211喷雾器进行灭火;⑥变压器进行灭火时,应穿绝缘靴、戴绝缘手套,注意不得将液体喷到带电设备上;⑦按照安规的规定正确处理,并做好安全措施。(二)变压器运行异常现象的处理(1)值班人员在变压器运行中发现异常现象时,应设法尽快消除,并报告上级和做好记录。(2)变压器有下列情况之一者应立即停运,若有运用中的备用变压器,应尽可能先将其投入运行:①变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声;②严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度;③管有严重的破损和放电现象;④变压器冒烟着火或周围着火,对变压器的正常运行造成威胁;⑤在正常冷却条件下,变压器温度不断升高,并超过温度极限值。(3)当发生危及变压器安全的故障,而变压器的有关保护装置拒动,值班人员应立即将变压器停运。(4)当变压器附近的设备着火、爆炸或发生其他情况对变压器构成严重威胁时,值班人员应立即将变压器停运。(5)变压器油温升高超过规定值时,值班人员应按以下步骤检查处理:①检查变压器的负载和冷却介质的温度,并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对;②核对温度装置;③检查变压器冷却装置或变压器室的通风情况;若温度升高的原因由于冷却系统的故障,且在运行中无法检修者,应将变压器停运检修;若不能立即停运检修,则值班人员应按现场规程的规定调整变压器的负载至允许运行温度下的相应容量。
在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,且经检查证明温度指示正确,则认为变压器已发生内部故障,应立即将变压器停运。(6)变压器中的油因低温凝滞时,应不投冷却器空载运行,同时监视顶层油温,逐步增加负载,直至投入相应数量冷却器,转入正常运行。(7)当发现变压器的油面较当时油温所应有的油位显著降低时,应查明原因。补油时应遵守规程规定,禁止从变压器下部补油。(8)变压器油位因温度上升有可能高出油位指示极限,经查明不是假油位所致时,则应放油,使油位降至与当时油温相对应的高度。(三)变压器的事故处理1.变压器重瓦斯保护动作跳闸的处理(1)事故现象①喇叭响,警铃响;②掉牌未复归光字亮;③瓦斯动作光字亮;④变压器各侧开关位置灯闪光;⑤表计电压无指示。(2)事故原因①变压器内部严重故障;②由于二次回路问题误动作;③某些情况下,由于油枕内的胶囊安装不良,造成呼吸堵塞,油温发生变化后,呼吸器突然冲开,油流冲动使瓦斯继电器误动作跳闸;④外部发生穿越性短路故障;⑤变压器附近有较强的震动。(3)事故处理程序①汇报调度、值班负责人及场长。②立即投入备用变压器或备用电源,恢复供电,恢复系统之间的并列,若同时分路中有保护动作掉牌时,应先断开该开关,失压母线上有电容时,先断开电容器开关。③对变压器进行外部检查。④外部检查无明显异常和故障迹象,取气检查分析,(若有明显的故障迹象,不必取气即可认为属内部故障)。⑤根据保护动作情况,气体性质,二次回路上有无工作等综合分析判断。⑥根据判断结果采取相应的措施。(4)对变压器进行外部检查的主要内容①油温、油位、油色情况;②油枕、防爆管、呼吸器有无喷油、防爆管隔膜是否冲破,各法兰连接处、导油管等处有无冒油;③外壳有无鼓起变形,套管有无破损裂纹;④瓦斯继电器内有无气体;⑤有无其它保护动作信号; ⑥压力释放阀是否动作;⑦现场取气,检查分析气体的性质。(5)分析判断①变压器的差动、速断等其它保护,是否有信号掉牌,若变压器的差动保护等同时动作,则说明变压器内部有故障;②跳闸之前轻瓦斯动作,变压器内部故障,一般是由较经微发展到较严重的,若重瓦斯动作跳闸之前,曾先有轻瓦斯信号,则可以检查到变压器的声音等有无异常;③外部检查有无发现异常和故障迹象;④取气体检查分析,若瓦斯继电器内的气体有色、有味、可点燃(主要是可燃性),无论外部检查,有无明显的故障现象,有无明显的异常,应判定为内部故障;⑤跳闸时,表计指示有无冲击摆动,其它设备有无保护动作信号。重瓦斯动作跳闸时,若有上述现象,且检查变压器外部无任何异常,瓦斯继电器内充满油、无气体、重瓦斯信号掉牌能恢复,则属外部有穿越性短路,变压器通过很大短路电流,内部产生的电动力使变压器油波动很大而误动;⑥变压器跳闸时附近有无过大震动;⑦根据检查直流系统对地绝缘情况,重瓦斯保护掉牌信号不能复归,判断是否属于直流接地或二次回路引起的误动。若检查变压器无任何故障现象和异常,瓦斯继电器内充满油、无气体没有外部短路故障;跳闸之前,无轻瓦斯信号,也没有其它保护动作掉牌;如果重瓦斯信号掉牌不能恢复,观察瓦斯继电器的下接点,未闭合,且保护出口继电器接点仍在闭合位置,说明是二次回路短路,造成误动跳闸。与上述现象相同,且直流系统绝缘不良,有直流接地信号,则为直流多点接地造成误动跳闸;二次回路短路或接地,造成误动作跳闸的原因有:回路上有人工作,工作人员失误,瓦斯继电器接线盒进水,瓦斯断电器渗油,使电缆长时间受腐蚀、绝缘破坏,二次线端子排受潮等。(6)事故处理方法①经判定为内部故障,未经内部检查并试验合格,不得重新投入运行,防止扩大事故。a经外部检查,发现有明显的异常情况和故障象征,不经检查分析气体的性质即可认为属内部故障。b外部检查无明显异常现象,跳闸前有轻瓦斯信号,取气分析有味、有色、可燃为内部故障,因为外部象征不明显。c检查变压器差动保护或其它主保护有动作信号掉牌,跳闸前有轻瓦斯信号,无论变压器外部有无明显异常,取气分析是否有色,可燃或未查明气体性质,均可应认为内部有问题。②外部检查无任何异常,取气分析无色、无味、不可燃、气体纯净无杂质,同时变压器其它保护未动作,跳闸前轻瓦斯信号报出时,变压器声音、油温、油位、油色无异常,可能属进入空气太多,排出太快,应查明潮气的部位并处理。③外部检查无任何故障迹象和异常,变压器其它保护未动作,取气分析、气体颜色很淡、无味、不可燃,即气体的性质不易鉴别(可疑)。无可靠的根据证明属误动作,无备用变压器和备用电源者,根据调度和主管领导命令执行,拉开变压器的各侧刀闸,摇测绝缘无问题,放出气体后试送一次,若不成功应做内部检查,有备用变压器者,先投入备用变压器,待专业人员取油样进行化验、试验合格后方能投运。④外部检查无任何故障迹象和异常,瓦斯继电器内无气体,证明确属误动跳闸。a若其它线路上有保护动作信号掉牌,重瓦斯掉牌信号能复归,属外部有穿越性短路引起的误动跳闸,将故障线路隔离后,可投入运行。b若其它线路上无保护动作信号掉牌,重瓦斯掉牌信号能复归,重瓦斯掉牌前轻瓦斯未掉牌,可能属震动原因误动跳闸、可以投入运行。c其它线路上无保护动作信号掉牌,重瓦斯掉牌信号不能复归,直流系统对地绝缘良好,无直流接地信号,可能属二次回路短路造成误动跳闸;若直流系统对地绝缘不良,有直流接地信号,可能是直流多点接地而造成误动跳闸,应检查瓦斯继电器接线盒有无进水,端子箱内二次线有无受潮,瓦斯继电器引出电缆有无被油严重腐蚀。能及时排除故障的,排除后变压器可投入运行。2.变压器差动保护动作的处理(1)事故现象①警铃响,喇叭响;②主变三侧开关位置灯闪光;③表计无指示;④掉牌未复归光字亮;⑤差动保护动作光字亮。(2)事故原因①变压器及其套管引出线,各侧差动电流互感器以内的一次设备故障;②保护二次回路问题误动作;③差动电流互感器二次开路;④变压器内部故障。(3)事故处理程序①汇报调度、值班负责人及场长;②根据保护动作情况和运行方式,判明事故停电范围和故障范围;③断开有保护动作掉牌的线路开关,断开失压母线上的电容器开关;④投入备用变压器或备用电源,恢复供电和系统间的并列;⑤对变压器及差动保护范围以内的一次设备,进行详细的检查;⑥根据检查结果和分析判断结果,作相应的处理。(4)事故处理方法①检查故障明显可见,发现变压器本身明显的异常和故障迹象,差动保护范围内一次设备上有故障现象,应停电检查处理故障,检修试验合格方能投运;②未发现明显异常和故障迹象,但同时有瓦斯保护动作,即使只是报出轻瓦斯信号,属变压器内部故障的可能极大,应经内部检查并试验合格后方能投入运行;③未发现任何明显异常和故障迹象,变压器其它保护未动作。差动保护范围外有接地,短路故障,可将外部故障隔离后,拉开变压器各侧刀闸,测量变压器绝缘无问题,根据调度命令试送一次。试送成功后检查保护误动作原因,可根据调度命令先退出差动保护,测量差动电流回路相位关系,检验有无接线错误;④检查变压器及差动保护范围内一次设备,无发生故障的痕迹和异常。变压器瓦斯保护未动作,其它设备和线路,无保护动作信号掉牌,未查出回路问题,变压器应做试验检查无问题,再投入运行;⑤检查变压器及差动保护范围内一次设备,无发生故障的迹象和异常。差动保护范围外无故障,变压器其它保护没有动作。其他设备和线路,无保护动作信号掉牌。巡视检查保护二次回路有无碰撞,有无短路断线,有无工作人员。直流是否有接地现象,未发现问题时,应将各侧刀闸断开,汇报调度及检修人员来现场重复进行检查;⑥本保护动作,开关跳闸,在没有明确查出问题前,严禁将主变送电。3.变压器有载调压分接开关事故处理(1)一次调压操作时而进行连续的档位调压处理:①迅速断开调压电动电源;②使用操作手柄手力调压,调在合适档位;③通知检修人员处理;④调压装置内部有异音,应投入备用变压器,再进行处理。(2)调压操作时,变压器输出电压不变化,分接开关档位指示不变化。处理:①先检查调压操作保险是否熔断或接触不良。若有问题,更换处理后可继续调压操作;②无上述问题,应再次操作,观察接触器动作与否,区分故障;③若接触器动作,电动机不转,可能是接触器接触不良,卡滞,也可能是电动机问题,测量电动机接线端子上的电压若不正常,属接触器的问题,反之,属电动机问题。这种情况下若不能自行处理,应报有关上级进行处理;④若接触器不动作,属回路不通,应汇报有关上级进行处理。(3)调压装置操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关的档位已变化。处理:应迅速手动用手柄操作,将机构先恢复到原来的档位上,并汇报调度和上级主管部门,按调度和上级领导命令执行,应投入备用变压器或备用电源,将故障变压器停电检修。若无异常,应由专业人员取油样,做色谱分析。总结本文结合哈密天润十三间房风电二场现场实际,对变压器的运行、巡视、维护及常见故障处理等内容做出了详细的阐述,主要从变电运行值班员的岗位职责,变压器运行规定,变压器常见故障现象、异常和事故处理等方面对其进行了论述。在变压器运行中把握“安全第一,预防为主”的原则,认真巡视,对发现的异常现象和故障及时汇报值长,并对现象做出原因分析,积极参与故障处理工作,锻炼自己故障认知和故障处理能力。三个月的试用期很快就要过去了,虽然取得了一定的成绩,但与领导和同事的期望还有一定的差距,自身存在一些缺点和不足。通过实习,我深刻的认识到,自己还需不断地去学习和锻炼,虚心向领导和同事请教,以提高自身的专业技能和实践能力。
参考文献[1]辜承林,陈乔夫,熊永前.电机学. 第二版. 武汉:华中科技大学出版社,2010.[2]国家电力监管委员会,电力业务资质管理中心编写组.电工进网作业许可考试参考教材o高压类理论部分. 第一版. 北京:中国财政经济出版社,2012.[3]国家电力监管委员会,电力业务资质管理中心编写组.电工进网作业许可考试参考教材o高压类实操部分. 第一版. 北京:中国财政经济出版社,2012.[4]张全元.变电运行现场技术问答. 第三版. 北京:中国电力出版社,2014.[5]姚春球.发电厂电气部分. 第一版. 北京:中国电力出版社,2010.