怎样判断温控器继电器输出是什么意思的继电器是否有输出

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发貨速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 鄙人最近购买一温控器继电器输絀是什么意思报警输出为:继电器输出,250VAC1A(阻性负载);控制输出:1/250VAC3A(阻性负载)2、电压输出12VDC(21mA)如果我需要将温度控制在30-32度我设置上、下限报警... 鄙人最近购买一温控器继电器输出是什么意思,报警输出为:继电器输出250V AC 1A (阻性负载);控制输出:1/250V AC 如果我需要将温度控制在30-32度,我设置上、下限报警低于30度或则高于32度,有报警输出可有时候,在26度和35度时都有控制输出我不明白了,请高手指教谢谢。

    推荐於 · TA获得超过1878个赞

    单的例子比如PV值是20,SV(设定值)是30这时候控制输出,OUT的灯会亮基本上都是输出几秒就关掉,如果PV值一直没什么变囮这时候AT开始自整定,主控输出时间会延长同理,当PV爬升到SV值后主控输出会整定为很短的时间,并不是完全的关掉输出比如OUT灯亮1,2秒然后长时间的不动作,当PV值往下掉的时候根据掉温的快慢,主控输出慢慢切入这就是PID温控表的特点,当然了在PV值达到设定值後,主控输出基本上是很短的输出几秒就切断了。