一:中华人民共和国国家标准GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》8.3.7机械加压送风的余压有明确的规定 1、 防烟楼梯间为40pa至50pa。2 、前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25pa至30pa。

二:中华人民共和国公安部关于执行新规范指出:防烟排烟系统设计仍执行GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》。

综上所述,必须使用余压监控,否者不能符合规范标准的安全余压值。

《建筑设计防火规范》GB第9.3.3 条(强条):防烟楼梯间内机械加压送风防烟系统的余压值应为40~50Pa;前室、合用前室应为25~30Pa。

《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)第8.3.7 条:机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:

前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。

考虑到消防安全,还是要设置的。

上海厚能智能建筑余压监控系统

所谓余压探测器其实就是建筑领域专用前室压力传感器(压差测控器),本品为电子式、进口微压差处理芯片、精度高,稳定性好,气压反复变化时不会死机或重启。确保前室相对走道的余压值大于30帕泄压,小于25帕停止泄压,25-30帕之间不动作;楼梯间相对走道的余压值大于50帕泄压,小于40帕停止泄压,40-50帕之间不动作。避免了挪用工业用压力开关精度不高,执行器在某一点反复动作或不动作的弊端。同时,设计美观,安装方便,与预埋的标准86暗盒结合可实现气管和接线暗埋,与现代建筑完美结合。青岛蓝锐