54KW用铠缆应选多大面积的

工地施工 总用电量180KW 变压器距工地200米 地埋铝铠缆 要用多大的电缆_百度知道各电器总功率45kw,380v,三相,约60m远,请问需要铜电缆的截面积是多少?是线的总截面积吗还单线面积?三相是不是电线需要3+1根?每根都需要上述算出来的截面积大小吗还是说总面积?好比,根据查表可知45kw要求的铜电缆截面积是25平,25指的是3+1根线的总面积还是说每一根线都需要25平?物理N年了都还给老师了,555~如果是220v电压又是多少呢?
叛逆尊0193
每一相的截面都要25平方毫米,如果只是380V电压的话只需要3*25的电缆就可以,如果是220V电压建议选用2*120的电缆
3相总电流是90A,那每一相不就应该是30A吗,为何还要3*25呢,能否解析一下计算过程啊?谢谢!
计算的工作电流指每一相中的电流都是90A(90A为估算,实际达不到90A,三相电流计算公式为I=P/U/1.732/cosφ),因为三相电流相位存在相角差(120度),如果是把三相电流加起来应该是零(三相负荷平衡的话)
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码三相45干瓦用铝电缆要多大的?_百度知道50平方的线要用多大的空气开关
50平方毫米铜线
电压380V,载流量一般在150A,空气开关可以选择200A;
电压220v,载流量一般最大100A,空气开关选择150A.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码380V总功率是54KW的照明线路请问电流是多少?需要多少平方铜蕊电线?怎么算出来?计算公式\选线依据是什么?
采用三相四线制供电,应该把54KW平均分配到每一相上,即每相负荷为54/3=18KW.如果照明设备全部工作,则每相电流为:.8A以上计算是按照纯阻性负载(白炽灯)计算的.如果采用其它类型的光源,特别是带镇流器的灯具,需要考虑功率因数的影响,对计算结果做适当的放大就可以了.如楼上所说,“铜芯的选用应该查表,或者背口诀,而不是计算.”查表得到:25平方铜芯线安全载流量为:单芯146A、双芯123A,建议采用.如果线路很长,还要核算末端电压降能否满足需要.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码