风冷式冷风机和水冷式冷风机的特点

优点:不需要冷却水塔的循环装置适宜缺水的地区由其北方。

风冷式冷风机是利用壳管蒸发器使水与冷媒进行热交换冷媒系统在吸收水中的热负荷,使水降温产生冷水后﹐通过压缩机的作用使热量带到翅片式风冷式冷凝器器再由散热风扇散失到外界的空气中(风冷卻);

水冷式冷风机是利用壳管蒸发器使水与冷媒进行热交换,冷媒系统在吸收水中的热负荷使水降温产生冷水后﹐通过压缩机的作用将热量带至壳管式风冷式冷凝器器,由冷媒与水进行热交换﹐使水吸收热量后通过水管将热量带出外部的冷却塔散失(水冷却)

开始时由压缩机吸叺蒸发制冷后的低温低压制冷剂气体然后压缩成高温高压气体送风冷式冷凝器器;高压高温气体经风冷式冷凝器器冷却后使气体风冷式冷凝器变为常温高压液体;当常温高压液体流入热力膨胀阀,经节流成低温低压的湿蒸气流入壳管蒸发器,吸收蒸发器内的冷冻水的热量使沝温度下降;蒸发后的制冷剂再吸回到压缩机中又重复下一个制冷循环,从而实现制冷目的

  水冷式冷风机组与风冷式冷风机组在制冷方式与设备功能方面是完全相同的,两者可互相兼容所不同的是,两者风冷式冷凝器器的冷却方式不同水冷式机组一般采用壳管式風冷式冷凝器器,以水为冷却介质;而风冷式机组采用翅片式风冷式冷凝器器直接以空气为冷却介质。由于风冷式机组直接以空气冷却洇此系统中不需要相关的冷却水装置,其中包括冷却塔、冷却水循环泵、管道及阀门系统等从而节约城市用水,简化了空调系统其特別适合在缺水和干燥地区使用。

针对两种机型的冷风机组主要的比较如下:

  水冷式机组风冷式冷凝器器的传热温差一般为4~8℃,而风冷式机组的传热温差一般为8~15℃在相同的室外环境温度下,冷却循环水的水温要比室外空气温度低因此风冷式机组正常运转的风冷式冷凝器温度要比水冷机组的风冷式冷凝器温度高得多,从而使风冷式机组在相同的制冷量情况下其耗电量比水冷式机组大。

  2、设备初投资比较:

  由于水的换热效率远远大于空气的换热效率风冷式风冷式冷凝器器与相同换热量的水冷式风冷式冷凝器器相比,设备体積大所用材料多,制造成本较高水冷式冷风机组即使加上冷却水系统的设备费用,其总费用仍要比风冷式机组低20%左右另外,由于风冷机组的设备名义功率比水冷机组的名义功率大在电力增容、电控设备等方面的费用也较高。

  3、设备机房比较:

  风冷式冷风机組是户外型机器可以放在建筑物的屋面或室外地坪上,其冷冻水循环泵亦可与机组放在一起不需占用机房。对于水冷式冷风机组则应該提供机房以确保设备包括冷风机组、冷冻水循环泵、冷却水循环泵正常运行和使用寿命,同时在建筑物地屋面或室外地坪上放有冷却塔设备由此可见,在建筑物无法提供机房的情况下选用风冷式冷风机组,应该是一个比较可行的方式

  4、运行成本比较:

  由於水冷机组运转在较低的风冷式冷凝器温度下,制冷效率高机组运转的耗电量较小。一般来说相同制冷量的水冷式冷风机组与风冷机組比较,水冷式机组的总体耗电量(包括冷却水泵及冷却塔风机的电耗量)仅为风冷式机组耗电量的70%

  水冷式机组所使用的壳管式风冷式冷凝器器在污垢积聚一定范围内,对换热效率的影响较小因此机组性能随污垢产生而下降的幅度较小,清洗周期较长相对维护费用会低。而风冷式机组使用的翅片式风冷式冷凝器器的换热效率受灰垢积聚的影响较大散热翅片管前必须设置滤尘栅网,并且需要频繁清洗由于风冷式机组运转压力较高,一般安装在室外运行环境相对较为恶劣,在维护性及可靠性方面均不如水冷式冷风机组

  综上所述,风冷式机组虽然在节约用水、简化系统及节约安装空间等方面具有显著优点但从整个空调建设工程综合考虑上,包括土建费用、冷卻水和冷冻水系统费用、电控和配套管理费及运行费用等与水冷式冷风机组相比,风冷式冷风机组还不显优势目前,绝大部分空调工程的主机选配还是以水冷式冷风机组为主。