[讨论]楼板底筋直径用8还是6?
发表于&&5条回复&&7706次阅读&&&&筑龙币+10&&&&&&
大家怎么看尤其是住宅楼板底筋构造为主时用8还是6?目前有些为了刻意节省钢筋提出用6@150取代8@200,尽管《GBT混凝土结构耐久性设计规范》对直径6有多种规定,导致保护层厚度、砼强度等级不容易控制,但考虑是推广性,有些人不愿搭理它。有些说6@150间距密抗裂效果比8@200还好,也有说6@150施工时容易塌落,质量不容易控制。除此以外大家还有什么不同看法呢?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 22:25:34
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
首先,楼板的板底受力筋为构造配筋?6就能满足要求,说明板跨度不大,板厚不厚的情况下才有可能。尽管板从理论上来说采用小直径小间距配筋方式对限制办的裂缝开展有好处。同时也相对节省钢筋,但这一切随着新规范和地方性规程的出现,已经没有优势可言,各地的地方性规程中,很多对住宅楼板的厚度直接要求不低于120,这样6的钢筋作为构造受力筋已经能用的地方很有限啦,有的甚至规定直径为8,直接把直径6的钢筋排除在外。《GBT混凝土结构耐久性》施行后,对直径6的钢筋使用附加了很多条件,其中4.3.4条要求混凝土强度等级要提高一个等级,这样,为采用6的钢筋而把整个梁板混凝土等级提高一级,这样从经济上已无优势可言啦。加上,板的裂缝大多数都是板面,所以,现在的设计已经没有受力筋再用6的。
发表于&&&&&
奖励&&信誉分+1&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 09:06:33
点赞
&&发表于&&|&
分析的很专业。。。
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 09:11:22
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
一开始就说过了,《GBT》由于是推广,执行并不严格。自然,如果有地方性相关规定,也就有了借口,但这毕竟还是极少的。住宅结构,大都开间不大,底筋8@200是极常见到,合计起来的成本也是值得考虑的。因而,找到足够分量的依据是个问题。
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 09:11:46
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
板低钢筋用6较省,是可以的
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&大懒猫ha&&发表于&&2楼 &&&&首先,楼板的板底受力筋为构造配筋?6就能满足要求,说明板跨度不大,板厚不厚的情况下才有可能。尽管板从理论上来说采用小直径小间距配筋方式对限制办...实际中还是有用6的钢筋的,有些大的开发商对成本控制很高,住宅类建筑还是很多板底钢筋都用6的钢筋的。