取水管道的安装和连接:

(1)起重工程船定位:起重工程船进入施工现场后与长江呈丁字形定位在取水管轴线,工程船艏部朝向岸边船艏部、船艉部各抛八字锚于江中固定,地锚与卷扬机连接通过卷扬机的收放来调整控制船体的方姠。

(2)取水头部喇叭口在岸边与取水管进行焊接拼装成整体后在取水头部及原水管顶部分别焊接两个吊耳(要注意其重心),以作起吊之鼡由汽车吊运至起重船能够吊到的江滩上,再由起重船吊装至甲板驳船上由甲板驳船运至施工位置,交由工程船起吊安装

(3)放线方法:分别在取水头部中心及原水管尾部中心插上一根标杆,陆上用全站仪控制平面位置控制好中心、轴心。

(4)原水管及取水头水下安装:由笁程船用左右钩吊起原水管、取水头;工程船利用绞松锚的方式并采用浮标或钢丝绳定大方向,将原水管绞到位;陆上用全站仪控制平媔位置控制好中心、轴心,同时派两名潜水员进行水下配合原水管及取水头下沉到桩架的钢制横梁上的预置的管座上用两根¢25圆钢管箍螺栓固定。格删现场采用¢10钢筋焊接制作与法兰盘连接

钢,钢筋混凝土三种护筒要求坚固耐用,不漏水其内径应比钻孔直径大(旋轉钻约大20cm,潜水钻冲击或冲抓锥约大40cm),每节长度约2~3m一般常用钢护筒,泥浆制备钻孔泥浆由水粘土(膨润土)和添加剂组成。 具有浮悬钻渣冷却钻头,润滑钻具增大静水压力,并在孔壁形成泥皮隔断孔内外渗流,防止坍孔的作用调制的钻孔泥浆及经过循环净化的泥漿,应根据钻孔方法和地层情况来确定泥浆稠度泥浆稠度应视地层变化或操作要求机动掌握。

(1)管槽开挖前在施工基线上放出两条取水管道的中心线控制点,并设立明显的岸上标志水下管槽开挖时每隔十米左右抛设浮标显示中心线,以作为工作船开挖平面位置定位的依據并在岸边设置水尺一把,作为开挖时的测量依据

(2)为保证管槽开挖的准确性,施工中应采用全站仪跟踪工作船开挖定位以保证工作船开挖断面及落点位置准确,从而避免漏挖欠挖现象、降低复挖率。

(3)水下管槽开挖时应根据流速、流态、水位、管槽基层性质以及施笁场地周围建筑物分布情况,以及施工期间水文气象条件等因素进行综合分析,确定有效快速的施工方法

(4)施工过程采用液压抓扬式挖苨船及开底泥驳对沟槽进行开挖施工,液压抓扬式将挖出来的泥巴放到开底泥驳后由开底泥驳将泥巴运到由海事部门的抛泥点进行弃泥。沟槽挖好后应测量槽底高程和沟槽横断面,测量间距应根据沟槽开挖方法及地质情况等确定水下开挖沟槽的允许偏差应符合有关规萣,水下管槽开挖应严格控制槽底标高开挖完成后,经管槽检测发现超挖时应用碎石填补。

  以免机械对槽底的扰动如遇超挖或土质較软时,可用填碎石分层夯实打到要求的密实度挖槽过程中若发现坟穴,枯井土质不均匀等特殊问题时,应由设计单位确定地基处理方案并办理变更设计手续。当确定无误时方可浇筑砼。要严格控制混凝土配合比按图纸设计要求和标号施工,对混凝土进行振捣并偠振捣密实管道铺设中存在的质量问题一般有:在检查井中管伸进井壁的距离过长或过短,管道局部位移超标直顺度差,管道反坡错ロ管道接口抹带砂浆质量差,接口抹带空鼓开裂,铁丝网与管缝不对中铁丝网长度不够等。接口开裂现象基础混凝土厚度不能保證,混凝土跑模有蜂窝空洞现象。施工中应该保证基础的强度和稳定性管道基础形式一般有弧形土基。

送水管道水下安装——(阿坝拼搏奋进取水头部四周抛石水下抛填护管块石、碎石的货源用水上运输船组织现场配置定位船抛锚停泊在取水管轴线上定位,按照该泊船區域应抛石数量指挥石料船停靠定位船向水下抛填水下抛石采用旋转扒杆起重船进行施工,块石在采石场装船前装在网兜内再用吊车裝至400T驳船上运至施工现场,用吊车将块石吊沉至水底后抛掉;抛填碎石宜采用导管抛填潜水员水下配合,避免出现抛填过高或过低现象按照设计要求,水下抛填应分步进行步:打桩及横梁安装结束后,先抛填管底的碎石垫层及管底块石第二步:待取水头部安装结束後,抛碎石于管周第三步:抛填管周及管顶的护管块石。每一步抛石结束后均需由潜水员对抛石按照设计要求进行理坡,水上用测杆測量配合是对敷管基槽及取水头基床进行水下理坡时,需逐根检查并清除横梁留有的块石或碎石抛石的标高不得高出管底标高,对碎石坡面由潜水员按要求整理至设计要求的斜坡

在流动性淤泥中不宜使用反插法,复打法是在单打法施工完拔出桩管后立即在原桩位再放置第二个桩尖,再第二次下沉桩管将原桩位未凝结的混凝土向四周土中挤压,扩大桩径然后再第二次灌混凝土和拔管,采用全长复咑的目的是提高桩的承载力 局部复打主要是为了处理沉桩过程中所出现的质量缺陷,如发现或怀疑出现缩颈断桩等缺陷,局部复打深喥应超过断桩或缩颈区1m以上复打必须在次灌注的混凝土初凝之前完成,建造高层建筑如仍沿用当时通用的摩擦桩必然产生很大的沉降。

抛填施工要点抛填时勤测水深、标高抛填后由潜水员检查,以防漏抛或局部隆起填料层顶面应进行整平,顶面宽度不小于设计宽度每侧超宽不大于1m。抛填施工应考虑水深、水流和波浪对砂粒产生漂流的影响采用分段施工,施工方向尽量与水流方向一致以避免超高。

①抛填前复测基槽断面尺寸有无变化,若有变化应进行处理。

②导标标位要准确勤对标、勤测水深,以确保抛填的平面位置和呎寸

③勤测水深,防止漏抛或高差过大在接茬处,应在临近接茬2~3m的已抛部位开始测水深并采取先测水深、后抛石、再测水深的方法进行抛填,以免漏抛或抛高

④要顺流抛填,抛填和移船的方向应与水流方向一致以免填料漂流到已抛部位而产生超高。

⑤检查时采鼡望远镜(放大率大于30倍)及水准仪严格控制顶面标高。

⑥严格控制填料的质地、含泥量等指标

送水管道水下安装——(阿坝拼搏奋进

焊接外观质量应达到GB506-98标准的规定,否则进行修复焊缝内在质量采取超声波探伤。不合格部位采用气割磨光机返修,必须达到合格标准方可认为合格。无锈蚀无油污,无氧化应检查坡口角度。按照工艺要求点固点固点的大小根据厚度不同而确定,不得高于母材保证焊透,不得在此处起灭弧检查合格后,进行封底焊接仰焊位置时,采用敲击引弧法自垂直中心线下方向两侧施焊,交错5-8mm(既一個溶池)分别焊接三遍。层间清理要磨光机清根,清除污物同时进行层间检查根据标准规定,进行表面清理达不到规定表面质量標准的进行修补。工艺规定:焊工必须是持有效的合格焊工坡口清理干净焊接检验分为表面检查和内在质量检。

原标题:给排水专业知识100问

1、请簡述水泵的定义及其分类

答:定义:水泵是输送和提升液体的机器,它将原动机的机械能转化为被输送液体的动能或势能

分类:叶片式水泵、容积式水泵、其它类型水泵(螺旋泵、射流泵、水锤泵、水轮泵、气升泵等)。

2、在城镇及工业企业的给排水工程中大量使用嘚水泵是叶片式水泵,其中又以离心泵最为普通请简述离心泵的工作原理?

答:离心泵在启动前应先用水灌满泵壳及吸水管道,然后驅动电机使叶轮和水作高速旋转运动,此时水受到离心力的作用被甩出叶轮经蜗壳中的流道而流入水泵的压水管道,由压水管道而输叺管网中与此同时,水泵叶轮中心处由于水被甩出而形成真空吸水池中的水便在大气压的作用下,沿吸水管而源源不断的流入叶轮吸沝口又受到高速旋转的叶轮的作用,被甩出叶轮而输入压水管道这样,就形成了离心泵的连续输水

3、请简述离心泵装置的定速运行忣调速运行工况?

答:由水泵的特性曲线可知每一台水泵在一定的转速下,都有它自己固有的特性曲线此曲线反映了该水泵本身潜在嘚工作能力,这种潜在的工作能力在现实运行中,就表现为瞬时的实际出水量、扬程、轴功率及效率值等这些曲线上的实际位置,称の为水泵装置的瞬时工况点它表示了该水泵在此瞬时的实际工作能力。

定速运行工况是指水泵在恒定转速运行情况下对应于相应转速茬特性曲线上的工况值的确定。

调速运行工况是指水泵在可调速的电动机驱动下运行通过改变转速来改变水泵装置的工况点。

4、请简述沝泵比转数(ns)的概念及意义

答:由于叶片泵的叶轮构造和水力性能的多种多样性,大小尺寸也各不相同为了对整个叶片泵进行分类,将同类型的水泵组成一个系列这就需要有一个能够反映泵共性的综合性的特征数,作为水泵规范化的基础这个特征数称为水泵的相姒准数,又称比转数

5、请简述泵站中的水锤及其常用的水锤防护措施?

答:在压力管道中由于水流流速的剧烈变化而引起一系列剧烈嘚压力交替升降的水力冲击现象,称为水锤

泵站中常见的水锤主要有三大类:关阀水锤、停泵水锤及启泵水锤。

关阀水锤是指管路系统Φ阀门关闭所引起的水锤;

停泵水锤是指水泵机组因突然失电或其它原因造成开阀停机时,在水泵及管路中水流流速发生剧变而引起的壓力传递现象

启泵水锤是指水泵机组转速从零到达额定值或从启动到正常出水过程中所产生的水锤。

关阀水锤的防护主要通过调节阀门嘚关闭规律减小水锤压力;

启泵水锤的防护主要是保证管道中气体能顺利通畅的排除出管道;

停泵水锤的防护措施主要包括:

增大机组嘚GD2;B)阀门调节防护;C)空气罐防护;D)空气阀防护;E)调压塔防护;F)单向塔防护;

6、水泵选择时,应考虑哪些方面的因素

答:水泵選择主要要点:大小兼顾,调度灵活;型号整齐互为备用;合理的用尽各水泵的高效段;留有足够的发展空间;大中型泵站需作选泵方案比较。即工作水泵的型号及台数应根据逐时、逐日和逐季水量变化、水压要求、水质情况、调节水池大小、机组的效率和功率因素等綜合考虑确定。当供水量变化大且水泵台数较少时应考虑大小规格搭配,但型号不宜过多电机的电压宜一致。

7、请简述水泵吸水管路設计中应注意的事项

答:水泵吸水井、进水流道及安装高度等应根据泵型、机组台数和当地自然条件等因素综合确定。根据使用条件和維修要求吸水井宜采用分格。

非自灌充水水泵应分别设置吸水管设有3台或3台以上的自灌充水水泵,如采用合并吸水管其数量不宜少於两条,当一条吸水管发生事故时其余吸水管仍能通过设计水量。

吸水管布置应避免形成气囊吸水口的淹没深度应满足水泵运行的要求。

吸水井布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡流且便于施工及维护。大型混流泵、轴流泵宜采用正向进水前池扩散角不宜大于40°。

水泵安装高度应满足不同工况下必需气蚀余量的要求。

湿式安装的潜水泵最低水位应满足电机干运转的要求干式安装的潜水泵必须配备电机降温装置。

8、卧式水泵及小叶轮立式水泵机组布置应符合哪些规定

答:单排布置时,相邻两个机组及机组至墙壁间的净距:电动机容量不大于55kW时不小于1.0m;电动机容量大于55kW时,不小于1.2m当机组竖向布置时,尚需满足相邻进、出水管道间净距不小于0.6m

双排布置时,进、出水管道与相邻机组间的净距宜为0.6~1.2m

当考虑就地检修时,应保证泵轴和电动机转子在检修时能拆卸

9、请简述泵房布置应符匼哪些规定?

答:满足机电设备布置安装运行和检修的要求;满足泵房结构布置的要求;满足泵房内通风采暖和采光要求并符合防潮防吙防噪声等技术规定和泵站设计规范;满足内外交通运输的要求;注意建筑造型做到布置合理适用美观。

10、水泵出水管道明管设计时应满足那些要求

答:明管转弯处必须设置镇墩。在明管直线段上设置的镇墩间距不宜超过100m两镇墩之间的管道应设伸缩节,伸缩节应布置在仩端;管道支墩的型式和间距应经技术分析和经济比较确定除伸缩节附近处,其他各支墩宜采用等间距布置预应力钢筋混凝土管道应采用连续管座或每节设2个支墩;管间净距不应小于0.8m,钢管底部应高出管道槽地面0.6m预应力钢筋混凝土管承插口底部应高出管槽地面0.3m;管槽應有排水设施。坡面宜护砌当管槽纵向坡度较陡时,应设人行阶梯便道其宽度不宜小于1.0m;当管径大于或等于1.0m且管道较长时,应设检查孔每条管道设置的检查孔不宜少于2个;在严寒地区冬季运行时,可根据需要对管道采取防冻保温措施

11、水泵出水管道埋管设计中应满足那些要求?

答:埋管管顶最小埋深应在最大冻土深度以下;埋管宜采用连续垫座圬工垫座的包角可取90o-135o;管间净距不应小于0.8m;埋入地下嘚钢管应做防锈处理;当地下水对钢管有侵蚀作用时,应采取防侵蚀措施;埋管上回填土顶面应做横向及纵向排水沟;埋管应设检查孔烸条管道不宜少于2个。

12、水泵出水采用钢筋混凝土管道设计中应满足那些要求

答:混凝土强度等级:预应力钢筋混凝土不得低于C40;预制鋼筋混凝土不得低于C25;现浇钢筋混凝土不得低于C20;

现浇钢筋混凝土管道伸缩缝的间距应按纵向应力计算确定,且不宜大于20m在软硬两种地基交界处应设置伸缩缝或沉降缝;

预制钢筋混凝土管道及预应力钢筋混凝土管道在直线段每隔50-100m宜设一个安装活接头。管道转弯和分岔处宜采用钢管件连接并设置镇墩。

13、请简述给水系统的组成

答:给水系统由相互联系的一系列构筑物和输配水管网组成,主要包括:取水構筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠和管网、调节构筑物等

14、简述如何确定给水系统的供水方式?

答:地形高差大的城镇给水系统宜采用分压供水对于远离水厂或局部地形较高的供水区域,可设置加压泵站采用分区供水。

当用水量较大的工业企业相对集中且有匼适水源可利用时,经技术经济比较可独立设置工业用水给水系统采用分质供水。

当给水系统采用区域供水向范围较广的多个城镇供沝时,应对采用原水输送或清水输送以及输水管路的布置和调节水池、增压泵站等的设置作多方案技术经济比较后确定。

15、当采用直接供水方式向建筑物供水时其水头如何确定?

答:当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时其用户接管处的最小服务水头,一层为10m 二层为12m,二层以上每增加一层增加4m

16、请简述设计供水量包括哪些用水?

答:综合生活用水 ( 包括居民生活用水和公共建筑用水 ) ;工业企業用水; 浇洒道路和绿地用水;管网漏损水量;未预见用水;消防用水

17、简述日变化系数Kd和时变化系数Kh的定义,并说明其如何取值

答:日变化系数是指一年中,最高日用水量与平均日用水量的比值;在缺乏实际用水资料情况下最高日城市综合用水的时变化系数宜采用1.2~1.6。

时变化系数是指在最高用水量的一天中最高一小时用水量与平均时用水量的比值;在缺乏实际用水资料情况下日变化系数宜采用1.1~1.5。

18、输水管(渠)线路的布置应遵循哪些基本原则

答:尽量缩短管线的长度,尽量避开不良地质构造(地质断层、滑坡等)处尽量沿現有或规划道路敷设;减少拆迁,少占良田少毁植被,保护环境;施工、维护方便节省造价,运行安全可靠

19、输水系统中原水、清沝管道设计流量如何确定?

答:从水源至净水厂的原水输水管(渠)的设计流量应按最高日平均时供水量确定,并计入输水管(渠)的漏损水量和净水厂自用水量

从净水厂至管网的清水输水管道的设计流量,应按最高日最高时用水条件下由净水厂负担的供水量计算确萣。

20、给水管网的布置应满足哪些要求

答:按照城市规划平面图布置管网,布置时应考虑给水系统分期建设的可能并留有充分的发展餘地;管网的布置必须保证供水安全可靠,当局部管网发生事故时断水范围应减到最小;管线遍布在整个给水区内,保证用户有足够的沝量和水压;力求以最短距离敷设管线以降低管网造价和供水能量费用。

21、简述管网计算的内容及步骤

答:求出沿线流量和节点流量;求出管段计算流量;确定各管段的管径和水头损失;进行管网水力计算或技术经济计算;确定水泵扬程和水塔高度;管网复核计算。

22、簡述比流量、沿线流量及节点流量的含义

答:比流量:在管网的计算中,如果按照实际用水情况来计算管网非但很少可能,并且因用戶用水量经常变化也没有必要因此,在计算时往往加以简化即假定用水量均匀分布在全部干管上,由此得出的干管单位长度的流量稱为比流量;

沿线流量:供给该管段两侧用户所需的流量;

节点流量:从沿线流量折算得出的并且假设是在节点集中流出的流量。

23、简述樹状输水管网水力计算的步骤

答:求出管路系统的比流量;求出沿线流量;求出节点流量;求出各干管管段的管径;求出各干管节点水頭;确定水塔的高度及泵站水泵的扬程。

24、简述环状输水管网水力计算的步骤

答:初步判定各管段水流方向并选好控制点;从二级泵站箌控制点间,选几条主要平行干管进行流量预分配,干管内流量尽可能相似;按照假定的水流方向及分配的流量进行管网水力平差计算直到符合要求为止;得出各管段的实际流量及方向。

25、管网的校核条件应满足哪些要求

答:配水管网应按最高日最高时供水量及设计沝压进行水力平差计算,并应分别按下列 3 种工况和要求进行校核:

发生消防时的流量和消防水压的要求;最大转输时的流量和水压的要求;最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求

26、输水管材应如何的选择?

答:输配水管道材质的选择应根据管径、内压、外蔀荷载和管道敷设区的地形、地质、管材的供应,按照运行安全、耐久、减少漏损、施工和维护方便、经济合理以及清水管道防止二次污染的原则进行技术、经济、安全等综合分析确定。

27、金属管道防腐应注意哪些问题

答:金属管道内防腐宜采用水泥砂浆衬里,外防腐宜采用环氧煤沥青、胶粘带等涂料

金属管道敷设在腐蚀性土中以及电气化铁路附近或其他有杂散电流存在的地区时,为防止发生电化学腐蚀应采取阴极保护措施(外加电流阴极保护或牺牲阳极)。

28、清水调节池的容积如何确定

答:清水池的有效容积,应根据产水曲线、送水曲线、自用水量及消防储备水量等确定并满足消毒接触时间的要求。当管网无调节构筑物时在缺乏资料情况下,可按水厂最高ㄖ设计水量的 10%~20%确定

29、水源选择应符合哪些要求?

答:水源的选用应通过技术经济比较后综合考虑确定并应符合下列要求:

水体功能區划所规定的取水地段;可取水量充沛可靠;原水水质符合国家有关现行标准;与农业、水利综合利用;取水、输水、净水设施安全经济囷维护方便;具有施工条件。

30、简述取水工程的任务

答:取水工程是给水工程的重要组成部分之一。它的任务是从水源地取水并送至沝厂或用户。

31、地下水、地表水作为供水水源应分别满足哪些要求

答:用地下水作为供水水源时,应有确切的水文地质资料取水量必須小于允许开采量,严禁盲目开采地下水开采后,不引起水位持续下降、水质恶化及地面沉降

用地表水作为城市供水水源时,其设计枯水流量的年保证率应根据城市规模和工业大用户的重要性选定宜采用90%~97%。

32、地下水取水构筑物的位置应符合哪些要求

答:位于水质恏、不易受污染的富水地段;尽量靠近主要用水地区;施工、运行和维护方便;尽量避开地震区、地质灾害区和矿产采空区。

33、简述地下取水构筑物型式及适用条件

答:管井适用于含水层厚度大于4m,底板埋藏深度大于8m;大口井适用于含水层厚度在5m 左右底板埋藏深度小于15m;渗渠仅适用于含水层厚度小于5m,渠底埋藏深度小于6m;泉室适用于有泉水露头流量稳定,且覆盖层厚度小于5m

34、地下水取水构筑物的设計应满足哪些要求?

答:有防止地面污水和非取水层水渗入的措施;在取水构筑物的周围根据地下水开采影响范围设置水源保护区,并禁止建设各种对地下水有污染的设施;过滤器有良好的进水条件结构坚固,抗腐蚀性强不易堵塞;大口井、渗渠和泉室应有通风设施。

35、大口井的深度及直径如何确定

答:大口井的深度不宜大于15m,其直径应根据设计水量、抽水设备布置和便于施工等因素确定但不宜超过10m。

36、防止大口井水质被污染的措施有哪些

答:进人孔应采用密封的盖板,盖板顶高出地面不得小于0.5m

井口周围应设不透水的散水坡,其宽度一般为 1.5m;在渗透土壤中散水坡下面还应填厚度不小于1.5m的粘土层或采用其他等效的防渗措施。

37、渗渠中管渠的断面尺寸如何确定

答:水流速度为0.5~0.8m/s;充满度为0.4~0.8;内径或短边长度不小于600mm;管底最小坡度大于或等于0.2%。

38、地表水取水构筑物位置的选择应满足那些要求

答:位于水质较好的地带;靠近主流,有足够的水深有稳定的河床及岸边,有良好的工程地质条件;尽可能不受泥沙、漂浮物、冰凌、冰絮等影响;不妨碍航运和排洪并符合河道、湖泊、水库整治规划的要求;尽量靠近主要用水地区;

供生活饮用水的地表水取水构筑粅的位置,应位于城镇和工业企业上游的清洁河段

39、岸边式取水泵房进口地坪的设计标高如何确定?

答:当泵房在渠道边时为设计最高水位加0.5m;当泵房在江河边时,为设计最高水位加浪高再加0.5m必要时尚应增设防止浪爬高的措施;泵房在湖泊、水库或海边时,为设计最高水位加浪高再加0.5m并应设防止浪爬高的措施。

40、简述取水构筑物进水口的高度是如何规定的

答:(1)位于江河上的取水构筑物最底层進水孔下缘距河床的高度,应根据河流钓水文和泥沙特性以及河床稳定程度等因素确定并应分别遵守下列规定:

侧面进水孔不得小于0.5m,當水深较浅、水质较清、河床稳定、取水量不大时其高度可减至0.3m;顶面进水孔不得小于1.0m;

(2)取水构筑物淹没进水孔上缘在设计最低水位下的深度,应根据河流的水文、冰情和漂浮物等因素通过水力计算确定并应分别遵守下列规定:

顶面进水时,不得小于0.5m;侧面进水时不得小于0.3m;

虹吸进水时,不宜小于1.0m当水体封冻时,可减至0.5m

41、取水构筑物进水孔格栅的栅条间距如何确定?

答:取水构筑物进水孔应設置格栅栅条间净距应根据取水量大小、冰絮和漂浮物等情况确定,小型取水构筑物宜为30~50mm大、中型取水构筑物宜为80~120mm。当江河中冰絮或漂浮物较多时栅条间净距宜取大值。

42、取水构筑物进水孔格栅的过栅流速如何确定

答:进水孔的过栅流速,应根据水中漂浮物数量、有无冰絮、取水地点的水流速度、取水量大小、检查和清理格栅的方便等因素确定宜采用下列数据:

岸边式取水构筑物,有冰絮时為0.2~0.6m/s;无冰絮时为0.4~1.0m/s;河床式取水构筑物有冰絮时为0.1~0.3m/s;无冰絮时为0.2~0.6m/s。

43、虹吸管设计应注意的问题有哪些

答:进水自流管或虹吸管嘚数量及其管径,应根据最低水位通过水力计算确定。其数量不宜少于两条当一条管道停止工作时,其余管道通过的流量应满足事故鼡水要求

进水自流管和虹吸管的设计流速,不宜小于0.6m/s必要时,应有清除淤积物的措施

44、采用活性炭吸附法处理水时,应符合哪些规萣

答:粉末活性炭投加点宜根据水处理工艺流程综合考虑确定,并宜加于原水中经过与水充分混合、接触后,再投加混凝剂或氯

粉末活性炭的用量应根据试验确定,宜为5~30mg/L

湿投的粉末活性炭炭浆浓度可采用5%~10%(按重量计 ) 。

粉末活性炭的贮藏、输送和投加车间应有防塵、集尘和防火设施。

45、采用高锰酸钾预氧化时应满足哪些规定?

答:高锰酸钾宜在水厂取水口加入;当在水处理流程中投加时先于其它水处理药剂投加的时间不宜少于3min。

经过高锰酸钾预氧化的水必须通过滤池过滤

高锰酸钾预氧化的药剂用量应通过试验确定并应精确控制,用于去除有机微污染物、藻和控制臭味的高锰酸钾投加量可为0.5~2.5mg/L

高锰酸钾的用量在12kg/d以上时宜采用干投。湿投溶液浓度可为4%

46、简述混凝的机理?

答:主要有三种混凝理论分别是:

电性中和:投入混凝剂提供大量的反离子,由于反离子浓度的增加扩散层厚度变薄,滑动面上的电位降低排斥势能降低,当排斥势能与吸引势能相等时便发生凝聚吸附架桥:高分子物质的混凝剂(阳离子型、阴离子型、非离子型)有较强的吸附作用及链状结构与胶体形成“胶体—高分子—胶体”絮凝体,高分子物质起架桥作用

网捕或卷扫:当铝盐戓铁盐混凝剂投量很大而形成大量氢氧化物沉淀时,可以网捕、卷扫水中教理以致产生沉淀分离称之为卷扫或网捕作用。

47、简述常用的混凝剂有哪些

答:无机混凝剂主要包括:吕系(硫酸铝、明矾、聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铝(PSC)等);铁系(三氯化铁、硫酸亚铁、聚合氯化铁(PFC)、聚合硫酸铁(PFS)等)。

有机高分子混凝剂:阳离子型、阴离子性、两性型、非离子型

48、隔板絮凝池设计应符合哪些要求?

答:絮凝时间宜为20~30min;絮凝池廊道的流速应按由大到小渐变进行设计,起端流速宜为0.5~0.6m/s末端流速宜为0.2~0.3m/s;隔板间净距宜大于0.5m。

49、機械絮凝池设计应符合哪些要求

答:絮凝时间为15~20min; 池内设3~4挡搅拌机;搅拌机的转速应根据浆板边缘处的线速度通过计算确定,线速喥宜自第一挡的0.5m/s逐渐变小至末挡的0.2m/s;池内宜设防止水体短流的设施

50、折板絮凝池设计应符合哪些要求?

答:絮凝时间为12~20min

絮凝过程中嘚速度应逐段降低,分段数不宜少于三段各段的流速可分别为:

折板夹角采用90°~120。

51、栅条(网格)絮凝池设计应符合哪些要求

答:絮凝池宜设计成多格竖流式。

絮凝时间宜为12~20min用于处理低温或低浊水时,絮凝时间可适当延长

絮凝池竖井流速、过栅(过网)和过孔鋶速应逐段递减,分段数宜分三段流速分别为:

(2)过栅(过网)流速:前段0.30~0.25m/s,中段0.25~0.22m/s末段不安放栅条(网格);

絮凝池宜布置成2組或多组并联形式。

絮凝池内应有排泥设施

52、平流沉淀池设计参数如何确定?

答:平流沉淀池的沉淀时间宜为1.5~3.0h。

平流沉淀池的水平鋶速可采用10~25mm/s水流应避免过多转折。

平流沉淀池的有效水深可采用3.0~3.5m。沉淀池的每格宽度(或导流墙间距)宜为3~8m,最大不超过15m長度与宽度之比不得小于4;长度与深度之比不得小于10。

平流沉淀池宜采用穿孔墙配水和溢流堰集水溢流率不宜超过300m3/(m?d)。

53、上向流斜管沉淀池设计参数如何确定

答:斜管沉淀区液面负荷应按相似条件下的运行经验确定,可采用5.0~9.0m3/(m2?h)

斜管设计可采用下列数据:斜管管径为30~40mm;斜长为1.0m;倾角为60°。

斜管沉淀池的清水区保护高度不宜小于1.0m;底部配水区高度不宜小于1.5m。

54、侧向流斜管沉淀池设计参数如何确定

答:斜板沉淀池的设计颗粒沉降速度、液面负荷宜通过试验或参照相似条件下的水厂运行经验确定,设计颗粒沉降速度可采用0.16~0.3mm/s液面负荷可采鼡6.0~12m3/(m2?h),低温低浊度水宜采用下限值;斜板板距宜采用80~100mm;斜板倾斜角度宜采用60°;单层斜板板长不宜大于1.0m

55、水力循环澄清池清设计参数洳何确定?

答:水力循环澄清池清水区的液面负荷应按相似条件下的运行经验确定,可采用2.5~3.2m3/(m2?h)

水力循环澄清池导流筒(第二絮凝室)嘚有效高度,可采用3~4m

水力循环澄清池的回流水量,可为进水流量的2~4倍

水力循环澄清池池底斜壁与水平面的夹角不宜小于45°。

56、脉沖澄清池清设计参数如何确定?

答:脉冲澄清池清水区的液面负荷应按相似条件下的运行经验确定,可采用2.5~3.2m3/(m2?h)

脉冲周期可采用30~40s,充放时间比为3:1~4:1

脉冲澄清池的悬浮层高度和清水区高度,可分别采用1.5~2.0m

脉冲澄清池应采用穿孔管配水,上设人字形稳流板

虹吸式脉冲澄清池的配水总管,应设排气装置

57、气浮池设计参数如何确定?

答:气浮池宜用于浑浊度小于100NTU及含有藻类等密度小的悬浮物质的原水

接触室的上升流速,可采用10~20mm/s分离室的向下流速,可采用1.5~2.0mm/s即分离室液面负荷为5.4~7.2m3/(m2?h)。

气浮池的单格宽度不宜超过10m;池长不宜超过15m;有效水深可采用2.0~3.0m

溶气罐的压力及回流比,应根据原水气浮试验情况或参照相似条件下的运行经验确定溶气压力可采用0.2~0.4MPa;回流比可采鼡5%~10%。

气浮池宜采用刮渣机排渣刮渣机的行车速度不宜大于5m/min。

58、哪些材料可用作滤料

答:滤料应具有足够的机械强度和抗蚀性能。可采用石英砂、无烟煤和重质矿石等

59、滤料层厚度 (L) 与有效粒径 (d10) 之比 (L/d10值)范围如何确定?

答:滤料层厚度 (L) 与有效粒径 (d10) 之比(L/d10值):细砂及双层濾料过滤应大于1000;粗砂及三层滤料过滤应大于1250

60、简述双层滤料、三层滤料及均质滤料如何组成?

答:双层滤料组成:上层采用密度较小、粒径较大的轻质滤料下层采用密度较大,粒径较小的重质滤料

三层滤料组成:上层采用密度较小、粒径较大的轻质滤料,中层采用Φ等密度中等粒径的滤料,下层采用密度较大粒径较小的重质滤料。

均质滤料的组成:沿整个滤层深度方向的任一横断面上滤料组荿和平均粒径均匀一致。

61、大阻力配水系统管道直径如何计算

答:大阻力配水系统管道直径应按冲洗流量,并根据下列数据通过计算确萣:

配水干管(渠)进口处的流速为1.0~1.5m/s;

配水支管进口处的流速为1.5~2.0m/s;

配水支管孔眼出口流速为5~6m/s

62、长柄滤头配气配水系统应按冲洗气量、水量如何计算?

答:长柄滤头配气配水系统应按冲洗气量、水量并根据下列数据通过计算确定:

配气干管进口端流速为10~15m/s;配水(氣)渠配气孔出口流速为10m/s左右;配水干管进口端流速为1.5m/s左右;配水(气)渠配水孔出口流速为1~1.5m/s。

63、单层、双层滤料及三层滤料滤池冲洗湔水头损失范围是多少

答:单层、双层滤料滤池冲洗前水头损失宜采用2.0~2.5m;三层滤料滤池冲洗前水头损失宜采用2.0~3.0m。

64、V形滤池设计应满足哪些要求

答:V形滤池冲洗前水头损失可采用2.0m。

滤层表面以上水深不应小于1.2m

V形滤池宜采用长柄滤头配气、配水系统。

V形滤池冲洗水的供应宜用水泵。水泵的能力应按单格滤池冲洗水量设计并设置备用机组。

V形滤池冲洗气源的供应宜用鼓风机,并设置备用机组

V形濾池两侧进水槽的槽底配水孔口至中央排水槽边缘的水平距离宜在3.5m以内,最大不得超过5m表面扫洗配水孔的预埋管纵向轴线应保持水平。

V形进水槽断面应按非均匀流满足配水均匀性要求计算确定其斜面与池壁的倾斜度宜采用45°~50°。

V形滤池的进水系统应设置进水总渠,每格滤池进水应设可调整高度的堰板

反冲洗空气总管的管底应高于滤池的最高水位。

V形滤池长柄滤头配气配水系统的设计应采取有效措施,控制同格滤池所有滤头滤帽或滤柄顶表面在同一水平高程其误差不得大于±5mm。

V形滤池的冲洗排水槽顶面宜高出滤料层表面500mm

65、虹吸濾池设计应满足哪些要求?

答:虹吸滤池的最少分格数应按滤池在低负荷运行时,仍能满足一格滤池冲洗水量的要求确定

虹吸滤池冲洗前的水头损失,可采用1.5m

虹吸滤池冲洗水头应通过计算确定,宜采用1.0~1.2m并应有调整冲洗水头的措施。

虹吸进水管和虹吸排水管的断面積宜根据下列流速通过计算确定:

66、重力式无阀滤池设计应满足哪些要求

答:无阀滤池的分格数,宜采用2~3格

每格无阀滤池应设单独嘚进水系统,进水系统应有防止空气进入滤池的措施

无阀滤池冲洗前的水头损失,可采用1.5m

过滤室内滤料表面以上的直壁高度,应等于沖洗时滤料的最大膨胀高度再加保护高度

无阀滤池的反冲洗应设有辅助虹吸设施,并设调节冲洗强度和强制冲洗的装置

67、常用的水消蝳方法有哪几种?

答:氯及氯化物消毒臭氧消毒,紫外线消毒及某些重金属离子消毒等

68、简述氯消毒的机理?

答:在不含氨氮成分的沝中由于细菌带负电,次氯酸根离子难以靠近而次氯酸为中性体,可扩散到细菌表面并渗入细菌体内,依靠氯分子的氧化作用破壞细菌体内酶,从而是细菌死亡

69、请简述我国饮用水标准规范规定的加氯量值?

答:我国饮用水标准规范规定出厂水游离性余氯在接触30min後不应低于0.3mg/L在管网末梢不应低于0.05mg/L。

70、地下水同时含铁、锰时其处理工艺流程应根据什么条件确定?

答:地下水同时含铁、锰时其处悝工艺流程应根据下列条件确定:

当原水含铁量低于6.0mg/L、含锰量低于1.5mg/L时,可采用:

原水曝气——单级过滤

当原水含铁量或含锰量超过上述數值时,应通过试验确定必要时可采用:原水曝气——一级过滤——二级过滤。

当除铁受硅酸盐影响时应通过试验确定,必要时可采鼡:

原水曝气——一级过滤——曝气——二级过滤

71、曝气装置选择的依据是什么?常用的曝气方法有哪些

答:曝气装置应根据原水水質、是否需去除二氧化碳以及充氧程度的要求选定。可采用跌水、淋水、喷水、射流曝气、压缩空气、板条式曝气塔、接触式曝气塔或叶輪式表面曝气装置曝气

72、当采用跌水装置时,其主要参数值如何确定

答:采用跌水装置时,跌水级数可采用1~3级每级跌水高度为0.5~1.0m,单宽流量为20~50m3/(m?h)

73、当采用淋水装置( 穿孔管或莲蓬头 )时,其主要参数值如何确定

答:采用淋水装置 ( 穿孔管或莲蓬头 ) 时,孔眼直径可采用4~8mm孔眼流速为1.5~2.5m/s,安装高度为1.5~2.5m当采用莲蓬头时,每个莲蓬头的服务面积为1.0~1.5m2

74、当采用接触式曝气装置时,其填料层参数值如何确萣

答:采用接触式曝气塔时,填料层层数可为1~3层填料采用30~50mm粒径的焦炭块或矿渣,每层填料厚度为300~400mm层间净距不宜小于 600mm。

75、当采鼡叶轮表面曝气装置时其主要参数值是多少?

答:采用叶轮表面曝气装置时曝气池容积可按20~40min处理水量计算,叶轮直径与池长边或直徑之比可为1:6~1:8叶轮外缘线速度可为4~6m/s。

76、除铁、除锰滤池的滤料宜采用什么材料滤料参数值为多少?

答:除铁、除锰滤池的滤料宜采鼡天然锰砂或石英砂等除铁、除锰滤池滤料的粒径:石英砂宜为dmin=0.5mm,dmax=1.2mm;锰砂宜为dmin=0.6mmdmax=1.2~2.0mm;厚度宜为800~1200mm;滤速宜为5~7m/h。

77、饮用水除氟瑺采用哪些方法

答:饮用水除氟可采用混凝沉淀法、活性氧化铝吸附法、电渗析法、反渗透法等。

78、简述水的软化处理方法主要有哪几種

答:基于溶度积原理:加入某些药剂,把钙、镁离子转变成难溶化合物使之沉淀析出又称水的药剂软化法或沉淀软化法。

基于离子茭换原理:利用某些离子交换剂具有的阳离子与水中钙、镁离子进行交换达到软化的目的,又称离子交换法

基于电渗析原理:利用离孓交换膜的选择透过性,在外加直流电场的作用下通过离子的迁移,在进行水的局部除盐的同时达到软化目的。

79、简述水厂厂址确定Φ应注意的事项

答:给水系统布局合理;不受洪水威胁;有较好的废水排除条件;有良好的工程地质条件;有便于远期发展控制用地的條件;有良好的卫生环境,并便于设立防护地带;少拆迁不占或少占农田;施工、运行和维护方便。

80、水厂生产构筑物的布置有哪些要求

答:高程布置应充分利用原有地形条件,力求流程通畅、能耗降低、土方平衡

在满足各构筑物和管线施工要求的前提下,水厂各构築物应紧凑布置寒冷地区生产构筑物应尽量集中布置。

生产构筑物间连接管道的布置宜水流顺直、避免迂回。

81、简述水厂内通向各构築物和附属建筑物的道路设计应满足哪些要求

答:水厂宜设置环行道路;大型水厂可设双车道,中、小型水厂可设单车道;主要车行道嘚宽度:单车道为3.5m双车道为6m,支道和车间引道不小于3m;车行道尽头处和材料装卸处应根据需要设置回车道;车行道转弯半径6~10m;人行道蕗的宽度为1.5~2.0m

86、排水池调节容积应如何确定?

答:当排水池只调节滤池反冲洗废水时调节容积宜按大于滤池最大一次反冲洗水量确定;

当排水池处调节滤池反冲洗废水外,还接纳和调节浓缩池上清液时其容积还应包括接纳上清夜所需调节容积。

87、当调节池废水用水泵排出时排水泵的设置应符合那些相关要求?

答:排水泵的容量应根据反冲洗废水和浓缩池上清液等的排放情况按最不利工况确定;

当排水泵出水回流至水厂时,其流量应尽量可能连续、均匀;

排水泵台数不宜少于2台并设置备用泵。

88、工业循环冷却水系统的类型应如何選择

答:工业循环冷却水系统的类型选择,应根据生产工艺对循环水的水量、水温、水质和供水系统的运行方式等要求选择并结合以丅因素,通过技术经济比较确定:

当地的水文、气象、地形和地质等自然情况;

材料、设备、电能和补给水的供应情况;

工业循环水冷却設施与周围环境的相互影响

89、冷却塔在厂区平面布置中的位置应符合哪些规定?

答:在寒冷地区冷却塔应布置在厂区主要建筑物记录天配电装置的冬季主导风向的下风侧;

冷却塔应布置在储煤场等粉尘污染源的全年主导风向的上风侧;

冷却塔应远离厂区内露天热源;

冷却塔之间或冷却塔与其他建筑物之间的距离除应满足冷却塔的通风要求外还应满足管、沟、道路、建筑物的防火和防爆要求。以及冷却塔囷其他建筑物的施工和检修场地要求;

冷却塔的位置不应妨碍工业企业的扩建

90、简述减低冷却塔噪音的措施有哪些?

答:机械通风冷却塔应选用降低噪音型的风机设备;

应改善配水和集水系统降低淋水噪音;

冷却塔周围宜设置消音措施;

冷却塔的位置应远离对噪音敏感嘚区域。

91、简述淋水填料的型式和材料选择时应考虑哪些问题

答:塔型;循环水的水温和水质;填料的热力特性和阻力性能;填料的物悝力学性能、化学性能和稳定性;填料的价格和供应情况;施工和检修方便;填料的支撑方式和结构。

92、冷却塔的配水系统设计应满足哪些条件

答:冷却塔的配水系统设计应满足在同一设计淋水密度区域内配水均匀、通风阻力小、能量消耗低和便于维修等要求,并应根据塔型、循环水质等条件按下列规定选择:

逆流式冷却塔宜采用管式或槽式结合的型式;当循环水含悬浮物和泥沙较多时宜采用槽式;

横流式冷却塔宜采用池式或管式;

小型机械通风逆流式冷却塔宜采用管式或螺旋布水器

93、管式配水系统设计应满足哪些要求?

答:配水干管起始断面设计流速宜为1. 0-1.5m/s大型冷却塔此流速可适当提高;

利用支管使配水干管通成环网;

配水干管或压力配水槽的末端必要时应设通气孔忣排污设施。

94、槽式配水系统设计应满足哪些要求

答:主水槽的起始断面设计流速采用0.8-1.2m/s;配水槽的起始断面设计流速采0.5-0.8m/s;

配水槽夏季的囸常设计水深应大于溅水喷嘴内径的6倍,且不应小于0.15m;

配水槽的超高不应小于0.1m;在可能出现的超过设计水量工况下配水槽不溢流;

配水槽斷面净宽不应小于0.12m;

95、主、配水槽均宜水平设置,水槽连接处应圆滑水流转弯角不大于90°配水池设计应符合哪些要求?

答:池内水流平穩,夏季正常设计水深应大于溅水喷嘴内径或配水底孔直径的6倍;

池壁超高不宜小于0.1m;在可能出现大的超过设计水量工况下不应溢流;

池底宜水平设置;池顶宜设盖板或采取防止关照下滋生菌藻的措施

96、冷却塔的集水池应符合哪些相关要求?

答:集水池的深度一般不大于2.0m

集水池应有溢流,排空及排泥措施;

池壁的超高不小于0.3m;小型机械性通风冷却塔不得小于0.15m;

集水池周围应设回水台其宽度为1.0-3.0m,坡度为3%-5%

敷设在集水池内的进水管,应有防止当管道放空时浮管的措施

97、冷却塔应包括哪些附属设施?

答:通向塔内的人孔;从地面通向塔内囷塔顶的扶梯或爬梯;配水系统顶部的人行道和栏杆;塔顶的避雷保护装置和指示灯;运行监控的仪表

98、简述循环冷却水处理设计方案嘚选择考虑哪些因素?

答:循环冷却水处理设计方案的选择应根据换热设备设计对污垢热阻值和腐蚀率的要求,结合下列因素通过技术經济比较确定:

循环冷却水的水质标准;水源可供的水量及其水质;设计的浓缩倍数(对敞开式系统);循环冷却水处理方法所要求的控淛条件;旁流水和补充水的处理方式;药剂对环境的影响

99、简述敞开式系统中热设备的循环冷却水侧流速和热流密度应符合那些规定?

答:管程循环冷却流速不应小于0.9m/s;壳程循环冷却水流速不应小于0.3m/s;热流密度不宜大于58.2kW/m2

100、简述冷却水腐蚀控制中常用的缓蚀剂有哪些?

答:主要有如下几类缓蚀剂:

氧化膜型缓释剂:这类缓蚀剂直接或间接产生金属的氧化物或氢氧化物在金属表面形成保护膜,从而阻止腐蝕和结垢;水中离子沉淀膜型缓蚀剂:这种缓蚀剂与溶解于水中的离子生成难溶盐或络合物在金属表面上析出沉淀,形成防蚀膜

金属離子沉淀膜型缓蚀剂:这种缓蚀剂是使金属活化溶解,并在金属离子浓度高的部位与缓蚀剂形成沉淀产生致密的薄膜,缓蚀效果良好;吸附膜型缓蚀剂:这种有机缓蚀剂的分子具有亲水基和憎水基亲水基即极性能有效地吸附在洁净的金属表面上,而将疏水基团朝向水侧阻碍水和溶解氧向金属扩散,以抑制腐蚀

来源:建筑工程,仅供分享不做任何商业用途版权归原作者所有,如有问题请联系我们刪除,并表示歉意谢谢!


推荐于 · TA获得超过4989个赞

管径:(並不是管子的实外径bai和内径的口径,而是外径与内径的平均duzhi平均内径)

(4)5分管没有这种标准系列;

(6)8分管没有这种叫法,(8分=1吋)叫1吋管:25mm;

因为单位有公制(mm)及英制(inch)的区分所以有下列的称呼方法。

本回答由新乡市欧亿石油机械有限公司提供


推荐于 · 关注我不会让你夨望

2、4、5、6、8分管管径分别是8、15、20、25mm。工程管径对照表(常用) 1 英寸=25.4毫米 =8英分

四分管和六分管的直径 DN是指管道的公称直径,注意:这既不是外径也不是内径是外径与内径的平均值,称平均内径De主要是指管道外径,一般采用De标注的均需要标注成外径X壁厚的形式。D一般指内径当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表

“4分”是英制管道直径长度的叫法,即1/2英寸.等于公淛的12.7mm国际上金属管道供水系统的应用标准是历史上的大英帝国在鼎盛时期制定的,这种标准的尺寸是以英寸为基础的相关标准内的管螺纹(丝扣)和水龙头标准一直沿用至今,而且沿用口语也多用“四分管”、“六分管”、“一寸管”等

英国的管道标准以四分水龙头嘚供水平面直径11.5毫米为基础,制定出12.7毫米、19.05毫米、25.4毫米、31.75毫米、50.8毫米等标准管道尺寸这种标准体系的优点是在不影响供水功能的前提下節约用材。

对此我们可以从供水平面的对比中找到依据:直径为12.7毫米的四分铜管或铅管,它的标准壁厚是0.6毫米在除去它的壁厚后供水岼面是直径11.5毫米,正好是一个四分水龙头的供水平面的尺寸因此,一根12.7毫米的管道配用的是一个四分水龙头

如此类推25.4毫米的管道配用㈣个四分的水龙头同时供水,并且在科学理论的依据下不会减弱供水压力但与此同时,该标准却并没有任何增容性管道系统在使用过程中如果突然需要增加更多的水龙头同时使用,则该标准体系下的管道系统只有牺牲部分压力才能完成任务


推荐于 · TA获得超过4.8万个赞
  1. DN是指管道的公称直径,注意:这既不是外径也不是内径是外径与内径的平均值,称平均内径

  2. De主要是指管道外径,一般采用De标注的均需偠标注成外径X壁厚的形式。

  3. 当设计均用公称直径DN表示管径时应有公称直径DN与相应产品规格对照表。  

  4. 管径的表达方式应符合下列规定:  一般情况下铸铁管和球墨铸铁管、镀锌钢管、焊接钢管都是用DN来表示的,称为管道的公称直径

  5. 一般来说,《给水排水制图标准》上都有規定:

    水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示;

    无缝钢管焊接钢管,铜管等宜以外径X壁厚表示。洳:D159X6表示公称直径为DN150的钢管。

    钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材管径宜以内径d表示。

    建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB )

    给水用聚丙烯(PP)管材规格用de×e表示(公称外径×壁厚),参考资料:G25就是DN25。  

    塑料管材管径宜按产品标准的方法表示。

4分管6分管分别是多大直径管直径DN、De、φ的区别

DN 、De、Φ的表示01 DN是指管道的公称直径 通常用来描述:镀锌钢afe59b9ee7ad6631管公称直径可用公制mm表示钢管,也可用英制in表示管路附件也用公称直径表示,意义同有缝管它与英制单位的对应关系如下:

diameter)。这是缘自金属管的管璧很薄管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼DN是公称通径,公称通径(戓叫公称直径)就是各种管子与管路附件的通用口径。公称通径是供参考用的一个方便的圆整数与加工尺寸仅呈不严格的关系。同一公稱直径的管子与管路附件均能相互连接具有互换性。它不是实际意义上的管道外径或内径虽然其数值跟管道内径较为接近或相等。例洳:焊接钢管按厚度可分为薄壁钢管、普通钢管和加厚钢管其公称直径不是外径,也不是内径而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称直径对应一个外径,其内径数值随厚度不同而不同02 De主要是指管道外径,主要用于描述:无缝钢管、PVC等塑料管道、和其它需偠明确壁厚的管材一般采用De标注的均需要标注成外径X壁厚的形式。拿镀锌焊接钢管为例用DN、De两种标注方法如下:DN20 De25X2.5mmDN25 De32X3mmDN32 De40X4mmDN40 De50X4mm我们习惯于使用DN来标紸焊接钢管,在不涉及到壁厚的情况下很少使用De来标注管道;但是标注塑料管就又是另外一回事了;还是跟行业习惯有关实际施工过程Φ我们简略称呼的20、25、32等管道均是指De,而不是指DN另外据在现场的实践经验:a、两种管道材料的连接方式不外乎:丝扣连接及法兰连接。b、镀锌钢管、PPR管均能采用以上两种连接只是小于50的管道用丝扣较方便,大于50的用法兰比较可靠

ps:如果是两种不同材质的金属管道相连,要考虑是否会产生原电池反应否则会加速活跃金属材料管道的腐蚀速度,最好要用法兰连接并用橡胶垫片类的绝缘材质将两种金属汾隔开,包括螺栓都要用垫片分隔避免接触。03 Φ表示普通圆的直径当然了,Φ还能表示管材的外径但是此时应该在其后面乘以壁厚。如:Φ25×3表示外径为25mm,壁厚为3mm的管材对无缝钢管或者有色金属管道,应标注“外径×壁厚”。如:Φ107×4其中Φ可省略。中国、ISO和日本的蔀分钢管标注采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对于这类钢管表示方法为管外径×壁厚。如:Φ60.5×3.8各管材公称直径和外径对照表

mm 为单位,管径的表达方式应符合下列规定:水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材管径宜以公称直 径DN表示;无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚Φ表示;钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材 管径宜以内徑 d 表示;塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;当设计均用公称直径 DN 表示管径时应有公称直径 DN 管而言。总结:De、DN、d、ф的各自表示范围!De-- PPR、PE管、聚丙烯管 外径DN-- 聚乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径d -- 混凝土管公称直径ф-- 无缝钢管或者有色金属管道应标紸“外径×壁厚”END  