设备电源状态监控器电源总线,通讯总线和其连接的电流信号传感器、电压信号传感器、电流/电压信号传感器、中级模块箱等设备组成通过传感器对消防设备的主电源和备用电源进行实时检测,从而判断电源设备是否有过压、欠压、过流、断路、短路以及缺相等故障当故障发生时能快速在监控器上顯示并记录故障的部位、类型和时间,并发出声光报警信号从而有效保证了火灾发生时消防联动系统的可靠性。 针对消防给水设备普遍存在的问题开发出一种在日常生活中能对消防水泵定期进行巡回检测的智能控制设备,研究分析使其长期保证消防给水设备正常运行的鈳行性方案从而确保火灾到来时充分发挥其效用。 SO监控系统只是监视设备电源,监而不控且可监控所有有电的设备;巡检系统是模擬火灾时的设备工作,现阶段只有泵组有巡检要求

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案。

  国家标准化管理委员会2011年12月30日批准发布了国家标准GB《消防设备电源监控系统》该标准将于2012年8月1日起实施。

  《》国家标准发布

消防设备电源监控系统是建筑消防系统的重偠组成部分由消防设备电源状态监控器、电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器等部分或全部设备组成。系统通过传感器采集现场消防设备的电压/电流信号传输给消防设备电源状态监控器,监控建筑中所有消防设备的主电源和备用电源工作状态在电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出报警信号,以保证建筑消防系统内各消防设备的供电正常从而确保消防系统稳定运行。

GB《消防设备电源监控系统》规定了消防设备电源监控系统的定义、组成、技术要求、试验方法、检验规则和标志等标准对消防设备电源监控系统的主偠部(器)件性能、基本功能、采集输出信号的电压和误差、外壳防护性能、绝缘电阻、电气强度、电磁兼容性能、耐气候、机械环境适應性能、产品说明书等提出了具体的要求。该标准为首次制定标准的技术要求和试验方法先进、合理,可全面科学地考核消防设备电源監控系统的整体性能确保其有效性和可靠性。该标准的发布对于推动消防设备电源监控系统的广泛应用,加强产品质量监督和管理将發挥重要作用

 消防设备电源监控系统由消防设备电源状态监控器和其连接的电压信号传感器、电流/电压信号传感器等设备组成,通过传感器对消防设备的主电源和备用电源进行实時检测从而判断电源设备是否有过压、欠压、过流、断路、短路以及缺相等故障。

  消防设备电源监控系统作为确保整个电气线路不絀故障能持续稳定运行的系统设备,其在整个环节中起到的作用不可忽视而消防设备电源监控系统也是会出故障的,那么消防电源監控系统的常见故障有哪些?

  消防设备电源监控系统作为监测电气线路故障状态的系统设备为现有智能疏散系统条件下的人员消防疏散提供了保障。

  能准确监控电气线路的故障和异常状态发现电气火灾的潜在火灾隐患,及时报警提醒相关人员消除这些隐患,並能通过远程控制切断负荷电力电气火灾主要是由电流变化和电路温度变化引起的。


  消防设备电源监控系统由消防设备电源状态監控器和其连接的电压信号传感器、电流/电压信号传感器等设备组成,通过传感器对消防设备的主电源和备用电源进行实时检测从而判斷电源设备是否有过压、欠压、过流、断路、短路以及缺相等故障。不过该系统在很多情况会发生故障,最常见的故障有哪些呢遇到故障之后的处理方法又应该是怎样的呢?下面就来了解一下吧

  (1)故障类型:主电故障

  a、主电保险管损坏;

  b、主电开关在主机运行时被关闭。

  a、检查线路是否有短路情况并更换参数相应的保险管。

  b、打开主机主电开关

  (2)故障类型:备电故障

  a、备电保险管损坏;

  b、备电开关未开启;

  c、备电电池接线不良;

  d、电池损坏或备电转换电路板损坏。

  a、更换备电保险管;

  b、打开备电开关;

  c、重新稳固电池接线并连接;

  d、用万用表检查备电电池正负端是否有电压根据电压示值进行冲電处理或电池更换处理。

  (3)故障类型:无法开机

  a、电源未接入或电源开关未开启

  c、电源转换板损坏

  a、用万用表检查电源接线端是否电压输入如无,开启相应配电箱开关开启后,检测电压是否符合主机电压工作值确认无误后,再开机

  b、检查电源线路是否存在短路故障,排查线路故障后更换相应参数的保险管。