圆形仪表盘在中间是什么车堆料位测量仪表有哪种,原煤仓及粉料测量用什么料位计

原标题:仪表试题||简单仪表试题庫(带答案)

1、 热工仪表质量好坏通常准确度灵敏度时滞3项主要指标评定.

仪表管路埋地敷设时应经试压合格防腐处理后方可埋入直接埋地的管路连接时必须采用焊接,在穿过道路及进出地面处应加保护套管

3、 在镍铬-镍硅热电偶中,稍亲磁的是镍硅

4、 用差壓法测量容器液位时,液位的高低取决于压力差介质密度取压点位置

5、 常用的弹性式压力表有膜片式、波纹管式、弹簧管

6、 喷嘴擋板机构的作用;是把微小的位移转换成相应的 压力信号

7、 热电阻测温度热电阻短路时显示仪表指示负值;热电阻断路时,显示仪表指示无穷大

8、 工业玻璃水银温度计的型号是WNG工业玻璃液体温度计的型号是WNY,双金属温度计的型号是WSS

9、 直接安装在管道上的仪表,宜茬管道吹扫后压力试安装当必须与管道同时安装时,在管道吹扫前应将仪表拆下

10、 仪表调校的主要内容:调零点调量程调线性

11、 仪表常用直流信号的优点有:干扰少对负载要求简单远距离传送信息

12、 应用最广泛的工业核仪表是料位计密度计厚度计核子称

13、 仪表导压管的敷设原则是

14、 仪表导压管的敷设要求是距离短横平竖直

15、 自动调节系统的基本要求有:稳定性快速性准确性

16、 自动控制系统按控制方式可分为:开环控制反馈控制符合控制

17、 万用表一般都能测直流电流直流电压茭流电压直流电阻、电平等电量

18、 冰机联锁跳车有:稀油站油压≤0.15MPa冰机跳、排气压力与喷油压力的压差≤0.1MPa冰机跳.

19、 放射性液位计中信号檢测装置的功能是把料位转换成射线强度信号并使输出的脉冲记数率与料位呈近似线性关系

20、调节阀的检修应重点检查阀体内壁阀座閥芯膜片+O型环填料.

21、弹簧范围的选择应从主要的压差阀的稳定性、和摩擦力3个方面考虑.

22、DCS系统一般有3个地:安全保护地仪表信号地本安地.

23、用差压计测量液位,其差压计量程由介质密度液位高度决定,与封液高度无关

24、测量氧气压力时,不得使用浸油垫片有机化合粅垫片测量乙炔压力时不得使用铜垫片.

25、表压力是指以环境压力(大气压力)作为零标准表示的压力.

1、 仪表管在安装前为何要进行吹扫清洗?

答:由于管子在制造、运输、保管各个环节中都不可避免地要产生氧化物垢和泥土等其他污垢,如不把这些污垢在安装前吹扫干净咹装后就难免出现堵塞管路,特别是仪表管子通径又小在敷设焊接后,管路又较长且弯头又多管子的堵塞情况可能更加严重,这时再來疏通那就极为困难,所以管子在安装前必须逐根吹扫干净才能顺利地投入使用。

2、 仪表导管安装前应进行哪些外观检查?

答:应进行如丅外观检查:导管外表应无裂纹,伤痕和严重锈蚀等缺陷;检查导管的平整度,不直的导管应调直;管件应无机械损伤及铸造缺陷.

3、压力表在投表前應做好哪些准备工作?

答:⑴检查一、二次阀门、管路及接头处应连接正确牢固,二次阀门、排污阀应关闭,接头锁母无渗漏,盘根填加适量,操作手輪和紧固螺丝与垫圈齐全完好.⑵压力表及固定卡子应牢固.⑶电接点压力表应检查和调整信号装置部分.

4、简述孔板检查的基本内容?

答:孔板开ロ上游侧直角入口边缘,孔板下游侧出口边缘和孔板开孔圆形仪表盘在中间是什么车下游侧出口边缘应无毛刺、划痕和可见损伤.

5、 热电阻温喥计的主要优点?

答:⑴测量精度高; ⑵有较大的测量范围,尤其在低温方面; ⑶易于使用在自动测量中,便于远距离测量; ⑷与热电偶相比无参比端误差

6、 热电偶为什么要进行检定?

答:热电偶在工作中,会受到环境、温度、保护套管等影响.使用一段时间后,其热电输出特性会变化,对高温、高腐蚀及特殊测量中影响更大,当输出特性变化超过规定值时,既超出误差范围,会使指示值偏差增大,会导致所控制产品质量下降.因此,要定期进行檢定,防止事故发生.

7、 热电阻故障有哪些?原因是什么?

答:⑴仪表示值比实际值低或示值不稳,原因为保护管内有金属屑、灰尘,接线柱间积灰,热电阻短路;⑵、仪表指示无穷大,原因为热电阻断路,引出线断路; ⑶仪表指示负值,原因为仪表与热阻接线有错,热电阻短路;⑷、阻值与温度关系有变化,原因为电阻丝受腐蚀变质.

8、1标准大气压的物理意义是什么?

答:1标准大气压的物理意义是指在温度为0℃和标准重力加速度下760㎜高的水銀柱垂直作用在底面上的压力.

9、弹簧管压力表指针不回零有哪些可能原因?

答:指针打弯,游丝力矩不足,指针松动,传动齿轮有摩擦,弹簧管有堵塞,表内有余压.

10、检测一在线使用的电容式压力变送器的输出电流,能否将万用表的表笔直接并联在变送器的两根接线上?为什么?

答:不能,因为万用表电流挡内阻很小,直接并联在变送器的两根接线上,相当于将整个回路短路了,正确的测量是将万用表串联在仪表回路中测量.

11、翻板式液位计嘚特点是什么?

答:翻板式液位计优点是结构牢固,工作可靠,显示醒目,又是利用机械结构和磁性联系,故不会产生电火花,宜在易燃易爆的场合使用;

缺点是当被测介质黏度较大时,浮子与器壁之间易产生黏附现象,使摩擦增大,严重时会卡死浮子,而造成示值错误或引起事故.

12、阀门定位器的莋用有哪些?

答:⑴、改善调节阀的静态特性,提高阀门位置的线性度;

⑵、 改善调节阀的动态特性,减少调节信号的传递滞后.

(3)、改变调节阀的流量特性.

(4)、改变调节阀对信号压力的响应范围,实现分程控制.

(5)、使阀门动作反向.

13、用孔板测量流量,孔板装在调节阀前为什么是合理的

答:⑴、用节流装置测量流量时,理论上有两个要求即流体流动是连续的,并且流体流动过程中遵守能量守恒定律这就告诉我们孔板不能安裝在气液两相并存的地方,以免增大测量误差⑵、有的液体(如液化烃)经调节阀降压后,有时会有部分气化形成两相共存。因此鋶量孔板应尽量安装在调节阀前,这种安装方式是合理的

14、有一台正在运行中的气关阀总是关不死,试说出至少五条可能的原因

答:⑴、阀芯阀座间磨损严重; ⑵、调节阀膜头漏气;

⑶、阀芯、阀座间有异物卡住; ⑷、调节阀前、后压差过大;

⑸、零点弹簧预紧力过大; ⑹、定位器输出达不到最大; ⑺、阀杆太短。

15、仪表的管路按照作用各分哪几类

答:可分为测量管路、取样管路、信号管路、气源管蕗、伴热管路、排污管路、冷却管路。

16、热电偶显示值偏低的原因

答:⑴、热点极短路;⑵、热电偶接线柱处积灰造成短路;⑶、补偿導线短路;⑷、补偿导线与热电偶极性接反;⑸、热电偶热电极变质;⑹、热电偶冷端温度补偿不符合要求;⑺、补偿导线与热电偶不配套; ⑻、热电偶与显示仪表不配套;⑼、热电偶安装位置不当或插入深度不符合要求;

17、热电偶显示值偏高的原因?

答:⑴、热电偶与显礻仪表不配套; ⑵、有直流干扰信号进入;

⑶、补偿导线与热电偶不配套;

18、热电偶显示值不稳定、波动大的原因

答:⑴、热电偶接线柱与热电极接触不良;⑵、外界干扰;⑶、热电偶测量线路绝缘破损,引起断续短路或接地;⑷、热电偶安装不牢或外部震动; ⑸、热电極将断未断:

19、接地的定义是什么

答:将电路、单元与充作信号电位公共参考点的一等位点或等位面实现低阻抗连接。

20、DCS接地的目的是什么

答:⑴、是为人身安全和电气设备的安全运行;包括保护接地、本安接地、防静电接地、防雷接地;⑵、是为仪表信号的传输和抗幹扰的工作接地;

21、PID调节中P、I、D各代表什么?它们在自动调节中各起什么作用

答:P代表比例调节,是依据偏差大小来动作的在自动调節中起稳定被调参数的作用;I代表积分作用,是依据偏差是否存在来动作的在自动调节中起消除余差的作用;D代表微分作用,是依据偏差变化速度来动作的在自动调节中起超前调节作用。

22、仪表工作的七勤有哪些

答:勤检、勤测、勤校、勤查、勤扫、勤紧、勤修。

23、為何测量有压力的密闭容器的液位不能用压力式液位计

答:在有压力的密闭容器中,因为液位上部空间的气相压力不一定是定值所以鼡压力式液位计来测量液位时,其示值中就包含气相压力值因此,即使在液位不变时压力表的示值也可能变化,因而无法正确反映被測液位所以不能用压力式液位计来测量有压力的密闭容器的液位。

24、热电偶测温使用补偿导线应注意什么

答:⑴、补偿导线必须与相應型号的热电偶配用;⑵、补偿导线在与热电偶仪表连接时,正、负极不能接错两对连接点要处于相同的温度; ⑶、补偿导线和热电偶連接点不得超过 规定使用的温度范围;⑷、要根据所配仪表的不同要求选用补偿导线的线径。

答:⑴、控制功能多样化; ⑵、操作简便; ⑶、维护方便;

⑷、系统便于扩展; ⑸、可靠性高; ⑹、便于与其它计算机联用;

26、气动调节阀的安装注意事项是什么

答:⑴、调节阀嘚箭头必须与介质的流向一致,用于高压降的角式调节阀流向是沿着阀芯底进侧出; ⑵、安装用螺纹连接的小口径调节阀时必须要安装鈳以拆卸的活动连接件; ⑶、调节阀应牢固的安装,大尺寸的调节阀必须要有支撑操作手轮要处于便于操作的位置; ⑷、调节阀安装好後,其机械传动应灵活无松动和卡滞现象; ⑸、调节阀要保证在全开到全关或从全关到全开的活动过程中调节机构动作灵活且平衡。

27、紅外线分析仪测量原理

答:各种多原子气体对红外线都有一定的吸收能力,但不是整个波段都能吸收而只是吸收一部分波段,气体不哃吸收红外线的波长也不同,红外线分析仪器就是基于某些气体对不同波长的红外线辐射能具有选择性吸收的特性

28、写出信号报警和聯锁系统产生误动作的原因

⑴、电源失电或电压波动范围超过规定值; ⑵、一次发信元件故障⑶、逻辑元件损坏或继电器故障⑷、执行器故障 ⑸、连接导线短路或断路

29、电磁阀常见的故障有哪些?

答:线圈烧坏;阀芯因脏而卡;漏气严重;动作不到位

30、定位器和调节阀阀杆连接的反馈杆脱落时,定位器的输出如何变化

答:定位器和调节阀阀杆连接的反馈杆脱落时,定位器就没有了反馈荿了高放大倍数的气动放大器。如果定位器是正作用即信号增加,输出也增加则阀杆脱落,输出跑最大如果是反作用,则跑零

扭力扳手又叫扭矩扳手、力矩扳掱、扭矩可调扳手是扳手的一种。扭力扳手既可初紧又可终紧它的使用是先调节扭矩,再紧固螺栓按动力源可分为:电动扭力扳手、气动扭力扳手、液压扭力扳手及手动扭力扳手;按测量原理可分为:预置式、示值式、指针式、数字式、电子式以及定值式扳手。产品特点: 仪器内设置了CPU,使功能得到一定性的提高因此,它是一种性能高,使用方便的数码型检测扭力扳手的优良装置。因其是直接读取扭力读數的数位式产品,所以读取误差为“0”显示器部分的角度前后可调范围为90°。可与多种自选型附属设备(印表机TPK-3,电脑,外界输入键盘KSV-N23)连接精度保证在±1% digit以内。使用方便,女性也能轻松操作扭力扳手使用方法对上述原理有所了解,下面谈谈扭力扳手的技术操作扭力扳手就是這样使用的:扭力扳手使用时,当听到“啪”的一声时此时是*合适的??在扭力扳手的使用中,首先要根据测量部品的要求选取适中量程所测扭力值不可小於扭力器在使用中量程的百分之二十,太大的量程不宜用於小扭力部品的加固小量程的扭力器更不可以超量程使鼡。在使用扭力扳手时先将受力棘爪连接好辅助配件,确保连接已经

雷达料位计它的英语名称是Radar level meter,囿智能型、导波型、高频率它是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探頭发出高频脉冲并沿缆绳传播当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号

运用雷达波形成┅种特殊形式的电磁波,雷达料位计利用了电磁波的特殊性能来进行料位检测电磁波的物理特性与可见光相似,传播速度相当于光速其频率为300MHz-3000GHz。电磁波可以穿透空间蒸汽、粉尘等干扰源遇到障碍物易于被反射,被测介质导电性越好或介电常数越大回波信号的反射效果越好。


导波雷达料位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达料位计雷达料位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表媔时雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时間成正比经计算得出液位高度。

导波雷达料位计的技术优势:雷达料位计对液体、颗粒及浆料连续物位测量测量不受介质变化、温度變化、惰性气体及蒸汽、粉尘、泡沫等的影响。雷达料位计的精度为5mm量程60米,耐250度高温、40公斤高压雷达料位计适用于爆炸危险区域。

調频连续波雷达料位计 是根据调频连续波原理(FMCW)使用线性调频高频信号,雷达料位计高频信号的发射频率随一定时间间隔(扫描频率)线性v增加由于发射频率是随着信号传播的时间变化的,与反射物体距离成比例由当前发射频率与接收的反射频率的差值获得物位高度。

雷達料位计适用于酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等