公开1P与空开1p和2p的区别别

后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
交易诚信度0
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
才可以下载或查看,没有帐号?
如题,这两种区别在哪,目前家用到底应该选哪种啊?
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 8, 距离下一级还需 12 积分
交易诚信度0
回复 1# 空军一号 的帖子
---漏电跳闸,
---过载跳闸;
---短路跳闸
---L,N都断开
---1P+N,L极有过载及短路保护,N极没有
----2P,L,N极都有过载及短路保护。
你是幸福的,我是快乐的!
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 6, 距离下一级还需 14 积分
交易诚信度0
自己也不懂,继续学习...
金钱513014
交易诚信度6
主题帖子威望
超级会员, 积分 103, 距离下一级还需 97 积分
交易诚信度6
1P+N占两个位,
2P占四个位。[s:17]
傢電薮犸茭昜茭蓅,諴信潙夲,姒諴待亾&&羣 芣潑訁鍺炪羣 ①礼湃①佽
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
交易诚信度0
原帖由 flerlee 于
11:24 发表
---漏电跳闸,
---过载跳闸;
---短路跳闸
---L,N都断开
---1P+N,L极有过载及短路保护,N极没有
----2P,L,N极都有过载及短路保护。
谢谢 再请问家里配电箱给电工设计成用一个带漏保的空开作为总开关 下面全部由单片1P空开分路控制 那这个作为总开关的漏保用1P+N的好还是2P的好?
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
家用总开带漏保一定要用两极的2P的,这样的配置比较经济,不过实用性不好,最好是分路上装漏保,总开不要!
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 8, 距离下一级还需 12 积分
交易诚信度0
原帖由 8:00 于
08:59 发表
1P+N占两个位,
2P占四个位。[s:17]
被你打败了。
另外,基本上不赞成总开用漏保。最好是分路用漏保。
你是幸福的,我是快乐的!
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
原帖由 8:00 于
08:59 发表
1P+N占两个位,
2P占四个位。[s:17]
这个好像不对哦,1P+N的有一位的,两位的,也有三位的,施耐德的C65系列里有这三种
金钱154291
交易诚信度0
主题帖子威望
特级会员, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
交易诚信度0
原帖由 宏辉电气 于
21:44 发表
这个好像不对哦,1P+N的有一位的,两位的,也有三位的,施耐德的C65系列里有这三种 fleeler被打败了,我一直看贴,现在也被你打败[s:97] 。
补充一点:三位的1P+N(带一根小尾巴),跳闸时只断火线,零线是直通的(只是穿过零序互感器而已)。赢回来了[s:41]
[ 本帖最后由 ak76 于
01:13 编辑 ]
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
交易诚信度0
那漏保用1P+N的是不是最合理的?N线应该是直通的?
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 8, 距离下一级还需 12 积分
交易诚信度0
回复 10# 空军一号 的帖子
建议还是用2P的漏保,用在厨房回路,洗卫回路,插座回路;其他回路如照明,空调可以不用漏保,只用1p的空开即可;总开用2p的空开即可。
你是幸福的,我是快乐的!
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
我看好像还有1P+N以及1P+漏电的区别,比如西门子的5S系列,糊涂了[s:13]
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 4, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
学习了,谢谢
活动推荐 /1
AVR-X是天龙顶级机型,其超高的性价比受到很多影音爱好者青睐,本次免费试用让你对这款产品有更深的了解,欢迎各位网友报名。
Powered by空调的1P跟2P有什么区别呢?_百度知道

我要回帖

更多关于 1p n和2p区别 的文章

 