2400米隧道怎样分布施工配电箱12000w配多大配电箱的开关12000w配多大配电箱的线

国网北京市电力公司2016年第一批勘察设计、施工、监理等招标采购项目
答疑及澄清汇总
招标编号:2016-bj-021671
一、招标文件通用部分
1、招标文件第八部分《其他项目招标文件》第一章《招标公告》 第3条投标人资格要求变更为:本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织,具体要求详见该工程需求一览表中要求。
2、设计、施工、监理部分招标文件标题变更
招标文件第一部分《设计招标文件》的标题由《国网北京市电力公司2016年第六批勘察设计招标采购》变更为《国网北京市电力公司2016年第一批勘察设计招标采购》。
招标文件第二部分《施工(清单)招标文件》的标题由《国网北京市电力公司2016年第六批施工(清单)招标采购》变更为《国网北京市电力公司2016年第一批施工(清单)招标采购》。
招标文件第三部分《施工(非清单)招标文件(一)》的标题由《国网北京市电力公司2016年第六批施工(非清单)招标采购(一)》变更为《国网北京市电力公司2016年第一批施工(非清单)招标采购(一)》。
招标文件第四部分《施工(非清单)招标文件(二)》的标题由《国网北京市电力公司2016年第六批施工(非清单)招标采购(二)》变更为《国网北京市电力公司2016年第一批施工(非清单)招标采购(二)》。
招标文件第五部分《监理招标文件》的标题由《国网北京市电力公司2016年第六批监理招标采购》变更为《国网北京市电力公司2016年第一批监理招标采购》。
二、需求一览表及专用部分
(一)施工清单标段(分标编号:FSG)
1、包8京台高速涉及高压线路迁改等9项工程,专用部分以下表为准。
普安屯110千伏输变电工程
工程量清单招标人采购材料价格表中第7条,控制电缆数量修改如下:
招标人采购材料价格表
工程名称:普安屯110千伏输变电工程
交货地点及方式
ZRA-KVVP2-22A
(二)施工非清单1标段(分标编号:FSG)
1、包4专用部分变更,详见下文:
工程名称:国网北京昌平供电公司10kV太伟路网架结构优化等6项工程
1、 图纸目录
S1590330C-D01
国网北京昌平供电公司10kV太伟路网架结构优化工程
S1590331C-D01
国网北京昌平供电公司10kV连山石路网架结构优化工程
S1590332C-D01
国网北京昌平供电公司10kV造纸厂路网架结构优化工程
S1590333C-D01
国网北京昌平供电公司10kV涧头路网架结构优化工程
S1590334C-D01
国网北京昌平供电公司10kV果庄路网架结构优化工程
S1590335C-D01
国网北京昌平供电公司10kV新村路网架结构优化工程
2、 甲供材表:
太伟路网架结构优化工程甲供材(昌平公司)
单价(元)
合价(元)
配电终端,馈线终端(FTU)三摇动作型
电源变压器PT
锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,K内嵌接地线35mm
锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,I内嵌接地线35mm
锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,I内嵌接地线95mm
锥形水泥杆,预应力,整根杆,10m,190mm,G
架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ95
架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240
架空绝缘导线,AC10kV,JKTRJY,35
10kV交联线JKYJ-95
低压绝缘线JKLYJ-150
真空开关VSP5-15SAT双PT、FTU
用户分界负荷开关
固定外间隙氧化锌避雷器(含背板)YH5CX-13/40(直线杆)
氧化锌避雷器(含背板)HY5WS2-17/46.4(设备)
柱上变台支柱无间隙复合外套交流金属氧化物避雷器
耐张杆外间隙氧化锌避雷器HY5CJ-15/45.6N(耐张、转角)
线路柱式瓷绝缘子,R12.5
交流盘形悬式瓷绝缘子,U70C
交流盘形悬式瓷绝缘子,U40C
高压熔断器,AC10kV,喷射式,50A
10kV变压器,100kVA,S13-M-100KVA带肘型头
10kV变压器,100kVA,S13-M-200KVA带肘型头
10kV变压器,100kVA,S13-M-315KVA带肘型头
10KV架空变台引线单心电缆
10KV架空变台引线户外冷缩终端
变压器低压引下线交联聚乙烯绝缘引线JKTRYJ-0.6/1*240(含电缆终端)
1kV电缆终端,4×240,户内终端,热缩,铜
1kV电缆终端,4×240,户外终端,热缩,铜
低压电力电缆,YJY,铜,240,4芯,ZC,22,普通
配电箱,户外,4回路100kVA1进3出
配电箱,户外,4回路200kVA1进3出
配电箱,户外,4回路315kVA1进3出
连山石路网架结构优化工程甲供材(昌平公司)
单价(元)
合价(元)
配电终端,馈线终端(FTU)三摇动作型
电源变压器PT
锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,K内嵌接地线35mm
锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,I内嵌接地线35mm
锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I内嵌接地线95mm
造纸厂路网架结构优化工程甲供材(昌平公司)
单价(元)
合价(元)
16米耐张分支钢杆120米以内
16米耐张钢杆120米以内
涧头路网架结构优化工程甲供材(昌平公司)
单价(元)
合价(元)
配电终端,馈线终端(FTU)两摇动作型
10kV电缆 ZC-YJV22-8.7/15KV3×300,
10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜
1kV电缆终端,4×240,户内终端,热缩,铜
1kV电缆终端,4×240,户外终端,热缩,铜
低压电力电缆,YJY,铜,240,4芯,ZC,22,普通
光网络单元(ONU)
分光器(ODN)
室外通信一体化机箱
配电箱,户外,4回路100kVA1进3出
配电箱,户外,4回路200kVA1进3出
果庄路网架结构优化工程甲供材(昌平公司)
单价(元)
合价(元)
配电终端,馈线终端(FTU)两摇动作型
配电终端,馈线终端(FTU)三摇动作型
电源变压器PT
锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,K内嵌接地线35mm
锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,I
架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ95
架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150
线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET105,154,260,400
交流盘形悬式瓷绝缘子,U70C/146,255,320
高压熔断器,AC10kV,喷射式,50A
10KV架空变台引线单心电缆
10KV架空变台引线户外冷缩终端
变压器低压引下线交联聚乙烯绝缘引线
1kV电缆终端,4×240,户内终端,热缩,铜
1kV电缆终端,4×240,户外终端,热缩,铜
低压电力电缆,YJY,铜,240,4芯,ZC,22,普通
室外通信一体化机箱
工业以太网交换机站端
工业以太网交换机终端
配电箱,户外,4回路100kVA1进3出
新村路网架结构优化工程甲供材(昌平公司)
单价(元)
合价(元)
锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,K
锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,K
门型杆呼高12米
架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ95
架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240
架空绝缘导线,AC10kV,JKTRJY,35
10kV交联线JKYJ-95
钢芯铝绞线,JL/G1A,95/10
真空开关VSP5-15SAT
用户分界负荷开关
10kV变压器,100kVA,普通,硅钢片,油浸
10kV变压器,200kVA,普通,硅钢片,油浸
10KV架空变台引线单心电缆
10KV架空变台引线户外冷缩终端
变压器低压引下线交联聚乙烯绝缘引线
1kV电缆终端,4×240,户内终端,热缩,铜
1kV电缆终端,4×240,户外终端,热缩,铜
低压电力电缆,YJY,铜,240,4芯,ZC,22,普通
架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,150
工业以太网交换机终端
配电箱,户外,4回路100kVA
配电箱,户外,4回路200kVA
注:1)以上价格均为参考价;线缆数量均含裕度和损耗。
2)甲供设备及甲供材料由施工方负责从招标人指定仓库运至施工现场。
2、包7《国网北京朝阳供电公司10kV西燕路光纤到台区、网架结构优化及标准化改造工程等3项工程》投标控制价变更为:880.0408万元;其专用部分《国网北京朝阳供电公司10kV劲松二路光纤到台区、网架结构优化及标准化改造工程》的甲供材表变更为下表:
国网北京朝阳供电公司10kV劲松二路光纤到台区、网架结构优化及标准化改造工程甲供材表
型 号 及 规 格
内嵌接地线电杆
JKLYJ/QN-10kV-185mm2
JKLYJ/QN-10kV-70mm2
故障指示器
氧化锌避雷器
HY5WS2-17/46.4
固定外间隙避雷器
YH5CX-13/40G(引线长0.6m)
固定外间隙避雷器
YH5CX-13/40G(引线长1.2m)
支柱式无间隙避雷器
HY5WD-17/46.4DZ
用户分界负荷开关
FZW28-12F(带自动化)
开关自动化装置一套
FTU*1 PT*2
S13-3φ315kVA
S13-3φ200kVA
线路柱式绝缘子
R12.5ET105
光网络单元(ONU)
光网络单元(ONU)
分光器(ODN)
非金属管道光缆
非金属管道光缆
ZC-YJY22 -8.7/15kV-3x150mm2
高压电缆户内终端头
ZC-YJY22 -8.7/15kV-3x150mm2
高压电缆户外终端头
ZC-YJY22 -8.7/15kV-3x150mm2
一进一出(200kVA)
一进一出(315kVA)
一进一出(400kVA)
铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆(含电缆头)
JKRYJDV-8.7/10kV-1×35
ZC-YJY22 -8.7/15kV-3x300mm2
高压电缆户内终端头
国网北京房山供电公司10kV孤山口路网架结构优化工程
该工程的控制价修改为464.9358万元;甲供材表修改如下:
规格及型号
单价(元)
合价(元)
10kV绝缘线
JKLYJ/QN-95
10kV绝缘线
JKLYJ/QN-240
内嵌接地线混凝土电杆
φ190*15米(I型)
内嵌接地线混凝土电杆
φ190*12米(I型)
VSP5-15JSAT
含双侧PT、FTU
改造真空开关
VSP5-15JSAT
增加自动化(含双侧PT、FTU)
柱上配电箱(II型)
一进三出/400A
具备远传并预留无功补偿功能
48芯非金属管道光缆
48芯吊线光缆
国网北京丰台供电公司10kV八一厂路标准化及网架结构优化改造等5项工程,工程控制价变更为2679.26万元。
国网北京怀柔供电公司10kV琉青路完善网架结构,同步进行标准化改造:控制价变更为265.21万元。
6、包42 国网北京怀柔供电公司10kV环西路标准化线路改造工程:第三方监测不在招标范围中,专用部分取消第三方监测整项暂估项,控制价变更为1097.61万元。
7、包45 国网北京怀柔供电公司10kV焦村路标准化改造:控制价变更为576.64万元。专用部分甲供材表变更为如下:
单价(元)
合价(元)
环网柜,AC10kV,630A,电压互感器柜,SF6,无型号
高压电缆3*300
电力电缆,AC10kV,YJY,300,3,22,ZC,无阻水
室外终端3*300
10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜
控制电缆,KVVP2,2.5,19,ZRA,22
控制电缆,KVVP2,2.5,14,ZRA,22
控制电缆,KVVP2,2.5,10,ZRA,22
控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZRA,22
热浸塑钢管
电缆保护管,N-HAP,φ150
柱上负荷开关,AC10kV,630A,真空,有隔离闸刀,户外
柱上负荷开关,AC10kV,630A,真空,有隔离闸刀,户外
锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,K
锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,K
锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm
架空绝缘导线,AC10kV,JKTRJY,35
架空绝缘导线,AC10kV,JKYJ,95
线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET105,154,260,400
交流盘形悬式瓷绝缘子,U70C/146,255,320
交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙
交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙
变台缆头雷
交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙
交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙
跌落式熔断器
高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A
低压电缆4*240
低压电力电缆,YJY,铜,240,4芯,ZC,22,普通
架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,185
架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,70
配电箱Ⅱ型
光电综合配线箱,室外,≤72
光纤带光缆,GYDFH-48B1.1,ZSC
光纤带光缆,GYDY-48B1.1,ZSA
钢绞线,1×7-6.6-1370-B,35,镀锌
电动操作机构
负荷开关操作机构,RM6,施奈德(含远方当地转换开关、跳合闸按钮、指示灯)
电磁式电压互感器,AC10kV,干式,2,单相,0.5
配电终端,馈线终端(FTU)
光缆终端设备(OLT)-电源输入方式:双电源输入,PON口数量:不少于96口
配电终端,站所终端(DTU)
光网络单元设备(ONU),直流输入,2,4,无,4,无,户外
分光器,一分二,10%:90%
注:1)以上价格均为参考价;线缆数量均含裕度和损耗。
2)甲供设备及甲供材料由施工方负责从招标人指定仓库运至施工现场。
8、包77顺义供电公司2016年北部地区配网改造等12项工程,专用部分以下表为准。
9、包78国网北京通州供电公司10kV柴务路加装分段、联络开关,同步实施自动化及绝缘化改造等6项工程路面恢复不在招标范围之内。
10、包79国网北京通州供电公司10kV崔窑路加装分段、联络开关,同步实施自动化及绝缘化改造等6项工程路面恢复不在招标范围之内。
11、包80国网北京通州供电公司10kV蒙牛路加装分段、联络开关,同步实施自动化及绝缘化改造等6项工程路面恢复不在招标范围之内。
12、包81国网北京通州供电公司10kV牛高路加装分段、联络开关,同步实施自动化及绝缘化改造等6项工程路面恢复不在招标范围之内。
(三)施工非清单2标段(分标编号:FSG)
1、包12修改为:
投标报价取费标准
最高投标限价(万元)
大兴供电公司10kV有余庄路重载线路分倒路工程
大兴供电公司10kV有余庄路重载线路分倒路工程
国网北京市电力公司大兴供电公司
北京市大兴区
本工程新敷设ZC-YJY22-8.7/15-3×300 电力电缆4466米,新建排管1524米,新建拉管388米,新建直线工井22座,转角井5座,真空开关2台及相关撤旧工作等。
包工、部分包料
1、施工、调试和按规定期限的保修服务。2、拆旧材料的运输不在本次招标范围内。3、路面恢复、占地赔偿不在招标范围内。
2016 年4月1日计划开工,2017年5月31日计划竣工
《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》(2009版)
2、包25修改为:
投标报价取费标准
最高投标限价(万元)
国网北京大兴供电公司10kV有余庄路网架结构优化工程
国网北京大兴供电公司10kV有余庄路网架结构优化工程
国网北京市电力公司大兴供电公司
北京市大兴区
本工程新装真空开关2台,换装真空开关3台,改造真空开关1台,加装分界负荷开关24台,改造紧凑式柱上变压器6台。随架空线路敷设吊线光缆6304米,随电缆线路敷设48芯非金属管道光缆2357米及相关撤旧工作等。
包工、部分包料
1、施工、调试和按规定期限的保修服务。2、拆旧材料的运输不在本次招标范围内。3、路面恢复、占地赔偿不在招标范围内。
2016 年4月1日计划开工,2016年12月31日计划竣工
《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》(2009版)
(四)监理标段(分标编号:FJL)
1、包6 岳各庄220kV送电工程电力隧道通风、照明、排水、槽盒施工招标,此工程建安工程费元。
2、包46 国网北京大兴供电公司10kV天河路网架结构优化工程,专用部分修改为:
工程投资额
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
编制年价差
国网北京大兴供电公司10kV天河路网架结构优化工程
3、包87大孙各庄35kV站增容工程,本工程为35kV变电站工程,监理费报价以此为依据。插卡取电开关需放几根多大的线到配电箱_百度知道
插卡取电开关需放几根多大的线到配电箱
另一个线接插卡取电的输出,然后再返回至配电箱控制交流接触器的线圈部分(增大负载功率),如果没有弱电系统 ,零线火线 作为插卡取电的输入,那就得放三根线 到配电箱
,用弱电系统的话 只要一根网线就可以了 你这个没有用弱电系统么
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
插卡取电开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁各投标人:
&& &&&&根据国家《国家关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税【2016】36号)的规定,自日起,全面推开营业税改征增值税的试点工作。为了避免给贵公司造成不必要的损失,如您是增值税一般纳税人企业,请于日前登录神华招标网,完成投标人基本信息的更新。具体操作流程见通知。
中国神华国际工程有限公司
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
各投标人:
&& &&&&为规范投标人在参与中国神华国际工程有限公司招投标工作中的行为,促进投标人依法诚信经营和公平竞争,我公司已建立投标人诚信管理体系,详细记录投标人在招投标阶段、合同签订及执行等环节的行为表现,根据诚信认定标准对投标人进行相应的奖惩。对投标人出现的提供虚假材料、恶意异议或投诉、围标串标、拒绝签订合同、拒绝履行合同义务等行为进行处理,情节严重的将按规定进行冻结处理,在一定时期内(或长期)禁止其参与我公司组织的招标采购项目。
请广大投标人严格规范自身行为,与我们共同维护神华招投标工作的公开、公平和公正,实现互利共赢!
中国神华国际工程有限公司
您的位置: &
包神铁路东胜公寓楼甲供材料配电箱、低压开关柜、钢制柱式散热器、卫生洁具采购和实木复合成品套装门、电梯采购及安装
作者:吴斌&&&日期: 17:23:11&&&查看次数:2504 次
· SHIL12-02-24
进行国内公开招标,现诚邀合格的国内投标人前来参加投标。
层,地下一层,地上十六层,建筑高度60m;层高:地下层4.2m,二层4.8m,三层至十六层3.6m;机房层高4.5m.)电梯为客梯和消防电梯共3部 ;其中客梯2部、其中消防客梯1部;客梯载重1000Kg、消防电梯载重为750Kg,速度为1.75m/s;
个包的施工图纸报名后到神华包神铁路公司工程技术部301室取图
&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
)所有配件(含锁、五金配件)需列表说明生产厂家、型号、单价,并应最终得到买方认可。
)、2012年7月20日前完成安装、调试、验收移交(需方可根据主体工程进度适当调整实木复合成品套装门安装时间,供方应根据需方通知的时间安排货物到现场,并开展安装)
)、投标时,即开标现场提交投标文件时必须带投标产品的截面样品及整套套装门。并密封,在密封上和样品里面标明厂家和所标段号。开标现场所带样品门要求:实木复合平板门;入户门扇规格2000mm×900mm;厚度不小于40表面实木木皮或单板;颜色,花梨木色;纹理为立纹纵向;门套宽240cm,门贴脸线宽60mm;套线对接方式,90°对接,厚度25mm,带密封胶条。
)、门套方案的实施,依据设计图按照实际确定详细做法。
)门窗详细工程量按洞口尺寸计算,领取施工图纸。
第四包:钢制柱式散热器采购
钢制柱式散热器 WGZS-300   2542柱    钢制柱式散热器 WGZS-600  10906柱
×25)椭圆管双搭型散热器,表面采用彩色喷塑,颜色为乳白色;热媒平均温度与室内温差为△T=64.5℃时,WGZS-600(50×25)每片散热量为116W;WGZS-300(50×25)每片散热量为52W;所有散热器支管管径均为DN20;每组散热器的侧上方设手动跑风门一个;
第五包:卫生洁具&&&&&&&&&&&&&&&&&
货物招标一览表
公共卫生间含感应水嘴)
2)投标人必须是有能力履行招标内容要求和提供招标货物生产、销售、安装及服务的生产制造商或授权代理商,若是授权代理商,必须取得所参与投标设备生产制造商针对本项目的唯一书面授权书,并具有良好的供货业绩、银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;
质量管理体系认证证书;
自2012年2月16日起至2012年2月22日止,每天8:30-16:00(北京时间,节假日除外)。
)、质量管理体系认证证书(9001),近三年()的实木复合成品套装门检验报告,一份合同800套及以上门的为一个业绩,需带3份;
年3月13日上午9:30 时(北京时间)。
址:北京市东城区安定门西滨河路22号&
邮编:100011
未经书面许可,任何单位、个人不得转载本页面内容
集团其他子分公司
神东煤炭集团
乌海能源公司
中机电公司
神华工程公司
神华物资集团
招投标专业网站
中国经济导报
中国国际招标网
中国招标投标协会
中国采购与招标网
中国石油化工集团公司
中国石油天然气集团公司
中国海洋石油总公司
中国华能集团公司
中国大唐集团公司
国家电网公司
中国南方电网有限责任公司
中国华电集团公司
中国电力投资集团公司
中国国电集团公司
中国中化集团公司
中国远洋运输(集团)总公司
中国海运(集团)总公司
中国中煤能源集团公司
版权所有:中国神华国际工程有限公司 京ICP备号建筑工地二级配电箱怎么配置_百度知道
建筑工地二级配电箱怎么配置
2.1施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护。
2.2总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱。 2.3配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。
2.4配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器安装板上,不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(配电柜)也可采用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。 2.5配电箱、开关箱内的连接,必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色依次为黄、绿、红色;N线的颜色为淡蓝色;PE线的颜色为绿黄双色。导线排列应整齐,导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。 2.6配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n+1(n—配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上;开关箱应设N线端子和PE线端子。
2.7配电箱、开关箱的金属体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体均必须采用软铜线做电气连接。 2.8配电箱、开关箱内电器安装板上电器元件的间距,垂直方向应不小于80mm;水平方向不小于20mm。2.9配电箱、开关箱的导线进出口应设在箱体的底面,进出线孔必须用橡胶护线环加以绝缘保护,进出线不得与箱体直接接触;箱体支架的横梁上应预留进出线固定孔。2.10配电箱、开箱外形结构应能防雨、防尘。防护等级开门时不得低于IP21,关门时不得低于IP44。 3.电器元件的选择配置
3.1总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。 总配电箱(配电柜)由一个进线单元和一个出线单元组成,或由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳总断路器和可见断开点的透明塑壳分路断路器及辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型分路漏电保护器。每个回路输出端应装设三点接线端子板。 3.2总配电箱(配电柜)的配出回路数为1~5个回路。 3.3分配电箱由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器总开关和可见断开点的透明塑壳断路器分开关及五点接线端子板。 3.4分配电箱的配出回路数为2~7个回路。 3.5开关箱由一个进线单元和一个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器和漏电保护器及五点接线端子板。 3.6总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱的可见断开点的透明塑壳断路器均应设置在电源进线端。 3.7总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表。电流表和电度表不得共用一套电流互感器。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。3.8总配电箱(配电柜)中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA/S。3.9开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。 3.10配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。 3.11配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
应根据建筑工程的实际情况来布置(如距离、俯紶碘咳鄢纠碉穴冬膜设备负荷等);一般钢筋棚设置一个、集中搅拌站设置一个、塔机与人货梯设置一个等。如用电量较小也可合并。
一级配电箱和二级配电箱距离一百多米需配多大电缆线
这要通过计算才能确定。需计算用电负荷、电压降等。
提问者评价