独股10平方铜线用多大空开和软10平方铜线用多大空开怎样一起接空开

35平米的客厅,2.5M2的多股铜芯线,32A空气开关,单独走的线,能否带动3匹的空调?主要是冬季取暖用的。,
来源:网络
关键字: 2.5m2 32a
更新时间:
延伸:本文除了聚合《35平米的客厅,2.5M2的多股铜芯线,32A空气开关,单独走的线,能否带动3匹的空调?主要是冬季取暖用的。》,免费提供的有关2.5m2 32a和的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!获取更多与《》相关的知识。
网友0的回答
两匹空调可以使用2.5平方的铜芯线,三匹的空调使用4平方的铜芯线,空气开关两匹的应使用16-20A的网友1的回答
可以根据160W~250W/m2来计算,然后根据估算的冷负荷来选择相应的空调匹数应使用25-3网友2的回答
2.5平方的铜导线 能承受住20A以下电流 建议32A的空气开关用4平方米国标电线网友1的回答
1、卧室、客厅、书房、厨房、卫生间照明一路2、漏电断路器(空气开关)等,安装要平正牢固,四周无网友0的回答
变频空调用下来还是比较省电的。 制冷面积 型号     匹数     适用面积(m2)    KFR网友1的回答
1、卧室、客厅、书房、厨房、卫生间照明16a0路2、漏电断路器(空气开关)等,安装要平正牢固,四周无网友2的回答
可以的,既然是铜芯线就很好办,虽然细了点但没问题的。
但你要注意购买环保节能型的空调机。这样功率不会大到2.5M2的多股铜芯线承受不了。变频直流式的最佳。35平米的客厅选择3匹的空调是非常正确的决定,取暖最具有效率,也最节电,最有取暖效果的。最满意的回答
猜你感兴趣
回答问题赢iPhone 6家庭装修中强电回路设计以及电线空开配套_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
家庭装修中强电回路设计以及电线空开配套
上传于||文档简介
&&家​庭​装​修​中​强​电​回​路​设​计​以​及​电​线​空​开​配​套
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢家装中强回路设计及电线空开配套知识_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
家装中强回路设计及电线空开配套知识
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
你可能喜欢后使用快捷导航没有帐号?
查看: 11247|回复: 21
家装用BVR多股电线,接头怎么处理合适?
当初选电线的时候,电工说软线好穿管、承载电流大。
于是我就买了BVR多股软铜线,主线6平方,插座4平方,灯线1.5平方。
买回来后,有人说BVR多股线容易氧化,接头需要搪锡处理
我打算线接头缠绕后搪锡,再上胶带缠。
线与开关接头拧紧、搪锡、然后用热缩管套上,露出一小截,再与开关固定。
不知道这样可行不?
或各位朋友 有没有更好的方法
搪锡应该不错的
本帖最后由 我糊涂啊 于
20:06 编辑
多股线容易氧化,不建议家装用. 每股氧化后被破坏的表面积很大.如果使用,尽量减少裸露部分.
如果是纯铜的不会容易氧化,但前提是不定期对其进行紧固,有多少能做到?
如果是纯铜的不会容易氧化,但前提是不定期对其进行紧固,有多少能做到?
最方便最快捷的是压铜套
网上有卖专用接头的
(57.79 KB, 下载次数: 21)
12:32 上传
(57.79 KB, 下载次数: 59)
12:34 上传
可以!!!!!!!!!!!
你的方法最效果好的。压铜端子管,是又快又好的,但是需要专用工具和铜端子管。快速接头不适合暗线接头。
你的方法最效果好的。压铜端子管,是又快又好的,但是需要专用工具和铜端子管。快速接头不适合暗线接头。
学习了。搪锡应该不错。防氧化效果好。
学习了。搪锡应该不错。防氧化效果好。
BVR工业用的多,要压线鼻子。民用还是单芯线。
已经很专业了,建议和插座开关不用锡,不好更换,其实铜和铜接头没那么容易氧化,前提是胶布裹紧,铜线和铝线接头才容易氧化
一介 发表于
已经很专业了,建议和插座开关不用锡,不好更换,其实铜和铜接头没那么容易氧化,前提是胶布裹紧,铜线和铝 ...
插座接头处很容易氧化的吧?
木了一 发表于
插座接头处很容易氧化的吧?
不容易氧化的,插座接头都是螺丝顶死的,掌握好力度,稍微拧紧点,顺好线再复查一边,有时候顺完之后还会松一点