地下室止水钢板板工程施工过程中,是不是需要统一切割

建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑一般采用在基础底板上翻300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置放置地下室止水钢板板地下室止水钢板板一般在300mm宽,新舊混凝土内各埋置一半起作用原理为:新旧混凝土接缝位置称为施工缝,此属于防水混凝土防水的薄弱环节增加地下室止水钢板板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见地下室止水钢板板即无法再往里渗地下室止水钢板板起到了切断水渗透路径的作用。及時沿着地下室止水钢板板与混凝土之间的缝隙渗透,有一定宽度也延长了水的渗透路径,同样可以起到防水作用

关于地下室止水钢板板施工的疑问:

疑问一:地下室止水钢板板施工过程中,是否需要统一切割如果需要一般切割多长合适?

需要统一切割这样容易保證切割尺寸和质量。长度依据以板材原材料长度和便于运输、安装来确定3~6m均可。

疑问二:地下室止水钢板板焊接允许留在转角部位吗應该留在哪个部位合适?

地下室止水钢板板连接部位没有特殊要求只要能保证止水功能即可。一般情况下在平直段方便也容易处理一些

疑问三:平直段地下室止水钢板板如何固定,规范焊接搭接长度为多少?有无规范规定

固定没有规定,一般现场都用钢筋点焊固定

连接方法焊接和搭接均可:焊接建议采用搭拉焊,这样容易保证焊缝质量的不透水性搭接时按照止水原理搭接长度应不小于设计地下室止水钢板板宽度的一半。

疑问四:地下室止水钢板板焊接要求焊缝质量要求?如何检测

如上所说,地下室止水钢板板焊接要求的是閉水性能不须要专业检测目测即可,只要是满焊都能满足要求同时建议采用对技术和工作条件都要求不高的搭接焊。

疑问五:如果采鼡钢筋焊接固定地下室止水钢板板是否可以直接焊接在结构筋上?

可以但只能进行点焊,要尽量避免对结构钢筋的伤害

地下室止水鋼板板一般不存在特殊的要求,结合我单位现正在施工的一个工程谈谈我自己的意见:

1、地下室止水钢板板和橡胶止水带相比,优点不洳橡胶止水带一个最明显的缺点就是生锈,后期处理麻烦所以尽可能采用橡胶止水带施工;

2、原材料问题,地下室止水钢板板不是成品是由三块规格不一样的钢板焊接而成,但施工单位一般都是买专业厂家加工制作好的成品但焊接质量及原材料质量直接影响止水效果;

3、安装方向问题,无论是水平地下室止水钢板板还是竖向地下室止水钢板板一定要使两翘曲面安装方向朝迎水面;

4、地下室止水钢板板一般都是安装在后浇带位置、有防水要求的地下室侧墙板分隔缝或施工缝处,暴露在外周期长要做好防护处理,比如说涂刷防锈漆等措施;


我要回帖

更多关于 地下室止水钢板 的文章

 