1、当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;2、补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;3、消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;4、容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;5、供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。6、消防水池的保护半径不应大于150.0m;7、消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;8、严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。水池结构自重(标准值)
其他回答(共2条)
不可以,没有水管怎么喷水
不行啊,没水管不就没用了吗
其他热门问题
抱歉,您的等级还不能提问!
想要提问,
抱歉,您的等级还不能回答!
抱歉,您的等级还不能修改答案!
三等级以上,并且总分大于100才可以修改答案喔~一个游泳池的占地面积是400平方米,池内水深1.5米,水池的体积是多少立方米
你的回答完美的解决了我的问题,谢谢!
为您推荐:
新注册的用户填写限量版邀请码 1520,可获得3点财富物,财富值可以兑换礼品,最关键的是邀请还可以获得Q币。不要错过哦!
tips:在“我的”点击头像可补填邀请码哦~
400乘以1.5
亲,对我的回答满意的话,就给个好评吧。如果还有不清楚的地方,可以跟我继续交流哦。
感谢你的细致回答,我的问题已经解决了,多谢大家的帮助哦!
400x1.5=600
400x1.5=600
感谢你的细致回答,我的问题已经解决了,多谢大家的帮助哦!
扫描下载二维码请问用钢筋混凝土建一个消防水池,造价大概多少钱一平米啊?
这个东西可不好说,需要具体的数据才能算出来,土方、混凝土型号,钢筋布置,结构,混凝土量这些都得考虑在里面.还有当地的材料价、取费.估计/元/平方米,仅供参考.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码全国免费服务热线:028-
本网声明:该企业相关信息,均为用户自行提供,不表示本网站认可该信息真实、准确。该企业未经核实,请广大客户谨慎与其合作,未经核实并造成任何后果的本网站概不负责。
无锡平方电器仪表有限公司&
主营产品:水位传示仪 富士温控表 消防液位控制器 防腐液位计 防堵取样器
会员年限:第5年
公司实体信息未核实
无锡平方电器仪表有限公司
水位传示仪,富士温控表,消防液位控制器,防腐液位计,防堵取样器&
江苏 - 无锡 - 南长区&
共&&个证书
未认证商家
江苏省无锡市南长区扬名飞宏路87号
防骗提醒:请不要提前给未经认证的商家打款,严防骗子诈骗。
其它联系方式:
QQ:1757836,微信:abc,易信:a,邮箱:,电话:0,手机:,传真:4
联系我时,请说是在万贯五金机电网上看到的,谢谢!
您所在的位置: &
消防水池液位显示装置多少钱一个
消防水池液位显示装置多少钱一个
现实中设有自动喷水灭火系统的单位,一般都有消防水池和高位消防水箱,平时依靠自动补水系统保持消防水池和消防水箱的水位,从而保证国家规范所规定的灭火用水量,保证在一定的时间内将火扑灭。但是有些单位在实际使用中不安装消防水池和高位消防水箱的液位显示仪,有的怕补水系统失控,往往将自动补水系统处于手动或者关闭状态,在消控室不安装消防水池和高位消防水箱的液位显示仪,造成平常不知水位情况,水位低了既不能自动报警、又不能自动补水,甚至严重缺水时也难以及时发现,灭火系统就成了一种摆设,万一发生火灾,因储水量不足、供水时间短,火势将不能得到及时有效地控制而扩大蔓延。后果不堪想象。
&& 能否确保消防水池和高位消防水箱的满水位,并且在消控室可远传监控,已提升到消防管理中的很关键的地位,靠人工到实地去检查消防水池和高位消防水箱的液位,是不科学、不安全、不合理的方式。
&&& 因此,在消防控制室设置消防水池和高位消防水箱的液位显示仪,就好比汽车在驾驶室所安装的一样,操作人员在工作时就能直接了当地观察其液位显示的客观情况,如发现水位不足就能及时采取补给措施,这样就能有效地防止和避免因储水不足而影响初期火灾的扑救。为此消防控制室应设消防水池和高位消防水箱的液位显示仪,下面详细介绍
消防水池和高位消防水箱的液位显示仪的组成、安装使用和购买方法:
消防控制室应设消防水池和高位消防水箱的液位显示仪:
每套850元,具体订货信息可来电:0,,
每套850元,订货:0,,
关于本公司生产的液位显示控制仪的一些情况,客户所遇到的问题现回答如下:
<span style="color:#、我公司出售全部产品质保一年(非人为因素的质量问题除外)。
2、买家收到货前一定要当着快递员的面先检查清楚商品是不是完好,如果发现商品破损的请不要签收,马上通知卖家.否则后果自负。
<span style="color:#、买家在使用产品过程中请严格按说明书操作。
交易方式:
<span style="color:#.订货流程:请买家在订货时务必提供产品详细参数、型号、尺寸、介质温度和使用场合等内容。卖家根据买家提供的信息为买家选择合适的产品。经双方沟通达成协议后,如必要可签订购销合同,双方盖公章确认。
2.液位显示控制仪付款方式:我公司为方便用户提供了多种付款方式,具体可再订货时协商。
问:我是广州的,购买你们的水位显示控制仪等产品在广州有销售?
答:没有,厂家直接从无锡生产、发货。我们产品在新疆、西藏、北京、天津、上海、河北、河南、浙江、温州、四川、山东、陕西、山西、辽宁、大连等各大城市均大量销售。深受用户欢迎。
问:你们的水位显示控制仪都包括什么?
答:水位显示控制仪是由变送器、导气电缆、显示器等组成,按照客户现场的具体情况定制。面向全国销售,出厂价现货供应。
问:如果我在你们这里购水位显示控制仪表等设备,你们负责安装吗?
答:我们在无锡市周边的客户可以负责免费上门安装,异地客户,提供电话指导安装。设备是傻瓜型安装简单,像在家安装电灯一样方便。看了说明书都会。
一、产品概述:
以前水箱液位都采用浮球、磁翻板和电极式,存在测量杂质易卡住浮球,磁翻板安装不便、价高,电极式易氧化经常要维护等诸多缺陷,本产品能有效克服以上缺陷,具有安装方便,测量准确等优势,是以上产品不二的替代。是消防验收的必备产品。
本产品无须专业人员就可安装设置,投入式的安装方式简单方便,液位(探头)到的最长距离可4000米远距离控制显示,有实时数字显示,测量精确可达到(厘米级),有上限、下限报警控制点输出,还有4-20mA电流输出。是传统浮球式、电极式水位计的更新换代产品。
本产品液位传感器引进日本三道防漏密封技术,关键原材料、芯片元器件、零部件均采用进口品,显示控制仪采用PLC 算法及先进的信号接收处理技术,广泛应用于各行业的水池、水箱、水塔、水井和水库等场合的水位实时测量控制。
二、原理:液位传感器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用先进的隔离型扩散硅传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(如4~20mA等),配置显示控制仪实现场水位实时显示及控制。
三、液位传感器主要技术参数:
量 程: 0-100m(水位高/深度);
综合精度: 0.5%FS;
输出信号: 4~20mA(二线制);
供电电压: 24DCV(9~36DCV);
介质温度: 0~60℃;
环境温度: 常温(-20~60℃);
负载电阻: 最大800&O;
绝缘电阻: 大于2000M&O (100VDC);
密封等级: IP68 ;
液位传感器外形尺寸:
四、显示控制仪主要技术参数:
显示范围:&999~9999精度;
精度:&0.5%F.S+1个字;
继电器输出:AC250V/3A(阻性负载)上、下限两组常开常闭输出,可自己任意设定;
工作电源:AC220V,50Hz;
仪表的外型尺寸:160*80*95(mm),也有其他尺寸供选择;
仪表的安装开孔尺寸:152*76(mm);
显示控制仪外型:
五、液位传感器的安装注意点:
首先从水池(箱)现场到控制室拉一根二芯线(1.5平方的普通线或屏蔽电缆)其最大传输距离为4000m。 在水箱(水池)测量静态液位时,把液位传感器直接投入到水箱(水池)底部,在水箱(水池)开口处用尼龙带或三脚可调安装架等将电缆线随意固定即可。在流动的液体中测量液位时,如因介质波动较大,可以在液体中插入一根&P45mm的钢管,同时在水流方向的反面不同高度的管壁上打若干小孔,使液体流入管内。另一种方法是在液体底部加装阻尼装置,以过滤泥沙和消除动态压力和波浪对测量的影响。
六、液位传感器和显示控制仪的连接:
根据建筑消防设施安装质量检验评定规程(DB37/242&2008)标准试行版4.2.2第4条消防水池水位应能在消防控制室显示,和4.2.3第9条消防水箱水位应能在消防控制室显示。该标准于2008年7月强制执行。以前人们对这一般不重视,往往自制浮标,用玻璃管显示了之。有的采用浮球和磁翻板,有易锈蚀和性价比不高的缺点。有些单位在实际使用中不安装消防水池和高位消防水箱的液位显示仪,有的怕补水系统失控,往往将自动补水系统处于手动或者关闭状态,在消控室不安装消防水池和高位消防水箱的液位显示仪,造成平常不知水位情况,水位低了既不能自动报警、又不能自动补水,甚至严重缺水时也难以及时发现,灭火系统就成了一种摆设,后果不堪想象。能否确保消防水池和高位消防水箱的满水位,并且在消控室可远传监控已提升到消防管理中的很关键的地位。如不在消防控制室设置消防水池和高位消防水箱的液位显示仪,还有可能承担建筑消防设施安装质量检验评定验收不合格的风险。目前市场上充斥各种液位显示仪,其中不乏有作坊生产和无国家认可的计量产品生产许可证,质量无法保证,且有通不过消防工程验收的风险。提醒买家认清有证产品后购买!
买家拍时请提供水箱(池)净高、水温等参数,净高1-5米(常温小于60℃)均为850元/套(一套二件包括液位探头和显示)。净高超5米每米加价20元、高温水(大于60℃)、腐蚀性的介质,或有其他要求,均要加价,请和卖家沟通后改价格。本产品可提供生产厂国家计量产品生产许可证、产品合格证、出厂检测报告等工程验收的必备资料。
本产品无须专业人员就可安装设置,投入式的安装方式简单方便,液位(探头)到的最长距离可4000米远距离控制显示,有实时数字显示,测量精确可达到(厘米级),有上限、下限报警控制点输出,还有4-20mA电流输出。是传统浮球式、电极式水位计的更新换代产品。一、概述:本产品液位传感器引进日本三道防漏密封技术,关键原材料、芯片元器件、零部件均采用进口品,显示控制仪采用PLC&算法及先进的信号接收处理技术,广泛应用于各行业的水池、水箱、水塔、水井和水库等场合的水位实时测量控制。二、原理:液位传感器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用先进的隔离型扩散硅传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(如4~20mA等),配置显示控制仪实现场水位实时显示及控制。
三、液位传感器主要技术参数:量&程:&0-100m(水位高/深度)&
综合精度:&0.5%FS;输出信号:&4~20mA(二线制)、供电电压:&24DCV(9~36DCV)
介质温度:&0~60℃
环境温度:&常温(-20~60℃)
负载电阻:&最大800&O;绝缘电阻:&大于2000M&O&(100VDC)
密封等级:&IP68
四、液位传感器外形尺寸:
五、液位传感器的安装注意点:首先从水池(箱)现场到控制室拉一根二芯线(1.5平方的普通线或屏蔽电缆)其最大传输距离为4000m。
六、显示控制仪主要技术参数:显示范围:&999~9999
精度:&0.5%F.S+1个字;
输出:AC250V/3A(阻性负载)上、下限两组常开常闭输出,可自己任意设定;
工作电源:AC220V,50Hz;
仪表的外型尺寸:160*80*95(mm),也有其他尺寸供选择;
仪表的安装开孔尺寸:152*76(mm);
仪表的输入信号:二线制变送器4~20mA。如要取4~20mA电流,只要在液位传感器回路里串联即可。
七、液位传感器和显示控制仪的连接:
八、订货须知:订购时只需要提供被测具体介质,介质温度以及水箱(池)深度。如需3点或4点报警输出或光柱显示,可另外提出。
关于本公司生产的液位显示控制仪的一些情况,客户所遇到的问题现回答如下:
1、我公司出售全部产品质保一年(非人为因素的质量问题除外)。
2、买家收到货前一定要当着快递员的面先检查清楚商品是不是完好,如果发现商品破损的请不要签收,马上通知卖家.否则后果自负。
3、买家在使用产品过程中请严格按说明书操作。
交易方式:
1.订货流程:请买家在订货时务必提供产品详细参数、型号、尺寸、介质温度和使用场合等内容。卖家根据买家提供的信息为买家选择合适的产品。经双方沟通达成协议后,如必要可签订购销合同,双方盖公章确认。
2.液位显示控制仪付款方式:我公司为方便用户提供了多种付款方式,具体可再订货时协商。
问:我是广州的,购买你们的水位显示控制仪等产品在广州有销售?&
以前水箱液位控制器都采用浮球、磁翻板和电极式,存在测量杂质易卡住浮球,磁翻板安装不便、价高,电极式易氧化经常要维护等诸多缺陷,本产品能有效克服以上缺陷,具有安装方便,测量准确等优势,是以上产品不二的替代。是消防验收的必备产品。
本产品无须专业人员就可安装设置,投入式的安装方式简单方便,液位传感器(探头)到显示仪表的最长距离可4000米远距离控制显示,有实时数字显示,测量精确可达到(厘米级),有上限、下限报警控制点输出,还有4-20mA电流输出。是传统浮球式、电极式水位计的更新换代产品。
本产品液位传感器引进日本三道防漏密封技术,关键原材料、芯片元器件、零部件均采用进口品,显示控制仪采用PLC&算法及先进的信号接收处理技术,广泛应用于各行业的水池、水箱、水塔、水井和水库等场合的水位实时测量控制。
二、原理:液位传感器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用先进的隔离型扩散硅传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(如4~20mA等),配置显示控制仪实现场水位实时显示及控制。
三、液位传感器主要技术参数:
量&程:&0-100m(水位高/深度);
综合精度:&0.5%FS;
输出信号:&4~20mA(二线制);
供电电压:&24DCV(9~36DCV);
介质温度:&0~60℃;
环境温度:&常温(-20~60℃);
负载电阻:&最大800&O;
绝缘电阻:&大于2000M&O&(100VDC);
密封等级:&IP68&;
液位传感器外形尺寸:
&在水箱(水池)测量静态液位时,把液位传感器直接投入到水箱(水池)底部,在水箱(水池)开口处用尼龙带或三脚可调安装架等将电缆线随意固定即可。在流动的液体中测量液位时,如因介质波动较大,可以在液体中插入一根&P45mm的钢管,同时在水流方向的反面不同高度的管壁上打若干小孔,使液体流入管内。另一种方法是在液体底部加装阻尼装置,以过滤泥沙和消除动态压力和波浪对测量的影响。
六、液位传感器和显示控制仪的连接:
使用本仪表可真正实现水泵自动启停泵!
具有国家认可的生产许可证!
消防工程验收的必备神器!&
买家请提供水箱(池)净高、水温等参数,净高1-5米(常温小于60℃)均为1700元/套(一套二件包括液位探头和显示控制箱)。净高超5米每米加价20元、高温水(大于60℃)、腐蚀性的介质,或有其他要求,均要加价,请和卖家沟通后改价格。本产品可提供生产厂国家计量产品生产许可证、产品合格证、出厂检测报告等工程验收的必备资料。&一、概述:本仪表可广泛应用于各行业水池、水塔、水箱以及开口储罐,地下池槽中各种液体的液位高度测量,配不同的传感器被测介质可水、油、酸、碱和工业污水等各种导电和非导电液,可与水泵,电动阀组成实现被测液体的显示、报警和控制功能。
二、 原理:当水箱水位降至设定下限水位值时,液位控制器即指示泵阀开启送水,当水位达到设定上限值时,指示泵阀关闭。反之可相反运作。
三、 组成及特点
1、 液位控制器由仪表控制箱和液位探头两部分组成。
2、 液位显示器采用连续测量实时数字显示。
3、 可任意设定上、下限水位报警点以及上、下限水位控制点。
4、 液位探头体积小,精度高,不受测量距离远近限制。
四、 液位控制箱及液位探头尺寸
液位控制箱尺寸:400*500*180
液位探头尺寸:
③ 220V进线接线:空气开关的L1和接零线N
④ 220V电机接线:(先把交流接触器的L2红引线脱开后不用然后将L2端和零线N连接)接热继电器的T1和T2
消防水池液位显示装置多少钱一个
由【】优惠供应.
固定电话:0
移动电话:
联系地址:江苏省无锡市南长区扬名飞宏路87号
主营范围:水位传示仪,富士温控表,消防液位控制器,防腐液位计,防堵
联系QQ:
企业网站:
万贯商城产品推荐
该类别其他产品
950.00 元/ 套
950.00 元/ 套
950.00 元/ 套
950.00 元/ 套
950.00 元/ 套
950.00 元/ 套
950.00 元/ 套
950.00 元/ 套
你可以通过以下类目找到类似信息:
免责声明:
以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。万贯五金机电网对
此不承担任何责任。
友情提醒:
为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐与万贯五金机电网认证
商家、营业执照认证商家进
行交易,保障您的交易安全!
相关搜索:400平米做气体消防要多少钱?_百度知道
400平米做气体消防要多少钱?
主要还是看您要的什么设备和什么气体,按3米高都差不多要个十几万左右看您要的什么设备,七氟丙烷气体,和您的楼层高度,有贵有便宜的
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
气体消防的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 五项精品落地 的文章

 

随机推荐