三相电配电柜8台12kw燃料发电机电机用

配电柜三相电流已知 负载220v 380v都有怎样算功率_百度知道
配电柜三相电流已知 负载220v 380v都有怎样算功率
1) 总功率:P=3.5+5+2.5+1+2+2+1.5+2.6+2.4+7+7=36.5KW。
将这些功率尽量均匀分配在三相。
总电流:I1=P/(√3X380X0.85X0.9)=72.5A
其中:0.85---系统功率因数
0.9---系统效率
这些负荷不可能同时一起工作,也不一定同时达到最大功率,所以实际电流是:
I=I1X0.7=50.75A----进线的每相总电流
进线电缆选用:YJV 4X16+1X10的电缆2)总开关 选用 INT-63/3P 隔离开关 就可以了。
(塑壳断路器就是空开,这里不用空开,只用隔离开关就可以了,下面分开关用空开。)3)
从一楼来的电缆直接接在隔离开关的上端就可以了,出线可以接到铜排上,然后再分接到到各个分开关。4)二楼总开关选用 INT-63/3P 隔离开关 就可以了。一般选额定电流的1.2倍。
它的保护有上级开关负责。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
照明类1.8,没有电磁转换)1.732*功率因数功率因数就要看什么负载了,实测配电柜总进线三相电流,分别各相电压乘以各相电流乘以功率因数,加起来,风机水泵0,每相对地电压,电阻类(靠发热做功。如果三相电流是平衡的可以Ui1不要管是什么负载,其他都在0