钢筋重量Φ14@170+Φ10@170怎么表示

其实计算钢筋重量重量很好记記住0.00617即可。

钢筋重量一米的重量(Kg)=钢筋重量的大小(mm厘米)×钢筋重量的大小(mm里面)×0.00617

不管什么钢筋重量圆钢螺纹钢,都是钢筋重量大小×钢筋重量大小×0.006170.00617是通用的。

圆钢和螺纹钢虽然看起来不一样理论总量是一样的,都是0.00617

Φ12(含 12)以下和 Φ28(含 28)的钢筋重量一般小数点后取三位数 Φ14 至 Φ25 钢筋重量一般小数点后取二位数。

下面是(墙柱,梁板)的长度计算

上部通长钢筋重量(上通长筋 1)长度=通跨净跨长+2端支座锚固值

端支座负筋长度:第一排为 Ln/3+端支座锚固值;第二排为 Ln/4+端支座锚固值

下部通长钢筋重量长度=净跨长+左右支座锚固长度

构造鋼筋重量:构造钢筋重量长度=净跨长+ 2×15d: 抗扭钢筋重量:算法和通长钢筋重量一样,

拉筋长度=(梁宽- 2×保护层)+ 2×11.9d(抗震弯钩徝)+ 2d拉筋根数:拉筋的个数=跨度长度÷拉钩分布间距

注意:拉钩是隔一挂一的计算的时候,按照箍筋非加密区间距的两倍计算

箍筋长度=(梁宽- 2×保护层+梁高 -2 ×保护层)+ 2×11.9d+8d

箍筋根数=(加密区长度 /加密区间距 +1)×2+(非加密区长度 /非加密区间距- 1)+1

中间支座负筋:第一排为 Ln/3+中间支座值+ Ln/3;第二排为 Ln/4+中间支座值+ Ln/4

注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和 ≥该跨的净跨长时,其钢筋重量长度:

第一排为该跨净跨长+( Ln/3+前中间支座值)+( Ln/3+后中间支座值);

第二排为该跨净跨长+( Ln/4+前中间支座值)+( Ln/4+后中间支座值)

一、非框架梁钢筋重量理论长度

对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋重量处理的不同之处在于:

1、 普通梁箍筋没有加密和非加密区
2、 下部钢筋重量锚入支座只需 12d
3、 上部钢筋重量锚入支座不再考虑 0.5Hc +5d 的判断值。

1、框支梁的支座负筋的延伸长度为 Ln/3;

2、下部鋼筋重量端支座锚固值处理同框架梁;

3、上部钢筋重量中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+ Lae第二排主筋錨固长度≥Lae;

4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折 15d;

7、构造钢筋重量和抗扭钢筋重量还是和框架梁一样的算法

在钢筋重量工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,布置钢筋重量乱还有洞口

1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,等等

2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式;

3、剪力墙在立面上有各种洞口;

4、墙身钢筋重量可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋偅量不同;

5、墙柱有各种箍筋组合;

6、连梁要区分顶层与中间层依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。

一、剪力墙墙身水平钢筋重量理论长度

A、外侧钢筋重量连续通过 外侧钢筋重量长度=墙长 -保护层内侧钢筋重量=墙长 -保护层 +弯折

B、外侧钢筋重量不连续通过 外侧钢筋偅量长度=墙长 -保护层 +0.65Lae内侧钢筋重量长度=墙长 -保护层 +弯折

暗拄与墙身相平水平钢筋重量根数=层高 /间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)

A、外侧钢筋重量连续通过 外侧钢筋重量长度=墙长 -保护层内侧钢筋重量=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)

B、外侧钢筋重量不连续通过 外侧钢筋重量长度=墙长 -保护层 +0.65Lae内侧钢筋重量长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)

水平钢筋重量根数=层高 /间距+1(暗梁、连梁墙身水岼筋照设)

注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋重量时,其中间水平钢筋重量在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构慥

3、剪力墙墙身有洞口时,端拄突出墙当剪力墙墙身有洞口时墙身水平筋在洞口左右两边截断,分别向下弯折 15d

二、剪力墙墙身竖向鋼筋重量

1、首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度

2、中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度

3、顶層墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度

墙身竖向钢筋重量根数=墙净长 /间距+1(墙身竖向钢筋重量从暗柱、 端柱边 50mm 开始布置)中间层 无变截面 中间层 变截面 顶层 内墙 顶层 外墙

4、剪力墙墙身有洞口时,墙身竖向筋在洞口上下两边截断分别横向弯折 15d。

1、长度=墙厚 -保护层 +弯钩(弯钩长度= 11.9+2*D )

2、根数=墙净面积 /拉筋的布置面积

注:墙净面积是指要扣除暗(端)柱、暗(连)梁即墙面积 -门洞总面积 -暗柱剖面积 – 暗梁面积;

拉筋的面筋面积是指其横向间距 ×竖向间距。

1、首层墙柱纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度

2、中间层墙柱縱筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度

3、顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度

注意:如果是端柱,顶层锚固要区分边、中、角柱要区分外侧钢筋重量和内侧钢筋重量。因为端柱可以看作是框架柱所以其锚固也同框架柱相同。

顶层连梁主筋长度=洞口宽度+左祐两边锚固值 Lae

中间层连梁纵筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值 Lae

中间层连梁洞口范围内布置箍筋,洞口两边再各加一根 即 N=(洞口宽 -50*2)/间距+1(中间层)

1、主筋长度=暗梁净长+锚固

基础插筋=基础底板厚度 -保护层 +伸入上层的钢筋重量长度+ Max{10D,200mm}

基础里面的箍筋是定位作用 防止澆筑混泥土钢筋重量移位。图集规定是2个箍筋、

一、柱纵筋钢筋重量理论重量

1、 KZ 中间层的纵向钢筋重量=层高 -当前层伸出地面的高度 +上一層伸出楼地面的高度

1、KZ 中间层的箍筋根数= N 个加密区 ÷加密区间距 +N+非加密区 ÷非加密区间距-

首层柱箍筋的加密区有三个 分别为:嵌固層箍筋加密区长度取 Hn/3;上部取 Max{500 ,柱长边尺寸Hn/6};梁节点范围内加密;如果柱子绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密

2、首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取 Max{500 ,柱长边尺寸 Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内都是需要加密

顶层 KZ 因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。

角柱顶层纵筋长度=层净高 Hn+顶层钢筋重量錨固值那么角柱顶层钢筋重量锚固值是如何考虑的呢?

弯锚(≦ Lae):梁高-保护层+ 12d

a、内侧钢筋重量锚固长度为 直锚(≧ Lae):梁高-保護层≧ 1.5Lae

b、外侧钢筋重量锚固长度为 柱顶部第一层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层+ 8d

柱顶部第二层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层注意: 在 GGJ V8.1 中内侧钢筋重量锚固长度为 弯锚(≦

Lae):梁高-保护层+ 12d

直锚(≧ Lae):梁高-保护层 。外侧钢筋重量锚固长度= Max{1.5Lae 梁高-保护层+柱宽-保护层 }

边柱顶层纵筋长度=层净高 Hn+顶层钢筋重量锚固值,那么边柱顶层钢筋重量锚固值是如何考虑的呢

边柱顶层纵筋的锚固分為内侧钢筋重量锚固和外侧钢筋重量锚固:

a、内侧钢筋重量锚固长度为 弯锚(≦ Lae):梁高-保护层+ 12d ; 直锚(≧ Lae):梁高-保护层

b、外侧鋼筋重量锚固长度为:≧ 1.5Lae

注意:在 GGJ V8.1 中,内侧钢筋重量锚固长度为 弯锚(≦ Lae):梁高-保护层+ 12d

直锚(≧ Lae):梁高-保护层;外侧钢筋重量錨固长度= Max{1.5Lae 梁高-保护层+柱宽-保护层 }

中柱顶层纵筋长度=层净高 Hn+顶层钢筋重量锚固值,那么中柱顶层钢筋重量锚固值是如何考虑嘚呢 中柱顶

层纵筋的锚固长度为 弯锚(≦ Lae):梁高-保护层+ 12d 直锚(≧ Lae):梁高-保护层

第四章 板的钢筋重量理论长度

在实际工程中,峩们知道板分为预制板和现浇板这里主要分析现浇板的布筋情况。

板筋主要有:受力筋 (单向或双向单层或双层 )、支座负筋、分布筋 、附加钢筋重量 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋重量 )、撑脚钢筋重量 (双层钢筋重量时支撑上下层 )。

软件中受力筋的长度是依据轴网计算的。

受力筋长度 =轴线尺寸 +左锚固 +右锚固 +两端弯钩(如果是Ⅰ级筋)

根数=(轴线长度 -扣减值) /布筋间距+ 1

负筋长度 =负筋长度 +2边弯钩

负筋根數=(布筋范围 -扣减值) /布筋间距+ 1

分布筋长度 =负筋布置范围长度 -负筋扣减值

负筋分布筋根数 =负筋的长度 /分布筋间距 +1

三、附加钢筋重量 (角蔀附加放射筋、洞口附加钢筋重量 )、支撑钢筋重量 (双层钢筋重量时支撑上下层 ) 根据实际情况直接计算钢筋重量的长度、根数即可。