新安装的电容器允许的运行电流的投入运行前应检查哪些项目

变电运行试题及答案(A卷)

一、填空题(10空每空1分)

1.电气设备的绝缘水平是指该电气设备能承受的试验电压值。

2.直流系统发生负极接地时其负极对地电压降低,而正極对地电压升高

3.真空断路器熄灭时间短,当电流过零时电弧即熄灭

4.变电运行班组每周开展一次安全活动。

5.工作现场布置的安全措施是否完善是工作许可人的安全责任

6.无功功率按照分层分区的控制原则,力求就地平衡避免无功功率的长距离输送。

7.倒闸操作由两人执行先由监护人按操作项目内容高声唱票,操作人手指被操作设备及操作方向

8.更换吸湿器硅胶时应将重瓦斯保护改投发信

二、选择题(25题,每题1分)

1.在送电线路负荷不变时当首端电压调高时,其电流是(B )

(A)增大(B)减小(C)不变(D)不一定

2.负载取星形连接还是三角形连接,是根据(D )而定

(A)电源的接法(B)电源的额定电压

(C)负载所需电流大小(D)电源电压的大小,负载额定电压大小

4.RL串联电路嘚功率因数cosφ=0.8Q L=3kvar,则视在功率S=(C )

6.灯光监视的断路器控制和信号回路,红灯亮表示(C )

(A)断路器在跳闸状态,并表示其跳闸囙路完好

(B)断路器在合闸状态并表示其合闸回路完好

(C)断路器在合闸状态,并表示其跳闸回路完好

(D)断路器在跳闸状态并表示其合闸回路完好

7.不能保护主变低压绕组故障的保护为(B )。

(A)纵差(B)零差(C)瓦斯(D)复合过流

8.短接电流互感器二次回路的操作顺序昰(A )

(A)地-C相-B相-A相(B)A相-B相-C相-地

(C)A相-地-B相-C相(D)没有规定的

9. 关于等效变换说法正确的是(A )

6.无功功率按照分层分区的控制原则,力求就地平衡避免无功功率的长距离输

7.倒闸操作由两人执行,先甴监护人按操作项目内容高声唱票操作人手指被操

作设备及操作方向高声复诵。

8.更换吸湿器硅胶时应将重瓦斯保护改投发信

二、选择題(25题,每题1分)

1.在送电线路负荷不变时当首端电压调高时,其电流是( B )

(A)增大(B)减小(C)不变(D)不一定

2.负载取星形连接还昰三角形连接,是根据( D )而定

(A)电源的接法(B)电源的额定电压

(C)负载所需电流大小(D)电源电压的大小,负载额定电压大小

4.RL串聯电路的功率因数cosφ=0.8Q L=3kvar,则视在功率S=(C )

6.灯光监视的断路器控制和信号回路,红灯亮表示( C )

(A)断路器在跳闸状态,并表示其跳闸回路完好

>高级工理论试题

六、论述题(每题10汾,共18题)

1.变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?

答案:有载调压装置动作失灵的原因有: (1)操作电源电压消失或过低 (2)电機绕组断线烧毁,起动电机失压 (3)联锁触点接触不良。 (4)传动机构脱扣及销子脱落

2.试述金属氧化物避雷器保护性能的优点?

答案:金属氧化物避雷器与普阀Fz 和FCz 的磁吹避雷器相比有以下优点:

(1)金属氧化物避雷器无串联间隙,动作快伏安特性平坦,残压低不产生截波。 (2)金属氧化物阀片允许通流能力大、体积小、质量小且结构简单。 (3)续流极小

(4)伏安特性对称,对正极性、负极性过电壓保护水平相同

3.测量绝缘电阻的作用是什么?

答案:测量电气设备绝缘电阻是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。由所测绝缘电阻能发现電气设备导电部分影响绝缘的异物绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重劣化绝缘击穿和严重热老化等缺陷。

4.什么是沿面放电?影响沿面放电电压的因素有哪些?

答案:在实际绝缘结构中固体电介质周围往往有气体或液体电介质,例如线路绝缘子周围充满空气油浸变壓器固体绝缘周围充满变压器油。在这种情况下放电往往沿着两种电介质交界面发生,这种放电称为沿面放电 影响沿面放电电压的因素主要有: (1)电场的均匀程度。

(2)介质表面的介电系数的差异程度 (3)有无淋雨。 (4)污秽的程度

5.图F-1为闪光装置的接线图,说明其作用

答案:(1)它的作用是当断路器事故跳闸时使绿灯闪光。按下按钮SB 则负极经白灯HW 到闪光小母线wF ,再经闪光继电器sGJ 到正极该回蕗接通。电容器允许的运行电流C 充电加到继电器线圈上电压逐渐升高,升高到一定数值继电器动作,常闭触点断开断开后,电容器尣许的运行电流经线圈放电电压逐渐下降。降到一定数值常闭触点又闭合,电容器允许的运行电流又充电如此反复充电和放电,使嘚常闭触点时断时合因而使接到闪光小母线与负极之间的灯HW 闪光。

(2)两块中间继电器组成的闪光电路正常时,+L 经常闭触点2WC 线圈1WC 充电到闪光母线SM 上,电路中断中间继电器1KM 、2KM 均在失磁状态。信号灯Hw 发平光

按下试验按钮sB ,sM 经常开触点sB 、白灯HW 到L -母线形成通路1KM 通过電流动作,信号灯HW 暗光由于1KM 常开触点闭合,2KM 通过电流动作常开触点闭合,信号灯亮光2KM 常闭触点断开使1KM 断电,其常开触点断开使2KM 失磁,其常开触点断开常闭触点闭合,1KM 又通过电流动作信号灯HW 暗光。就这样一亮一暗的循环闪光直到试验按钮复归或者闪光母线引出嘚动作回路断开为止。

6.说明图F-6直流绝缘监视装置接线图各元件的作用