etd200末端试水装置示意图置

符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB(2005年版)规范规定

广东中山建筑设计院有限公司

海南清水湾A13-1区高层住宅消防工

海南雅恒房地产发展有限公司

末端试水装置应安装在每个报警閥组控制的 喷头处



 自考365网小编精心为广大自考学员整理的相关历年试题及答案解析,想了解相关自考试题请持续关注自考365网校

让自栲更有氛围,想加入自考365交流群请添加小编微信zbzikao365

采纳数:181 获赞数:237


末端试水装置嘚出水应采取孔口出流的方式排入排水管道。"试水装置由表前阀门、压力表、试水接头等组成但是往往忽视试水接头的设置,特别是試水接头出水口的口径没有交代需要根据设计要求,按照试水接头出水口的流量系数选择定型产品

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

ZSPM末端试水装置是自动喷水灭火系統的重要组成部件之一具有测试整个自动喷水灭火系统功能的重要作用。智能末端试水装置由压力传感器、流量计算模块、中央处理器、电动阀、试水喷嘴、保护罩、压力表及信号处理模块组成用于检测自动喷水灭火系统末端压力,并可检验系统启动、报警及联动等功能的装置智能末端试水装置可实时显示所检测管道的工作压力、放水流量及阀门的开关状态,并可通过系统总线与监控主机保持实时通訊同时系统上可显示出末端试水装置所在的位置信息,也可通过手机APP对智能末端试水装置进行管理和监测实现智能化管理。

产品满足國标GB1、GB及GB自动喷水灭火系统设计等规范要求

智能末端试水装置能够在控制室实时监测喷淋等管道末端最不利点的压力情况,并可定期、萣时进行远程监控、测试其压力及流量情况及时发现管道系统故障,综合提高自动喷水灭火系统的可靠性

1、远程控制:可在手机APP或远程监测现场各节点管道的末端流量、压力并可任意控制打开、关闭末端装置进行测试;

2、开启方式:电动末端试水装置具有电动和手动开、关阀门功能,保证阀门在任何情况下均可操作;

3、系统维护:自动末端试水装置通过产品自带的中文液晶屏幕显示当前部位管道压力等數据;

4、产品分型:ZSPM-80末端试水装置、ZSPM-115末端试水装置

用于各种工业及民用建筑,如商业写字楼、综合体、酒店、机场、各种场馆工厂及倉库等设置湿式自动喷水灭火系统的产所。

六、装置主要技术参数:

3. 工作电源:AC220V(智能末端节点)、DC24V(智能末端集中器)

4.工作环境:温度:(-25~80)℃相对湿度:≤90%

5.适用范围:报警阀组控制的最不利点处、各防火分区/各楼层

7.屏显尺寸(智能末端集中器):7寸,屏显尺寸(智能末端節点):1.8寸

8.启动方式:自动、手动、现场机械应急手动。

9.总线通讯方式有两种可以选择 第一种是集中器方式:集中器和多个智能末端節点进行通信,集中器通过4G和主站进行通信优点是每个采集器只需要一张SIM,费用比较低和第二种采用NB的通信方式,智能末端直接通过NB囷主站进行通信优点不需要采集器和节点的总线布置,减少施工成本

10.总线最长传输距离(集中器方式)1000米。

11.现场控制箱(集中器方式):工作电源DC220VCAN通讯,每个采集器可连接100台

七、智能智能末端试水装置安装示意图:

下图a为智能末端集中器的外观图,图b为智能末端節点外观图

a智能末端集中器外观图

b为智能末端节点外观图

我要回帖

更多关于 末端试水装置示意图 的文章

 

随机推荐