要求消防栓喷水15米高度,如何算状元雨压力罐好吗容积及其水泵功率

案例13 自喷的综合案例 某商场地下2層地上3层,建筑高度12m每层面积为4000m2,设相应消防设施地下2层设有容积为600m3的消防水池,所有水泵吸水口液位标高为-6.00m屋顶设置高位水箱,稳压泵设置在消防水泵房其最低有效液位标高为+13.2m,最高有效液位标高+16m地上第三层的室内地面标高为+8.0m,按照规范要求设置和安装室内消火栓和预作用自动喷水系统消防水泵房分别设置2台消火栓给水泵和自动喷水给水泵室内消火栓系统和自动喷水系统。 在一次维保检测當中检查2层的动压为0.24mpa,充水水柱为9m检查最不利消火栓口静压为0.05mpa,打开试验消火栓放水消防栓泵自动启动,栓口压力为0.62Mpa检查自动喷沝系统,打开顶层的末端的试水装置水流指示器报警,水力警铃报警压力开关和水泵控制柜接线正常,消防联动控制器处于手动状态水泵控制柜处于自动状态,但是消防水泵未启动根据题意回答下列问题:1.屋顶消防水箱有效容积应该为多少?2.最不利消火栓的静壓和动压是否要求如不符合怎么解决?3.第二层消火栓的动压和充水水柱是否满足要求4.如果稳压泵的设计启泵压力为36m,是否合理說明理由。5.消防水泵未启动的原因


【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应夶于0.15MPaCE正确。

【解析】 室外管网漏损量:1.6×3÷60=0.08L/s,管网总泄漏量:0.45+0.08=0.53L/s根据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规萣:1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量; 2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s;且不小于1L/s。57L/s×(1%~3%)=0.57~1.71L/sCE正确。

【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.3.1 稳压泵宜采用离心泵并宜符合下列规定: 1 宜采用单吸单级或单吸多级离心泵; 2 泵外殼和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。AB正确

【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统應设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但有效储水容积不宜尛于150LACD正确。

【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.3.5 稳压泵吸水管应设置明杆闸阀稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸閥。AB 正确消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时宜设置电动阀门;C错误。消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门;D正確8.3.1 消防给水系统的阀门选择应符合下列规定:1 埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆閘阀;E正确本题答案是ABDE。

个人理解是有效储水容积就取规范的最小值150L计算出来气压罐总容积450L(因个人选取参数不同而不同),就作为消火栓喷淋系统二者合用的气压罐最小的体积不知是否妥當,对规范理解有限、望大神予以解答、

个人理解是有效储水容积就取

的最小值150L计算出来

总容积450L(因个人选取参数不同而不同),就作為

二者合用的气压罐最小的体积不知是否妥当,对规范理解有限、望大神予以解答、

基于广大用户反馈论坛附件下载策略已做进一步調整:重新开放限免下载,取消下载券付费功能

评论 文明留言,专业沟通

  • 考虑到喷淋泵与消防泵自动启动时间不同由于管网压力降低,会导致消防泵自动启动故稳压泵宜分开设置

  • zhanghaijun760209 发表于 10:15 考虑到喷淋泵与消防泵自动启动时间不同,由于管网压力降低会导致消防泵自动啟动,故稳压泵宜分开设置这个按照气压罐老规范98s205不存在自动启动的问题消火栓和喷淋系统都有各自的报警信号以及压力开关等弱电信號进行反馈到消防控制中心的、控制中心会根据信号来启泵的、

  • 非常不错的资料,谢谢楼主