在局部软弱下卧层计算中筏板嘚厚度一般是多少基础宽度和长度怎么取
——回复“中国勘察信息网论坛”网友“cdddd”
中国勘察信息网论坛网友“cdddd”的疑问:
(1)按照建筑哋基基础设计规范有关软弱下卧层强度验算时,公式L基础长度和b基础宽度该怎么取值
比如一个建筑物长36米,宽度20m若采取整个筏板的厚喥一般是多少基础,尺寸在36.5(L)和20.5(b)m而且在地基持力层下有软弱土层,按照规范进行验算公式中L值取多大合适,取36.5m同理。b取20.5m这樣算起来基底压力扩散到软弱层顶板面时,减少很少一般验算不合格!
但是按照建筑物柱距L长取8.0和b取6.4m取值,那么验算可以通过这种验算方式近同独立柱基础验算过程!
现在问题,是哪种验算下卧层方式适合筏板的厚度一般是多少基础
(2)现在问题,在筏板的厚度一般是哆少基底面积内只有局部存在软弱下卧层,若软弱土层分布面积只占基础底面积的10%显然按照“36.5(L)和20.5(b)m”进行下卧软弱层验算是不匼理,好像根据软弱土层分布附近的柱荷载并考虑相近柱荷载影响,这样验算较合理但是没有其它规范和书籍对此有论述!不知道这樣计算审图专家可以通过吗
(1)在其他条件相同的情况下,“按照建筑物柱距L长取8.0和b取6.4m取值”与“在36.5(L)和20.5(b)m”比较哪个在软弱下卧層产生的附加压力大?显然是后者所以前者验算可能可以通过,而后者不行
“按照建筑物柱距L长取8.0和b取6.4m取值”与“36.5(L)和20.5(b)m”比较,哪个更符合实际前者实际是将“36.5mX20.5m”的一个大基础分割成若干个“8mX6m”的小基础。如果单个小基础验算可以通过的话那还必须考虑相邻基础的附加应力叠加,才可能符合实际叠加的结果肯定是与“36.5(L)和20.5(b)m”的大基础相同。
所以应该按“36.5(L)和20.5(b)m”验算
(2)如果軟弱下卧层只是局部的、影响不大的,不必纠缠于怎么验算完全可以用工程措施予以处理。例如如果软弱下卧层离基底不远而且厚度不夶就可能把局部的软下卧层超挖换填就是了;如果局部的软下卧层适合进行地基处理,那局部地基处理完就不用再验算了
加载中,请稍候......