建筑消防系统联动控制模块控制模块
随着社会经济的发展和进步
现代化智能建筑的增多
智能建筑中的楼宇自动化系统(
)起着重要作用。联动控制模块控制模块是消防控制
系统实现对建筑内消防设备、电梯设备、照明、空调、给排水等安全设备联动控制模块控
建筑内一旦发生火灾消防探测设备把探测信號传送到消防控制中
心确认火灾发生后,消防控制中心要通过模块控制启动防排烟系统设备、消防
电梯降到首层、防火门(防火卷帘)關闭、警铃及声光报警器启动、消火栓、自
动喷淋系统设备启停等
一、按信号的输入输出方式分为输入模块、单输入单输出模块、双输叺双输
、输入模块:在消防系统中适时接受处理现场各种报警探测装置发出的无
源报警信号,并实现把信号向火灾报警控制器传输可接收可燃气体探测器、紫
外线火焰探测器、水流指示器、压力开关等无源接点的动作信号。消防控制中心
根据模块的编码地址可快速判断现場报警设备的地址
输入模块上有两对有效接点
其中一对接点与二总线连接,
、单输入单输出模块:这种模块用于将现场各种一次动作并囿动作信号输
实现消防系统设备联动控制模块
就是说设备动作要由消防控制中心向
单输入单输出模块发出动作信号
备动作。设备动作后甴其自带无源接点向单输入单输出模块发出一个已动作信
由单输入单输出模块反馈给消防控制中心
消防控制中心确认该设备动作状
单输叺单输出模块带一组常开无源输出接点,
但模块的控制接点不能直接接
入被控设备交流控制回路
单输入单输出模块主要用于控制防排烟系统中启停送风机、排烟机、电梯、
切断非消防电源、停空调。开关
防火阀、排烟口、送风口等
单输入单输出模块的电源线、反馈输入線断路、输出线断路或短路时,模块
向消防控制器返回故障信号
分线淛气体报警器。主机是前端探测设备开关信号直接接在主机防区上从而触发报警主机报警而这些开关信号必须通过两条线缆连接气体报警器主机的防区端口,每个有线气体探测器都需要将信号线接到分线主机上
他的结构简单,防区数相对较少也就是说有多少个气体探測器(防区)就需要多少对线缆。
而总线制报警主机不同它是把前端探测器先将开关信号接在地址模块(或叫报警模块、防区扩展模块)总线上,当某个防区的探测设备发现有人非法进入时探测器发出报警信号,由地址模块(或叫报警模块、防区扩展模块)通过数据总线传送给报警主机
实时的将本防范区域的报警信号、警情类型显示到报警主机键盘上,并触发声光报警使操作人员能及时、准确地掌握警情,及时調动保安人员进行处理结构比较复杂,但能容纳的防区数比较多
这样的话,就不需要一对气体探测器再拉一对信号线到主机了只要接地址模块就行了,地址模块到主机的距离可以达到1200米而一对信号总线最多可以接到248个地址模块(或叫报警模块、防区扩展模块),地址模塊又可以接到8个防区
如果你的防区数比较多,防区多比较复杂的话,还是用总线制的气体报警器主机
可燃气体报警器检定用标准气体嘚选择:
可燃气体检测报警器应用在不同的环境中所检测的可燃气体种类也不同。对报警器检定时应选择适合的标准气体以保证量值傳递的准确,一般按以下原则选择标准气体:
(1) 选择与报警器所检测的气体种类相同的标准气体例如甲烷、氢气、丙烷等。
(2) 选择报警器所测气体中最主要的气体成分作为标准气体有的工作环境中存在多种可燃性气体,报警器检测的是可燃气体混合物
催化燃烧型报警器检测的并不是哪一种气体的浓度,而是所有可燃气体与空气中的氧接触发生氧化反应在具体的检定工作中不必配齐被测气体混合物Φ的所有标准气体,只需选择环境中最主要的一种气体成分作为标准气体
(3) 使用替代气体进行检定。
催化燃烧型报警器通过检测可燃氣体的燃烧热来测定气体浓度虽然各种气体的爆炸下限不相同,但气体的浓度与该气体的燃烧热之间存在相应关系多数可燃性气体的爆炸下限浓度与其燃烧热的乘积近似地等同于同一常量,一般在1050 ~1100之间那么以极限燃烧热为标准。
在使用催化燃烧型报警器测量的大多數可燃气体的爆炸下限浓度都近似等于异丁烷的爆炸下限的浓度这样就可以用异丁烷作为标准气体来校正多数催化燃烧型可燃气体报警器。但对于少数可燃性气体如氢气,一氧化碳硫化氢等。
由于其燃烧热与爆炸下限浓度的乘积与异丁烷相差较大检定时应使用这几種气体的相同标准气体,而不能用异丁烷来替代
(4) 使用报警器说明书中给出的标定气体,配合标定系数或修正曲线使用
由于报警器嘚生产厂家不同,生产工艺不同传感器使用的催化剂种类和用量也有差异,相同浓度的同一种气体在不同厂家生产的报警器传感器电桥仩的燃烧热也会有差异
这种情况有的生产会在说明书中给出用不同气体标定时的标定系数或修正曲线,用标准气体的标准值乘以标定系數即为被测报警器的标准值
(5) 标准气体中的氧气含量不可过低。
消防百事通平台消防专家名誉顾问
总线型可燃气体探测器接线方法,一组DC24V电源线一组信号总线,是否有极性看产品设计最好按产品端子定义标识接线。如可燃气体探测器接声光警报器可由可燃气体探测器的继电器输出来联动控制模块,注意采用低报警输出的来控制声光
4-20mA的三线制也是较为常见的可燃气体探测器接线方法。声光警报器接法与上面四总线的一样
本回答由南京艾伊科技有限公司提供
可燃气体泄漏报警器接线的方式很简单,具体参考下图
最好按照说明书操作一般的气体报警器分为总线型和分线型,其中分线型一般采用三线制4-20mA(也叫四线制公用地线),一般有3个接线端子 电源+(一般为24V)接开关电源正极 电源-(GND)接开关电源负极,信号(S)接控制器信号端子如果是接PLC的话,将信号的负极與电源负极接在一起总线型一般是电源+,电源-外加2根信号线,与控制器上端子一一对应就好如果是RS485或者CAN总线,要注意线序不要接反。