网友1的回答
电量不是很大,五线三相制。一根零线一根地线三根火线,地线接到近来的地上,找找有根双色线(黄绿)一般接网友2的回答
您好: 3+2电缆,3颗火线,一颗零线,一颗PE线(接地保护线)。 PE线接接地保护PE排。网友3的回答
这个不一定吧,具体的你看一下,电力工程电缆设计规范,上面有要求。网友4的回答
当然要区分,不过如果对颜色有特殊要求可以订做网友5的回答
动力电缆亦称“电力电缆”,是指传输电能的电缆,控制电缆是指传输各种控制信号的电缆。 电力电缆传输持续网友6的回答
在《施工现场临时用电安全技术规范》9.1.4中要求,“三相四线时,应选用五芯电缆。”四芯不就满足要求网友7的回答
设允许下降的电压为20V(如果供电的线路、变压器等容量足够,电压下降小,波动小,可用此方案)铝线的电网友8的回答
不合理。判断依据是开关箱内的漏保是3P还是4P。如果是4P的,就必须用5芯线了;3P用四芯线就够了。网友9的回答
如有帮助望采纳。相对于TN-C或TT系统来说五芯电缆适用于TN-S和TN-C-S系统(国内早期称三相五线制),PE线和N线分开避免三相不均衡时保护线带电。所以目前所有民用电气系统和大部分工业电气系统都采用TN-C-S或TN-S系统;L3或A&#47,且N线可以装漏电保护器,一根线为零线(N(NETUAL)线或中性线)。纯手打,TN-S和TN-C-S零线取自变压器中性点;C);B&#47,能降低不均衡电流对电路的影响,一个为保护线(PE/E线或地线),其中三根线为工作线(L1/L2&#47网友7的回答
猜你感兴趣
相关关键词采用三相五线制的电缆是否必须用五芯电缆
需要三相五线制配电的电缆必须采用五芯电缆对吗
09-02-26 &匿名提问
动力电缆亦称“电力电缆”,是指传输电能的电缆,控制电缆是指传输各种控制信号的电缆。 电力电缆传输持续性电流,电压等级范围较宽(从1KV到220KV),电流较大(导体截面较大),电缆线芯数较少,有3芯、4芯(三相四线制),5芯(三相五线制)。
请登录后再发表评论!
也可以用5根非铠装的单芯电缆
请登录后再发表评论!
三相五线制中五线指的是:3根相线加一根地线一根零线。一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。 三相五线制的学问就在于这两跟&零线&上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险. 零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接. 现在实际中还有一种三相六线的接法,除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接地.