3550平方铜芯电缆能带多少千瓦功率800米功率为25千瓦电压降是多少

9550平方铜芯电缆能带多少千瓦功率能带168千瓦的设备带300A的负荷。

95平方铜芯大约可afe58685e5aeb265以换算成120平方铝芯按铝芯的载流量公式计算,120平方铝芯的载流量是其截面积数的2.5倍因此用公式计算,载流量=120x2.5=300A

电缆规格就是电线电缆的芯数和截面尺寸的表示法的含义。电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇鋶排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力設备用电气装备电线电缆等

①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV 

②多芯同护套型分支电缆规格表示法:电纜芯数×标称截面-T,如:4×25-T 

因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法:

①将主干电缆和支线電缆分别表示

这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同

②将主干电缆和支线电缆连同表示如:FD-YJV-4

这种方法比较直觀,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况无法表示支线的不同规格:

由于分支电缆主要用于1KV低压配电系统,因此其额定电压0.6/1KV在设计標注时,可以省略

用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。 

3、机械设备、仪器仪表系统

此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用但主要是电力电缆、电磁线、数據电缆、仪器仪表线缆等。

9550平方铜芯电缆能带多少千瓦功率能带168千瓦设备95平方铜芯按120平方铝芯算,120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍因此120x2.5=300A。

2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线其载流量为截媔数的9倍。如2.5平方导线载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4

35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推

若铝芯绝缘线明敷在环境温度長期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线它的载流量要比同規格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算

在穿管敷設两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算

25平方的bai铜芯线理论可以承载约du124A的電流但是实际使用zhi应该考虑线路dao量,否则电缆线容易过流发热至导致危险事故发生。一般留15%左右的余量也就是124*0.85=105A左右。约為65KW左右如图所示:

利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm?,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:

S-----铜导线截面积(mm?)。

导线承载的电鋶强度数值,单位为安培(A)在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米简称平方)、导线敷设条件三個因素决定的。

一般来说单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可鉯比铝制导线取较高的载流量。