西门子200smart 三台电机两用一备,手自动转换程序,谢谢


推荐于 · TA获得超过4416个赞

LD T37 //延时时间箌达后进入状态2

LD T38 //延时时间到达后进入状态2

你对这个回答的评价是

PLC里的定时器既是电动机启动的条件同时也是顺序转移的满足条件,注意輸出Q不要放在顺序段里用M驱动QQ加上自保

能不能发一下详细的程序?谢谢了

你对这个回答的评价是?


我前年帮人做了一套这样的设备,可惜没存档

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

控制步进电机定位正转,反转急停,减速停止位置归零

以及步进驱动器的供电电

,作为步进驱动器的信号电源;

控制步进电机定位正转,反转急停,减速停止位置归零等功能。

单位要装3台供水泵(如:AB,C泵)正常时2台运行第三台泵备用,压力低时自动启动备用泵但备用泵也不是固定的,要能相互切换也就是:1、当泵A,,B运行时泵C备用;2、当泵B,... 单位要装3台供水泵(如:AB,C泵)正常时2台运行第三台泵备用,压力低时自动启动备用泵但备用泵也不是固定的,要能相互切换也就是:1、当泵A,,B运行时泵C备用;2、当泵B,C运行时泵A备用;3、当泵A,C运行时泵B备用。单位用的是西门子PCS7功能块图(CFC)做程序有了逻辑图就好做些了。请大家帮忙画个逻辑图先谢谢大侠们了!

这样可以不:随便两台运行条件来判断第三台启动条件,这样可鉯实现吧如果有啥安全隐患再加些条件

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头裏或许有别人想知道的答案。

我要回帖

 