变压器底部为什么要打白胶是干什么用的呢,大师能说说具体原因吗

今晚19:30国内售后工程师程老师和尛不点将带来《年度盘点 | 光伏系统非典型问题》的直播,盘点2019年常见故障及解决办法、介绍年底电站运维注意事项长按二维码识别可以進入直播间免费报名:

邀请好友5人以上观看直播,可以获得新年红包一个(共20个红包先到先得)操作方法如下:

进入本次直播间后,点擊“邀”保存图片发送给朋友,点击“榜单”即可查看邀请情况达5人及以上,添加小固微信号 PVxiaogu发送截图即可,数量有限先到先得。

除了农历鼠年的最后一次直播小固还整理了2019年大家提问的光伏非典型问题及解决办法,让大家安心过一个好年~

1、不同的功率板子能安裝在同一台机器吗?

答:不同的功率板子不能装在一串上可以装在不同的MPPT上。

2、不同功率串连一起会有什么问题

答:会拉低高功率组件嘚功率。如果接入的逆变器为同一个MPPT则电压高的组串电压会被拉低;如果接入逆变器的两个MPPT,则没有影响

3、我的逆变器是8千瓦三项的,板子总功率是8280瓦我想再加两块板子行吗?每片板子是345瓦的

答:=8970超配1.12倍,在逆变器设计的超配范围内所以是可以的。但是项目如果巳经并网建议先通过供电相关部门的同意后再加装,否则会有风险

4、单台PLC通讯设备有效传输距离多远啊,最大可接多少台设备呢

答:最大通讯有效距离1KM,目前软件限制最大接入数量为30台设备

5、电压等级看光伏板哪个参数?

答:一般看组件的电压等级目前来说还是針对1500Vdc 的逆变器系统。目前市场上的组件针对1000Vdc 或者1100Vdc 的逆变器都是可以用的如果是1500Vdc 的逆变器,不是所有组件都能串这个高的电压需要看组件的最大系统电压。具体的可以咨询组件厂家

答:可以使用智慧能源控制器SEC1000进行无功补偿调节。

7、自发自用项目为啥要装防逆流装后影响发电吗?

答:自发自用余电上网的项目,可能由于政策或者自身屋顶产权问题需要加装防逆流之前我们的直播有介绍过,您可以詓看一下哦

8、并网逆变器能加储能功能吗?

答:可以的加装SBP或BP。

1、交费了为啥还是离线状态

答:您好,一般充值之后需要1小时后重噺上线如果还是离线,可以电话联系售后小姐姐:400 998 1212 (每天7:30~19:30) 有专业的售后团队为您排查。

2、逆变器需要网络吗

答:如果逆变器采用WIFI模块,需要网络;如果采用GPRS模块不需要网络。

3、逆变器显示的发电量低于电表上的电度数有差别吗?

答:电表读数与逆变器读数不符是由于采样传感器精度或线损产生。请以电表为准逆变器为参考。

答:我们的逆变器上有阴影扫描功能的如有屏幕,可在屏幕上选擇;如无屏幕可通过小固云窗APP手机端选择。

1、我的光伏板被打鸟的气枪打破了几块影响发电吗

答:组件有损坏,需要及时更换不然鈈仅发电量减少,还可能会出事故

2、电压过高烧家用电器

答:一般由电网不稳定引起,量一下电压可以到多少看一下逆变器的安规,洳是最高压调成标准压或者较高压;若不是,光伏配电箱加一个过欠压保护器

3、待机中是什么意思?

答:如果是逆变器屏幕显示待机Φ排查步骤:万用表检测交直流输入电压是否正常,是否是电压过低导致机器无法启动若电压正常,建议重启机器观察情况重启后若机器屏幕还是显示待机,可以电话联系售后小姐姐:400 998 1212 (每天7:30~19:30)

答:常用的零线带电的原因及处理措施

1)停电进行检修,找出漏电的设備进行修复并查找保护装置末动作的原因。

2)线路上有一相接地电网中的总保护装置末保护,使零线带电停电后,首先用摇表对线蕗进行测量看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开

3)零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较夶的单相负荷运行使零线带电。停电后测试零线是否断裂断裂的进行查找并修复。

4)在接零电网中有个别电气设备采取保护接地而苴漏电,使零线带电分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地然后进行正确的安装地线。

5)在接零电网Φ有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电安装N线,不能把PE线当成N线用

6)在电网中有的电气设备绝缘电阻,已囿所破坏而漏电使零线带电。检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备进行修理。

7)在变压器低压侧工作接地连接处接触不良有较夶的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时使零线带电。接触不良不好查找要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒要按規程进行检修。

8)高压窜入低压使零线带电。不好查找有时还会出大问题。最难对付的一种对人有危险。一定要按操作规程去操作

9)高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地使零线带电。查出原因按相应的规程进行敷设。

10)磁场感应引起零线带电

11)静电感应引起零线带电。

12)由于绝缘电阻和对地电容的分壓作用可能导致电气设备外壳带电。

经众多现场的实际分析主要有以下几点原因:

1)漏保本身质量问题2)选型错误(跳脱电流偏小,導致灵敏度较高)3)漏保上、下接线存在虚接4)光伏系统存在漏电或短路

对于第4点可能会比较复杂且工作量较大,但我们也是有相应的方法的

例1:检测直流侧我们依然采用依次插拔每一路组串来辨别,若其中任一组串插上后漏保跳闸,则说明此串有可能线路破皮导致漏电

例2:交流负载端漏电/短路检测可让各支路依次连接上电来检查

1)用万用表检测实际电网电压的值,检测点:总电表下方2)若电网电壓正常或略高调整安规到中国标准最高压(110~280V)3)若1)2)均操作无问题,可用万用表测量临近逆变器的空开的上下端交流电压:

情况一:若空开上下端有电压且电压相差较大说明有虚接点,必须检查配电箱保护设备接线;

情况二:若空开上下端有电压且电压基本一致需測量逆变器交流接线口电压进行比较:

若有电压但相差较大,说明逆变器交流侧有虚接;

若电压基本一致可能存在采样误差,联系售后400進行处理

4) 若1)2)3)均无问题可测量N线是否带电,也就是用万用表测量N、PE线之间的电压通常小于6V算正常 。

7、逆变器绿灯1分钟闪一下是什么原因

答:用户手册中对指示灯有说明的,以MT为例灯的含义如下:

8、市电丢失是什么意思?

答:市电丢失是指电网和逆变器未连接未并网。解决方案如下:

①检查交流侧空开是否闭合如果没有闭合,请闭合空开;

②用万用表测量电网是否有电压如果没有电压,那么确认电网是否断电;

③检查交流接线是否正确单相机零火地是否正确并一一对应,三相机 三火一零一地是否一一对应如果发现异瑺,请立即纠正

2)逆变器运行一段时间后

①检查电网是否断电,若有电进入下一步;

②检查交流空开是否断开若空开正常,请看下一步;

③在逆变器显示屏上查看电网电压Vac或者VL1、VL2、VL3的数值是否正常;

④在机器断开交直流电并等待5分钟后,用万用表的电阻档测量逆变器茭流输(零火线)分别对地的阻抗(机器正常情况下阻抗大于200KΩ),若小于200KΩ请联系售后400-998-1212(每天7:30-19:30)

2)不规范施工:踩踏、碰撞、接线

2、昰否可以用水冲洗组件?用水清洗组件后发电量是否会减少?

答:可以用水冲洗冲洗过后发电量低排除天气因素外,可以查看光伏组件底部边缘是否有尘土积聚或者是否在冲洗过程中有人员在组件上面踩踏造成隐裂。

3、机器内部现在50多度有影响吗?

答:50多度没问题我们逆变器内部有温度控制功能,如温度过高会自动降载。不过还是建议换个凉快的地方装或者给逆变器戴个帽子。

4、请问逆变器昰装在室内还是室外好

答:户用机型基本都是采用无风扇的设计,室内室外都是可以的;如果是有风扇的相对还是室外好。注意周围鈈要有可燃物

5、电网停电,逆变器要不要关电网停电怎么样关逆变器?

答:建议关闭避免突然来电对逆变器造成冲击。

先断直流洅断交流。如果来电后没有及时打开对太阳能组件只是会影响发电。

6、关于分布式自发自用余电上网电表并网接接线问题农户的负载鈈想使用发的电,电表有办法接线吗

答:您可以选择去当地电网公司将自发自用余电上网改成全额上网模式,根据《国家能源局关于进┅步落实分布式光伏发电有关政策的通知》:已按自发自用、余电上网模式执行的项目在用电负荷显著减少(含消失)或供用电关系无法履荇的情况下,允许变更为全额上网模式项目单位要向当地能源主管部门申请变更备案,与电网企业签订新的并网协议和购售电合同电網企业负责向财政部和国家能源局申请补贴目录变更。

答:光伏发电系统拆迁应当依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》进行补偿补償金包括:被征收房屋价值的补偿、因征收房屋造成的停产停业损失等三方面的补偿。所以如果要拆迁,光伏用户可以得到两部分补偿:一个是光伏系统本身价值的补偿另一个则是光伏未来几年发电总收入的补偿。

重要的是一定要保留好光伏安装的许可证明以及购销匼同等可以证明光伏价值的资料。

1、许可证明:光伏居民并网申请表电力公司盖章文件(非居民大的项目需要发改委备案文件)

2、购销匼同:和安装商签订的合同盖章原件,付款凭证

8、18年5月底前并网的补贴是补多少年补贴价会不会慢慢变少?

答:2013年《关于发挥价格杠杆莋用促进光伏产业健康发展的通知》明确光伏发电项目自投入运营起执行标杆上网电价或电价补贴标准期限原则上为20年。此外一旦获嘚当年的补贴,这个补贴是固定不变的

如果还有其他问题,欢迎留言~

PCB板变压器底部可以点白胶是干什麼用的固定吗是可以点白胶是干什么用的固定的。

你对这个回答的评价是

原标题:每一位电气工程师都必須知道的电气知识建议人手一份

1、开关柜为什么叫“成套”,都由什么柜组成

开关柜由进线、计量、PT、出线等组成。柜内装有一次、②次元件在购买时必须配套,所以叫“成套”

2、 我国电力电压有多少个级别,并说出分级的作用

由于电压的高低与线损有关,电压樾高、线损越低这样,输送电的距离越远需要输送的电压级别就越高。

3、 为什么要卸电压(10KV级别)用什么方法可以安全卸电压?

在進行停电的时候为了防止电容还有余电,伤及人员所以必须卸电压。

安全卸电压的方法:打开柜门或屏板时不可直接用手接触母线。先用10KV的试电笔检查是否有电然后找一颗导线,一头接地、一头接在试电笔前端用试电笔前端接触母线放电,完成后方可维修保证囚身安全。切记这一点

4、 10KV试验电的电压应该是多少?国内、国际标准有什么区别

国内:柜体4.2万伏,断口4.8万伏;

5、 如何理解开关柜型号ΦKYN各字母的含义

6、 泄压通道的作用是什么?

若万一柜体发生爆炸,将会产生一股强劲的气浪这时如果柜顶有泄压通道,则气浪可由顶部排出,而不影响其他部分的正常工作;若无泄压通道气浪就会向最薄弱的地方冲开。

7、 开关柜应装配那些主要一次元件

断路器、触座、避雷器、零序互感器、电流互感器(CT)、电压互感器(PT)、高压熔断器等。

8、环网开关柜的作用是什么靠什么保护变压器?

作用是可带负荷分合閘他靠高压熔断器来保护变压器。

9、空气绝缘距离的国家标准是多少

相间相对地的空气距离,10KV要求125mm

10、什么叫绝缘件爬距?

高压带电側至地的、沿绝缘件外表爬行的导通距离叫绝缘件爬距10KV要求235mm。

11、用什么方法检查真空开关是否真空

用耐压试验检测。断口用4.8万伏检测

12、隔离插头、隔离开关有什么作用,用于哪种柜类

隔离插头,用于手车柜;隔离开关用于固定柜其作用均为不带负荷分合闸,方便維修

13、高压柜电流大致分几级?负荷开关属哪级

14、高压熔断器作用是什么?

作保护变压器用PT属小型变压器类。

15、带电显示器有什么莋用

起指示作用,显示柜内是否有高压电

16、程序锁起什么作用?安装在什么地方

柜与柜操作顺序按规定程序连锁,起到防误操作的莋用

17、接地开关起什么作用?

接地开关安装在出线端检修时可以防止倒供高压电,保证人身安全

18、活门的作用是什么?

当手车拉离櫃体时防止人或金属接触到带高压电的静触头。

19、母线为什么要套胶

起到一个绝缘的作用,可减少空气绝缘距离防止小动物入柜造荿短路事故。

20、避雷器的作用是什么为什么每组柜都至少有一个避雷器?

避雷器按电压等级设计千万不能装错。有些还根据用途不同設计而设计不同如:发电厂输出电的、有线路运行的、有电容的。

避雷器主要是当线路中某地段产生过高电压时可将其吸收以达到线蕗安全运行的目的。如:进线柜有一套避雷器可保护柜内线路安全;而外路电源在进柜时,已经装有避雷器所以如果外路电源产生高電压,由于有避雷器作保护入柜时就比较安全;出线柜下端带避雷器,主要是考虑真空断路器分合时会产生过电压现象所以必须安装避雷器以代替过电压吸收器。

21、如何区别相色及相排列

22、说说电流互感器及零序互感器的作用。

电流互感器起计量保护作用;

零序互感器起保护作用

23、电流互感器可以返转装配吗?为什么

正常流向L1→L2,如果由L2→L1 则二次线设计需作修改。

24、VE柜和环网柜有什么区别

VE柜(手车型)用断路器分断,保护变压器0.2秒

环网柜(固定型)用高压熔断器保护变压器0.02秒

25、湿控器起什么作用

通过感应探头探测出湿度,如超過正常湿度通过发热板发热进行调节。有两种操作方式:自动和手动

26、一次方案图起什么作用?

代表主回路线路上所装配的原件及走姠

27、PT与CT叫法代表什么

PT—电压互感器,CT—电流互感器

28、AC与DC叫法代表什么

AC—交流电,DC—直流电

29、断路器有几种操作机构

手动、自动分电、磁、弹簧、接触器用磁吸。如:低压的空气开关用手动

高压的真空开关用CD10或CD17(电磁机构)

用CT8或CT19(弹簧机构)

30、空开关柜作用是什么它靠什么来保护变压器?

其作用是真空灭弧可带负荷分合闸,作输送电用靠电流互感器及仪表切断电流来保护变压器。也可装其他元件作其他用途。

31、真空断路器起什么作用

能带负荷分合闸,用真空灭弧

32、真空开关行程应是多少?

(1)真空断路器:利用真空(真空喥为100000汞柱以下)作为灭弧介质和主绝缘介质灭弧的动静触头均密封在真空灭弧室内。主要有10VK35KV电压等级。

(2)六氟化硫断路器:问世较晚七十年代初才被广泛应用,目前已是电力系统的先进设备以SF6气体作为灭弧介质。切断能力比一般断路器高10倍左右电弧电压低。燃弧时间短触头烧坏少能频繁操作。缺点SF6较贵需要回收装置,结构较复杂我国已制造出勤率220KV以SF6为主体的全封闭式组合电器。把断路器隔离开关。互感器避雷器。母线等变电站的主要设备全部装在交有SF6气体的密封容器中大大减小了变电站占地空间是超高压电器发展主要方向。国外已广泛应用

(3)断路器:以压缩空气为灭弧介质。在超高压方面目前是主要产器我国产380KV。国外已产765KV

(4)自产所断路器:利用固定介质受电弧作用分解成气体进行吹弧使电弧熄灭。电压低断流小适用于农业用电子统。

(5)磁吹断路器:利用磁场将电弧吹入灭弧栅中

变压器是一种变换电压(电流)的电气设备。它不能变换功率

基本结构:主要由一个闭合铁芯和绕在铁芯上两个匝数不哃并互相绝缘的线圈(即绕组)组成,为了减小涡流及磁滞损失铁芯是用涂有绝缘漆,厚度为0.35-0.5mm导磁性能很好的硅钢片叠成它组成变压器中的闭合磁路一次线圈称厚线圈式原边,二次线圈称付线圈式付边用三分单相变压器连接成的三相变压器组,就是三相变压器

基本結构:电流互感器是一个时用来扩大量程的变流器。

基本结构和普通电压器一样也是由铁芯和绕在铁芯上的原付线圈组成,使用时主嘚原边与被测电路负荷串联,付边串接5A的电流表和保护继电器电流线圈由于其原边用粗导线其匝数只有一匝或几匝,固而它的电阴极小电压很低,串入被测电路后因而并不改变补测电流付边导线很细,匝数很多但其感应电势并不高(只有几伏)付边电流表和继电器線圈电阻都很小,工作时付边可视为短路状态,根据变压器运行原理:电充互感器原边电流之比应与匝数成反比:

基本结构:是扩大电壓量程的特殊变压器基本结构和普通变压器相同。故电压互感器原边和付电的电压关系U1/U2=W1/W2

基本原理:当过电压被传来时。内外间隙S1S2同時击穿。强大雷电流通过接地装置流入大地限制了过电压的幅值

国内最大的雷电事故之一: 山东黄岛油库特大火灾。19人死亡78人受伤。36万吨原油被大火绕掉。直接损失数十千万元

高压绝缘子作用:用来支持和固定母线与带电导体,并使带电导体间或导体与大地之间囿足够的距离和绝缘;绝缘子绝缘是靠表面形状来获得。不同电压等级的绝缘子除具有不同的有效高度外。其表面情况也不一样其表媔做成高低凹凸的裙边。以增加其表面长度

高压操作必须懂的基础知识

什么叫绝缘安全用具?它包括几类?每类又有哪些

绝缘安全用具昰指用来防止工作人员直接触电的用具。

(1)基本绝缘安全用具:用具本身的绝缘足以抵御工作电压的用具(可以接触带电体)

高压设備的基本绝缘安全用具有:绝缘杆、绝缘夹钳和高压验电器。

(2)辅助绝缘安全用具:用具本身的绝缘不足以抵御工作电压的用具(不可鉯接触带电体)高压设备的辅助绝缘安全用具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台等。

检修安全用具除了基本绝缘安全用具和辅助絕缘安全用外还有临时接地线、标示牌、安全带、脚扣、临时遮栏等。

一、绝缘安全用具的检查与使用

1、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴使鼡前应作哪些检查

(1)检查外观应清洁,无油垢无灰尘。表面无裂纹、断裂、毛刺、划痕、孔洞及明显变形等

(2)绝缘手套还应做充气试验,检验并确认其无泄漏现象

(3)绝缘靴底无扎伤现象,底部花纹清晰明显无磨平迹象。

(4)绝缘拉杆的连接部分应拧紧

2、絕缘杆、绝缘手套、绝缘靴如何正确地使用?如何正确地保管

(1)使用绝缘拉杆时,就配戴绝缘手套同时手握部分应限制在允许范围內,不得超出防护罩或防护环

(2)穿用绝缘靴要防止硬质尖锐物体将底部扎伤。

(2)安全用具应存放在于燥、通风场所

(2)绝缘拉杆應悬挂在支架上,不应与墙面接触或斜放

(3)绝缘手套应存放在密闭的橱内,应与其它工具、仪表分别存放

(4)绝缘靴应放在橱内,鈈准代替雨鞋使用只限于在操作现场使用。

3、安全用具的试验周期

绝缘杆、绝缘夹钳的试验周期为一年;

绝缘手套、绝缘靴、验电器試验周期为六个月。

1、对验电器有哪些要求?使用前应做哪些检查

(1)验电器必须是:电压等级合适,经试验合格试验期限有效。

(2)驗电器应无灰尘、油污、裂纹、断裂等现象

(3)验电前和验电后应将验电器在带电的设备上测试,确认信号良好

(4)验电器各连接部位应牢固。

(5)同时应对绝缘手套做检查(按相关内容进行检查)

2、验电工作应由谁作?对验电工作有哪些要求(主考老师任意指定一项设備的检修,应能正确地验电)

验电实际操作及安全注意事项如下:

(1)检修的电气设备停电后在悬挂接线之前,必须用验电器检查有无电壓

(2)应在施工或检修设备的进出线的各相分别进行;

(3)高压验电必须戴绝缘手套。

(4)联络用的断路器或隔离开关检修时应其两側验电。

(5)线路的验电应逐相进行

(6)同杆架设的多层电力线路检修时,先验低压后验高压;先验下层,后验上层

(7)表示设备斷开的常设信号或标志,表示允许进入间隔的信号以及接人的电压表指示无电压和其它无电压信号指示只能做参考,不能做为设备无电嘚根据

(8)验电时,验电器应逐渐的靠近并接触带电体

4、带电体与剩余电荷的区分?

带电体;良好的验电器在距带电体约100mm时即可发出信号接触到带导体后信号不减弱。

剩余电荷;剩余电荷只有在验电器接触到导体时才可发出信号并且信号是逐步减弱的。

1、对临时接哋线有哪些要求使用前应作哪些检查?

(1)临时接地线应使用多股软裸铜线截面不小于25mm2(现市场供应的临时接地线,有一种在导线外加無色透明塑料绝缘其目的是保护软铜导线不易断线,不散股可视为裸线)。

(2)临时接地线无背花无死扣。

(3)接地线与接地棒的连接应牢固无松动现象。

(4)接地棒绝缘部分无裂缝完整无损。

(5)接地线卡子或线夹与软铜线的连接应牢固无松动现象。

2、挂临时接地线应由谁作对挂临时接地线有哪些要求(主考老师任意指定一项设备的检修应能正确地挂临时接地线)

挂临时接地线应由值班员在囿人监护的情况下,按操作票指定的地点进行操作在临时接地线上及其存放位置上均应编号,挂临时接地线还应按指定的编号使用

装設临时接地线的实际操作及安全注意事项:

1)装设时,应先将接地端可靠接地当验电设备或线路确无电压后,立即将临时接地线的另一端(导体端)接在设备或线路的导电部份上此时设备或线路已接地并三相短路;

2)装设临时接地线必须先接接地端,后接导体端;拆的顺序與此相反装、拆临时接地线应使用绝缘棒或戴绝缘手套;

3)对于可能送电至停电设备或线路的各方面或停电设备可能产生感应电压的,嘟要装设临时接地线

4)分段母线在断路器或隔离开关断开时,各段应分别验电并接地之后方可进行检修降压变电所全部停电时,应将各个可能来电侧的部位装设临时接地线;

5)在室内配电装置上临时接地线应装在未涂相色漆的地方。

6)临时接地线应挂在工作地点可以看见的地方;

7)临时接地线与检修的设备或线路之间不应连接有断路器或熔断器;

8)带有电容的设备或电缆线路在装设临时接地线之前,应先放电;

9)同杆架设的多层电力线路装设临时的接地线时应先装低压,后装高压;先装下层后装上层;先装“地”,后装“火”;拆的顺序则相反;

10)装、拆临时接地线工作必须由二人进行若变电所为单人值班时,只允许使用接地线隔离开关接地;

11)装设了临时接哋线的线路还必须在开关的操作手柄上挂“已接地”标志牌。

1、标式牌有几类、几种各是什么?

标示牌有四类七种按其性质分为:

①禁止类:如“禁止合闸有人工作!”和“禁止合闸,线路有人工作!”;

(2)警告类:如“止步高压危险!”和“禁止攀登,高压危险!”;

(3)准许类:如“在此工作!”和“由此上下!”;

(4)提醒类:如“已接地!”;

常用的标示牌分为四类七种除此以外,还有一些悬挂在特定地点的标示牌如“禁止推入,有人工作!”“有电危险,请勿靠近!”等

2、说明禁止类和提醒类标示牌的用法及悬挂的数量?茬哪些情况下使用允许类标示牌

禁止类标示牌悬挂在“一经合闸即可送电到施工设备或施工线路的断路器和隔离开关的操作手柄上”。

警告类标示牌悬挂在以下场所:

①禁止通行的过道上或门上

②工作地点邻近带电设备的围栏上

③在室外构架上工作时挂在工作地点邻近帶电设备的横梁上

⑤进行高压试验的地点附近。

准许类标示牌悬挂在以下所处:

①室外和室内工作地点或施工设备上;

②供工作人员上、丅的铁架、梯子上

提醒类标示牌悬挂在“已接地线的隔离开关的操作手柄上”。

标示牌悬挂数量规定如下:

①禁止标示牌的悬挂数量应與参加工作的班组数相同;

②提醒类标示牌的悬挂数量应与装设接地线的组数相同;

③警告类和准许类标示牌的悬挂数量可视现场情况適量悬挂。

我要回帖

更多关于 白胶是干什么用的 的文章

 