怎样选择热继电器的大小
TA的每日心情奋斗 20:23签到天数: 40 天[LV.5]常住居民I
的主要作用是配合三相负荷交流启动运行的电路,热继电器动作时跳开,防止电机缺相运行,用在单项电机上意义不大,热继电器不容易调精准的,和使用的线,连接水平等关系都大。
热继电器就是串连在电路中。
经验算法 每千瓦2A电流,然后根据工作电流选热过载继电器,一般热过载继电器的工作电流是电动机额定电流的1.5倍。热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。
1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。
2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流的热继电器。
4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
TA的每日心情慵懒10&小时前签到天数: 613 天[LV.9]以坛为家II
不错 的资料,感谢分享
TA的每日心情郁闷 22:24签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
不懂,什么时候用1.5倍,什么时候用电机额定电流?
TA的每日心情奋斗 08:21签到天数: 123 天[LV.7]常住居民III
请认真看......
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:热继电器型号如何选择?有没有负荷?-爱福窝装修论坛
热继电器型号如何选择?有没有负荷?
其它类似问题
热继电器型号如何选择?有没有负荷?查看: 5417|回复: 23
电机如何配线?选用断路器,热继电器?
该用户从未签到主题帖子积分
初级新手, 积分 548, 距离下一级还需 952 积分
初级新手, 积分 548, 距离下一级还需 952 积分
已知一台低压380V电动机功率,试问应如何选择交流、空开、过、电缆截面
如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。
1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A,
2、电线: 根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方,
3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。
4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。断路器 继电器 电机 配线
电机如何配线?
(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。
(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)
(3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)
(4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些,
(1)断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。
热继电器?热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。
交流接触器:交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作。
根据电流来选择 但一定要留有余量
看电机的铭牌,电流有好大,只有热继电器要选合适的,其它东西的电流大一倍就可以了。
主要取决与电动机的功率,也就是工作电流的大小,交流接触器的额定电流应该比电动机的启动电流要大些,空气开关应大于或等于接触器的额定电流,热继电器一般有调节范围,应该把电动机的工作电流包括在热继电器电流调整的范围内即可.电缆可根据电机电流的大小及长度进行选择,15KW内近距离每平方毫米铜电缆可带3.5KW左右.
额定功率就是电动机铭牌上标注的的功率,计算公式是电流等于功率除以(1.732乘以电压乘以功率因数再乘以效率)功率因数一般选0.85,效率一般选取0.9.
我说的没有人家说的好,我就引用人家说的给你参考:
1.空气开关的选择:1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。(2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。(3) 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。(4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。(5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。2.接触器的选择:1)选择接触器的类型:
根据电路中负载电流的种类选择。交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。(2)选择接触器主触头的额定电压:
应等于或大于负载的额定电压。(3)选择接触器主触头的额定电流:
被选用接触器主触头的额定电流应不小于负载电路的额定电流。也可根据所控制的电动机最大功率进行选择。如果接触器是用来控制电动机的频繁启动、正反或反接制动等场合,应将接触器的主触头额定电流降低使用,一般可降低一个等级。(4)根据控制电路要求确定吸引线圈工作电压和辅助触点容量:
如果控制线路比较简单,所用接触器的数量较少,则交流接触器线圈的额定电压一般直接选用380V或220V。如果控制线路比较复杂,使用的电器又比较多,为了安全起见,线圈的额定电压可选低一些,这时需要加一个控制变压器。直流接触器线圈的额定电压应视控制回路的情况而定。而一系列、同一容量等级的接触器,其线圈的额定电压有好几种,可以选线圈的额定电压和直流控制电路的电压一致。直流接触器的线圈是加直流电压,交流接触器的线圈一般是加交流电压。有时为了提高接触器的最大操作频率,交流接触器也有采用直流线圈的。如果把直流电压的线圈加上交流电压,因阻挠太大,电流太小,则接触器往往不吸合。如果将交流电压的线圈加上直流电压,则因电阻太小,电流太大,会烧坏线圈。3. 热保护器的选择:
选择热保护器的额定电流大于等于线路额定电流。
根据三相鼠笼异步电动机的容量,选择空开、接触器、热元件及导线的计算方法如下:1、电动机的容量设为 N KW,则电动机的额定电流为:2N A,一般情况下,和电动机铭牌上的额定电流相差无几!如果不相信的话,可以拿电动机手册查一下,这个公式可以说是非常准确的!
例如:电动机功率 7.5KW,则额定电流为15A;
电动机功率 55 KW,则额定电流为110A;
额定电流是选择空开、接触器、导线的最主要依据!
2、选择空开如下:
电动机的容量设为 N KW,则电动机的额定电流为:2N A,一般情况下,选择空开的容量是 4N A左右;
例如:电动机功率 7.5KW,则额定电流为15A;空开的容量应该是 32 A;
电动机功率 55 KW,则额定电流为110A;空开的容量应该是 250 A;
注意:风机、泵类的空开和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大;
3、接触器选择同上,即(3.5—4)N A;
4、导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数,
这个按计算电流来选择吧。1KW的负荷用10A的微断
该用户从未签到主题帖子积分
电工入门, 积分 327, 距离下一级还需 173 积分
电工入门, 积分 327, 距离下一级还需 173 积分
截流量口决是什么?
该用户从未签到主题帖子积分
电工入门, 积分 310, 距离下一级还需 190 积分
电工入门, 积分 310, 距离下一级还需 190 积分
相当系统复杂啊
TA的每日心情无聊 18:18签到天数: 20 天[LV.4]偶尔看看III主题帖子积分
初级新手, 积分 754, 距离下一级还需 746 积分
初级新手, 积分 754, 距离下一级还需 746 积分
看来电工口诀是基础啊,真的要背书的。
该用户从未签到主题帖子积分
电工入门, 积分 31, 距离下一级还需 469 积分
电工入门, 积分 31, 距离下一级还需 469 积分
看来电工口诀是基础啊,真的要背书的。
TA的每日心情郁闷 21:07签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到主题帖子积分
电工入门, 积分 90, 距离下一级还需 410 积分
电工入门, 积分 90, 距离下一级还需 410 积分
谢谢楼主了
该用户从未签到主题帖子积分
电工入门, 积分 37, 距离下一级还需 463 积分
电工入门, 积分 37, 距离下一级还需 463 积分
好复杂哦!要努力的东西真多
TA的每日心情奋斗2&小时前签到天数: 429 天[LV.9]以坛为家II主题帖子积分
高级电工, 积分 6234, 距离下一级还需 3766 积分
高级电工, 积分 6234, 距离下一级还需 3766 积分
看来还是得活学活用,光背口诀不理解没用的
该用户从未签到主题帖子积分
电工入门, 积分 82, 距离下一级还需 418 积分
电工入门, 积分 82, 距离下一级还需 418 积分
电工口诀都有啥内容?
该用户从未签到主题帖子积分
电工入门, 积分 82, 距离下一级还需 418 积分
电工入门, 积分 82, 距离下一级还需 418 积分
感觉跟组装电脑差不多啊
站长推荐 /1
加入QQ群和各路大神在线交流。
Powered by当前位置:
主题:609980 ┆ 帖子:4678621
┆ 今日新贴:953
昨日贴数:1379 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:4976人
接触器和热继电器怎样选型
给TA发消息
加TA为好友
悬赏5分-未结帖 发表于: 17:27:39 楼主
大家好,我这里是用的三相0.1KW的电机,请问选用多大的接触器和热继电器呢?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:00:32 1楼
熱繼電器要1安 & 接觸器只要大於2安就行
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:03:51 2楼
支持楼上的观点!!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:55:55 3楼
选型公式:电机容量/千伏=电流A电流A*0.76=选型参考值。自己算算,1楼的推荐没问题。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:14:32 4楼
0.1KW的电动机?最多也就是0.2A的电流,选啥热继电器啊,热继电器无法保护那么低容量的电动机的。接触器找最小的吧,1A的接触器也不好找的,弄个微继即可,那也0.5A呢。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:34:28 5楼
&&&&&&&&&&支持一下1楼的观点。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:48:40 6楼
其实这么小的电机,接触器和热继电器的组合不见得合适。&直接选一个中间继电器+微断吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:55:39 7楼
可以选择CJX2-0610的+3UA59-63F&上限0.3A的就行
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:17:49 8楼
选一个2KW的接触器,要GV2(1.2~4)A的作为热器,就可以了。