最新消防喷淋间距规范大口径喷淋的间距是多少

消防喷淋头的安装间距的规定_百度知道消防喷淋头之间的标准距离是多少?_百度知道当前位置: >
& 消防喷头规范距离 我想了解消防喷淋头安装间距是多少?
消防喷头规范距离 我想了解消防喷淋头安装间距是多少?
收集整理:/ 时间:
我想了解消防喷淋头安装间距是多少?视防火等级和喷头布置的平面形状有所不同。一般情况,两个喷头之间的距离不大于3.6米不小于2.4米。如果4个喷头平面按矩形布置,视实际情况,两喷头间最大距离不超过4.2米。
不能一概而论。《自动喷水灭火系统设计规范》上有规定
您好:可根据设计图纸要求尺寸安装。消防喷头的距离是多少 常规3.6米
消防喷头的标准: 自动喷水灭火系统设计规范 喷 头 布 置 一 般 规 定 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀。
简单的总结一下: 喷淋头和喷淋头之间的间距在:2.4米~3.6米都是符合消防规范的; 喷淋头和墙的距离应在在:0.3米~1.8米都是符合。消防喷淋安装规范里直立型喷头距梁边或墙的水平距离最小是。喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于 7.5 厘米,并不宜大于 15 厘米,当楼板、 屋面板为耐火极限等于或大于0.50 小时的非燃烧体时,其距离不宜大于 30 厘米 &自动喷淋设计规范》里面很详细的!
没有具体的要求,但是喷头离梁太近了,喷头的高度要随着变近而变短;参照表5.2.8;参照表5.2.10
到梁有一定距离的
500mm。消防喷淋头与空调出风口距离要求是?设计规范和施工验收规范中均没有明确说明 个人认为消防喷淋头安装在回风口下方是可以的,因为回风口处的温度相对来说是最能反映房间平均温度的。各位做暖通的同行想一想,空调自控中的反映室内温度的风管型温度计不都是安装在回风管中吗
建议看自动喷水灭火系统设计规范。消防喷淋头之间的标准距离是多少?
详《自动喷水灭火系统设计规范》GB5(2005年版)7喷头布置,依据建筑危险等级/喷水强度,根据表格选择。消防喷头的距离是多少 消防喷头的标准:自动喷水灭火系统设计规范 喷 头 布 置 一 般 规 定 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表的规定,且不宜小于2.4m。表 同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距喷水强度m2) 正方形布置的边长×(L/min(m) 矩形或平行四边形布置的长边边长(m) 一只喷头的最大保护面积(m2) 喷头与端墙的最大距离(m)4 4.4 4.5 20.0 2.26 3.6 4.0 12。.
简单的总结一下:喷淋头和喷淋头之间的间距在:2.4米~3.6米都是符合消防规范的;喷淋头和墙的距离应在在:0.3米~1.8米都是符合。
常规3.6米。消防喷淋安装规范的直立型喷头立管离顶板最大距离是多少?。 根据:《自动喷水灭火系统设计规范》GB 5 7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm
喷淋头管长度有要求吗。消防喷淋安装规范的直立型喷头离顶板最大距离是多少?最小。《自动喷水灭火系统设计规范》GB 5.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm
除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。国家规范,消防自动灭火喷淋管网,喷头与喷头之间最大距离。 详见自动喷淋灭火系统设计规范我记得一般中危险级是最大距离3.6和最小距离2.4,离墙小于1.8。母线槽安装规范要求与消防管及喷淋头的距离各是多少 表8.12.10 电缆桥架与各种管道的最小净距 管 道 类 别 平行净距(m)
交叉净距(m) 一般工艺管道
0.4 0.3具有腐蚀性气体管道
0.5 0.5热 力 管 道
0.5 0.3无保温层
消防喷头规范距离相关站点推荐:
赞助商链接
消防喷头规范距离相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。您目前所在的位置: &
& 烟感与喷淋间距是多少
烟感与喷淋间距是多少,,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
消防公司设计人员称烟感与喷淋间距没有明文规定,现在烟感与喷淋间距只有10CM ,符合消防要求吗?
上一个问题:
下一个问题:
喷淋头之间的距离要看喷头所保护的是什么样的被保护物,被保护物的性质不同,喷头的间距就不同,并且还要根据喷头是否有被遮挡的情形来定,具体可查阅《自动喷水系统设计规范》。的保护范围,对于有吊顶的,则是按面积以及防烟分区的划分来定,对于无吊顶的,则还要看梁对的探测区域有无影响。设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置。两者水平距离通常不小于600MM.
&&点击左边的图片给他一个评价吧
共 1 条对最佳答案的评论
好像0.5m以内不可以有障碍物吧
共 1 条答复
建议参照 自动喷水系统设计规范。
回答者: -
- 提交时间:
对最佳答案的评论