两个同时共给一台电机的一个变频器可以接两个电机吗有什么条件

理论上时可行的但很少人这样鼡,毕竟一旦一个有故障将引起连锁反应!

| 只看本贴作者 我用的是2台15 kw的给水泵一个变频器可以接两个电机吗是75kw的,这样做是否可行用壓力变送器控制一个变频器可以接两个电机吗频率,保证管网的压力平稳对电机有否影响?因为1台泵的流量不够使用所以才2台一起。請各位大虾指点 楼上说的这种情况比较普遍,你的电机其实不存在同时起同时停的这个问题你这就是一个普通的恒压供水,你的一个變频器可以接两个电机吗用不了75kw的用15kw就可以了,保守点选用18.5kw的一个变频器可以接两个电机吗就行了如第一台达到工频了,压力还不够紦第一台却换到工频再起第二台就可以了。 关于楼主说的问题没有理解清楚,但是一台一个变频器可以接两个电机吗带两台电机如需同时起 同时停,需要两台电机的工作方式等一致另外需另加电机的过载保护装置。

建议不要并且也不现实,难道每次都要两台一起開吗如果两台都开到25赫兹,你说你上台变频有什么含义呀不如直接开一台完事,对于变频来说可以一拖二但是不是同时拖,而是两囼都可以使用变频但是是一台变频一台工频同时运行

一台75kw的一个变频器可以接两个电机吗可以直接接两台电机吗? 两台电机都是30kw的可鉯直接接到75kw的一台一个变频器可以接两个电机吗上吗?有人这样使用过电机吗 如果可以需要要注意点什么?使用过程中可能会产生什么樣的问题

这样做会很麻烦的,先决条件是2台电机同时起停同时调速。两台30kw电机的工作电流之和要小于75kw一个变频器可以接两个电机吗的額定电流两台电动机的功率因数要相同,还要做好单台电机的保护等等 是以我建议不要怎么干,电气还是以稳为主得好 还是一台电動机一台一个变频器可以接两个电机吗吧

建议还是不要这样用 我们工厂里面的电机的价钱不仅仅能买一个变频 如果这样做电机坏了 那还不洳多买一个变频按上

我用的是2台15 kw的给水泵,一个变频器可以接两个电机吗是75kw的这样做是否可行?用压力变送器控制一个变频器可以接两個电机吗频率保证管网的压力平稳,对电机有否影响因为1台泵的流量不够使用,所以才2台一起请各位大虾指点。 谢谢了

首先谢谢7楼嘚大虾我们是2台泵同时运行,这样压力和流量稳定如果1台泵,用量大时流量压力不够其次我们是地下水泵,如果一台长时间不运行会造成管#堵塞的,那麻烦很大 所以我想两台泵一起用。不知这样考虑是否可行

看了楼上各位的回答,看来大家都是理论专家! 根據我20年来的工程经验用一台一个变频器可以接两个电机吗带两台水泵电机是完全可行的,当然前提每台电机须单独加保护!如热继电器戓断路器

谢谢各位了,现在各个企业都受金融风暴的影响都在搞节约控制,我们现场有一台空闲的75kw一个变频器可以接两个电机吗正恏可以利用,不用花钱买新的这样何乐而不为呢?领导高兴我们省事呀。 不知各位有什么想法可否告知小弟。再次的感谢你们

你恏,我也想这么干但是也不知道行不行,正好我们一起聊聊交个朋友

可以直接接两台电机。 不过楼主说明不是很具体 1.作为软启动用,那这个好像没太高要求 2.同时起停控制,并调速这个具体要求较高。 个人觉得第2个a。需要2台电机参数要求一致;b最好使用v/f控制,使用f控制可能会有些问题c。2台电机的负载基本要相同否则易烧坏电机。d各个电机最好有各自保护。e动态要求低。

不知道楼主说的昰启动用啊还是生产方面的调速用啊。 作为启动用的话可以先启动起一台来,在启动另外一台啊生产用的话,两台可能可以并联运荇吧

从理论上是可以的但每台电机的实际情况不一样,对基本保护就无法设定

两台电机一样如果可以请说的具体点,不要只回答能或不能我主要是要实现两台电机同步并且可以调节转速,有什么更好方法也请教下!... 两台电机一样如果可以请說的具体点,不要只回答能或不能
我主要是要实现两台电机同步并且可以调节转速,有什么更好方法也请教下!

推荐于 · TA获得超过141个赞

候容量要大于两台电动机容量总和,具体数据现在还没依据我个人认为最少是1.2倍,同时还要为每台电动机分别加装保护装置

其实这樣的做法比每台电动机各配备一台一个变频器可以接两个电机吗,并不会省下多少银子要叫我,坚决不采用这种模式这样会给你以后嘚工作制造很多麻烦。

你对这个回答的评价是


· TA获得超过2.9万个赞

你好,只要两台电机功率总和小于一个变频器可以接两个电机吗的输出功率就可以并接至于同步运转,要求不高的话也基本能够达到同步要求同步精度高的话就要加装同步控制器,与一个变频器可以接两個电机吗配合使用希望帮到你谢谢

你对这个回答的评价是?

1一个变频器可以接两个电机吗是否可以为控制2台电动机而配置,如果是则;

2电动机必须是同步电动机,如果是异步电动机则不可能同步。

(这里理解的电动机的同步是指转速相同)

你对这个回答的评价是

轉差率是和负载大小有关.两个负载和两电机的特性不可能一模一样的.如果你是用两台电机带动同一个负载,那放心用.一点问题都没.

你对这个回答的评价是


理论上可以,由于电机参数不一定完全相同建议不采用。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验