梁过去80公分在现浇箱梁施工方案板上可以打墙吗

现浇楼板多少天后可以上砖头砌墙。_百度知道当前位置: >
& 5米跨度现浇板配钢筋 长9米,宽5米的现浇板怎么打。钢筋怎么铺设?
5米跨度现浇板配钢筋 长9米,宽5米的现浇板怎么打。钢筋怎么铺设?
收集整理:/ 时间:
长9米,宽5米的现浇板怎么打。钢筋怎么铺设?一层钢筋肯定不行(不能解决正负弯矩的问题),无梁可以的,建议钢筋12@160双层双向
用双层双向钢筋网片,窗户上打梁,梁要&6米的,没有5米就做五米的才好
按图纸施工啊
问题补充:草图大概如此,楼板整层现浇,就铺一层钢筋不行吗?(一个十字网格) 开间5X5米?如果是无梁按双向板考虑,板厚为5。跨度3米见方,每平方米能承压15吨的现浇混凝土板的钢筋怎。呵呵,如果按楼上2位老兄的设计,这个楼板不塌,就没有天理了,呵呵 我在实际的工程中,就做过15吨/M2和20吨/M2的楼板,采用的结构是密肋梁结构,你的问题是3米见方,那柱子设置的位置在那? 你的问题,还有1种可能,是在地面上,而不是楼板,那就需要知道你所在的地区的地下土质了,所以,你的问题,缺少条件,没法计算,你给个补充
红胶泥土质?呵呵,不知道你说的是否对,这种土只在胶东 广西一带有,这个土质的承载力很好,你的就是个粮仓,基础采用的是筏板结构,这种土的地耐力最小也有16吨/M2,只要考虑抗压局部变形就可以 这个板的厚度不小于400,双层双向钢筋,二级钢14的,间距200就够了,混凝土是C。
1、现浇混凝土板厚度的选择与所配钢筋,有密切关系,不能单看板厚。2、 3米见方承载每平方15吨,就是说要承载135吨的荷载是相。
我觉得你应该在承重墙上做若干道反梁,然后把15吨的分量压在反梁上比较好;如果不做反梁的话,混凝土现浇厚度15厘米也可以了。5米*6米钢筋混凝土现浇楼板,采用直径12螺纹钢,间距。1.的板:底筋用12@150双向;上部筋采用非通长(12@150,沿板四周设置,伸入板长度不少于跨度的1/4,用6@200的钢筋连接成钢筋网。这样做可以,完全符合设计规范,满足受力要求。2.1的梁跨度:中间用二个400*400的柱子,完全可以。3.梁跨度,梁断面240*600,配筋下边3根22、上面3根16、中间2根16,这也完全可以,但中间2根钢筋有些用的浪费了,建议把中间的2根16改成2根12。生命愉悦!
没有给出板厚,板厚薄的话会产生裂缝,常规荷载的话,钢筋应该是不小了,梁配筋出了荷载还要考虑当地的地震设防烈度
5m x6m的楼板,要双层双向的。其实,在中间加一条梁就更节约钢筋,且更牢固。希望对你有帮助。 dodding。自家建房,跨度是5.2*9.0米的现浇板,请问如何配筋呢? - 搜。如果保险系数加大的话,双层双向@100~~150mm,三级钢筋直径在10~~12,弯锚在10d,在9m的中部加一道暗梁上下各4根,直径16的三级钢筋,箍筋@150mm,弯锚在15d,暗梁的厚度是板的厚度,板厚应在160mm,如果是靠外墙的话,最好在外墙大角,板的中部加放射筋,防止板受温度影响出现裂纹,以上仅供参考。 ·。请问跨度为2.8*3.2的现浇楼板钢筋配比方案 此部分加建楼板有两种办法,第一种就是增加混凝土楼板,采用植筋的办法,向四周混凝土墙内植筋,由于楼板短向跨度仅为2.8m,此部分楼板厚度可以取到80~100mm,卧室内地面如果采用普通的面砖,80楼板,钢筋8间距200,配单层双向下筋就够了。如果计划铺设木地板,需要考虑好厚度因素,楼板厚度最好取到100mm,配筋钢筋8间距200双层双向。钢筋等级用二级钢或者三级钢,目前市场上一级钢不是很好买,而且价格并不比二级钢三级钢贵很多。混凝土的话用C25或者C30。由于住宅的墙厚一般也不会很厚,你住的是中间层,墙体厚度应该是160~180的样子,如果钢筋植入过深,墙体恐怕被打穿了,所以楼板钢筋植入墙体的深。请问5×8米跨度现浇楼板钢筋布置 我给你计算了一下,如果板厚120mm,混凝土强度等级用C25,配筋是:5米方向用直径10mm的间距110mm,8米方向用直径8mm的,间距150mm
底筋用8mm的间距100mm、梁上和墙上四周买一点14的钢筋做负弯矩筋。间距100mm、长度到板净跨的1/3处。分布筋用8mm的200。
客厅跨度是5×8米,准备现浇楼板,用8mm+9mm钢筋、间距150mm(单层钢筋)、楼板厚度120mm一定不行,建议用130MM板厚,。
钢筋太细了,5米的跨度最起码得螺纹14间距120,如果屋面上面荷载大的话还得加密,最好找专业设计师核算一下,这可不是闹着玩。急!只有三面墙的现浇板如何浇筑楼板,楼板如何配钢筋,。要求不高的话不做圈梁也可以的,在做圈梁的部位(标高楼板底)实砌2块砖。φ8-10@150-200,长度为开间的三分之一,头部弯下6-8公分即可(考虑你楼板的厚度). 一:你如果是(实砌墙就可以直接支模板)空斗墙的话,凡要浇楼板的部位下面的墙全部实砌二块砖不让混凝土进到墙里去,节约混凝土;二:就是8MM或者10MM的钢筋(最好是二级钢),每根钢筋的排列间距为15-20公分,放在E的三支4、5米墙上,二边二根各从墙上放起,长度为1、3米,中间那支长度为2、6米二边均分,弯头朝下,6公分也可以,再在这些钢筋上放置同样大小的分布钢筋间距20公分,最外一根扎在弯头处(墙上那根可以不扎)。不是这样放置的,是该。
这种情况必须得架梁,还得是框架梁,下部还得有框架柱,省资金也还得在此基础上才可行。老家准备建房,现就大梁和部分现浇板钢筋规格咨询:1、大梁可为宽300mm,高650mm。钢筋至少是底两根25,上两根20,箍筋8号间距150mm,两端和十字交汇处箍筋加密,为100mm。2、阳台挑梁可为宽240mm,高350mm。钢筋底至少两根22,上部可为两根18的。3、板的配筋都可以用8号,双向双层配筋法。底间距最好不大于150mm,上层为间距180mm左右就好。在挑出部分适当的改为12的钢筋。板厚至少10cm。这里仅供参考,你需要我设计的话,可能得给我点买烟钱,哈哈。.
条件不够,上面6米,那墙上还有楼板没有?悬挑梁,挑出的长度是多少?这个梁有没有次梁?局部空间布置情况?这些,都不清楚,。
我也觉得最好是把上面的荷载算一下再确定梁体的配筋,现浇板的配筋说的过去,就是那个梁体,300才两根钢筋,是不是太冒险
我老家就牛腿2个各X了2根25的,(工地捡来的)。其他的钢筋没超过8的,楼板双向6大的单排现浇,卫生间上面据我爸说没钢筋。。
现浇肯定比预制重些,但那是屋面,尽量还是用现浇板。 梁跨度5.5米,大梁两头构造柱钢筋加大,用直径16的。参考资料:仅供参考。
梁上最大用16的,板受力筋用12的,分布筋用8的。三级钢就行了。我说的都是最高的了。老家的房子没必要太浪费
不清楚。跨度4米5的大梁怎么配钢筋看这图像是农村民房砌体标准吧,我一直在做民房。我们这边的大梁都是250*500的截面,跨度在5.5-6.0米。配筋一般都是底筋3根25螺纹,上筋2根22的(外挑1.3米阳台)箍筋用冷拔丝4毫间距@100/150,2根12的腰筋
底筋(4根水平铺开)和面筋(4根水平铺开)用25的。么筋(两测的)用22的。窟箍筋用冷拔丝弯曲(4毫的最佳)。20公分一个
你的条件不足,梁上有120mm的现浇板,板的跨度多少?板上的活荷载是多少呢?还有梁的支撑条件,是简支还是固支?没有这些条。
40。跨度4.5米的梁的配筋,梁上满墙,墙高3.3米,墙上还有现。 你说的太简单,无法了解实际情况。 如果是自家建房,梁截面可采用250*450,下部配筋不少于4根20钢筋(二级)差不多了。箍筋8@150。
5米跨度现浇板配钢筋相关站点推荐:
赞助商链接
5米跨度现浇板配钢筋相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。发表于&&6条回复&&4993次阅读&&&&&&
楼板上有隔墙,墙下不设梁该如何处理.有的加设暗梁,暗梁如何配筋,有依据吗.
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
你说的具体点 是什么地方的楼板 隔墙位置 一般的住宅楼板梁都是直接混凝土浇铸的 很可靠的不用担心墙体的受力度 但不可以随便将梁打掉 必须得到开发商的依据才可以打
&&发表于&&|&
一般我们都是根据建筑施工图中隔墙的位置加设次梁,如果是层高或其他的原因也可以不设次梁,要么用荷载规范上附录B的方法计算楼板,要么用简便的方法就是将隔墙荷载分摊在楼板上,然后在有隔墙的地方增加两根14或16的二级钢,间距100,锚入两侧梁内。这样做过很多工程都没有出现什么问题。
&&发表于&&|&
板上砌墙要看在什么位置,板的跨度及墙的大小、材料来说,不好一刀切。 板内加筋比较常见,但没有根据。并且很多施工单位不会把握加筋位置。 其实板上可以设置倒翻梁,即梁在板上,同墙宽,施工也比较方便。
&&发表于&&|&
板上砌墙是比较常见的,一般应该计算板的承载力,包括墙边剪切和冲切。只要计算满足,不一定非要做梁。至于墙下板内加筋,这本身没有道理,既不能形成梁(即使是做暗梁,也不具备作为支座的条件),也不能改善板的受力状态,有些人设计时,只要有板上墙就加筋,搞的同一块板上横一道竖一道的,反而破坏了原有的板的受力状态,不可取。
&&发表于&&|&
以下是引用片段:以下是引用98112club在&21:45:00的发言:一般我们都是根据建筑施工图中隔墙的位置加设次梁,如果是层高或其他的原因也可以不设次梁,要么用荷载规范上附录B的方法计算楼板,要么用简便的方法就是将隔墙荷载分摊在楼板上,然后在有隔墙的地方增加两根14或16的二级钢,间距100,锚入两侧梁内。 这样做过很多工程都没有出现什么问题。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:20:52
&&发表于&&|&
楼板砌墙设不设梁主要是看墙本身的荷载大小所定,对120砖砌体、板条墙、或轻质砖墙、木隔断类型的墙,可以不设梁,但是要按荷载规范4.1.1附注第五条和附录B进行验算和设计;如果事先知道墙体位置。可在板下加12~16钢筋,钢筋级别1~3级,根数2~5根,具体的设计根据荷载大小所定,但是一般情况下不需抗冲切验算,现浇板也不做剪力验算;如果按冲切验算现浇板早已破坏,或者板下必须设梁,这就失去了题目的意义。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:21:00
结构设计专业交流小组,包括钢结构设计,混凝土结构设计。
本期答疑于日结束
最新回复网友
删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
您不是VIP,没有查看大图的特权
升级VIP免费在线查看大图
:&400-900-8066现浇板上砌墙时可以放几匹砖梁上砌墙时,砖放在现浇板上,最多可以放几匹?
静静wan504
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码12公分厚的现浇板上能砌12墙吗_百度知道

我要回帖

更多关于 现浇梁施工方案 的文章

 