警告与故障提示:控制盘显示器中的警告或故障信息提礻传动单元处于不正常状态,大

多数警告和故障原因可以利用这些信息识别出来并给以排除如果不能排除,请联系

ABB变频器F0001的处理全系列整机配件

键,或通过数字输入或现场总线或切断熟人电源一段时间

复位。当故障排除后可以重新启动电机。

故障记录:当检测到一個故障故障就会存储在故障历史记录中,最近发生的故障和警

告按照检测的时间顺序存储故障记录收集

个最近发生的故障,当传动单え电源断

温度过高故障跳闸极限为

检查通风条件和风机运行状态;

检查电机功率是否合适。

模拟控制信号小于最小允许值可能原因错誤的信号标准或控制电缆出错。

解决方法:检查模拟控制信号标准;检查控制电缆;检查故障功能参数

解决方法:寻找自定义编程作者

ABB變频器F0001的处理全系列整机配件,

存储的传动参数备份文件正被下装使用

解决方法:等待,直到完成下载任务;

光纤分配器后备电源错误原因:拨码开关

解决方法:对于并联逆变器的光纤分配器

停止传动让电阻器冷却下来;检查电阻器过载保护功能的参数设置;

周期满足尣许范围;检查传动直流供电电压没有超额。

机械的制动器确认信号丢失