请问框支梁上部钢筋为二层钢筋时锚入框支柱对边时怎样计算梁钢筋的平直部

【图文】国标之梁钢筋_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
国标之梁钢筋
上传于||文档简介
&&国​标1​G​-0​1
大小:10.05MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢浏览数:298
请问:什么情况下是框支结构?什么是框支梁?什么是框支柱?
请问:什么情况下是框支结构?什么是框支梁?什么是框支柱?
框支结构包括部分框支剪力墙结构和框架—剪力墙结构,其中部分框支剪力墙结构分为框支层框架和剪力墙,框架—剪力墙结构分为框架和剪力墙,该结构一般用于下层为门面或商场等大空间结构而上部为办公、住宅等小空间结构的结构体系。
因为建筑功能的要求,下部大空间,上部部分竖向构件不能直接连续贯通落地,而通过水平转换结构与下部竖向构件连接。当布置的转换梁支撑上部的结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁。
框支柱的由来:因为建筑功能要求,下部大空间,上部部分竖向构件不能直接连续贯通落地,而通过水平转换结构与下部竖向构件连接,当布置的转换梁支撑上部的剪力墙的时候,转换梁叫框支梁,支撑框支梁的柱子就叫做框支柱。
我的答疑任务钢筋锚固的原则
钢筋锚固的原则:
1、梁受拉钢筋在端支座的弯锚,其弯锚直段&0.4laE,弯钩段为15d并应进入边柱的&竖向锚固带&,且应使钢筋弯钩不与柱纵筋平行接触的原则(边柱的&竖向锚固带&的宽度为:柱中线过5d至柱纵筋内侧之间);
2、受力纵筋在端支座的锚固不应全走保护层的原则,当水平段走混凝土保护层时,弯钩段应在尽端角筋内侧&扎入&钢筋混凝土内;
3、当抗震框架梁往中柱支座直通锚固时,纵筋应过中线+5d且&Lae的原则;
4、梁受拉纵筋受力弯钩为15d、柱偏拉纵筋弯钩、钢筋构造弯钩为12d的原则;
5、墙身的第一根竖向钢筋、板的第一根钢筋距离最近构件内的相平行钢筋为墙身竖向钢筋与板筋分布间距1/2的原则;
6、当两构件配筋&重叠&时不重复设置且取大者的原则;
7、节点内钢筋锚固不应平行接触的原则。
1、 变截面柱墙插筋锚固为1.5Lae
2、 墙上柱纵筋锚固为1.6Lae
3、 上柱比下柱多出的钢筋锚固为1.2Lae
4、 下柱比上柱多出的钢筋锚固为1.2Lae
5、 上柱直径大于下柱时应将下层柱的连接位置移到柱的上端,上柱连接位置下移。
6、 顶层边角柱外侧钢筋全部伸入梁板内,长度为梁底以上1.5Lae。也可采用12D(此时屋面梁上部弯折长度须为1.7Lae,避免节点顶部钢筋拥挤)和1.5Lae+20D(当柱外侧配筋率&1.2%)
7、 顶层中柱12D,当直锚长度大于锚固长度时可采取直锚。
8、 暗柱和墙顶层锚固为Lae (自板底)。
9、 框支柱部分纵筋延伸到上层剪力墙楼板顶,能通则通,弯锚部分伸入梁或板内Lae
10、 墙水平筋伸入端柱的长度取定:当满足直锚时为LAE,当不能满足直锚时为伸至端柱对边加弯折15D,平直段长度须&=0.4LAE
11、剪力墙水平筋应伸至墙端,并向内水平面弯折。
12、转角剪力墙外侧水平筋应连续通过。
1、楼层框架梁钢筋端支座采用直锚时为&=Lae且&=0.5支座宽+5D。
2、楼层框架梁钢筋端支座采用弯锚时为伸至柱纵筋内侧+15D弯折。平直段长度必须&=0.4Lae,这是对设计的要求,如果不能满足此条件,须用较小规格钢筋代替。
3、框架梁中间支座伸入支座内&= Lae且&=0.5支座宽+5D。
5、楼层高低跨梁低跨梁钢筋伸入高跨梁内为Lae,屋面高低跨梁低跨梁钢筋伸入高跨梁内为1.6Lae。
6、屋面框架梁上部钢筋在端支座的弯折长度为:1)伸到梁底;2)1.7 L3) 1.7Lae+20D(梁上部纵筋配筋&1.2%)。
7、井字梁、次梁和纯悬挑梁下部钢筋伸入支座12D,当为光面钢筋时,直锚长度为15D.弧形次梁下部钢筋伸入支座为Lae。
8、纯悬挑梁、井字梁和次梁上部钢筋以及连梁端部为小墙肢时的上下钢筋取值同楼层框架梁。
9、连梁满足直锚时伸入墙内的长度为Lae且&=600.斜向交叉暗撑及斜向交叉构造钢筋锚入墙内为LAE。
10、侧面构造筋的锚固长度和搭接长度均为15D,当梁侧面为抗扭腰筋时其锚固长度与方式同框架梁下部钢筋。
11、梁架立钢筋的搭接长度为150。
12、基础梁外伸时钢筋弯折长度为12D,无外伸时为梁高1/2,多出部分钢筋弯折长度为15D。
13、高低基础梁低跨钢筋伸入高跨内Lae。
14、基础梁底部负弯矩钢筋自柱中心线向跨内延伸的长度为跨度/3且&=1.2LA+梁高+0.5柱宽。
15、基础次梁无外伸时上部钢筋伸入支座(基础主梁)内为&=12D且&=支座宽1/2。基础次梁下部钢筋&=LA,外伸时上下部钢筋弯折12D。
16、板上部钢筋伸入支座内为LA,底筋伸入支座内&=5D且到支座中心线。
17、梁板式筏形基础底板上部钢筋和中部钢筋&=12D且到梁中心线,下部钢筋伸到梁箍筋内侧+弯折15D。
18、筏板外伸时上下钢筋弯折12D,U型封边筋长度:筏板厚-2*保护层+2*12D。交错封边纵筋弯折长度:板厚1/2-保护层+75。
19、梁腋下部斜纵筋为伸入支座梁下部纵筋根数-1且不少于2根。锚入梁内为LAE。
柱梁相互关联
结构工程所需要计算的钢筋量
柱钢筋计算和对量
柱箍筋的几种情况:
1、 所有柱纵筋搭接范围内箍筋均按Min(&=5D,100)。
2、 但如果施工时采用电渣压力焊,结算时选择绑扎,那么接头区仍按非加密区设置。这是接头形式的换算,不存在箍筋的增加。
3、 框架柱、梁上柱、端柱、小墙肢的箍筋加密区为MAX(Hn/6,500,柱长边尺寸),底层柱和地下室底层柱为Hn/3。
4、 暗柱无加密区,暗柱是剪力墙的一部分。
5、 圆柱如果采用螺旋箍时,在开始与结束位置应有水平段,并每@加一道&=Ф12的内定位箍。
6、 复合箍筋应采用大箍套小箍形式,箍筋外围重叠不多于两层,既经济又安全.
7、 一、二级抗震的角柱沿柱高全加密。
8、 hn/hc&=4的短柱其箍筋沿柱全高加密。
9、 当有刚性地面时,除柱端加密区外尚应在刚性地面上下各500MM的高度范围内加密。
柱基础插筋计算
柱根的确定03G101-1 P41(GB P178)
柱基础插筋计算
插入基础筏板04G101-3P45
柱基础层钢筋计算
基础插筋的计算公式:
长度=弯折长度a+锚固竖直长度h1+非连接区Hn/3+搭接长度Lle.
地下室柱纵筋计算03G101-1 P36
地下室柱纵筋计算03G101-1 P36
-1层纵筋长度=-1层层高-1层非连接区Hn/3+1层非连接区Hn/3+搭接长度Lle
首层柱纵筋计算
纵筋长度=首层层高-首层非连接区Hn/3+二层非连接区max(Hn/6,hc,500)+搭接长度Lle
中间层柱纵筋计算
纵筋长度=2层层高-2层非连接区+3层非连接区+搭接长度Lle
顶层柱纵筋计算
顶层柱纵筋计算
中柱纵筋长度=顶层层高-顶层非连接区-梁高+梁高-保护层+12d
箍筋长度计算03G101-1P35
长度=(b+h)*2-保护层*8+8d+1.9d*2+ max(10d,75mm)*2
柱箍筋根数计算03G101-1P46
柱变截面处理03G101-1P38
基础钢筋计算和对量
独基的翻样和对量:
当独基底板X向或Y向宽度&=2.5M钢筋长度可减短10%,但对偏心基础某边自中心至基础边缘=&1.25M时沿该方向钢筋长度=L-2*保护层。
当双柱独基和四柱独基柱距较大尚需在双柱间配置基础顶部钢筋或设置基础梁。
柱截面内钢筋长度=净长+2*La;柱截面外钢筋长度=跨长+2*La。
条基的计算和对量:
1、双梁或双墙条基顶板尚需配置钢筋,锚固从梁内边缘起。
2、当独基底板X向或Y向宽度&=2.5M钢筋长度可减短10%,但对偏心基础某边自中心至基础边缘=&1.25M时沿该方向钢筋长度=L-2*保护层。
3、T和十字型条基布进1/4,L字条基满布。
4、条基分布筋扣梁宽。
承台及承台梁
承台、承台梁钢筋弯折为10D。当桩内侧伸至端部直段长度&35D时不设变折。
承台钢筋不缩短,长度为L-2*保护层。
桩顶钢筋在承台内锚固长度为MAX(LAE,35*D)。
基础连梁的翻样与对量:
基础连梁有两种情况:
1、一是不贯通基础,主筋在独基、条基和承台边缘开始锚固。
2、二是贯通基础,纵筋在框架柱截面投影范围内锚固。
3、贯通基础的连梁遇支座能通则通。
4、一般来说:大支座不贯通,小支座贯通。
地框梁的翻样与对量:
概念:地框梁是基础顶面以上室内地坪以下且以框架柱为支座的梁。
地框梁的钢筋构造同楼层框架梁。
有地框梁时柱加密从基础顶面至地框梁顶以上Hn/3 (柱净高/3)。
基础纵向钢筋构造04G101-3P46
筏板边缘侧面封边构造04G101-3P43
注意:当底部贯通筋出现不同配置的纵筋时配置较大一跨的底部纵筋须延伸至毗邻跨配置较小的跨中1/3连接区域。
梁高加腋是计算加腋,需要标注;侧腋是构造加腋,由施工方面实施,设计不注 。
基础主梁支座负筋计算:
1、下部非贯通筋(中间跨)= max(1/3 Lo,a)*2
2、下部非贯通筋长度(边跨)有外伸=max(1/3 Lo,a)+L-保护层+12*D;无外伸max(1/3 Lo,a)+(左支座-保护层)+(h-保护层*2)/2或15d(上部无连接时候)
3、Lo取柱相邻两跨较大值,a取值:基础主梁a=1.2La+Hb+0.5Hc;基础次梁a=1.2La+Hb+0.5Bb
       
基础主梁侧面构造钢筋计算04G101-3P35
基础主梁侧面构造钢筋计算04G101-3P35
基础主梁箍筋设置范围04G101-3P34
梁钢筋计算和对量
框架梁的钢筋计算
框架梁钢筋计算
上通筋计算03G101-1 P54
框架梁钢筋计算
上通筋计算
框架梁钢筋计算
屋面框架梁配筋构造图03G101-P43、55、56
框架梁钢筋计算
左、右支座负筋的计算
框架梁钢筋计算
中间支座负筋长度计算
框架梁钢筋计算
架立筋的计算
框架梁钢筋计算
框架梁钢筋计算
下部通长钢筋计算
框架梁钢筋计算
中间支座下部钢筋长度计算
框架梁钢筋计算
侧面纵向构造或抗扭钢筋的计算03G101-1P24、62
框架梁钢筋计算
箍筋和拉筋的计算03G101-1P24、62
框架梁钢筋计算
吊筋的计算03G101-1P62
附加箍筋的计算
附加箍筋与梁箍不扣减。(有观点说不重复设置)
框架梁箍须满布但支座内不布。
悬臂梁钢筋计算03G101-1P66
单面悬挑梁上部钢筋伸入支座内的长度:
1、进去一个锚固。
2、伸入净挑长度L。
3、净跨长度的1/3。
4、一个具体的设计值。
非框架梁钢筋计算
非框架梁端支座锚固长度的计算03G101-1P65
框支梁的翻样与对量:
上部纵筋长度=水平段(总长-2*保护层)+弯折段(梁高+Lae-保护层)
支座负筋长度=MAX(左Ln/3,右Ln/3)*2。
加密区范围&=0.2Ln,&=1.5Hb。
下部纵筋和侧面钢筋算法同框架梁下部纵筋。
折梁和折板的翻样与对量:
坡屋面梁边支座钢筋构造:
板钢筋计算和对量
受力筋 (底筋、面筋)
附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)
措施钢筋(撑脚钢筋、板垫筋)
1、板受力筋计算(04G101-4P25)
板底钢筋的长度计算
1、板受力筋计算
板底钢筋的支座-伸进长度
1、板受力筋计算
板底钢筋的支座-伸进长度其它情况
1、板受力筋计算
板底钢筋根数计算
2、板负筋计算
板负筋长度的计算04G101-4 P30
伸到或超过梁中线加弯钩,总锚长达到la 。至支座中线能满足&=0.4la时即可弯折,不必伸至对边再弯。支座是砼墙时不必弯折。
负筋是一级钢不必做弯钩。
2、板负筋计算
板负筋的根数计算
2、板负筋计算
端支座负筋的分布筋长度计算
2、板负筋计算
端支座负筋的分布筋根数计算
2、板负筋计算
中间支座负筋长度计算
2、板负筋计算
中间支座负筋的分布筋计算
墙钢筋计算和对量
剪力墙钢筋计算
剪力墙中所需要计算的钢筋?
计算剪力墙钢筋时需要考虑哪些因素?
基础层竖向钢筋计算04G101-3 P45
基础底板h& 2000
竖向钢筋计算03G101-1 P48
采用绑扎搭接时(d&28)
顶层竖向钢筋计算03G101-1 P48
长度=层高-板厚+锚固
水平钢筋计算
剪力墙端为暗柱03G101-1 P47
剪力墙水平钢筋计算
拉筋计算03G101-1 P48
剪力墙端为端柱
剪力墙水平钢筋计算:
端柱截面过大时墙水平筋不必伸到对边。(有观点认为要伸到对边,理由是端柱与墙身是剪力墙端柱与墙身本身是一个共同工作的整体,不是几个构件的连接组合,不能套用梁与柱两种不同构件的连接概念。 )
剪力墙中设置墙梁
连梁钢筋计算03G101-1P51
剪力墙中设置墙梁
连梁钢筋计算03G101-1P51
剪力墙中设置墙梁
暗梁箍筋宽度(内径)=墙厚-2*保护层-2*水平筋直径-2*竖筋直径
暗梁与暗柱或端柱相连接,暗梁主筋锚固起点应当从暗柱或端柱的边缘算起,当无暗柱时从洞边缘算起,暗梁是剪力墙的加强带。
暗梁内侧面筋与墙水平筋不重复设置,两者取大者。暗梁与连梁能通则通。
剪力墙中设置墙梁
墙梁钢筋与墙身钢筋的关系03G101-1P16、51
1、零星构件一般是指除柱墙梁板基础外的所有次要构件。一般包括:桩、接桩、集水井、后浇带、人防节点、楼梯、阳台、雨蓬、天沟、女儿墙、水箱、马凳、墙拉筋、圈梁、砌体加筋、过梁、构造柱、牛腿、挑檐、空调板、飘窗、线脚、洞口、板角加筋以及图纸上所设计的节点详图等。 2、零星构件一般占钢筋总量3-10%。 3、零星构件一般用单构件法和单根法或手工解决。 4、零星构件虽然量小但计算和对量极为繁琐。 5、不可轻视和忽视零星构件的计算和对量。
楼梯钢筋计算:
挑檐的翻样和对量:
后浇带的计算和对量:
水箱的翻样和对量:
人防节点的翻样和对量:
桩的翻样与对量:
祝各位朋友能够
轻轻松松算量
    开开心心对量!
我来说两句 ()
本月热门下载
建筑热门论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:

我要回帖

更多关于 梁上部钢筋搭接位置 的文章

 

随机推荐