消防弱电工程安装一米4分镀锌安装150镀锌钢管人工多少服务多少钱

特点1、材料强度高自身重量轻 鋼材强度较高,弹性模量也高与混凝土和木材相比,其密度与屈服强度的比值相对较低因而在同样受力条件下钢结构的构件截面小,洎重轻便于运输和安装,适于跨度大高度高,承载重的结构 2、钢材韧性,塑性好材质均匀,结构可靠性高 适于承受冲击和动力荷載具有良好的抗震性能。钢材内部组织结构均匀近于各向同性匀质体。钢结构的实际工作性能比较符合计算理论所以钢结构可靠性高。 3、钢结构制造安装机械化程度高 钢结构构件便于在工厂制造、工地拼装工厂机械化制造钢结构构件成品精度高、生产效率高、工地拼装速度快、工期短。钢结构是工业化程度比较高的一种结构 4、钢结构密封性能好 由于焊接结构可以做到完全密封,可以作成气密性沝密性均很好的高压容器,大型油池压力管道等。昆山钢结构制作安装上门维修

上海伟启管道设备安装工程有限公司于2006年开始服务于机電设备安装工程集设计、施工、咨询于一体,专业从事水电气等工程配套施工公司以质量的服务,力争成为您可信赖的合作伙伴 主營工厂搬迁,设备安装工厂水电气安装,电气自动化安装压力管道安装,消防工程环保工程,钢结构安装通风管道安装,弱电工程电力设备安装,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化建设工程造价咨询等。公司主要从事工业和公共、民用建设项目的设备、线蕗、管道的安装非标准钢构件的制作、安装。昆山钢结构制作安装上门维修

上海伟启管道设备安装工程有限公司业务包括通风空调、制冷、电气、仪表、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、管道工程净化室(医疗、化工、食品行业)工程,楼宇智能化工程安全技术防范工程、亮化工程、通信工程及相关工程产品的销售。主要客户工程案例有电气工程、电力工程、管道工程、暖通工程、亮化照明工程、弱电工程、工业设备安装工程、装潢工程、化工设备安装工程、防腐保温工程、机电维保承包、设备搬迁、地基基础工程、劳务承包、金屬加工、非标准件制造以及节能改造工程等

钢结构 钢结构是由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一结构主要由型钢和钢板等制成的梁钢、钢柱、钢桁架等构件组成,并采用硅烷化、纯锰磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺各构件或部件之间通常采用焊縫、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻且施工简便,广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域 钢材的特点是强度高、自重轻、整体刚喥好、抵抗变形能力强,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜;材料匀质性和各向同性好属理想弹性体,比较符合一般笁程力学的基本假定;材料塑性、韧性好可有较大变形,能很好地承受动力荷载;建筑工期短;其工业化程度高可进行机械化程度高嘚专业化生产。 钢结构应研究高强度钢材**提高其屈服点强度;此外要轧制新品种的型钢,例如H型钢(又称宽翼缘型钢)和T形钢以及压型鋼板等以适应大跨度结构和超高层建筑的需要 另外还有无热桥轻钢结构体系,建筑本身是不节能的本技术用巧妙的特种连接件解决了建筑的冷热桥问题;小桁架结构使电缆和上下水管道从墙里穿越,施工装修都方便

上海伟启管道设备安装工程有限拥有机电工程二级建慥师若干名,员工持有电工操作证、焊工操作证等上岗证专业技术力量雄厚,专业知识我们的目标是为您提供相当专业的施工方案,楿当经济的工程造价并付以成熟的项目管理,专业技术支持可控的施工团队,努力超越客户的项目预期与客户一同成长,竭诚为您垺务 品牌愿景 成为全球领先、极具价值创造力的知名企业! 品牌定位 全球信赖的管道设备安装工程解决方案服务商! 品牌精神 创新、挑戰、担当、融合 品牌使命 探索工程及相关领域智慧科技,为全球基础设施和人类可持续发展提供共赢的解决方案!昆山钢结构制作安装仩门维修

昆山钢结构制作安装上门维修

在市场供大于求的情况下,企业应着手对设备搬迁厂房搬迁,水电气安装管道安装进行优化,鉯赢得更大市场的份额对所有用户提供备品配件,以利更换配件方便维护。而对于含有高新技术的产品企业应选派有关技术人员为鼡户进行就地培训,以确保的合理使用与维护从而确保企业的声誉。随着中国经济的飞速发展从无到有,从落后到赶超我国经营范圍:管道设备制造、加工(以上限分支机构经营)、安装、批发、零售,机电设备安装水暖电安装建设工程作业,水利水电建设工程施笁制冷设备、防水材料、机电设备批发、零售。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】交出傲人的成绩单。值嘚一提的是随着中国经营范围:管道设备制造、加工(以上限分支机构经营)、安装、批发、零售,机电设备安装水暖电安装建设工程作业,水利水电建设工程施工制冷设备、防水材料、机电设备批发、零售。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】相关技术水平明显提升,关键组件和元器件基本实现国产化已构建了具有国际水平的完整产业链。中国的电工电气获得了多个世堺优先:制造规模、装机量、效率、细分电工电气成为重要元素,可见节能减排已经成为全民共识有望更多人了解电工电气。国内企業掌握了整合全球光伏资源的经验运营能力大幅提升,海外市场成为各大加工企业的重要突破点加工系列产品的推陈出新夯实了奔一嘚技术基础,这不仅是助力新能源改进的努力更是奔一人不忘初心的“匠心”精神和坚守品质的体现。昆山钢结构制作安装上门维修

上海伟启管道设备安装工程有限公司总部位于高东镇踊跃村2对18号是一家经营范围:管道设备制造、加工(以上限分支机构经营)、安装、批发、零售,机电设备安装水暖电安装建设工程作业,水利水电建设工程施工制冷设备、防水材料、机电设备批发、零售。【依法须經批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】的公司。上海伟启拥有一支经验丰富、技术创新的专业研发团队以高度的专注和執着为客户提供设备搬迁,厂房搬迁水电气安装,管道安装上海伟启始终以本分踏实的精神和必胜的信念,影响并带动团队取得成功上海伟启创始人董世伟,始终关注客户创新科技,竭诚为客户提供良好的服务

安装工程预算知识问答200条_安装造價预算培训机构

1. 本册估价表与第一册“机械设备安装工程”的分界:

(1) 各种电梯的机械部分主要指:轿箱、配重、厅门、导向轨道、牵引电機、钢绳、滑轮、各种机械底座和支架等执行第一册有关项目,电气设备安装主要指:线槽、配管配线、电缆敷设、电机检查接线、照奣装置、风扇和控制信号装置的安装和调试执行第二册有关项目。


(2) 起重运输设备的轨道、设备本体安装、各种金属加工机床等的安装执荇第一册的有关项目;其中的电气盘箱、开关控制设备、配管配线、照明装置和电气调试执行本册有关项目
(3) 电机安装执行第一册有关项目,电机检查接线执行本册有关项目

2. 本册估价表与第十册“自动化控制仪表安装工程”的分界:

(1) 自动化控制装置工程中的电气盘箱及其怹电气设备安装执行本册有关项目;自动化控制装置的专用盘箱安装执行第十册估价表。

(2) 电视、电话安装暂按第十册第十章相关子目执行

3. 变压器的油过滤,估价表中包括几次过滤

答:估价表是按几种过滤方式综合考虑的,因此不论过滤多少次,直至过滤合格为止只套用一次。

4. 变压器安装的部分金属件要做物理性能试验以及有损和无损检验时,应怎样计算

答:变压器安装所用金属件一般不需要试驗和检验,如属于安装构件的无损探伤检验本估价表未考虑,发生时可按第五册“静置设备与工艺金属结构工程”无损探伤检验项目執行。


5. 第二章“配电装置”的说明第六条估价表中不包括基础槽钢的安装埋设应执行什么项目?

答:发生时可执行基础型钢安装即 5B9 子目需要二次灌浆的,可执行第一册第十四章“设备底座与基础间灌浆”项目

6. 二段式传动的隔离开关安装应如何执行估价表?

答:二段式傳动的隔离开关安装除按额定电流套用相应项目外,另再套“二段式传动另加”项目即执行 5B0050 子目。

7. 电力电容器安装是否包括连接的材料?

答:电力电容器安装仅指本体安装与本体连接的线段及安装,均按导线连接形式套用相应项目其主材另按设计规格、数量计算。

8. 主母线、母线桥的制作安装及有关设备干燥应如何套用估价表

答:主母线与母线桥制作安装应分别套用本册估价表的相应项目;设备┅般不作干燥处理, 如特殊情况需要可另行计算。

9. 高压电器的安装若遇有地震烈度要求所增加的抗震措施应如何计算?

答:目前尚无萣型的标准设计发生时可按具体工程设计要求,另行处理

10. 空气断路器、罐至储气的管路安装,是否包括在估价表内

答:属空气断蕗器本体的阀门、管路等材料,均由制造厂供应估价表中所列材料系指因位置变动而需要补充的材料量。但是不包括从储气罐至断路器嘚管路应另行计算。


11. 软母线安装项目的使用应注意哪些问题

答:(1)软母线安装:导线跨距综合按 30m 一跨考虑,估价表单位为“跨/三相”昰指跨距为 30m,每跨包括三相设计跨距不同不作换算。

(2) 组合软母线项目中只列了 26 根以下的组合软母线的施工方法是按地面组合好后,再鼡卷扬机起吊挂上去的方法考虑的如果采用高空组合方法施工亦不作换算。组合软母线安装估价表的单位应为“跨/三相”因为估价表昰按每跨考虑的金具和拉紧装置。

(3) 软母线的引下线、跳线、设备连接安装:

①引下线是指自母线引下至设备的一般连接线每三相为一线,每组包括 3 根导线 6

②跳线是指两跨软母线之间用跳线线夹端子压接管或并槽线夹连接的部分,每三相为一组

③设备连接是指户外设备の间的连接线,有用软导线、带形或管形导线各种连接型

上述三种情况估价表已综合考虑,不能分别列项计算

12. 电气设备的基础型钢安裝的工程量,是否以单根延长米计算 答:应按基础型钢的单根延长米计算。


13. 单独的电气仪表、继电器安装与调试执行什么项目

答:单獨的电气仪表、继电器安装执行本册第四章仪表、电器、小母线安装的相应项目, 不计取调试费所有仪表试验均已包括在系统调试费内,有些不作系统调试的一次仪表只收检验费,其费用按检验单位的收费标准计算

14.第四章动力、照明控制设备 5B4、5B7、5B7 子目中是否包括设备戓材料本身的价值?

答:上述子目中的基价未含其设备或材料本身的价值应另计。

15. 电气设备地脚螺栓的二次灌浆套用什么项目?

答:電气设备地脚螺栓的二次灌浆套用第一册的灌浆项目。

16. 安装自动空气漏电开关是否应计算调试费 答:不计算调试费。


17. 屏、箱、柜开孔應如何计算

答:屏、箱、柜如需在现场开孔,应执行第四章 5B5 子目

18. 在原有屏、柜上加装少量小电器、设备元件,应如何计算 答:可按夲册 5B0321“ 屏上辅助设备”安装项目执行。


19.6000A 以上的硅整流和可控硅整流器(2000kW 以上)的安装与调试执行什么项目 答:需要另编补充估价表。


20. 手车式、抽屉式开关柜制造厂供货与规范要求有差异怎么办?

答:估价表是按产品符合质量标准编制的如产品有缺陷,需要修理时可以另荇计算。

21. 配电屏与配电盘是否套用同一个子目操作台与控制台是否套用同一子目?控制箱、操作箱、控制柜、控制屏是否也套用同一子目

答:柜、屏、箱通常可以根据以下情况,选用子目:

柜:尺寸较大四面封闭(背面有网栅),一般用于高压;

屏:尺寸小于柜正面安裝设备、背后敞开,一般用于低压及直流控制保护;

箱:尺寸小于柜四面封闭,一般来说用途单一易于维护;

至于操作和控制,是同┅个概念通常用于电站的热力设备称“操作”,用于电气设备称“控制”

22. 定型的控制屏(柜)、配电箱等在安装时是否应再套一次盘柜配線、端子板安装项目?

答:定型的控制屏(柜)、配电箱系由生产厂家制造并在生产厂已完成了设备元件的安装及配线安装时只可套用“配電盘、箱、板安装”的相应子目,不能再套盘柜配线和端子板安装子目

23. 插座箱、电度表箱、开关箱应如何执行定额? 答:按半周长执行荿套配电箱项目


24.15A 以下熔断器及单相胶壳闸刀开关批量安装应如何执行? 答:分别按 5B0295 和 5B0285 子目基价乘系数 0.4


25. 电气盘箱安装:

答:“第二册”、“第十册”均编有电气盘箱安装项目,因盘内装的设备规格、容量、回路数以及自动化程度各不相同因此,一律按其规定的适用范围執行不得任意选用。蓄电池安装使用估价表时,按专业划分“电气工程”的蓄电池执行第二册,“自控仪表”的不间断电源执行第┿册

26. 电机需要解体检查应执行什么项目?

答:电机解体检查的电气配合用工已包括在电机检查接线项目中电机解体拆装检查应编补充估价表。

27. 安装风扇等是否应套相应电机检查接线项目 答:不应套电机检查接线项目。


28. 如何计算电动机检查接线工程量

答:电动机检查接线工程量的计算应按施工图纸要求,按需要检查接线的电动机数量来计算如水泵电机、风机电机、压缩机电机、磨煤机电机等。若带囿连接插头的小型电机如各种排风扇等则不计算检查接线工程量。

29. 微型电机检查接线如何分类 答:微型电机分为三类:


①驱动微型电機(分马力电机)系指微型异步电动机、微型同步电动机、微型交流换向器电动机、微型直流电动机等;


②控制微型电机系指自整角机、旋转變压器、交直流测速发电机、交直流伺服电动机、步进电动机、力矩电动机等;

③电源微型电机系指微型电动发电机组和单枢变流机等,其他小型电机凡功率在 0.75kW 以下的电机均执行微型电机子目但一般民用小型交流电风扇安装另执行本册照明器具章的风扇安装子目。

30. 滑触线輔助母线安装可否选用车间母线有关子目?

答:可以但应根据其具体的安装位置,选用相应子目如沿屋架、梁、柱、墙安装的, 可選用 5B7 相应子目;如跨屋架、梁、柱安装的可选用 5B4 相应子目。

31. “竖直通道电缆”适用于什么范围

答:适用于竖井,火炬和各类高塔等电纜工程沿竖直通道电缆敷设定额主要适用于高层建筑和电视塔等电缆工程。 竖直通道电缆仅仅指每层电缆竖井土建不封闭由电气专业矗接施工,所以施工难度较大基价较高。只要电缆竖井每层封闭不能按照竖直通道敷设子目套用。电缆沿竖直通道敷设定额一般都在高层建筑中采用但并非所有高层建筑中垂直敷设的电缆均可套用该定额项目。只有在高层建筑中自上而下的直通式竖直通道(井道)中敷设电缆时方可套用该定额项目.所以电缆在竖井内桥架中竖直敷设时不符合竖直通道敷设条件,应套用电缆其他敷设方式并乘以 1.2 系数豎直通道电缆敷设是按电缆在竖直通道内垂直敷设的安装条件考虑的,采用支架支撑固定电缆支架间距符合设计或规范要求。 根据定额嘚内容和材料:工作内容包含电缆的固定材料费用里面包含电缆卡子的费用。所以根据这些说明电缆的固定支架是不应该计算的。

32. 竖囲电缆一般都是在高层建筑中采用是否还计取高层建筑增加费?

答:竖井电缆敷设项目系按电缆垂直敷设的安装条件综合考虑的并不昰高层建筑专用的电缆,因此应和其他电缆一样按规定条件计取各种应该计取的费用

33. 一根电缆长 50 米,其中 34 米穿越电缆竖井敷设应如何計算工程量? 答:应按竖井内电缆的长度及穿越过竖井的电缆长度之和计算


34. 电力电缆敷设项目的截面应怎样计算?

答:按电缆的单芯截媔计算并套用相应项目不得将三芯和零线截面相加计算。电缆头制作安装项目亦与此相同

35. 厂外电缆和厂内电缆如何套用估价表? 答:均执行本册第八章相关规定及子目


36. 小区或厂区路灯的电缆头制作安装如何套用估价表? 答:执行户内干包电缆终端头子目
37. 电缆敷设是否应按敷设方式选用子目?

答:电缆敷设项目是按各种敷设方式(土沟、穿管、支架、沿墙卡设、钢索、沿支架卡设、垂直)综合取定的使鼡时不分敷设方式,只按不同的截面积分别套用子目

38. 室外大跨度电缆桥架如何计算?

答:应执行第四章有关铁构件的制作和安装项目按规定:主结构厚度在 3mm 以下的执行“轻型铁构件”项目;3mm 以上的执行“一般铁构件”项目,需要镀锌时另加费用

39. 防火隔板、防火堵料、防火涂料项目未计价材料的耗量如何计算?

答:这四个项目的未计价材料防火隔板、防火堵料、防火涂料的耗量按实际设计用量计取

40. 塑料线槽应如何套用估价表?

答:应执行本册第八章塑料电缆槽有关子目


41. 如何理解电缆沟挖填“含建筑垃圾土”?

答:“含建筑垃圾土”系指建筑物周围及施工道路区域内的土质中含有建筑碎块或含有砌筑留下的砂浆等称为“建筑垃圾土”。

42. 电缆沟挖填项目的适用范围

答:电缆沟挖填项目亦适用于电气管道沟等的挖填工作。

43. 起重设备电气装置的安装和调试如何套用估价表

答:由于目前国内多数起重设備厂家没有整体试运合格的供货体系,本估价表删去了成套起重设备电气装置安装的项目发生时,执行相应的分项项目

44.1kV 以下送配电设備系统调试如何计取?答:民用建筑工程一般住宅、学校、办公楼、商店、旅馆等在每个用户的配电箱(板)上 虽装有电磁开关、漏电保护器等调试原件,但如生产厂家已按固定的常规参数调整好了不需要安装单位和用户自行调试就可直接投入使用,则一律不计取调试费用对于高标准的高层建筑、高级宾馆、大会堂、体育馆等和装设有较高控制技术的电气工程,可根据设计要求和设备的不同情况需要安裝单位进行调试的设备,则按相应的控制方式计取调试费

45. 什么叫构架接地?

答:构架接地是按户外钢结构或混凝土构架接地考虑的每處包括 4m 以内的水平接地线。

46. 半导体少长针消雷装置安装估价表是如何考虑的

答:半导体少长针消雷装置是按生产厂家供应成套装置现场吊装组合考虑的。其接地引下线安装可另套相应项目


47. 电缆支架的接地线应套用什么项目? 答:应套用户内接地母线敷设项目
48. 电气设备咹装是否包括其接地线的安装?

答:电气设备接地引线安装已包括在设备安装项目内不得重复计算。

49. 户外接地母线包括接地沟挖填土方其土方是否允许调整?

答:户外接地沟、沟深为 750 毫米每米沟长的土方量为 0.34 立方米,如设计要求深度不同时可按实际土方量计算。

50. 架涳线路的地形系数与立杆 5 根以内的人工、机械增加系数是否为连乘关系? 答:应为连乘关系


51. 什么叫并列运行或群控电梯?

答:按国家標准“电梯名词术语”(GB)的规定:

(1) 并联控制:指的是二合和三合集中排列的电梯、共用层门外召唤信号按规定顺序自动调度,确定其运行狀态的控制估价表中所讲的两部或两部以上的并列运行,指的就是并联控制的运行

(2) 群控电梯:指的是对集中排列的多台电梯、共用层外按钮,按规定程序调度和控制


52. 每套荧光灯都可套一个电容器安装子目和计算一个电容器的价值吗?

答:只有组装型荧光灯才能套用一個电容器安装子目至于成套型是否计算一个电容器的价值,应以成套荧光灯具材料预算价格中是否包含其价值而定已包含的,不能再計未包含的,可计算一个电容器的材料价值

53. 杆上变压器安装、调试、抽芯、干燥是否包括在估价表内?

答:杆上变压器安装估价表不包括调试、抽芯、干燥应另行计算。

54. 变电所的 10kV 供电电缆与变压器系统调试如何划分

答:一根电缆的一端连接供电开关柜,另一端连接變压器前的断路器该电缆试验应包括在前侧供电系统调试内。

55. 暗插座、开关等安装项内是否包括接线盒的安装 答:不包括。应另套相應项目


56. 变压器系统调试子目中是否包括变压器耐压试验? 答:已包括不另计算。
57. 有热继电器保护的电机调试是否可以套用有继电保护嘚低压电机调试项目

答:热继电器一般称“热元件”,不适合套用有继电保护的低压电机调试项目有继电保护的低压电机调试系指过壓过热、过电流等多种保护的电机调试。


58. 避雷器安装是否包括放电记录及其固定支架的制作

答:估价表不包括放电记录和固定支架制作。放电记录和固定支架制作可另套用第十一章避雷器调试项目和第四章铁构件制作安装有关子目

59. 配合试验的人工是怎样考虑的?

答:配匼试验用工既包括安装工人配合也包括调试人员自己的配合,如试验时需要的看护人员等凡单项试验配合人工费已包括在相应的电气調试项目内,不另行计算

60. 在使用低压鼠笼型电机调试项目时,是否工程中所有电机不分大小一律收取调试费

答:电气调试项目系综合項目,低压鼠笼型电机调试不分容量大小只按“刀开关控制、电磁控制、非电量控制、带过渡保护控制”四种控制方式划分。因此凡彡相小型电机应按控制方式计取调试费;一般小型单相电机不计调试费,但伺服电机等特殊小型电机需要进行调试的仍可以计取调试费

61. 沿空心板缝配管时,是否另计打孔用工 答:电气配管已包括其打孔的工作内容。


62. 电气配管中是否应另计护管用工?

答:电气配管已经綜合考虑了配合土建施工的因素包括捣固混凝土时的护管工作内容。不再另计护管用工

63. 在空心板内穿线执行什么项目? 答:暂按“管內穿线”项目执行


64. 在民用建筑中一、二层楼各装一面配电板,用暗管穿线敷设配线导线预留线工程量是按一端还是两端计算?

答:凡配線进入配电箱、柜、板的均应按本册估价表的工程量计算规则规定的预留长度, 分别计入相应的配线工程量内如上所述导线要进入一、②层楼配电板内配线,应按两端计算

65. 吊链式成套日光灯具安装项目是否包含吊链和吊线盒?

答:未包括每套应另计 3.03 米吊链及 2.04 个吊线盒材料费。

66. 接地距离保护调试应如何套用项目

答:可执行第十章“特殊保护装置调试”中的距离保护装置调试项目。

67. 可控硅整流器调试系統如何划分

答:可控硅整流器调试系统一般从交流电源的一次开关起到整流变压器、调压设备、整流器(控制和触发回路)、直流输出开关圵为一个系统。其测量表及二次回路包括在估价表项目内

68. 金属的消火栓箱接地应如何套用估价表? 答:按钢、铝窗接地项目执行


69. 超标調试项目应如何套用估价表?

答:所谓超标系指调试的项目内容超过了本册估价表所依据的规范、标准者,发生时可另行计算


70. 在高层建筑中若单独的动力、弱电安装也应计取高层建筑增加费吗? 答:应按各相关册的有关规定执行
71. 什么叫刚性阻燃管、半硬质阻燃管、可撓性金属套管?

答:(1)刚性阻燃管——估价表所指刚性阻燃管为两性PVC 管管子的连接方式采用插入法连接,连接处结合面涂专用胶合剂、接ロ密封该项目中的消耗材料有管接头、伸缩头、管卡子、管码等辅助材料。

(2) 半硬质阻燃管——估价表所指的半硬质阻燃管是聚乙稀管采用套接管粘接法连接。

(3) 可挠性金属套管——可挠性金属套管是指普利卡金属套管(PULLKA)它是由镀锌钢带 (Fe、In),钢带(Fe)及电工纸(P)构成双层金属制成嘚可挠性电线、电缆保护套管主要用于 混凝土内埋设及低压室外电气配线方面。

72. 动力配管混凝土地面刨沟在何种情况下使用如何套用估价表?

答:电气工程正常配合主体施工后如有设计变更,需要将管路再次敷设在混凝土结构内时执行第八册“凿槽、刨沟”的相关項目。

73. 接地装置调试中独立接地装置和接地网的项目如何套用?

答:独立接地装置调试是指独立避雷针接地、杆上变压器接地、烟囱避雷针接地等的接地电阻调试工业或民用建筑的防雷引下线接地,凡每组接地极六根以内的一律执行独立接地装置调试。

接地网调试是指接地网电阻测定估价表所称的系统是按每一个发电厂的厂区或每一个变电所的所区,及有一幢住宅、综合楼、学校、办公楼、商店等單位工程为单位考虑的且每一单位工程的防雷接地线需连为一体形成闭环的,方可计取一个系统的接地网调试


74. “杆上变配电设备安装”项目中是否包括其设备或材料本身价值?

答:“杆上变配电设备安装”项目的基价中未含其设备或材料本身的价值每安装一台或一组,应计算一台或一组设备或材料费

75. 问:电缆桥架及线槽安装如何选用定额?

答:在电气安装工程及自动化控制装置及仪表工程中均使用電缆桥架及线槽因相同定额在分册与分册交叉时,原则上应按主要工程的专业系统来划分故凡电气安装工程中的电缆桥架及线槽安装,应套用第二分册第十章 2—899~2—902 定额子目而自动化控制装置及仪表工程中的电缆桥架及线槽安装则应套用第十分册第十一章 10—492~ 10—515 定额孓目。

76. 问:隔离开关.负荷开关的操作机构及延长轴应如何套用定额

答:隔离开关、负荷开关的安装操作机构及延长轴的工作内容已包括在开关安装工程定额之内,不可另行计算

77. 问:插接式母线槽有三相四线与三相五线之分,套用定额时是否允许换算

答:插接式母线槽安装应套用第二分册第十章 2 一 894 定额子目,无论是三相四线或三相五线均不予换算。

78. 问:变压器吊芯试验应如何计算

答:吊芯试验已包括在“变压器系统调试”定额内,不得另行计算

79. 问:电缆支架的接地线安装如何套用定额? 答:应执行户内接地母线敷设定额


80. 问:電气工程中,吊顶内配管应如何套用定额?

答:吊顶内配管配管要求与施工验收规范中明配管敷设要求相同时,可套用明配管定额 否则应套用暗配管定额

81. 问:压力开关安装调试如何套用定额?

答:压力开关安装、单位及系统调试套用 10-81 定额子目


82. 问:成套插座箱如何套用定额?

答:成套插座箱应是在铁配电箱壳体内安装空气开关、暗插座、熔断器等低压电器、以暗插座为主的低压电器应套用 2B-188~2B-191 定额孓目,插座箱安装在动力回路中可套用2B-188~2B-189 定额子目安装在照明回路中应套用 2B-190~2B-191 定额子目。

83. 问:直埋电缆敷设需挖填土方是否可另行计算

答:套用 2008 定额第二册 2—683~2—686 相应定额子目外,挖填土方可另套用土建相应定额子目

84. 问:联动控制器和火灾报警控制器安装调试如何套鼡定额?

答:联动控制器和火灾报警控制器二种作为“一套”安装、单体调试及系统调试套用 10- 136 定额子目 。

85. 问:防雷接地引下线采用利鼡主钢筋焊接时其工程量如何计算?

答:防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时每一柱子内按焊接两根主筋考试,如焊接主盘数超过兩根时可以按比例调整应根据实际焊接主钢筋的引下线延长米来计算.

86. 问:电气工程中的进地下室电缆进户管及喷水池中的套管,在所配管中间均焊有阻水圈 是否可套用第六分册中的“刚性防水套管”定额项目?

答:否此类配管应按其延长米套用第二分册中的“钢管暗管敷设”定额项目,所焊阻水圈应按其重量套用“一般铁构件制作安装”定额项目

87. 问:铜芯电缆头制作安装套用铝芯电缆头制作安装定額时,是否可将计价材料中的“接线套管”换算成铜芯价格

答:否。因为定额规定铜芯电缆头制作安装套用铝芯电缆头制作安装定额孓目时,是按该定额基价乘系数 1.2已考虑了上述因素。

88. 问:屏、柜开孔应如何计算?

答:定额是按设备成套供应考虑的未包括现场开孔,如需开孔应另行计算。


89. 问:变压器的油过滤定额中包括几次过滤?

答:变压器油过滤若采用循环过滤法无法计算过滤次数,定額是按几种过滤方法综合取定的因此,不计过滤次数直至过滤到合格为止。

90. 问:干式变压器安装没有完全相应的定额可套用,应如哬处理 答:可套用相应容量的油浸式变压器安装定额。


91. 问:管内穿塑料护套线如何套用定额?

答:管内或空心板内穿塑料护套线可套用管内穿线定额,二芯套用“2—776”子目,三芯套用“2—777”子目

92. 问:变压器干燥棚、滤油棚可否计算?

答:是否需要搭棚应视变压器的幹燥地点和条件而定,如果需要可另行计算

93. 问:吊顶内的管道安装是否可视为在管廊内安装? 答:吊顶内的管道安装不能视同管廊内嘚管道安装。


94. 问:“焊、压铜铝接线端子”定额中铜、铝接线端子是否可列入未计价材料

答:否。“焊压铜、铝接线端子”定额中的铜、铝接线端子的材料费已列入计价材料内故不允许再将其列入未计价材料。

95. 问:钢窗、铝合金窗的防雷接地如何套用定额?

答:钢窗戓铝合金窗为防止侧击雷安装的接地可套用 2-1224“接地跨接线安装”定额子目 窗与均压环连接一点即可套用“接地跨连接安装”“1 处”,“接地跨接线安装”定额中每“1 处” 安装定额的计价材料中已包含镀锌扁钢 0.459 公斤,故钢窗、铝合金窗与均压环连接的垂直部份一般不鈳另计,如超过定额含量该部份可列入“避雷网安装”定额内。

96. 问:10 千伏以下架空线路工程中塑料绝缘铜芯线架设应如何套用定额? 答:应按相应截面套用 2-1334~2-1337 绝缘铝芯线架设定额子目


97. 问:申 150 电缆保护管敷设(2-655)定额的工作内容中是否已包括管口敲喇叭口的工作內容?

98. 问:安装各类定型配电箱是否还可套用焊、压铜铝接线端子定额子目

答:因定型配电箱内电器与电器之间的连接导线已由制造厂唍成安装,只有配电箱的进线(电源线)及出线(馈电线)由施工单位安装此项内容已包括在配电箱安装的工作内容中,不可另行计算但 16 平方毫米及以上铜铝导线由于一般均需焊、压铜铝接线端子,故可根据实际发生数量套用 2-490~2-500 焊、压铜铝接线端子定额子目

99. 问:区域報警器安装调试如何套用定额?

答:区域报警器安装、单体及系统调试套用 10—137 定额子目

100. 问:设备安装定额中没有地脚螺栓含量,是否理解为设备配套带来

答:设备安装中的地脚螺栓,一般应由设备制造厂配套供应若没有配带,需增加的用量 可以另行计算,但只计材料费用

101. 问:消防报警系统中的模块、(输入控制)手动报警按钮,短路隔离器安装调试等如何套用定额

答:消防报警系统由于发展较赽,缺项较多我站拟逐步组织编制补充定额在尚未颁布前, 暂按解释执行(以下问题同)输入模块控制模块、手动报警按钮、短路隔離器安装、单体调试及系统调试按 10-81 定额子目,基价乘以系数 1.5

102. 问:接地母线敷设已包括挖地沟土方,其土方量是多少

答:户外接地沟,沟深 750 毫米每米沟长的土方量为 0.34 立方米,如设计要求深度不同时可按实际土方量计算。

103. 问:如配电箱的进、出线均选用电力电缆是否也可以套用“焊、压铜铝接线端子”定额子目?

答:否配电箱的进、出线只有选用 16 平方毫米及以上的铜、铝导线方可按实际发生数量套用焊、压铜铝接线端子定额,如配电箱的进出线选用电力电缆是不允许套用“焊压铜、铝接线端子”定额子目的。因电力电缆可按规萣套用“电缆终端头制安”定额焊压铜、铝接

线端子的工作内容已包含在“电缆头制作安装”定额内。

104. 问:电力电缆敷设定额中使用彡相四线或三相五线电缆是否允许换算? 答:使用电力电缆敷设定额子目无论是三相四线或三相五线均不予换算。


105. 问:37 芯以下的控制电纜敷设套用 35 平方毫米以下电力电缆敷设定额时人工和机械

是否可再乘系数?答:因控制电缆全部为铜芯故 37 芯以下控制电缆敷设套用 35 平方毫米以下电力电缆敷设定额时,不应再乘系数

106. 问:定额中电力电缆敷设及电缆头制作安装的截面是怎样计算的?

答:按电缆的单芯截媔计算并套用相应定额不得将三芯和零线截面相加计算。

107. 问:配电箱安装中进线出线安装是否可套用“盘柜配线”定额子目?

答:否因各类配电箱安装定额中已包括进线及出线绑扎成束,排列整齐及接线的工作内容

108. 问:是否在所有高层建筑中的垂直敷设的电缆均可套用电缆沿坚直通道敷设定额?

答:否电缆沿竖直通道敷设定额一般都在高层建筑中采用,但并非所有高层建筑中垂直敷设电缆均可套鼡定额项目只有在高层建筑中自上而下的直通式竖直通道(井道)中敷设电缆时方可套用该定额项目。

109. 问:等电位接线箱安装如何套用定额?

答:因等电位接线箱的尺寸大小相差悬殊统一套用不尽合理,经测算现定为:半周长


≤300mm 的套用“开关盒安装”定额子目;半周长>300mm 的按奣、暗装方式和半周长套用“接线箱安装”相应定额子目

110. 问:利用主钢筋作防雷引下线应如何套用定额?

答:利用主钢筋作防雷引下线,洇土建对主钢筋接头方法较多故套用定额时,可按以下二种情况处理:


(1) 土建对垂直主钢筋接头方法中其中三种方法是不进行焊接嘚,它们是:①铁丝扎接
②套筒冷压接头 ③锥螺纹接头,因此安装专业必须在钢筋接头处施焊可套用“利用柱内主钢筋引下线”定额子目,按安装专业焊接钢筋接头的钢筋延长米计算(93 定额套用 2-1246 定额子目)。i
(2) 土建对垂直主钢筋接头方法中另二种方法是进行焊接的,它们是:①电焊接头 ②

电渣压力焊,因此如土建采用这二种方法安装专业不需再在钢筋接头处施焊故不需计算工程量及套用定额子目。

111. 問:综合布线系统配线计算

答:用 3 类线、5 类线、或更高级别的 4 对双绞线,或光纤缆穿线槽或穿线管敷设,配线长度应足够除所需净長度外,另需加上导线的弯曲、转折及备用长度(净长 10%)或另加上端接预留长度 5~10M,但是总长度不宜超过 90M

暖通部分112. 问:管道安装工程中嘚套管,如何套用定额

答:穿墙、过楼板镀锌铁皮套管的制作,工程量以个计量;钢管材质的穿墙及过楼板套管安装以个计量应用第陸篇《工业管道工程》第八章相应子目。

113. 问:上水铸铁管是否包括内衬水泥如何计算?

答:上水铸铁管未包括内衬水泥内衬水泥管材忣管件为未计价材料,可按实计取安装人工费按相应定额乘以 1.2 系数,其他不变

114. 问:空调设备安装中的空调器和空调机应如何套用定额

答:空调设备安装中有空调器和空调机之分,定额套用时按下表执行相应定额项目

115. 问:第八分册“给排水、采暖、煤气工程”为何定额Φ无低压、中压之分?

答:生活用给排水、采暖等安装工程一般都在低压范围内所以不作低、中压之分。如实际发生中压内容时可执行苐六分册“工艺管道工程”的相应项目

116. 问:民用工程中,在管沟内安装管道能否视作在管廊内安装管道?

答:“管廊”是指在宾馆或飯店内封闭的天棚、竖向通道(或称管道内)铺设给排水、采暖、煤气管道因此,在管沟内安装管道应执行第八分册第一章“管道安装”定额的相应项目

117. 问:第八分册《给排水、采暖、燃气工程》中“容积式交换器安装”定额内未包括安全阀安装,如装有安全阀门应如哬套用定额

答:该安全阀安装可套用第六分册《工业管道工程》第三章“阀门安装”中相应项目。


118. 问:安装工程高层建筑增加费中“高層建筑”的含义是什么

答:安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是:六层以上的多层建筑(不含六层)或总高度超过 20 米(室外设计正负零至檐口的高度)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的各类建筑物。


119. 问:有些钢管为了镀锌需二次安装如何套用定额?管路中的法兰、阀门等如何计算 答:钢管镀锌需要预安装时,执行第六分册时以直管安装和管件连接的人工之和乘以系数
2.0;执行第八分册时以钢管安装的人工乘以系数 2.0管路中的法兰、阀门等附件均不再另行增加人工材料等费用 。

120. 问:在铸铁雨水管定额Φ无雨水漏斗及管件数量能否另计材料费?

答:铸铁雨水管的材质为给水铸铁管雨水漏斗及管件的材料费可按实作未计价材料计算, 漏斗及管件的安装费已包含在铸铁雨水管安装定额内

121. 问:安装工程中按定额规定可按系数收取脚手架搭拆及摊销费用,但实际施工中施笁单位未做是否可收取该项费用?

答:定额中的脚手架搭拆和摊销费用系数是综合取定的不论工程中实际是否搭拆脚手架或搭拆数量哆少,均应按规定系数计取脚手架搭拆及推销费用包干使用。

122. 问:管道安装工程项目在套用定额时第六分册与第八分册,如何区分 答:管道安装工程项目在套用定额时,按下表规定执行:


121. 问:给排水工程中阀门安装应如何计算?

答:在给排水工程中阀门安装应按主体以个为计量单位,套用相应的定额子目阀门两边的法兰、垫片、螺栓、钢垫圈等均包括在定额计价材料费用中,阀门为未计价材料但当法兰阀门安装仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、带帽螺栓及钢垫圈的数量减半其余不变。

122. 问:给水管道系统中采用比例式減压阀如何套用定额?

按连接方式(法兰、螺纹)套用第八分册第二章“阀门安装”相应项目

123. 问锅炉的拆除和修理如何执行定额?

答:咹装定额适用于新建与扩建工程不适用于拆除和修理工程,故锅炉的拆除与修理原则

124. 问:足球场地埋式喷头安装如何套用定额 ?

答:可套用“水龙头安装”定额项目。

125. 问:通风空调工程中系统调试费是多少包括哪些内容?

答:通风空调工程中系统调试费按人工费的 13%计算,人工费中不包括空调供回水管及非第九分册子目的内容其中人工费占 25%,机械费占 75%漏光测试费用已包含在定额子目内,如仅做漏咣测试试验不得计算此项费用。通风空调工程中系统调试费的计取应以批准的施工组织设计与施工单位的调试报告为依据系统调试费包括的内容是:风速、风量、温度、湿度、噪声、压力、风量平衡等的调试。

126. 问:配管工程中的可曲挠橡胶软接头安装应执行什么定额項目? 答:可执行定额中一般低压阀门安装的相应项目


127. 问:室内生活用铜管安装工程,应执行什么定额项目

答:生活用铜管安装工程尚未编制补充定额,暂作以下处理:如为螺纹连接时可执行第六分册“工艺管道工程”定额中低压钢管螺纹连接和低压钢管件螺纹连接项目如为焊接连接时可执行“工艺管道工程”定额中低压铜管(氧炔焊)和低压铜管件(氧炔焊)项目,且不论使用何种焊料其基价不莋调整。

128. 问:生活用铜管安装工程能否计取调整费 答:不能。


129. 问:住宅空调凝结水管安装2000 定额与 93 定额有何区别? (

答:住宅空调凝结水管安装原’93 定额因无此项目故暂套用第八分册中的塑料排水管安装DN50 项目,新定额在本分册第一章第十五节中已编制补充了“住宅空调凝結水管”定额子目 该项目以管公称直径分为DN32、40、50 三个子目。

130. 问:试压用水及其水质处理应如何计算

答:本分册定额内不包括试压用水,也不包括试运转中所用的水、电、汽、油、燃料等对试压用水的水质处理没有作出规定,应另行计算


131. 问:塑料排水管项目中,未计價的管件只有数量没有品种应如何计价? 答:末计价管件以 90°弯头价格乘以 1.1 系数计算
132. 问:管路安装遇柱、梁或风管时须绕道而制成方形伸缩器形式,是否可套用“方形伸缩器制作安装”定额项目

答:套用“管件连接”定额项目;执行第八分册定额时,一般不能套用“方形伸缩器制作安装” 定额项目特殊情况,如设计选择伸缩器的位置是绕柱敷设等可按“方形伸缩器制作安装” 定额执行

133. 问:根据市建委文件规定:从一九九八年十月一日起开工的多层住宅的给水管必须安装塑料管。应如何套用定额]

答:为适应建筑市场的需要,我站巳以沪建定(98)第 36 号通知颁布了《关于发布安装工程室内给水硬聚氯乙烯管(粘接)预算定额及单位估价表的通知》该定额属第八分册〈给排水、采暖、煤气工程〉的补充定额,从一九九八年七月一日起执行已刊登在《上海工程造价信息》杂志一九九八年第六期内。

134. 问:通风空调工程中的风管长度如何计算

答:风管长度一般以施工图所示中心线长度(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、交叉三通、四通和分隔三通或分隔四通、变径管、天圆地方等管件所占的长度除此以外的三通、四通只能计算其突出支风管的净长度,不能以中心线长度计算风管长度计算也不包括部件所占的长度。

135. 问:低压螺纹连接管件包括哪些品种

答:低压螺纹管件有弯头、三通、㈣通、异径管、内外螺纹接头、活接头、内螺纹接头及管堵等。双头有外螺纹的短接头不作为管件处理

136. 问:自动消防系统中的喷淋管道咹装工程,是否可以执行第六分册“工艺管道工程”定额中的相应项目

答:可以。如果施工图中对喷淋管道的管件难以计量时也可执荇第八分册“给排水、采暖、煤气工程”定额。


137. 问:空调部件安装套用什么定额

答:空调部件安装如金属空调器壳体、挡水板、滤水器、溢水器、电加热器外壳等,套用分段组装式空调器安装(100kg)9-258 子目

138. 问:排水铸铁管中的铅丝球如何计算?

答:排水铸铁管中的铅丝球茬排水铸铁管定额中已包括不可另行计算。

139. 问:工业或民用建筑物内的消火栓(箱)及其消防管道工程应执行哪册定额 答:可执行第仈分册“给排水、采暖、煤气工程”定额。


140. 问:雨水管道项目应如何执行定额

答:工业与民用建筑中的雨水管道安装,一般按敷设部位來划分雨水管道敷设在建筑物外墙上的执行土建水落管定额,雨水管道敷设在建筑物外墙内的执行安装雨水管定额定额的套用与施工單位专业性质无关。

141. 问:生活用给排水等安装工程中对于室内管道的打洞、留洞、堵洞、嵌墙暗敷等情况, 定额应如何计算

答:新建、扩建的工程项目中,在正常施工条件下的管道安装工程一般都包括打洞、留洞和堵洞的工作内容。管道的明敷与嵌墙暗敷套用同一项目而对主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程需配合预留孔,定额规定可另行计算:内外浇注定额人工乘 1.05 系数;内浇


外砌定额人工乘 1.03 系数;设置在管道间、管廊内的管道、法兰、阀门支架,其定额人工乘 1.3 系数 “管道间”是指在高层建筑中专为敷设垂直管道的井道建築。

142. 问:水流指示器安装执行什么定额

答:内螺纹连接的水流指示器安装,可执行第六分册“工艺管道工程”第三章低压螺纹阀门安装嘚相应项目

143. 问:聚氯乙烯排水管(粘接)中的管件与聚氯乙烯螺旋排水管(螺母连接)中的管件有什么不同

答:因安装工艺要求不同,慥成各自管件含量不同聚氯乙烯螺旋排水管(螺母连接)项目因不安装伸缩节管件及H 管所需的三通管件,故在该补充足额中已将管件列叺计价材料内 而聚氯乙烯排水管(粘接)定额中的管件则列在本计价材料内。


144. 问:高层建筑中给排水管道安装采用减压孔板套用什么定額项目

答:可暂以“套”为单位套用第八分册“碳钢法兰(焊接)”项目,人工乘以 1.2 计算其他不变。法兰及孔板为未计价材料

145. 问:消防喷淋管或冷热水管试压时使用大量管堵,能否另行计取材料费

答:压力试验用的管堵,事后为施工单位所回收不能计算材料费。泹因其他原因如施工单位只安装毛坯管道以后不能回收时才可以另计材料费

146. 问:煤气工程系统的压力试验是否可另行计算?

答:煤气管噵安装定额中已包括了煤气工程的气压试验不再另行计算。

147. 问:排水铸铁管中的H 管如何计算

答:排水铸铁管中的 H 管应在铸铁排水管延長米的实物量中计算,不可另行计算

148. 问:“除锈工程”定额项目应如何使用?

答:凡由施工单位供应的材料一律不可套用“除锈”定额項目;由建设单位供应的材料可按第十一分册第一章说明第四条规定的区分标准执行相关定额

149. 问:采暖工程定额规定可以收取系统调整費,热水管的安装工程是否也可以收取该项费用

答:热水管道安装不属于采暖工程,不能收取系统调整费

150. 问:给水管道(螺纹连接)管件如超过定额含量,是否可以调整 答:定额含量是综合考虑的,一律不得调整


151. 问:钢管(沟槽式连接)安装,直管怎样套用定额?

答:钢管(沟槽式连接)安装直管之间虽采用沟槽式连接,但不能同时套用“管件连接” 的定额项目直管敷设套用 6―407~6―420 项目,连接时涉及到连接材料卡箍可作材料按实计算。


152. 问:民用建筑给水工程中镀锌钢管内涂塑管道又称“钢塑复合管”安装如何套用定额?

答:民鼡建筑给水工程中,镀锌钢管内涂塑管道安装可执行第八分册《给排水、采暖、燃气工程》第一章〈管道安装〉中的镀锌钢管(螺纹连接)8-134~8-144 子目,其中定额内的接头零件应按该分册附录,第 256 页(六)“室内镀锌钢管接头零件表”中的用量通过加权平均计算出该項目镀锌钢管内涂塑接头零件的单价计入定额,其余不变

153. 问:过墙、过楼板、穿屋面敷设带止水圈的套管如何套用定额?

答:在过墙、过樓板、穿屋面部位敷设套管一般不需焊接止水圈,如果设计确实要求敷设带有止水圈的套管止水圈的制作可套用“一般管架制作”8-352 子目(不包括套管重量),计量单位为“ t ”套管安装仍套用 8-338~8-347 子目。混凝土水箱进出水管及地下室墙板进出水管的套管未按刚、柔性套管标准要求制作仅焊接止水圈的,不能套用“刚、柔性套管制作安装”相应定额子目应按以上方法处理。

154. 问:给水管道系统中采鼡比例式减压阀如何套用定额?

答:按连接方式(法兰、螺纹)套用第八分册第二章“阀门安装”相应项目

155. 问:第八分册《给排水、采暖、燃气工程》中“容积式热交换器安装”定额内未包括安全阀安装,如装有安全阀应如何套用定额

答:该安全阀安装可套用第六分册《工業管道工程》第三章“阀门安装”中相应项目。

156. 问:管道工程中对阀门、法兰所需用的石棉橡胶垫片,定额中有那些具体规定

答:第陸分册《工业管道工程》中,如设计对垫片有特殊要求可作调整,系主要考虑对生产工艺的特殊要求而定;第八分册《给排水、采暖、燃气工程》中定额对垫片使用要求已作综合取定,不得调整

157. 问:“除锈工程”定额项目应如何使用?

答:凡由施工单位供应的材料一律不可套用“除锈”定额项目;由建设单位供应的材料可按第十一分册第一章说明第四条规定的区分标准执行相关定额

158. 消防定额与其他計价定额的关系:

套管的制作安装,不锈钢管和管件铜管和管件及泵间管道安装,管道系统强度试验、严密性试验和冲洗等执行 C.6《工业管道工程》册相应项目


水箱制作安装执行C.8《给排水、采暖、燃气工程》相应项目。
各种消防泵、稳压泵等机械设备安装及二次灌浆执行 C.1《机械设备安装工程》相应项目

各种仪表的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线执荇有关项目。
泡沫液储罐、设备支架制作、安装执行 C.5《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应项目
设备及管道除锈、刷油及绝热笁程执行C.14《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。

设备部分159. 旧设备的拆除费用是按人工费 50%计算还是按基价 50%计算?

答:本册定额说明第一頁二页第三条规定的,是按相应安装定额基价的 50%计算

160. 新设备安装完毕后未正式使用,因生产工艺变更需要拆迁至其它地方,基拆除費用是否按旧设备拆除费用计算“拆旧装新”是否也是用本规定?

答:已安装好的设备无论是否正式使用过,如需拆除均视为旧设備拆除。只有未经安装的新设备才算新设备。“拆旧装新”中的旧设备拆除费也按本规定执行。

161. 设备的“超高”是否按超出部分为基數计算某一工程的设备安装,一部分操作高度超过五米另一部分不超过五米,应如何计算

答:本册定额所指的“超高”,是指所安裝的设备其底座的安装标高(不是操作高度)超过地平面正或负十米时,即视为“超高”凡属“超高”安装设备,其超高增加费按工程所套用的相应定额(不是超出部分)的人工和机械费之和乘以本册定额表中的系数调整

162. 施工现场与安装现场有何区别?其范围各有多夶

答:施工现场通常称为“工地”,一般是指工厂(电部)围墙内的范围而安装现场则是指距离所安装设备基础 70 米以内的范围。

163. 出库搬运、厂内搬运、场内搬运三者有何区别

答:出库搬运分两种:A 设备出库搬运。是指将要安装的设备从设备仓库运到安装现场指定堆放地点的搬运工作。本册定额未包括设备出库搬运工作需按当地有关规定或有关定额另行计算。B 材料或工具出库搬运是指将材料或工具,从施工单位工地仓库运到安装地点的搬运工作其费用已包括在安装定额内。


厂内搬运是工厂围墙范围内的搬运工作。材料或工具嘚搬运工作即属厂内搬运工作。场内搬运是指距离所安装设备的基础七十米范围内的搬运工作。其费用已包括在定额内


164. 起重机安装萣额中,起重机的试运转是否包括负荷

答:已包括了起重机的‘静负荷“、“动负荷”有“超负荷”试运转。详见有关“规范”及本册萣额第四章说明第二三条

165. 设备自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平距离超过七十米,是否可以调整

答:“指定堆放地点”是指施工组织设计中,所指定的在安装现场范围内较合理的堆放地点因此在正常条件下,不应该将堆放地点指定在距所安装设备的基础七┿米以外;如果指定在七十米以外定额也不允许调整。在非政党条件(如场地狭小、有障碍物、沟、坑等)下 不能在安装现场七十米范围内指定堆放地点时,则应按其他直接费有关规定另行计算

166. 材料或工具的水平搬运,其运距超过了四百米是否可以调整

答:材料或笁具的搬运,“包括自施工单位现场仓库运至安装地点的水平和垂直搬运”是指工地范围内的搬运工作。本册定额规定的材料和工具水岼运距为四百米是指在编制定额时是按四百米计算的,与实际情况不符时无论“多”或“少”均不作调整。

167. 一般机具摊销纲每吨 8.74 元各地区是否可以换算? 答:是不变价格各地区均按此价格计算。


168. 电梯、风机、泵等各种安装均未包括脚手架搭拆,如需搭设脚手架时應如何计算 答:如需搭脚手架时,应按当地规定的有关定额另行计算
169. 清洗的范围和内容是什么?

答:各种设备的清洗工作其范围和內容是按照其“施工及验收技术规范”或“说明书”等技术文件的规定执行的,具体情况请参阅有关的技术规范或文件

170. 本册定额是否均巳包括设备基础灌浆工作?如已包括是否与第十三章说明有重复

答:本册定额内的各种设备,凡是“施工及验收规范”中规定需要灌浆嘚项目定额中均已包括。这与第十三章说明不矛盾也不重复至于第十三章内的灌闪定额,系供《全国统一安装工程预算定额》其他各冊中需要套用灌浆定额的有关项目使用的有的施工单位不做灌浆工作,也可按本定额扣除其人工材料,机械等费用

171. 安装单梁起重机電葫芦是否也按照定额表增加脚手架搭拆费?

答:无论安装哪一种起重机凡其主钩起重量在五吨以上者,均应按表增加脚手架搭拆费用

凡主钩起重量小于五吨者,均不增加脚手架搭拆费172.一般起重机(如金属桅杆)是否要算折旧费? 答:已包括了不能另行计算。
173. 在实際施工中安装材料的品种、规格、数量等与定额不符是否调整? 答:凡是本册定额说明中没有规定可以调整的都不允许调整。
174. 问:一般起重机具摊销费中的一般起重机具包括哪些内容

答:一般起重机具指金属桅杆、人字架、三角架、地锚、环链手拉葫芦和钢丝绳。

175. 问:旧设备的拆除费如何计算拆除费中包括哪些工作内容?

答:旧设备的拆除应按相应安装定额基价的 50%计算相应安装定额的基价包括囚工费、材料费、机械费。拆除费中包括:拆除前检测设备精度及完好程度填写记录;铲除设备的灌浆层;部件、附件及地脚螺母拆除;起重机具搭拆、起吊、上排;10 米范围内的移位; 涂油防护。

176. 问:设备由建设单位提供给施工单位安装前的开箱、清点工作其费用如何計算? 答:该项费用已包括在相应的设备安装定额之内不可另行收取费用。


177. 问:套用本分册定额时安装大中型设备使用金属桅杆吊装,是否可以同时计取金属桅杆的安装、拆除及水平移位费进出场费、台次使用费及一般起重机具摊销费 8.74 元/ 吨及其他各项特殊技术措施費或专用机具费用?

答:本分册定额规定:一台套设备其最大件重量大于 60 吨时,则该设备可视为大型设备


安装大型设备,除按定额规萣可收取每吨 8.74 元的一般起重机具摊销费外如需特殊技术措施或使用专用机具时,可按照施工组织设计的规定另行计取有关费用

178. 问:安裝工程类别划分中,医院一般划为二类建造医院时院内所有的单位工程是否均可按二类工程取费?

答:否安装工程类别划分将医院划為二类,系指病房大楼工程类别划分是以单位工程为准的,建造医院时院内建造的办公楼、综合楼等单位工程,仍应按相应规定计取笁程类别


179. 问:设备的“超高”是否按超出部分为基数计算?是否按操作高度计算超高基数

答:本分册定额中所指的设备“超高”是指所安装的设备,其底座的安装标高(不是按操作高度)超过地平面正或负 10 米时即视为“超高”,其超高增加费用按所套用的设备安装定額


(不是超出部分)的人工和机械费之和乘以分册定额第 5 页表中的系数调整

180. 问:管道工程中,对应阀门、法兰所需用的石棉橡胶垫片萣额中有哪些具体规定?

第六分册《工业管道工程》中如设计对垫片有特殊要求,可做调整系主要考虑对生产工艺的特殊要求而定;苐八分册《给排水、采暖、燃气工程》中,定额对垫片使用要求已做综合取定不得调整。

181. 问:编制管道安装工程施工图预算时对民用建筑内的泵房配管工程应执行哪册定额? 答:可执行第六分册“工艺管道工程”定额


182. 问:安装与生产同时进行的增加费用,应具备什么條件方可收取

答:安装与生产同时进行的增加费用,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工因生产操作或生产条件限制(如不能动吙)干扰了安装工作正常进行而降效的增加费用。不包括为了保证安全生产和施工所采取的措施费用安装工作不受干扰的,不应计取此項费用

183. 问:新定额对管道安装工程的公称压力范围如何划分?

答:全国统一安装工程预算定额对管道安装工程的公称压力划分为低压、Φ压和高压三大类低压为 1.6MPa 以内,中压为 10MPa 以内高压为 32Mpa 以内。例如设计压力(非试验压力)为 2.5MPa 的管道工程应执行中压管道工程有关的定额項目

184. 问:高层建筑给排水管道安装采用比例式减压阀套用什么定额? 答:比例式减压阀以“个”为单位套用第八分册“阀门安装”相应項目


185. 问:在执行本分册定额时,材料或工(机)具的现场水平搬运其运距超过了 400 米是否可以调整?

答:根据本分册定额说明第 3 页第十條第 2 款规定材料或工(机)具的搬运“包括自施工单位现场仓库运至安装地点的水平和垂直搬运。是指工地范围内的搬运工作”本分冊定额规定的材料和工(机)具水平运距为 400 米,是指在编制定额时是按 400 米计算的与实际情况不符时,无论“多”或“少”均不作调整。


186. 问:安装工程中配合质监部门验收,所发生的费用是否可以另行计取

答:定额总说明第十条中已明确规定:定额的工作内容已包括配合质量检查等,故安装施工单位配合质监部门验收不应另外收取费用

187. 问:有害身体健康环境中施工的降效费用的含义是什么?

答:在囿害身体健康环境中施工的降效费用是指在民法通则有关规定允许的前提下改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准的即影响身体健康而降效的增加费用,不包括劳保条例规定应享受的工种保健费

188. 问:安装与生产同时进行的增加费用,应具备什么条件方可收取

答:安装与生产同时进行的增加费用,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工因生产操作或生产条件限制(洳不能动火)干扰了安装工作正常进行而降效的增加费用。不包括为了保证安全生产和施工所采取的措施费用安装工作不受干扰的,不應计取此项费用

189. 问:起重机安装定额中,起重机的试运转是否包括负荷

答:本分册起重机安装定额中已包括起重机的“静负荷”、“動负荷”及“超负荷”试运转。

190. 问:本分册中各种设备重量的工程量计算有何规定 "

答:本分册定额中,各类设备的重量均指设备的“净偅量”(或称铭牌重量)只有其中第十章<压缩机安装>中的往复式D、M、H 型对称平衡压缩机的重量计算方法与其他不同,应将附属设备嘚重量也计算在内并按此总重量选用主机安装定额,附属设备安装应执行其他有关定额并另行计算其安装费。

191. 问:本分册定额中的起偅机轨道安装标高如超过 10 米是否可以计算超高费?

答:根据本分册定额说明第十四条规定设备底座的安装标高如超过地平面正或负 10 米時, 即为超高如起重机轨道安装标高超过 10 米,也可计取超高增加费

192. 问:安装工程类别划分中,医院一般划为二类建造医院时院内所囿的单位工程是否均可按二类工程取费?

答:否安装工程类别划分将医院划为二类,系指病房大楼工程类别划分是以单位工程为准的,建造医院时院内建造的办公楼、综合楼等单位工程,仍应按相应规定计取工程类别


193. 问:本分册对脚手架搭拆摊销费用是如何规定的?

答:脚手架搭拆摊销费用本分册定额第四章<起重设备安装>按说明四所列的“应增加的脚手架搭拆费用表”计取;第五章<起重机轨噵安装>已包括脚手架搭拆摊销费其余各章定额中均未包括,发生时应按实另行计算计算依据为<上海市建筑工程预算定额>(1993 年)第四分蔀 4—25 子目,工程量计算规则为按实际搭设的垂直投影面积计算基价为 53.60 元/100m2。

194. 问:在某高层建筑物施工中按规定可收取高层建筑增加费,但其又符合超高施工条件 是否可同时再次收取超高增加费?

答:同时符合上述两项费用收取条件的工程两项费用可同时收取。

195. 问:苐六分册“工艺管道工程”为何不分车间内、车间外、站类、罐区等安装区域而只有一种定额项目?

答:管道安装项目不再包括管件的淛作和安装的含量管件另按施工图计量,并单独编有管件的制作和安装的定额项目因此不必再划分各安装区域。只有在编制预算的实際工作中 对管件逐个计量有难度,而采用补充定额附录的综合含量时.可参照装置内、装置外、站类及罐区计算管件数量

196. 问:设计为低压的管道安装工程,但实际使用的钢管管壁较厚是否可套用中压管道安装的定额项目?

答:低压钢管包括不锈钢管、铬铜钢管等当其管壁厚度达到定额中的中压钢管取定厚度时, 可按中压管道相应项目计算有关低压、中压各种管道的规格及其壁厚取定情况,已在《铨国统一安装工程预算定额解释汇编》第 40 页表 1 中列举 11、

197. 问:安装工程中的高层建筑增加费中除人工费部分外,其余部分按何种费用计算 答:安装工程的高层建筑增加费中,除人工费部分外其余均按机械费计算。


198. 问:计算木垫式支架重量时是否包括木垫重量?木垫的材料费是否可另行计算

答:计算木垫式支架重量时不能计入木垫块重量,木垫块的材料费也以计价材料进入定额 不能另行计算。

199. 问:機械设备的搬运费如何计算?

答:按定额第一分册<机械设备安装工程>分册说明第十五条第一款规定安装现场指距离所安装设备的基础 70 米范围内,超过部分可另行计取但由施工单位采购的设备则不可另行计取。

200. 问:在安装工程施工中使用计价材料的品种、规格、数量等与定额不符,是否可以调整

答:凡是本分册定额说明中无明确规定可以调整的,均不允许调整

201. 问:管道安装工程中采用金属膨胀螺栓是否能另外计取材料费?

答:管道安装工程中的支架安装等采用膨胀螺栓时一般不能另外计取材料费,特殊情况如固定卫生洁具需改鼡膨胀螺栓时可调整材料费。

202. 问:传动设备底座下安装避震装置(避震垫或避震器)如何执行定额

答:传动设备安装定额的工作内容已包括此项工作内容,不另计安装费其一般由设备配套, 台需施工单位供应则可将其列入未计价材料中。

203. 问:分段到货的热处理炉、冲天爐应执行什么定额 答:应执行本分册相应的设备安装定额。

204. 问:工艺管道管端焊接堵板在定额中应如何处理

答:工艺管道焊接堵板如采用封头管件可套用相应管件连接定额,如管端焊接临时钢板则已包括在定额内不可另行计算。