压力变送器和现场压力表的数据显示不一样的原因?有哪些?怎么判断的?
(223193号)
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 549 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日22时28分获得了这枚徽章。 []
看看变送器量程和你DCS量程设定是否一致,如果一致,查看变送器的零点电流和满量程电流是否漂移。
帮助他人解决问题
(220032号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 41 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
你说的还是太笼统。除去变送器损坏的原因,变送器的精度可比压力表的精度高多了。
(161126号)
收到鲜花 朵
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 19 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&成员&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日19时49分获得了这枚徽章。 []
论坛里有很多类似主题,多找找吧.
(340302号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
在排除变送器有问题的前提下,我宁愿相信变送器的显示
看似理由很充分 但往往都是变送器的问题
应该这样的。
(401753号)
收到鲜花 朵
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 507 天连续签到: 2 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日14时42分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日23时02分获得了这枚徽章。 []
变送器有传输过程中的误差,有变送器本身质量的问题,有响应程序的时间差,有受现场环境的影响等等。
唯一好处:就是便于远程监控和控制。
(373426号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 307 天连续签到: 0 天[LV.5]海川常住居民II&
问题似乎很简单:
1.仪表本身问题(坏或超差)
2.管路问题(堵或泄露)
3.线路问题(断或短路,接错)
4.中间卡件问题(配电器安全栅坏或其他故障)
帮助他人解决问题
收到鲜花 朵
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 1135 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II&成员&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日14时09分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日21时37分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日21时36分获得了这枚徽章。 []
现场使用的压力表,可靠性和精度都不如变送器,国产的压力表没有进行老化试验等程序,价格、质量和可靠性都下来,寿命也不长。
也有例外情况,比如变送器乱订货,订来质量差,可靠性低的,也是存在的。如果是爱默生或横河的压力变送器,那么各种性能就都有保障。
(390004号)
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 34 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
1.压力表、变送器、DCS三者的测量范围不对应------逐一核实;2.压力表、变送器精度等级悬殊太大-----送检或自检;3.压力表或变送器之中其一取压部件有堵塞------拆除清理检查;4.压力表、变送器其一故障------检定;5.工艺管道有分压------仔细检查工艺管道。
帮助他人解决问题
(348115号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 2 天连续签到: 0 天&
变送器与现场压力表显示不一样是正常的,因为精度不一样
鼓励新会员发言 多参与才有收获
(343312号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 987 天连续签到: 6 天[LV.7]以坛为家I&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日01时41分获得了这枚徽章。 []
先看一下两块表的数值相差多少?如果在许可的范围内,可以不用管.
(126656号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 13 天连续签到: 0 天&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日10时42分获得了这枚徽章。 []
具体问题具体分析,就问题说的详细些。主要问题是以上所说
(160875号)
收到鲜花 朵
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 1594 天连续签到: 18 天[LV.9]以坛为家III&成员&
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日16时56分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日20时33分获得了这枚徽章。 []
除了楼上各位海友所说的,还有一个办法就是在工艺人员允许的情况下,开、关阀卸压来确定是哪一个有问题。
(153873号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 478 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
压力变送器和现场压力表的数据显示肯定是不一样的,当两者都属于正常测量的情况下,原因有以下几点:1精度问题,一般压力变送器的的精度都在0。5以下,而压力表的显示精度一般都在1。0以上,这就是操作工总以现场压力表来核对数字显示,结果却说显示有误的低级错误;2安装位置,压力变送器的安装位置与压力表的安装位置一般都不在一个水平面,存在高位差,有经验的仪表人士会计算,但值班人员可不会哟;3观察者的误差,对变送器而言,如果是数显的一目了然,但如果是指针就存在估计值的识别问题,而压力表更是存在这一问题,这都是由观察者的素质所决定的,对估计值的正确认识有一定关系。
帮助他人解决问题
(242666号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 1196 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日14时03分获得了这枚徽章。 []
1.量程设定是否内外一致。
& & 2.管道是否畅通。工艺管道取压点是否一致。
& & 3.压力表是否准确,更换新表;压变膜盒是否损坏。
& & 4.控制室接地是否良好。
& & 从外向内一步一步检查,一步一步排除!
帮助他人解决问题
(234507号)
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 83 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
检查变送器量程和控制室量程以及其他设置是否一致,
检查变送器发出信号值是否和进安全栅以及模块的信号值一致,
检查现场压力表是否正常,
检查管路是否存在问题。
(408014号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 66 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
首先,1.指示不一致说明,回路没有问题(即没有断路2或短路);
& && &2.其次,确认一下压力变送器的量程是多少;
& && &3.检验标定看变送器膜盒是否损坏或变送板是否损坏;
&&若检查现场压力变送器是完好的 ,敢肯定的说是压力表坏或压力表精度太低,压力变送器的故障率比现场压力表要低的多。
鼓励新会员发言 多参与才有收获
(125367号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
现场压力表就是个直接读数就可以了,方便现场的操作
而压力变送器输出主要是为了远传,控制报警或者显示等等。
二者精度不一样,前低后高
鼓励新会员发言 多参与才有收获
收到鲜花 朵
阅读权限60
签到天数: 417 天连续签到: 5 天[LV.6]海川常住居民III&
表压和绝压的关系
(412037号)
收到鲜花 朵
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 625 天连续签到: 15 天[LV.6]海川常住居民III&
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日12时05分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时31分获得了这枚徽章。 []
不能忽视变送器的量程问题,毕竟变送器要远传的,如果控制室设定的量程与变送器的量程不一致那就会造成与现场压力表指示的不一致。另外就是变送器的安装位置有可能高于或低于测量点,那样导压管内的静压力是不可忽视的,也可以造成与压力表指示的不一致。再有就是变送器的精度高于压力表的精度,造成误差也是可能的。
鼓励新会员发言 多参与才有收获
站长推荐 /1
此功能现在已对全体会员开放
每天连续在线30分钟以上即可领奖,每天最多领2次;
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by压力变送器检定_使用中的问题及解决方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
压力变送器检定_使用中的问题及解决方法
上传于||文档简介
&&压​力​变​送​器
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢在配差压变送器的导压管时,为什么要注意静压差我们在现场安装差压变送器,为变送器配白钢的导压管,在水平管道上有两个取压点,分别是正压和负压室,两根导压管分别从正负压室出来,直到表头的正负压室孔,为什么配管的时候导压管在水平段的时候一定要两管水平,不能上下交错,否则就会有静压差,会影响差压变送器的表头取压数值不准,但是导压管在立面的时候就没什么大碍呢~这个静压差是怎么产生的~为什么不水平就会产生静压差~
凝帝系列4wTs栰
楼主学过高中物理吧,P=密度*g*h,不水平的时候h高度不一样,就会产生压差了.这时候测到的差压就不只是您要测得差压了,这个差压里除了您要测量的差压还有一部分静压差,就是这个道理了.