电梯井货车底板至地面高度是否要接触到地面

地区:西安
头衔:泥土工
悬赏分:30
浏览数:370
电梯井底板低于基础层底板怎么设置
电梯井底板低于基础层底板怎么设置,基础层-8米,电梯井板-11米,算底板、混凝土墙,请问在哪里设置,怎么设置?谢谢!
地区:山东
等级:10 级
头衔:副总★
图形算量软件中,你可以按电梯井的内净尺寸在筏板中设置板洞,留出电梯井的位置(根据你的工程的具体情况也可以设置外径),单独设置一个筏板为电梯井筏板,将标高设置到图纸设计的表格就可以,然后,按剪力墙设置电梯井壁,高度和标高要根据图纸设计的基础筏板以下的高度,这样你在绘图中画好就可以了。
具体的构件做法你按正常的构成构件做法设置好就可以,
你试试,并不是很难的。
设置一下试试,不行时,加我,远程操作给你看看。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:云南
等级:13 级
头衔:集团总裁
2008标高放开,把标高降下去即可
地区:辽宁
等级:10 级
头衔:副总★
定义 绘制现浇板,调整标高到要求的高度,按普通板布置即可.
地区:山西
等级:14 级
头衔:中国区总裁
可以设置两块筏板,然后通过设置筏板变截面的方法,就可以正确地计算出来钢筋。
另外还可以用集水坑的方法来画。
地区:江苏
等级:10 级
头衔:副总★
可以按集水坑定义绘制,属性里调整相应位置的尺寸即可。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...地区:东莞
头衔:工   头
浏览数:22
一般电梯井地坑底板如何绘制
用板还是筏板画?应该都可以吧?
地区:湖北
等级:6 级
头衔:项目副经理
用筏板进行定义绘制
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山东
等级:10 级
头衔:副总★
一般电梯井地坑底板如何绘制?
一般电梯井地坑用集水井来绘制。用套用筏板
地区:新疆
等级:14 级
头衔:中国区总裁
用伐板基础处理
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!地区:台州
头衔:项目副经理
悬赏分:20
浏览数:561
电梯井底板工程量及模板工程量如何计算?
电梯井底板工程量是按井壁净距尺寸算吗?如果这样的话,底板有没有模板?-------浙江定额中该如何套用?
地区:河北
等级:12 级
头衔:总经理★
1、电梯井底板的工程量包含在集水坑中了!
2、底部当然有模板的了,不然你浇筑混凝土时,那不就冒上来了么!
3、其砼和模板都套满堂基础对应子目!
当然是一起浇筑啊!这个位置低,砼不就流下去了么?必须有模板的啊!没模板怎么保证坑底的标高啊!哈哈
提问者对最佳答案的评价:4星
图片正在上传...富士安电梯
地址:深圳龙华龙观路大为集团工业区
富士安FUJIAN-P乘客电梯系列涵括小机房客
富士安FUJIA-CMS电梯综合监控系统是对电梯
富士安FUJIA-H系列别墅电梯适用于各种建筑
&&&&&&首页
电梯井道11种土建问题的处理方法
时间:14-04-11&&&&来源:本站 &&&& 作者:admin &&&&
  1.井道过大或过小:
当电梯井道两侧内壁距厅门中心线的尺寸,以及井道进深大于标准布置图尺寸200mm以内时,是可以不改土建安装电梯的,但要在图纸上注明实际尺寸,供厂家相应加长导轨支架。如果井道宽度或深度太大,就要采取加钢梁等补救措施,或向厂家设计人员咨询可否采用支架加长加固的办法。
电梯厂家提供的标准土建布置图一般都是最小尺寸,为的是节省建筑面积,提高产品的适应能力。因此如果井道小于标准尺寸,应该向工厂咨询。
要特别注意高层建筑的土建偏差。厅门一侧井道内壁的垂直面偏差应保证在0~+25mm之内,其它三面井道内壁的垂直面偏差应保证在0~+50mm之内。
2.井道四角有立柱出现:
如果井道后侧左右某一角有立柱凸出时,不超过200mmX200mm,一般是不影响电梯安装的。但如果在厅门两侧井道的墙角处有突出的立柱,在标准井道宽度范围内是不允许的。建筑结构中立柱有时下粗上细,所以要特别注意底层。
3.顶层高度(OH)不够:
这种情况应将机房井道局部向上抬高到顶层高度满足标准尺寸,即&起炕&,&起炕&后井道顶板上皮到吊钩下缘的距离必须满足曳引机安装空间要求,一般应大于2200mm。如果&炕&的高度大于等于500mm,则电梯安装后用户必须做高台护栏及爬梯(有时用户也会委托电梯厂家来做)。
4.底坑过深或过浅:
如果底坑过深,必须回填到标准深度或比标准深度大100mm以内的深度。底坑过浅则应首先建议用户深挖至标准深度,其次考虑抬高首层地面高度,即首层厅门口地面起坡或起台,最后再考虑降低电梯速度。
5.底坑内如有建筑基础等突出结构:
须如实测量,由电梯厂家计算并做出设备或土建的整改方案,如须破坏基础结构,须经建筑设计部门同意。
6.底坑以下如有人能够到达的空间:
这种情况下应首先建议用户封闭井道以下的空间,否则,井道底板的载荷须按5000N/m2以上设计,并且对重以下区域须设置一直延伸到坚固地面上的实心桩墩。国标规定这种情况也可通过安装对重安全钳解决,但一般电梯厂家不会轻易接受,因为安装对重安全钳会使电梯机械结构更加复杂,价格也提高不少。
7.砖混结构厅门口问题:
如果门口上边只有很小的一段过梁,不能满足电梯厅门安装要求,用户须在门口上方做两处钢夹板。夹板的位置及尺寸由厂家根据所选用的门机型号确定。
8.砖混结构的电梯井道:
未完工的砖结构井道,可要求用户在每隔一定高度时做一圈梁,三面布置,在电梯门口一侧断开,梁中心高度间距根据厂家产品型号不同而定,最大不应超过2500mm,梁高300mm,与墙等厚。其中最低一道圈梁距离坑底500-1500mm,最高一道圈梁距离井道顶板下皮200-500mm。已经完工的框架添实心砖结构井道,可在固定导轨支承架的位置做钢夹板,夹板位置及尺寸由电梯厂家提供,用户负责提供材料及施工。井道结构如果是空心砖又无圈粱,可考虑在框架之间加钢梁整改。
9.多个电梯井道相通:&
&&&& 可在每相邻两个电梯井道之间每隔一定高度固定一根18-20#工字钢梁,位置同圈梁。底坑须设置隔离网,并高出底层地面2500mm。
10.对井道内壁的要求:
井道内壁不要抹灰,这有利于降低噪声,但不能有异物凸出。
11.机房电源:动力电源三相380V、50HZ,照明电源单相220V、50HZ应进线到机房门口附近并装有进线插座。请问我所在的工地电梯井底板设计的标高不一样,有的是地下室的大底板,还有的是大底板上抬_百度知道