重力式重力无阀滤池图集的虹吸原理是什么?

重力式无阀滤池工作原理请阐述下由澄清池和重力式无阀滤池组成的系统对水进行净化的过程、原理。澄清池水通过水力循环和PAC相互作用达到净化目的的过程我似乎已懂,若回答者有自己的心得也欢迎指教。可简单阐述PAC对水的净化原理。请主要阐述重力式无阀滤池的虹吸效果、原理!水在重力式无阀滤池内流向、虹吸产生时水的流向。虹吸破坏管的原理。如果有什么好的教材请介绍。qq:谢谢指点!这个系统有个管子叫抽气管,就是和虹吸破坏管连在一起的,那个管子有什么作用,原理是什么?
无阀滤池分为压力式无阀滤池和重力式无阀滤池。
为您推荐:
扫描下载二维码重力式无阀滤池
无阀滤池有重力式和压力式两种。前者使用较广泛,后者仅用于小型、分散性供水工程,常供一次净化用。这里仅介绍重力式无阀滤池的构造和工作原理。无阀滤池的构造见图6-44。
图6-44 无阀滤池构造和工作原理示意图
1&&&&&&进水分配槽;2&进水管;3&虹吸上升管;4&伞形顶盖;5&挡板;6&滤料层;
7&承托层;8&配水系统;9&底部配水区;10&连通渠;11&冲洗水箱;12&出水渠;
13&虹吸辅助管;14&抽气管;15&虹吸下降管;16&水封井;17&虹吸破坏斗18&虹吸破坏管
过滤时的工作原理是,浑水经进水分配槽,由进水管进人虹吸上升管,再经顶盖下面的挡板后,均匀地分布在滤料层上,通过承托层、小阻力排水系统进入底部空间。滤后水从底部空间经连通渠(管)上升到冲洗水箱。当水箱水位达到出水渠道溢流堰顶后,溢入渠内,最后流入清水池。过滤时,水流方向如图6-44中箭头所示。
开始过滤时,虹吸上升管与冲洗水箱中的水位差Ho。为过滤起始水头损失。随着过滤时间的延续,滤料层水头损失逐渐增加,虹吸上升管中水位相应逐渐升高。管内所存空气受到压缩,一部分空气从虹吸下降管出口端穿过水封井进人大气。当水位上升到虹吸辅助管的管口时,水从辅助管流下,依靠下降水流在管中形成的真空和水流的挟气作用,抽水管不断将虹吸管中空气抽出,使虹吸管中真空度逐渐增大。其结果,一方面虹吸上升管中水位升高,同时,虹吸下降管将排水水封井中的水吸上到一定高度。当上升管中 的水越过虹吸管顶端而下落时,管中真空度急剧增加,达到一定程度时,下落水流与下降管中上升水柱汇成一股冲出管口,把管中残留空气全部带走,形成连续虹吸水流。这时,由于滤层上部压力骤降,促使冲洗水箱内的水按着过滤时的相反方向进入虹吸管,滤料层因而受到反冲洗。冲洗废水由排水水封井流入下水道。冲洗时,水流方向如图6-45 中箭头所示。
图6-45 无阀滤池冲洗过程示意图
在冲洗过程中,水箱内水位逐渐下降。当水位下降到虹吸破坏斗以下时,虹吸破坏管把小斗中的水吸完。管口与大气相通,虹吸破坏,冲洗结束,过滤重新开始。从过滤开始至虹吸上升管中水位升至辅助管口这段时间,为无阀滤池过滤周期。因为当水从辅助管下流时,仅需数分钟便进人冲洗阶段。故辅助管口至冲洗水箱最高水位差即为期终允许水头损失值H,一般采用H=1.5-2.0m。如果在滤池水头损失还未达到最大允许值却因某种原因(如出水水质不符要求)需要冲洗时,可进行人工强制冲洗。强制冲洗设备是在辅助管与抽气管相连接的三通上部,接一根压力水管,称强制冲洗管。打开强制冲洗管阀门,在抽气管与虹吸辅助管连接三通处的高速水流便产生剧烈的抽气作用,使虹吸很快形成。
无阀滤池多用于中、小型净水工程中。单也平均面积一般不大于16㎡,少数也有达25㎡以上的。主要优点是:节省大型阀门,造价较低;冲洗完全自动,因而操作管理较方便。缺点是:池体结构较复杂;滤料处于封闭结构中,装、卸困难;冲洗水箱位于滤池上部,出水标高较高,相应抬高了滤前处理构筑物(如沉淀或澄清池)的标高,往往给水厂处理构筑物的总体高程布置带来困难。
压力滤池是用钢制压力容器为外壳制成的快滤池,如图6-46所示。
图6-46 压力滤池
容器内装有滤料及进水和配水系统。容器外设置各种管道和阀门等。压力滤池在压力下进行过滤。进水用泵直接打人,滤后水常借压力直接送到用水装置、水塔或后面的处理设备中。压力滤池常用于工业给水处理中,往往与离子交换器串联使用。配水系统常用小阻力系统中的缝隙式滤头,或者采用在多叉管的支管上开缝或开孔等形式〈支管外包以尼龙网〉。滤层厚度通常大于重力式快滤池,一般为1.0?1.2m。期终允许水头损失值一般可达5?6m,可直接从滤层上、下压力表读数得知。为提高冲洗效果,可考虑用压缩空气辅助冲洗。
压力滤池有现成产品,直径一般不超过3m。其特点是可省去清水泵站,运转管理较方便,可以移动位置,也很适用于临时性给水;缺点是耗用钢材多,且滤料的装、卸不方便。IIS 7.5 详细错误 - 404.0 - Not Found
Internet Information Services 7.5
HTTP 错误 404.0 - Not Found
您要找的资源已被删除、已更名或暂时不可用。
详细错误信息
模块IIS Web Core
通知MapRequestHandler
处理程序StaticFile
错误代码0x
请求的 URL:80//1564.html
物理路径D:\\4.html
登录方法匿名
登录用户匿名
最可能的原因:
指定的目录或文件在 Web 服务器上不存在。
URL 拼写错误。
某个自定义筛选器或模块(如 URLScan)限制了对该文件的访问。
可尝试的操作:
在 Web 服务器上创建内容。
检查浏览器 URL。
创建跟踪规则以跟踪此 HTTP 状态代码的失败请求,并查看是哪个模块在调用 SetStatus。有关为失败的请求创建跟踪规则的详细信息,请单击。
链接和更多信息
此错误表明文件或目录在服务器上不存在。请创建文件或目录并重新尝试请求。以下试题来自:
问答题简答题重力式无阀滤池的虹吸原理是什么? 参考答案
过滤时,来水由进水管进入滤池,经过滤层自上而下地过滤,清水进入底部集水箱后从出水收集管进入上部集水箱储存。水箱充满......
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.问答题 参考答案
如遇到下列情况,应对无阀滤池进行强迫反洗:(1)滤池出水水质不合格;(2)滤池出水量减少,有一部分进水长时间从辅助虹......2.问答题 参考答案每次反洗应将滤层中的污物清除干净,否则,累积在滤层中的污物会使滤料颗粒相互粘接,从而破坏滤池的正常运行。3.问答题 参考答案
(1)澄清池停运后,泥渣处于压实状态,所以重新投运时,应先开启底部排污门,排出底部少量泥渣,使泥渣松动。(2)开刮泥......4.问答题 参考答案(1)检查进出水管、集水槽、取样管、排泥管、排空管、电机冷却水管、加药管应畅通无堵(2)检查各电磁阀、电动阀动作是否正常,......5.问答题 参考答案
一.出水全面带矾花
1.出力偏大,清水区上升流速大,水和絮凝体分离不良。应检查进水流量。减小出力到额定值。2.泥......重力式无阀滤池设计数据有哪些?
重力式无阀滤池设计数据
1)一般适用于水量&&10000&m3/d的水厂;
2)单格面积&&25&m2;
3)顶盖倾角为10&-15&;
4)配水箱每格尺寸为0.6m&0.6m&0.8m&0.8m;
5)集水区高度为30-50cm;
6)进水管流速一般为0.5-0.7m/s;
7)虹吸破坏管管径为15-20mm;
8)冲洗前水头损失约为1.5m;
9)冲洗强度为15L/(s&m2)。