饭店的蒸箱,家用380v空开 接线的电,单独空开控制,为什么推上空开就放炮,把接触

三相异步电动机一台单独控制空开不跳,多台一起控制就老是有几台电机的空开跳闸是什么原因?(注:跳的是_百度知道
三相异步电动机一台单独控制空开不跳,多台一起控制就老是有几台电机的空开跳闸是什么原因?(注:跳的是
三相异步电动机一台单独控制空开不跳,多台一起控制就老是有几台电机的空开跳闸是什么原因?(注:跳的是每台单独控制的空穿福扁凰壮好憋瞳铂困开)的问题?
空开里面有个失压脱扣器,电动机穿福扁凰壮好憋瞳铂困单台启动时母线电压下降的幅度很小,但是如果多台同时启动,由于启动电流达到电机额定电流的6-8倍,这个电流累加起来是很吓人的,因此这种情况下母线电压下降幅度会很大,也因此可能造成部分失压脱扣灵敏的开关跳闸。要解决这个问题,要么就将电机逐台启动,要么就得加大电源容量,或者将电机改为软启动减小电机的启动电流。
其他类似问题
为您推荐:
三相异步电动机的相关知识
其他3条回答
看接触器的触点有没有烧毁或者是测电机的接线端有没有问题
像你这种问题很有可能进线过小发热造成的。
问题是单独手动控制空开不跳闸
如果排除对地的话,要么你线过小,过小的话你多台同时开就发热也会造成跳闸,要么就空开额定电流太小。我认为就是这两个原因。
你说的很乱
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁后使用快捷导航没有帐号?
查看: 4598|回复: 18
低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 7 天连续签到: 0 天&
本帖最后由 zyz8438 于
09:58 编辑
低压电机控制回路电源从一次空开上面接还是下面接?从上面接可以断开一次时单独测试二次;从下面接可以防止一次空开故障跳开后,二次里的线圈依然带电,接触器仍然吸合,给在主控室观察电脑画面的人以误导。怎样合理呢?谢谢!
发起有意义的议题
(262420号)
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
该用户从未签到&
二次空开进线从一次空开上面接,要好点。
主控室电脑上的运行信号不能只取接触器的辅点,还要再串上一次空开的辅点。这样就只有在一次空开和接触器都接通电脑上才显示设备运行!
同意你的观点
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 7 天连续签到: 0 天&
空开很少有带辅助触点的吧?
关注自己的帖子
(303472号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 4 天连续签到: 0 天&
本帖最后由 zhaohh3211 于
08:33 编辑
xinshiji168
& & 从上口接比较好,那样可以在不启动设备的情况下测试二次回路状态,有利于查找电气故障。
发起有意义的议题
(303472号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 4 天连续签到: 0 天&
本帖最后由 zhaohh3211 于
08:32 编辑
xinshiji168
& & 应该是接触器吧。
积极参与交流
(262420号)
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
该用户从未签到&
本帖最后由 zhaohh3211 于
08:28 编辑
xinshiji168
& & 一次空开,没有,辅助触点,也好办,在 一次空开下面 接个380V的 HH53 小中继就可以!
深入讨论内容
积极参与交流
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 7 天连续签到: 0 天&
哦,大家一般都怎么设计?
积极参与交流
(556108号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日16时43分获得了这枚徽章。 []
给个ABB低压电机回路的图纸供你参考!
(239.73 KB, 下载次数: 64)
14:36 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 财富 -1 点
(532804号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 67 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
从上口接比较好,那样可以在不启动设备的情况下测试二次回路状态,有利于查找电气故障。
我想应该是这样的
积极参与交流
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 7 天连续签到: 0 天&
多谢,我看了你给的图纸,二次是从一次空开上边接的,他这个一次空开有辅助触点。
积极参与交流
(608021号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
空开本身不带辅助触点的 ,但是可以另外加的,如需要就增加
积极参与交流
(144203号)
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 6 天连续签到: 1 天&
那肯定是从主电源的下口接。
利于安全保护。
积极参与交流
(610712号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
控制电源应接在空开上桩头,引出后应接有控制保险。
帮助他人解决问题
(616114号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
我单位的泵控制电源信号从空开下口接线
有利于上位机监控人员更准确确认现场设备运行状态
上口接线在监控较少的使用
积极参与交流
(495454号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 547 天连续签到: 5 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日14时38分获得了这枚徽章。 []
二次空开进线应该从一次空开下面接!不要来回讨论了!
积极参与交流
(556108号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日16时43分获得了这枚徽章。 []
楼主开题就说了,其实控制电源是在断路器上端接还是在下端接,各有各的优势,又各有各的不足。实际上这很大程度上看用户自己以及设计人员的风格。习惯了统一了就好!
(532418号)
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 116 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
我做过的项目中,电机的控制电源都是在断路器(一次空开)的下端接出的。设置断路器就是为了切断控制柜供电以便对控制柜做停电检修操作。如果控制电源从断路器上端引出的话,断路器断开后控制柜内的控制回路任然带电,这样的话设置断路器还有什么意义呢?
二次也有空开啊,我这里是个小现场操作箱,检修时可以断开一次和二次空开。
深入讨论内容
(340942号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 61 天连续签到: 0 天[LV.3]海川居民&
对于进线,肯定要接在电源进线端,接在别的地方你的控制回路没有电怎么用,如果是母联,上下都要接,最好加上两个继电器,这样有个优先,不管是上端有电还是下端有电都可以操作。
积极参与交流
(532418号)
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 116 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
呵呵,如果控制电源从一次空开前端引出,那么就要另外再加一个开关,如你们所说的二次空开。这样做当然也可以,但是增加二次空开也是要增加费用的,不是吗?而且也增加了停电检修时的操作步骤。
正常工况下是不会断开一次空开的,而一旦断开一次空开时,肯定是要对配电柜检修或维护,在这个前提下,设置二次空开有意义吗?
深入讨论内容
海川化工论坛网化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传
违规贴举报删除请联系邮箱:或者 QQ:(即时)
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by一次停电来电后,家里的空气开关中控制照明灯的那一个跳了,推不上去.所有的灯都不亮了.换个一个空开还是不行.但是我把零线和火线对调了一下就能推上去了.请问一下如果这么做有什么危险吗.原因应该是有短路或者接地了.但是来了个电工说没法查,灯太多了.我的意思是如果这样对调有什么危险吗.查了一些资料,都是说如果是插座不能这样直接对调,但如果是灯呢?因为灯是没有地线的啊?“照明的火线(红色)对地短路了,你线管是金属的?火零对调将火线(红色)接为零线后因零线对地电压不高,所以不会跳闸.”那这位朋友,如果对调零线火线会有什么不好的后果,给讲讲原理啊,
线管是金属的,也可以认为是大地零,由于火线有破损,停电后线路冷却火线与金属管相碰,故空开合不上,火零对调后原来的火线变成零线,与金属管零线几乎是同电位,所以不会漏电,空开不会跳闸.我们在现场经常采用这种方法解决火线破皮问题.在开关线不能改成火线的情况下(有可能找到第一个分线盒改),在换灯时要注意拉掉空开,由于开关断零线,日关灯可能关灯后还有余光,这是电子电路放电所致.最好的方法是找到故障点换线.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码要接一个蒸箱,380V 12KW的,用多粗的线和空开?_百度知道
要接一个蒸箱,380V 12KW的,用多粗的线和空开?
请有实际接线经验的朋友指导一下。电缆我百度了很多,请问用最少多粗的线和开关就行了,12KW的,还有这个线径如何算出来的要接一个蒸箱,说法不一,380V?谢谢
提问者采纳
空开用50A的,可能有人觉得大,原因是为了安全用电建议用6平方电缆,还应根据现场实际情况而定,这些是建议值
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
蒸箱的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家庭用的空气开关跳闸后推不上去,一直没电,空开不发热,外观也看不出来坏。之前几天用电会偶尔出现跳闸_百度知道
家庭用的空气开关跳闸后推不上去,一直没电,空开不发热,外观也看不出来坏。之前几天用电会偶尔出现跳闸
,外观也看不出来坏,可以合上。在线等家庭用的空气开关跳闸后推不上去.hiphotos.baidu://c.jpg" esrc="http。。之前几天用电会偶尔出现跳闸.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="/zhidao/pic//zhidao/wh%3D600%2C800/sign=652d706eb18f8c54e386cd290a1901cd/d62aae248b72b063b5bb5c8eab8e9,一直没电.hiphotos,空开不发热。<a href="http.hiphotos://c.baidu.baidu://c.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=3a63bfeee4de/d62aae248b72b063b5bb5c8eab8e9,突然就合不上了
按进入,确认无误后,按正方体黑色小按键,再推闸先检查相应的线路
其他类似问题
为您推荐:
其他21条回答
检查周围那些线有烧焦,或者导线那块有破损,闻闻看有没有烧焦的味道,实在不行就去找售后
旁边有个绿色按钮先按两下。再把跳闸的按钮往下按。然后慢慢往上推。反复两次试试看。
掉闸的那个旁边有个黑色的小建看一下有没有突出来,有的话按回去再把闸打上应该就好了
就是每月按一次的那个
线路短路了,请仔细检查线路
先按复位,再合开关
漏电,L线,N线有接地点,多见于线路潮湿有水的地方,
其一电压过高,超负荷运载;其二是线有问题
解决方法:用相关的仪器测试
比如说电瓷
用电器有漏电处
空开上有个小按钮,按下去
先复位再合上开关
应该是有漏电
有地方漏电了
质量太差,换个合格的
另检查所有电器是否漏电
线路漏电!黏连
打电话给供电局
先按橘黄的那个再推,如果再推不上去就换
是黑色那个小块
跳闸的相关知识