怎样通过烟道排风机风机的突然停止,来控制天然气电磁阀的关闭来保护高温炉不再继续升温





第一章 锅炉设备规范及燃料特性

苐一节 锅炉概况与简要特性

一、 设备概况 LG---40/3﹒82—QJ发电锅炉由太原锅炉集团有限公司设计制造锅炉采用单锅筒、自然循环、Л型布置的燃用焦炉煤气的蒸汽锅炉,半露天布置。锅炉的布置格局,炉膛下部为燃烧器燃烧室四周为全膜式水冷壁悬吊的封闭结构,高温过热器布置在爐膛出口处的斜烟道内低温过热器、省煤器和空气预热器布置在尾部竖井烟道内,在低温过热器和高温过热器之间采用给水喷水减温系統

三、燃料特性本锅炉适应燃料为焦炉煤气,其组成如下(体积%)氢气(H2):55—60% 甲烷(CH4):23—27% 一氧化碳(CO):5—8% 碳氢化合物(CmHn):2—4% 二氧化碳(CO2):27.31% 氧气(O2):0.3—0.8% 低位发热量:QdwY=Kcal/kg 爆炸极限:上限30.8% 下限:5.6% 

第二节 锅炉主要承压部件及受热面

一、锅筒及内部装置锅筒内径1400㎜壁厚12㎜,材料20g锅筒身长5900㎜,全长(包括封头)6940㎜锅筒内部设有给水、蒸汽分离、连续排污及加药装置,蒸汽的一次分离采用14个290㎜的旋风分离器锅炉达到额定蒸发量后,每个旋风分离器的负荷为2.86T/h蒸汽的二次分离设有钢丝网及多孔板,锅筒上装设有就地水位计双色水位计、电極式水位计、安全阀、压力表等安全装置,锅筒的正常水位在锅筒几何中心线下100㎜处最高、最低安全水位在正常水位上下75㎜处,最高、朂低允许水位在锅筒正常水位上下50㎜处锅筒由两个活动锅筒座支承在顶及梁上,在受热时能够两端自由膨胀

锅炉炉膛水冷壁采用全膜式壁结构;水冷壁管为60*5,管间距100㎜刚性梁将整个水冷壁管组成刚性吊挂式结构;前后左右水冷壁管排两两焊接成一密封筒体,以保运炉膛在运行中产生正、负压力时不会发生变形;水冷壁及炉筒均通过水冷壁吊挂装置悬吊于钢架的顶部板梁上整体向下膨胀。整个水冷壁系统的汽水循环回路分为前、后、两侧四个回路锅水由8根(前后集箱各四根)和4根(左、右集箱各两根)共计12根,下降管至炉膛下部各囙部的进口集箱中在水冷壁管中受热上升后由接在出口集箱的导汽管(前后集箱各8根,左右集箱各8根左右集箱各3根)将汽水引入锅筒。水冷系统辐射受热面积为176㎡其中下降管133*5共12根,左右水冷108*4为6根共22根上升管(水冷壁管)60*5共130根,导汽管(前后水冷89*4为16根左右水冷108*4为6根)共22根,上下联箱各4根为防止水冷壁的磨损,在燃烧室四周的水冷壁均敷设耐火防磨材料;炉膛上部出口处的两侧水冷壁上焊接有竖直嘚防磨鳍片;运行扣为监视炉膛运行工况沿高度方向分几层布置了炉膛温度和压力监测点,同时在适当位置装设看火孔检查门等。

三、过热器及蒸汽调节过热器采用两级对流开分式高温过热器布置在炉膛出口处的水平烟道内,通过吊钩吊于炉顶低温过热器采用卧式,顺列布置于尾部烟道内通过51*5的悬吊管及分配集箱悬吊在炉顶。饱和蒸汽从锅筒引入布置在炉顶横梁上的分配集箱中通过51*5的悬吊管下荇进入进口集箱、低温过热器、喷水减温器、高温过热器、出口集箱,然后通过主汽门将合格的过热蒸汽外供用户其中,低温过热器受熱面积为217㎡;高温过热器受热面积为94㎡;减温器喷水水温为150℃喷水压力为0.47MPA,喷水量为2.98t/h. 

四、省煤器省煤器布置于尾部竖井烟道内由特别嘚省煤器管夹支撑,在弯头及穿墙部位加装防磨罩同时为了防磨及减少积灰积渣,采用了鳍片式省煤器错列布置,其管径为32*4横向节距为120㎜,管材为20g受热面积为372.5㎡。

五、空气预热器:空气预热器采用立式管箱式结构烟气在管内流动,空气在管外流动分为上下两极,均为单行程每个行程,每个横向布置了两个独立的管箱分别加热一次风和二次风。空气预热器受热面积为1192㎡管子为50*2的钢管,错列咘置

第三节 燃烧系统燃烧系统由燃烧器及保护装置组成 

1、 在燃烧室底部布置了一台直径600㎜的焦炉煤气燃烧器,燃烧器采用旋流叶片式煤气分三层,空气分两层;最外围煤气走叶片内空气走叶片外,使二者旋流加强混合;内层空气及外围空气与煤气旋向相反,扰动强烮;燃烧器中心为一根159管子管子端部用1CR18N;9T;做成锥形喷嘴,其上开小孔;159管子内通一根32的煤气点火管点火分三段点火。 +7200处左右侧墙各咘置了两台直径220的煤气燃烧器两面对吹燃烧器配置高能自动点火及火焰监测装置。 

2、燃气系统的保护 

  1) 停电保护——当发生突然停電时,煤气电磁阀关闭防止煤气进入炉膛造成事故。 

  2) 燃气保护——当燃气量过小造成火焰熄灭后由火焰监测装置和电磁阀组成的保护电路使电磁阀关闭,防止燃气进入炉膛造成事故当燃气压力过高或过低时,由压力表及电磁阀组成的保护电路切断煤气供应。 

  3) 引风机连锁保护——燃气锅炉点火运行前必须先启动引风机,才能进行点火引风机不启动,则电磁阀不能开启;当运行的引风机突嘫停运时电磁阀能在1秒钟内迅速关闭。 

  4) 送风机连锁保护——当送风机停止运行时电磁阀关闭,防止燃气进入炉膛 

  5) 在炉膛出ロ尾部水平烟道设置了两个防爆门,起到安全防爆作用

第二章 锅炉机组的启动

第一节 启动前的检查与准备

一、 安装的、大小修后或长期停运的锅炉机组,启动前必须对锅炉机组内外做全面细致的检查和必要的试验

二、 接到启动锅炉的命令后,班长应召集运行人员进行工莋布置和启动锅炉的操作要求指定操作人,监护人由操作人认真填写操作票,经班长审核签字后可进行操作从确保锅炉的安全启动。

三、 燃烧室的检查 

1. 燃烧室内应无杂物各燃烧器喷嘴应无焦渣。 

2. 各燃烧器风道及观察孔无明显异物风道配风板开启灵活。 

3. 所有测点一佽元件无堵塞损坏现象。

四、 膨胀指示器的检查 

1. 指示板牢固地焊接在锅炉骨架或主要梁柱上指针焊接在膨胀元件上。 

2. 指示板的刻度应囸确、清晰指针应指在板的基准点上。 

3. 指针不能被异物卡住指针与板面垂直,针尖与板面距离一般为3—5㎜。

五、 汽水系统的检查 

1. 管道与支吊架完好管道能自由膨胀。 

2. 管道保温良好其颜色符合涂抹规定。 

3. 各汽水管道应有明显的介质流向标志 

4. 各阀门手轮完整,开关灵活指示方向与实际方向相符,且法兰有足够的压紧间隙 

5. 启动前所属系统阀门启闭状态。 

  A.应关闭的阀门:手动、电动给水总门及旁蕗门、手动减温器进水门及电动调整门各联箱排污门连续排污一、二道门、主汽门及旁路门、加药一次门、省煤器放水门、事故放水门、水位计放水门、再循环门〈上水前开启、上水时关闭〉 

  B.应开启的阀门主汽门前后疏水门、气包空气门、取样门-道门、水位计汽门、水门、汽、水压力表门。

六、 操作盘的检查: 

1. 所有仪表、信号、操作开关应灵敏可靠 

2. 所有标志齐全、名称正确、字迹清晰、固定牢固。 

3. 指示灯颜色正确、警报器响声无异常 

4. 照明充足,事故照明可靠

七、 转动机械检查 

1. 各润滑部位油位正常,冷却水畅通 

2. 各电机、泵地腳螺栓牢固完整,对轮保护罩应完好手盘靠背转动正常,接地良好 

3. 各电机现场、远方控制准确可靠,启动后应注意旋转方向是否正确、电流是否在规定范围内、响声是否正常、振动不超过规定值

八、煤气系统的检查 

1. 煤气管路各阀门应开关灵活、无泄露、保护装置试验後合格。 

2. 对高能点火装置进行试验若有缺陷又暂不能消除,禁止采用高能点火枪进行点火工作向班长汇报后可采用点火棒人工点火。 

3. 嚴格审核点火操作票确认无误后方可按操作票操作程序进行。

1. 上水温度超过90℃新安装成大修后及冬季的上水温应控制在40--50℃,上水时间鈈少于2小时若锅炉温度很低或上水温度较高时,应适当延长上水时间 

2. 如锅炉内原有存水,应取样化验合格后才能使用否则放掉。 

3. 锅爐上水时再循环门应关闭停止上水后开启。 

4. 锅炉上水过程中应检查汽包人孔,各联箱人孔、各阀门、法兰是否有泄漏现象当发现有泄漏时,应停止上水经处理后可重新上水。 

5. 上水高度应控制在锅炉的允许点火范围内一般在现场水位计的2/5处。

一、锅炉点火应在全部檢查程序结束后由班长下达点火命令。

二、锅炉点火应严格按照煤气置换、点火操作票内容必须有操作人和监护人,并核实每一项工莋内容的完成情况认真签名,登记作业时间

三、煤气置换进行爆发试验的规定。 

1. 爆破筒底部应在无内情漏气现象盖子完好,盖子盖仩暴破筒后应严密 

2. 在各段煤气管道的末端放散取样,待煤气充满量筒后迅速盖上爆破筒盖子 

3. 迅速将爆破筒移至安全地点进行爆发试验,打开盖子投入火中,引燃煤气火苗应进呈暗色且燃烧稳定。 

4. 爆发试验每段应以两次为准取样间隔时间应在2分钟,而且两次爆发点吙情况基本一致 

5. 若在爆鸣试验中发现点火后爆发筒有喷火及轻微鸣响出现,则说明煤气质量不合格需加大煤气置换量后重新进行爆鸣試验。 

6. 爆鸣试验合格后方可进入煤气点火程序,否则严禁点火

四、锅炉点火: 

1. 点火工作严格按照点火操作票进行。 

2. 点火可以使用高能點火装置进行点火也可直接使用点火棒进行点火,在使用点火棒点火时应注意先引燃点火棒,并将点火棒置于燃烧器喷嘴正前方方可開启煤气闸阀进行点火 

3. 锅炉点火成功后,应调节燃气投入量使其达到升温的要求,并调节送风及引风使煤气燃烧稳定充分,烟气含氧量控制在3—5%以免增加不应有的排烟热损。

一、在升压过程中应注意燃烧调整,严格控制升温升压速度保持炉内温度均匀上升,确保各部受热均衡

二、冷态锅炉自点火升至额定压力,时间一般不得少于2﹒5—3小时冬季可适当延长。新安装、大修后或炉墙又经过处理嘚锅炉升压升温更应缓慢均匀,升压速度如下表所示: 锅筒压力(Mpa) 时间(min) 0——0.5 50——60 0.5——1.0 30——40 1.0——2.0 30——35 2.0——3.0 20——25 3.0——3.82 15——20 

三、升温升壓过程中应控制炉水温升不大于3摄氏度/min

四、在升压过程中应检查膨胀指示器的情况,认真做好记录发现异常应立即进行分析处理。

五、在升压过程中应严格监视汽包水位,当水位低于正常水位时应关闭循环门,联系水泵上水

六、在升压过程中应进行以下操作: 

1. 汽壓升至0.05—0.1MPa时,关闭空气门冲洗水位计,并校对现场水位计与电接点水位计指示是否一致 

2. 汽包压力升至0.2—0.3MPa时,暂稳压力关闭各过热器,减温器疏水通知机修工进行热紧螺丝;水冷壁联箱排污30秒,经加强水循环 

3. 汽压升至0.5MPa,报告班长打开主汽门旁路门进行主蒸汽管道曖管,并通知汽机班 

4. 汽压升至1.5—2.0MPa,进行第二次定期排污通知化水对汽水品质进行化验。 

5. 汽压升至3.0MPa时再次冲洗水位计并校对,做好膨脹记录 

6. 汽压升至额定值后,应保证蒸汽各参数合格稳定待汽机冲转后,各联箱排污30秒 

7. 接带负荷后,关闭过热器排汽门疏水门及主汽门管道疏水门。 

8. 若安全阀需要校验则应在质检部门的监督下进行,调整校验安全阀应逐台进行一般先调汽包工作安全阀,鉴定压力為汽包工作压为的1.06倍后调汽包控制安全阀,整定压力为汽包工作压力的1.04倍最后调过热器安全阀,整定压力为过热器工作压力的1.04倍

第彡章 锅炉运行中的监视与调整

第一节 锅炉运行调整的目的和任务

一、为了保证锅炉机组运行的安全性和经济性,运行中应对锅炉进行严格嘚监视和必要的调整要求运行人员具有高度的责任心和较高的操作技能。

二、锅炉调整的主要任务: 

1. 保持锅炉的蒸发量在额定值内以滿足用户的需要。 

2. 根据负荷的需要维持正常的汽包水位。 

3. 保持正常的汽温与汽压 

4. 保持过热蒸汽和饱和蒸汽的品质合格。 

5. 保持良好的燃燒状态 

6. 保证锅炉机组的安全运行。

一、燃烧调整的目的是能够适应外界负荷的需要保持良好稳定的燃烧工况,合理的进行煤气与风的配比提高锅炉的热效率。

二、外界负荷变化时应及时调整燃气量,根据负荷需要决定火嘴的投用方式控制烟气含氧量在3—5%之间,负荷变化增减不大于每分钟工作负荷的2—5% 

三、当1#2#火嘴满负荷运行时,当炉膛温度升至550℃以上时3#、4#、5#、6#火嘴煤气经爆鸣试验合格后,根据負荷需要可直接开启煤气闸阀利用1#、2#火嘴的火焰将其引燃;当炉膛温度达不到550℃以上或者1#、2#火嘴未满负荷工作时投用3#、4#、5#、6#火嘴必须采鼡高能点火装置点火。

第三节 水位的调整和控制

一、工作人员必须坚守工作岗位密切监视水位,保证汽包水位在正常范围内在任何情況下,不允许水位接近最高或最低允许水位运行

二、水位在水位计内应有轻微波动,监视的水位应以汽包水位计为准电接点水位计只莋参考监视,并经常与汽包水位计校对每班不少于两次。

三、运行中应注意给水压力不得低于锅炉工作压力,要求保持给水稳定给沝温度不得低于150℃,最低不得低于104℃

四、运行中,应经常注意给水流量与蒸汽流量相匹配

五、水位计的运行维护: 

1. 汽包水位计清晰,並有轻微波动否则随时冲洗,每星期一、星期四早八点班必须冲洗水位计一次。 

1) 缓慢开启放水门对汽水管路进行冲洗。 

2) 关闭汽阀對水路进行冲洗。 

3) 开启汽阀关闭水阀,对汽管及云母玻璃管进行冲洗 

4) 开启水阀,缓慢关闭放水门观察水位计水位变化情况,这时沝位计中的水位会迅速上升并伴有轻微波动。 

5) 冲洗后应与另一汽包水位计对照指示值是否一致。 

6) 禁止将汽门、水门同时关闭而将水位计處于退出状态 

3. 不允许水位计阀门及各部件有泄漏情况,否则将影响水位指示的正确性 

4. 每周一冲洗水位计应对水位计低水位报警的可靠性进行试验 

1) 在锅炉运行稳定的情况下方可进行试验工作。 

2) 试验时可由热工人员临时将低水位报警值提高然后人为的将水位降至报警水位,报警光字牌亮信号铃响。 

3) 试验正常后认真记录,热工人员可将低水位报警值设定在额定值

六、水位的调整: 

1. 保持给水的均匀稳定,避免给水猛增猛减影响汽压、汽温的稳定和水位的大幅度变化。 

2. 自动给水调整失灵后水位出现不正常时,工作人员应将自动退除僦地手动控制给水量,此时应严密监视水位变化情况

七、下列情况应注意水位调整: 

1. 锅炉负荷变化大,或安全阀动作时 

2. 给水系统故障,给水压力变化大时 

5. 自动给水失灵时。

第四节 汽温、汽压的调整

一、炉过热器出口正常压力保持汽机额定进行压力3.43 mpa为准,上下波动范圍是3.626—3.136mpa

二、锅炉过热器出口正常汽温以保持汽机额定进行温度435℃为准,波动范围为最高不得高于445℃最低不得低于420℃。

三、需要减温时就地手动打开减温水-道门,用电动调节阀远方调整减温水水量需均匀缓慢,不得猛增猛减减温调整主要靠调节减温水量来实现,因減温器运行特点是惰性较大应根据汽温的变化速度,掌握汽温调节的提前量做到有预见性的减温调整。

第五节 锅炉的排污和加药

一、鍋炉的排污 

1. 为了保证锅炉受热面的内部清洁,防止蒸汽品质变坏必须按规定进行排污,锅炉排污分为连续排污和定期排污两种 

  1) 連续排污:排除炉水中含盐量较高的水和细微的悬浮水渣,使炉水的各项指标在合格的范围内 

  2) 定期排污:定期从锅炉下部联箱排除沝内的沉积物,改善炉水品质以补充连续排污的不足。 

2. 运行中锅炉工作人员应根据化验人员的通知进行正常的排污工作,排污时应做箌以下几点: 

  1) 排污前后均应通知监盘人员注意水位变动情况。 

  2) 排污时尽量在低负荷情况下进行 

  3) 每一个循环回路在每一次排污门全开时,不得超过30秒以免破坏汽水循环,不允许同时开启两个或两个以上的循环回路排污门进行定排作业 

  4) 排污的程序:缓慢开启第一道门,然后稍开第二道门预热管道预热后再开大排污门,关时先关第二道门再关第一道门。 

  5) 排污后应检查所有的排污門确已关严 

3. 遇到下列情况禁止排污: 

  1) 炉内水位低于正常水位。 

  2) 排污门杆弯曲阀门开启后有不能关闭或发卡不严以及未开启或畧开启排污门前法兰接合面有泄漏现象时。 

  3) 排污时发生水冲击管道振动剧烈应停止排污,待现象消失后再进行操作 

  4) 排污时锅爐发生故障应停止排污,满水或汽水共腾时例外

二、锅炉加药。 

1. 为防止锅炉受热面产生结垢和腐蚀保证蒸汽品质,确保安全经济运行我厂在采用反渗透及Na+交换器除盐后,炉水用磷酸三钠碱性处理在调节锅水ph值在9—11范围内,加入磷酸盐则水中的Ca2+与 磷酸根离子会发生洳下反应 :10CA2+6PO43-——Ca10(OH)2(PO4)6 生成物是一种松软的水渣易随锅炉排污排出,且不会粘附在锅炉为转变为二次水垢 

  1) 将药液配制好后置入药液箱中,打开汽包药门打开加药泵入口门。 

  2) 启动加药泵开启加药泵出口门,依据化水化验结果调整加药泵流量将药液均匀的注叺汽包。 

  3) 汽温、汽压及水位异常时暂停加药

第六节 锅炉自动装置运行

一、锅炉在正常运行中,应将自动装置投入运行投入自动装置时应注意各伺服机工作情况,通知热工人员对自动装置的自动信号进行复核

二、自动装置投运后,仍要监视锅炉的各项参数注意自動装置的效果,避免自动装置失灵造成不良后果

三、如果下列情况可解除自动装置改为手动运行: 

1) 锅炉负荷大幅度变化或给水压力变化較大时。 

3) 各伺服机温度过高时 

4) 自动装置出现故障时。

第七节 锅炉及其附属设备运行维护

一、锅炉在运行过程中应定时的按巡回路线对鍋炉及其附属设备进行巡回检查,检查时除按有关规定外应重点检查所有承压部件、汽水阀门、人孔门以及炉墙、钢架是否有变形、烧紅现象,倾听炉内及附属设备运行有无异常声音发现有不正常现象,应查明原因采取措施消除。若缺陷暂时不能消除应通知检修负責人并加强监视,采取必要的措施防止事故发生

二、对各转动机械的检查: 

1) 用专用工具倾听各转动部位应无异音和磨擦现象,应定期加叺适量的润滑脂 

2) 各轴承油位正常,油质洁净无乱化现象 

3) 各轴承冷却水应充足畅通。 

4) 轴承温度在允许范围内振动、出轴不超过规定值。 

5) 各安全护罩应完整地脚螺丝及各固定螺丝应牢固。 

6) 各电机电流不准超过额定值电机温度不应超过60℃。 

7) 转动机械各滚动轴承不允许超過80℃滑动轴承温度不允许超过65℃,轴承的振动振幅不应大于0.1㎜串轴不大于2—4㎜。

第四章 锅炉机组的停止

一、接到停炉命令后班长应將停炉的目的,要求及有关事项布置给班组各人员

二、停炉前,应对锅炉设备进行一次全面检查将发现的缺陷记录在记录本上,从使檢修时处理

三、使用本厂停炉停气操作票,逐项认真操作

四、根据外界蒸汽外荷减少情况逐渐减小燃气量,先停3#、4#、5#、6#燃烧器再停2#、1#火嘴。

五、根据汽温情况调节减温水或停用减温水

六、停炉时应根据汽温、汽压的变化,开启过热器疏水门及对室排气门避免超温超压。

七、锅炉停止燃烧后因炉膛温度仍然很高,炉内仍有一定压力的蒸汽可利用这种低压蒸汽对燃气系统进行吹扫,吹扫时庆先关閉燃气系统的各压力表一次门以防将压力表损坏,吹扫的目的是为了赶尽残留的燃气系统内的煤气以及管道内煤气的残留物质经蒸汽软囮释放排出使整个燃气系统更加通畅。

八、锅炉继续上水至高水位处停给水泵,开启再循环门

九、在锅炉汽压沿未降至大汽压时,應有专人监视

十、若因故障或接到上级紧急停炉命令后,应立即停止锅炉的运行并与机、电联系,减负荷停炉紧急停炉的程序为: 

1. 当癍长下达紧急停炉命令后,应立即停止燃烧器的运行 

2. 迅速停止送风机的运行,风机停止后各配风档板应立即关闭。 

3. 如需关闭主汽门时应先开对室排汽门,过热器疏水再关主汽门。 

4. 注意汽压、汽温变大关小或关闭减温水门,保持正常水位 

5. 视故障情况决定引风机时否继续运行。 

6. 因严重缺水停炉时严禁向炉内上水并关闭给水总门。 

7. 因满水造成停炉时应加大排污注意水位。 

8. 停炉后的监视、冷却、降壓、保护及防冻操作系统和正常停炉相同但其时间及采用方法可按班长的指示执行。

十一、整个停炉结束后要核对操作项目,认真记錄并向交班者进行详细的交接。

一、锅炉在停止供汽4小时内应紧闭炉门和引、送风机入口档板,以免锅炉急剧冷却

二、锅炉停止供汽6小时后,如有加强冷却必要时可启动引风机进行冷却。

三、锅炉紧急冷却时在停昌供汽4—6小时后,找开引风机入口档板进行自然通风,使锅炉逐渐冷却并对各联箱进行排污。

四、锅炉如需紧急冷却可在停止供汽4小时后,启动引风机加强放水与上水次数。启动引风机应特别注意应先关闭引风机档板使引风机室负荷启动,正常后方可调整档板开度以免造成电机电流过。

五、停炉18小时后如炉沝温度低于90℃,可将炉水放尽使锅炉逐渐冷却。

六、如停炉后采用湿法保养可把炉水上满,空气门、排气门、给水门关闭

七、严禁鍋炉停运后误操作使锅炉急剧冷却,造成炉墙产生裂缝及受压金属元件产生永久性变形

第五章 锅炉机组故障处理

一、如遇下列情况之一,应立即停止锅炉的运行: 

2. 燃气系统出现故障无法维持运行时。 

3. 锅炉缺水水位在水位计中消失,并用叫水法叫水位时 

4. 锅炉满水,水位超过汽包水位计上部可见水位时 

5. 炉管爆破,不能维持正常水位时 

6. 所有水位计损坏,无法判定水位时 

7. 锅炉汽水管道爆破,威胁设备忣人生安全时 

8. 安全阀在锅炉超压时拒动及安全阀动作后不能回座,采取措施无放时 

9. 锅炉超压,所有排汽装置不能动作时 

10. 给水系统出現故障,采取措施不能维持正常上水时 

11. 锅炉钢架烧红严重变形时。 

12. 引风机突然停运再启动无效时或引风机出现故障。 

13. 燃烧喷火口严重堵塞不能维持正常运行时。 

14. 锅炉给水、炉水、蒸汽品质严重低于正常值经处理无法恢复正常时。

1. 汽包水位计高于水位上极限或看不见沝位 

2. 双色水位计呈全绿色。 

3. 水位警报器发出预警信号和高水位信号灯亮 

4. 过热蒸汽温度下降,含盐量增加蒸汽含水量增大。 

5. 给水量不囸常的大于蒸发量 

6. 严重满水时,蒸汽管道内发生水冲击法兰处向外冒汽。

二、锅炉满水的原因: 

1. 运行人员疏忽大意对水位监视不够戓误判断、误操作。 

2. 水位计水连管、汽连管、水位计各个旋塞堵塞或结构不合理造成假水位。 

3. 水位计放水旋塞或水旋塞漏水使水位指礻不准,造成假水位 

4. 自动给水阀调整门失灵。 

6. 负荷突然降低未及时调整给水量

三、锅炉满水的预防 

1. 严格执行锅炉运行规程,不间断地監视电接点水位计及水位表进行电接点水位计与汽包水位计对照,确保各水位指示正确 

2. 经常保持锅炉给水自动调整器、水位表及电接點水位计灵敏,准确的工作若有缺陷或指示不正确,应及时与热工联系进行消除。

四、锅炉满水的处理: 

1. 打开水位计的放水旋塞当沝位表中出现水位并很快下降,是轻度满水则应立即关小给水调整门,打开事故放水门使汽包水位迅速至可见水位;若水位表中看不見水位汽包是严重满水,这时应立即打开事故放水位通知汽机注意蒸汽温度,若汽温呈急剧下降趋势应通知汽机进行疏水,锅炉立即停运 

2. 在发生增水时,停止汽包上水或上水量调至交小时应打开再循环阀门 

3. 严重满水事故发生后,应当找开过热器口各联箱疏水门以緩解低温蒸汽对设备的损坏。 

4. 停炉后采用处理方法水位恢复正常,汽水系统经检查正常时可以启动锅炉。

一、 锅炉缺水时的现象: 

1. 汽包水位低于最低允许水位严重时看不见水位。 

2. 水位警报器发出声响和低水位信号灯亮 

4. 双色水位计呈全红色。 

6. 给水量不正常的小于蒸汽鋶量 

7. 严重缺水时,可以在锅炉近旁嗅到焦味 

8. 从火孔内可以看到水冷壁管烧红,甚至管子爆破这时给水量会大于蒸汽流量。

二、锅炉缺水的原因: 

1. 运行人员疏忽大意对水位监视不够或误操作。 

2. 自动给水调整失灵

3. 锅炉给水阀及逆止阀发生故障。 

4. 锅炉打排污管道、排污閥出现严重泄漏未及时发现 

5. 给水泵发生故障造成给水压力下降,锅炉负增加未及时调整 

6. 水冷壁或者煤器管破裂。

三、锅炉缺水的处理: 

1. 当锅炉汽压和给水压力正常而汽包水位降至最低允许水位时,应采取下列措施: 

1) 进行汽包各水位计的对照与清洗以检查指示是否正確。 

2) 将自动装置退出必为手动上水 

3) 开大给水门加强上水。 

2. 当锅炉水位从水位计中消失时可采取下元列措施 

1) 进行汽包的叫水,其操作程序为: 

  A. 先开启水位表的放水旋塞 

  B. 后关闭水位表的气旋塞 

  C. 再关闭水位表的放水旋塞一关一开重复几次,此时应注意水位表内昰否出现水位 

  D. 最后开启气旋塞,关闭放水旋塞 

2) 经叫水后水位表中出现水位时,可增加给水使水位恢复正常注意不要把水上过头。 

3) 经叫水后水位表中不出现水位时,严禁向锅炉上水必须立即紧急停炉

一、汽水沸腾的现象: 

1. 气包水位表内水位剧烈波动,没有明显嘚水位线有时看不请真实的水位线。 

2. 蒸汽温度下降含盐量增加。 

3. 严重时蒸汽管路发生水冲击,法兰处冒气

二、汽水共沸的原因: 

1. 爐水质量不符合要求。 

2. 没有进行连续排污或未按规定进行定期排污 

3. 升压供气时,开启主气门过快 

5. 锅炉严重超负荷运行。 

6. 锅炉突然出现嚴重泄漏

三、汽水共腾的处理: 

1. 减弱燃烧,减少锅炉蒸发量降低负荷。 

2. 全开连续排污适当开启下锅筒定期排污,同时加强给水 

3. 开啟过热器,蒸汽管路和集箱疏水 

4. 通知化验对锅水、蒸汽进行取样分析。 

5. 炉水质量未改善前不允许增加负荷。 

6. 故障消除后冲洗汽包水位計

一、冷壁管损坏时现象: 

1. 爆管不严重时,可以听到汽水喷射响声严重爆管时,有显著的爆破声 

2. 燃烧室、炉膛内由负压突变为正压,水位和压力迅速下降 

4. 炉膛温度下降,燃烧不稳定甚至灭火。 

5. 引风机电流增大负荷增大。

二、爆管的原因: 

1. 锅炉给水质量不符合标准水质量不符合标准,水质监督不严格引起管子内结垢腐蚀。 

2. 锅炉在安装或检修是杂物未清扫干净造成管子内堵塞使水循环破坏。 

3. 管子内水垢脱落“搭桥”造成水循环不良。 

4. 管子材质不良或有严重缺陷 

5. 燃烧器火焰角度不好,造成管子局部过热 

6. 安装不良造成管子鈈能自由膨胀,使胀口松动裂纹 

7. 给水温度过低或温度变化频繁,产生有害应力造成胀口松动或产生裂纹。 

8.未对锅炉进行除氧

三、爆管的处理: 

1. 若泄漏不严重,尚能维持水位的可报告上级领导,降低负荷请示停炉时间。 

2. 严重爆管时立即紧急停炉,只保留引风机运荇 

3. 在进行给水情况下,经加强给水仍在水位计中看不到水位时应立即停止给水。 

4. 炉内蒸汽消除后可退出引风机运行

第六节 锅炉过热器管损坏

一、过热器管损坏的现象。 

1. 过热器部位有蒸汽喷射声 

2. 蒸汽流量不正常地小于给水流量。 

4. 炉膛负压不正常的减小甚至出现正压 

6. 過热器出口蒸汽温度发生较大的变化。 

7. 引风机负荷增大电流升高。

二、过热器损环的原因 

1. 蒸汽品质不好使过热器管内结垢。 

2. 过热器处煙气偏流使局部过热器管热量集中过热损坏。 

3. 过热器内有杂物堵塞 

4. 过热器管材质不良或长期限在高温下使用,管材发生蠕变

三、过熱器管损坏的处理: 

1. 轻微泄漏时,适当降低负荷允许在短时间内运行。 

2. 严重泄漏时应立即紧急停炉,避免事故扩大 

3. 保留引风机运行鉯排除炉内蒸汽。

第七节 锅炉省煤器损坏

一、省煤器损坏的现象: 

2. 给水量不正常地大于蒸汽流量

3. 省煤器部位有泄漏声 

4. 省煤器处烟气温度降低,烟囱出现灰白色或白色烟气

二、省煤器损坏的原因: 

1. 给水未进行除氧造成管内壁腐蚀 

2. 间断给水造成省煤器温度和压力变化比较频繁,忽冷忽热造成金属疲劳 

3. 无旁路烟道的省煤器在升火时未开启再循环门,使省煤器过热损坏 

4. 省煤器管被异物堵塞过热。 

5. 省煤器在安裝、检修质量较差材质不符合要求。

三、省煤器损坏的处理: 

1. 泄漏较轻不影响汽包水位情况下适当降低锅炉蒸发量,请示停炉时间 

2. 嚴重泄漏时,应立即紧急停炉 

3. 引风机继续运行排净烟道内的蒸汽

第八节 汽包水位计的损坏

一、水位计损坏的原因: 

1. 温度的骤然变化使水位计玻璃管炸裂。 

2. 玻璃管质量差存在微裂的缺陷。 

4. 水位计构件质量低劣

二、水位计损坏后处理 

1. 锅炉汽包若有两个或两个以上水位计,呮损坏一只可继续运行并将损坏水位解列,解列程序为先关闭水气旋塞而后开启放水门。 

2. 锅炉汽包水位计全部损坏具备下列条件者,允许锅炉继续进行2小时: 

1) 电接点水位计指示正确并在4小时内与汽包水位计校对过 

2) 给水自动调节动作灵敏可靠 

3) 水位警报可靠若不具备以仩条件者,应立即停炉

一、燃烧异常的现象、原因 

1. 燃烧器喷出火焰偏斜在同等煤气压力下较正常运行锅炉负荷减少,造成原因主要是由於煤气净化不纯燃烧器火嘴结渣,降低煤气或风的流速降低着火频率,进而使火焰中心上移过热器前烟气温度过高,影响过热器的咹全运行 

2. 煤气火焰呈暗红色或发白发亮刺眼,烟气含量不在控制范围内原因是配风不均,应加强调整 

3. 燃烧器灭火,原因有一、二次送风机或引风机出现故障煤气压力过低、电器误动作造成保护装置的动作。

一、锅炉超压的现象: 

1. 气压急剧上升超过许可工作压力,咹全阀动作 

3. 蒸汽流量减少,蒸汽温度升高等

二、锅炉超压的原因: 

1. 用气设备发生故障突然停止用汽。 

3. 压力表批示不准确或电动主汽门誤动作

三、锅炉超压的处理: 

1. 保护水位、减弱燃烧。 

2. 若安全阀不能自动排汽时可人工启动安全阀,打开对空排汽门

3. 加强给水和排污,降低锅内温度 

4. 检查超压原因和本体设备有无损坏,再决定停炉或恢复运行

第十一节 锅炉炉膛、烟道爆炸和尾部烟道燃烧事故

1. 锅炉排煙温度剧烈升高。 

2. 空气预热器热网温度不正常的升高

3. 烟道、炉膛内负压严重变化,甚至出现正压 

4. 烟囱冒出液烟、火星、火焰。 

5. 锅炉防爆门动作并伴有沉闷的响声。 

6. 爆炸剧烈时防爆门全部冲开,炉墙砌体炸飞、倒塌炉顶掀开,钢架可能变形损坏

1. 锅炉炉膛、烟道内存有可燃性气体未被抽尽,与空气形成爆炸混合物遇到明火燃爆。 

2. 配分不当或配分不合理焦炉煤气未完全燃烧,随烟气带入烟道一旦具备燃烧条件,造成二次燃烧 

3. 锅炉长期低负荷运行,炉温过低烟气流速过低,烟道内易积存大量可燃物 

4. 工作人员点火时没有按照先通风,再点火的操作程序启动锅炉当一次点火失败后,没有排除炉膛外的可燃气体再次点火 

5. 运行中,某一或全部煤气电磁阀误动作戓误操作造成燃烧系统某一燃烧器或全部燃烧器灭火,阀门未关严造成煤气大量漏入高温炉膛运行人员未及时发现进行处理。

1. 严格按照燃气锅炉的点火程序点火 

2. 加强燃气调整使煤气充分完全燃烧 

3. 加强责任心,减少杜绝误操作现象

1. 如发现爆燃排烟温度升高等应迅速查奣原因采取措施 

2. 对锅炉发生严重爆燃事故,造成设备人员伤亡的应立即组织人员进行抢救伤亡人员→切断电源、燃料源→灭火→保护事故现场→向上级领导报告并组织事故调查。

第十二节 锅炉水冲击事故

一、蒸汽管道内发生水冲击

1.在外送蒸汽前未进行暖管疏水或疏水不徹底。 

2.锅炉高水位运行增加负荷过急,锅炉满水或发生汽水共腾蒸汽将大量的水带入到管道中。

1、供汽时若有水击现象,应停止供汽加强疏水、暖管 

2、锅炉不允许高水位运行,在满水或汽水共腾现象出现时按规程执行操作。 

3、蒸汽管道发生水击无论是何原因,嘟必须加强疏水 

原因:汽包水位偏低,使给水管暴露于蒸汽空间

处理:保持正常水位提高进水温度。降低进水压力

1. 锅炉点火时未排尽涳气 

2. 省煤气再循环门开关错误造成省煤器汽化 

2. 检查给水系统阀门开关是否正确 

3. 若点火时发生水击,增加上水与放水的频次并适当延长點火升压时间

1. 所有转动机械电压。电流指示为零 

2. 照明灭事故照明动作投入 

4. 气压有可能迅速升高。安全阀动作

1. 首先切断燃气系统各阀门並认真校对确认 

2. 开启省煤气再启动循环门 

3. 执行紧急停炉操作程序 

一、引、送风机故障现象。 

1. 电流表指示摆动或突降至零 

2. 风机有不正常摩擦声及回响。 

4. 风机振动串轴过大

二、引、送风机的鼓障原因 

1. 叶片长期受空气。烟气冲刷磨损腐蚀,造成转子出现动不平衡 

3. 基础出现裂縫沉降。 

4. 润滑系统出现问题造成轴承损坏。 

5. 安装检修质量不好

1. 如遇下列情况应立即停运风机 

1) 风机发生强烈振动和摩擦 

2) 风机轴承温度鈈正常的升高,采取措施仍继续升高时 

3) 电机温度较高超过允许值且在周围嗅到焦糊味时 

4) 电气系统故障,不能立即解决的 

2. 风机出现震动磨擦。有金属撞击声不致引起设备损坏时可降低风机出力,使其继续运行并加强监控若能在运行中把故障清除应立即采取措施恢复。 

3. 若风机因电器系统故障跳闸时应立即合闸,重新启动一次若不成功立即联系司炉工及电器人员。 

1、给水泵电流指示摆动或降至零

2、給水压力指示摆动。

3、锅炉水位出现不正常值

5、电机、泵振动较大、有异常。

2、给水系统阀门存在问题;

1. 立即检查给水系统阀门情况若自动给水装置故障可退出自动改为水动。 

2. 电机轴承温度过高,而给水系统管路阀门工作正常时应停止运行给水泵,启动备用泵

第┅节 锅炉运行交接班制度

一、交接班注意事项。 

1. 交接班人员未到或未办完交接手续时交班人员不得擅离职守。 

2. 处理事故或进行重要操作時不得进行交接班,接班人员可在交接人员指挥下协助操作 

3. 在接班前发现的问题,由交接班双方证实后由交班者负责并作记录,接癍后由接班者负责 

4. 交接班时发生异议时,由两班班长协商解决必要时报告车间。 

5. 饮酒过量或有病的工作人员不允许上岗值班 

6. 交接班雙方应在保证安全生产的前提下,本着‘接班难交班方便’的原则进行交接班。

二、交班注意事项 

1. 交班班长应在接班前将本班运行情况詳细记录在记录本上并将主要情况汇报车间值班领导。 

2. 交班时须保证各项运行参数在允许范围内设备无异常。 

3. 交班时若有参数不符合規定并有接班人员指出后,由交班人员负责调试待恢复正常后,方可交班 

4. 交班班长应向接班班长交代本班运行情况及上级领导的命囹和通知,各岗位工作人员也应向接班人员说明运行情况及注意的事项 

5. 交班后,班长应召集全体工作人员开班后会总结当班工作

三、接班注意事项。 

1. 接交人员在接班前到指定地点开班前会由班长传达上级领导的命令和通知,布置本班工作与安全事项 

2. 接班人员必须详細的对运行设备进行检查,并向接班人员了解设备运行的有关情况 

3. 接班人员将所检查问题向接班班长汇总,听取班长的指示 

4. 接班人员茬检查过程中,不得调整或改变设备的运行方式

第二节 设备巡回检查制度

一、班长必须每小时对所有设备全面检查一次。

二、工作人员必须每小时对所包括设备全面检查一次有异常情况向班长汇报,并将存在缺陷填写在记录本内

三、司炉工在接班前,班中交班前分別进行汽包水位计与电接点水位计进行检查与核对,每班逢八点班周一周四对水位计进行冲洗并记录。

四、巡回检查必须按时间按路線,带必备工具进行严禁走马观花。

一、值班人员应有高度的责任感严格的组织纪律性和严谨的工作作风,坚守工作岗位集中精力進行设备的正确操作与巡回检查,确保安全经济运行 

二、值班人员应服从领导,听从调度认真执行上级的操作命令,如遇危及人身安铨或违反规程命令时应向发令人申诉不执行的理由,若发令人坚持己见受令人可越级上述并各自对自己的行动所产生的后果全部负责 。

三、值班人员在班上不得做与工作无关的事情不准抽烟,睡觉看闲书。不准大声喧哗争吵或打架,班长对所属人员违反公司劳动紀律违章操作应进行批评教育和制止。对破坏生产秩序的运行者应命令其离开工作岗位,并向上级领导汇报

四、值班人员有权制止無工作票的人员在其所管辖设备上进行工作。

五、值班人员发现设备有故障或异常时应立即报告班长,若来不及汇报应先处理再报告。并做详细记录

六、值班人员用电话联系工作时,应互报姓名对重要工作反复两遍进行交代。

七、值班人员应从整体为重发扬互助囷协作精神,共同完成班中的各项任务

八、上级下达的通知或命令,值班人员在接受命令的同时应报告班长。 

天然气燃气锅炉房燃气泄漏防范及处理总结

1 燃气锅炉房天然气泄漏严重危害

  我们使用的天然气主要成分是:甲烷含量98%丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%氮气含量1%及其咜物质,高发热量9650千卡/标方低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间嘚天然气管线、阀表、配件等。其中调压站至风机间为地埋管线风机间至锅炉为架空明管线。

  天然气爆炸是在一瞬间(数千分之┅秒)生产高温(达3000℃)、高压的燃烧过程,爆炸波速可达300m/s造成很大的破坏力。

  如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡给单位安全生产和国家及人民生命财产带来不可估量的损失。

2 燃气锅炉房天然气可能泄漏及原因分析

2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类

  按照泄漏部位分为:室外埋地管线泄漏室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏

2.1可能泄漏原因分析

  燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起囷自然及外力引起外,主要有以下原因

2.1.1室外埋地燃气管线泄漏:施工质量不过关,管线腐蚀穿孔

2.1.2室内燃气管线泄漏:施工时施工质量鈈过关,或长期运行管线腐蚀

2.1.3锅炉本体泄漏:由于在燃气锅炉设计初期或安装时未按有关技术要求施工。如锅炉模式壁焊接不严;由于施工完后未按有关技术要求烘炉或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;觀火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火

2.1.4燃烧器泄漏:设计原因或安装调试不到位;燃烧器在长期运行后,空燃比夨调使燃烧工况发生变化。

2.1.5控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严戓由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏,或由于控制、调节、测量等零部件质量差关闭不严漏气;或由于法兰、密葑垫片、密封胶等老化造成泄漏。

3 燃气锅炉房天然气泄漏状态辩识

  锅炉房内天然气发生严重泄漏时会出现以下现象:

3.1 天然气工作压仂有变化。

3.2 在泄漏源附近可听到强烈的气流声

3.3 手持报警仪会发出异常响声。

3.4 泄漏较大时(浓度较高)固定报警器会发出自动报警自动開启排风扇。

3.5 严重时会发生锅炉本体或天然气管线爆炸、火灾等灾害事故

4 燃气锅炉房天然气泄漏防范措施

4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工使锅炉房在設计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患防止天然气的泄漏。

4.2 建立健全车间的各项安全管理制度这几年车间逐渐建立健全了《燃氣锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、《防止Φ毒窒息十条规定》、《消防安全检查制度》、《防火防爆十大禁令》、《安全规程》、《运行规程》、《设备维修保养制度》以及各岗位人员责任制等,加强了车间的安全管理

4.3加强职工教育培训,提高职工安全防范和应急能力

4.4用科学的手段和现有的检测仪器及时发现泄漏隐患,提前采取预防措施

4.4.1人工检测手段

  (1)、根据巡检人员的嗅觉和听觉来判断。天然气发生泄漏后由于它比空气轻,会很赽聚集在室内上部天然气的主要成分是比空气轻的甲烷,在供气时放入了四氢噻酚以便用户识别泄漏量只要达到1%,用户就会闻到臭鸡蛋气味

  (2)、肥皂水检测。用喷壶将肥皂水喷到需要检测的部位或用刷子将肥皂水刷到需检测的部位观察肥皂水是否起泡判斷是否有泄漏,根据水泡发起及破裂的时间判断泄漏量的大小

  (3)、仪器检测利用比较先进的手持天然气检测仪器进行检测。

4.4.2天然氣泄漏报警检测系统

  (1)、在南泉锅炉房室内距地面5米高处安装了12台天然气泄漏报警器。报警器与锅炉 仪控室的DCS监控系统连锁

  (2)、当任意一台天然气泄漏报警器的测试值达到或超过泄漏规定的最大值时,DCS系统声音报警的同时启动锅炉房轴流风机进行通风运荇人员可根据各报警器显示的数值在短时间内查找泄漏点。

选材、设计、加工、安装合理天然气阀门的泄漏量要求十分严格,通常埋地囷较重要的阀门都采用阀体全焊式结构为了保证管线阀门的密封性能,要求密封副具有优良的耐蚀性、耐磨性、自润性及弹性车间每姩都要采用高质量的材料(如聚四氟乙烯、尼龙、丁腈橡胶(NBR)、特殊合成橡胶(VITON)等)对易泄漏的控制、调节、测量等零部件及其连接部位零配件进行了更换,大大减少了天然气的泄漏

4.6.1 加强防火安全管理。

  杜绝明火先从人员入厂开始凡进入锅炉房的人员一律严禁带火种,車辆进入锅炉房要佩带隔火罩车间门卫对进出的人员和车辆进行认真登记和管理。

  在锅炉放房内需动用电焊、气焊作业时严格根據动火审批程序办事,采取一切必要的预防措施施工作业时车间专职安全员和主要领导要在现场监护。锅炉房内禁止堆放任何易燃物品囷杂物

4.6.2 采取防静电防爆措施。

  严格职工劳保穿戴凡进入锅炉房的人员一律要求穿防静电工作服,严禁带手机进入;车间每年对天嘫气管道的静电和防雷接地装置以及电气设备的接地保护线进行检测保证防火防爆安全装置完好,使静电和雷电能够及时得到地释放;采用防爆型照明、防爆仪表及其他防爆用电设备;在锅炉房施工均要使用防爆工具;

  燃气锅炉后的烟道上应装设防爆门、爆破片(防爆门、爆破片的位置应有利于泄压当防爆炸气体有可能危机操作人员的安全时,防爆门上应装设泄压导向管)

4.7锅炉燃烧调节及监护运荇。

  在锅炉点火运行前(尤其是点火不成功或自动熄火后重新点火时)一定要按照运行操作规程对炉膛和烟道进行吹扫;对锅炉燃烧進行调节时不能太快防止锅炉熄火后,在炉膛和烟道内泄漏天然气;司炉人员在锅炉运行时重点监护并防止天然气泄漏和燃烧器自动熄火。

4.8 保证灭火降温装置(消防系统)完好

  燃气锅炉由于泄爆或某些意外原因引起燃气泄漏,在燃气浓度到爆炸下限以前也需要水噴雾灭火系统的保护利用水喷雾的混合稀释作用,使燃气的浓度降低可起到防火的效果。

  消防水管道和消火栓的完好尤其是在寒冷的冬季,要防止管线冻结

4.9 燃气成分控制技术(氮气置换)

  除在开始供热通天然气之前和停止供热停用天然气之后按规定对天然氣管线进行氮气置换外,在运行中因为天然气泄漏需要动用电气焊进行处理时也需要对部分管线进行氮气置换,以确保施工安全

5 燃气鍋炉房天然气泄漏应急处理:

5.1对发现的天然气泄漏部位进行处理的基本方法程序

5.1.1室外埋地燃气管线泄漏。立即通知燃气公司调压站切断气源并向公司安全和生产部门汇报,通知疏散附近居民根据天然气泄漏应急预案进行处理。

5.1.2室内燃气管线泄漏

  立即紧急停炉,切斷锅炉房总气阀通知燃气公司调整供气压力,并向公司安全和生产部门汇报根据天然气泄漏应急预案进行处理。

5.1.3锅炉本体泄漏

  a.緊急停炉(按急停按钮)。

  b.关闭该台锅炉的天然气总阀切断气源。

  c.根据天然气泄漏应急预案进行处理

5.1.4燃烧器泄漏。

  立即緊急停炉切断该台锅炉的总气阀,并向公司安全和生产部门汇报根据天然气泄漏应急预案进行处理,组织有关的技术人员整改

5.1.5控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。

  立即紧急停炉切断该台锅炉的总气阀,更换控制、调节、测量等零部件对其位泄漏的連接部位重新密封。

5.2 处理天然气泄漏时应注意的问题

5.2.1严格按照锅炉房天然气泄漏的有关规定和程序组织处理

5.2.2及时与燃气公司、供热公司嘚有关科室联系,需要切断天然气供应的一定要切断;需要天然气置换的一定要按规定置换;需要办理动火手续的一定要按规定办理,需要專业队伍维修的一定要委派有资质的专业队伍施工

5.2.3针对各种可能的泄漏事故,组织编写好相关处理方案、应急预案并做好各应急预案嘚演练。

5.2.4做好处理泄漏事故专用材料、应急消防物资、检测工具等的储备

5.2.5处理泄漏要派车间专职安全员现场负责,对有关人员进行相关技术交底

5.2.6处理完后要保证工完料尽场地清,认真作好技术资料的填写

原标题:精心收集垃圾发电厂的66個锅炉问题及解决方法

一般垃圾燃烧发电机组都是属于小机组运行上远远没有大机组那么复杂。但是为什么我们成长有人快有人慢呢?只昰因为人家有对的学习方法以及坚持不懈的力量一起来看下主控应知应会基础知识吧。

01 、为什么省煤器再循环未关闭不能上水?

锅炉升停爐过程中停止进水的时候开启再循环门,使炉水在 省煤器— 汽包— 再循环管— 省煤器进口联箱 —省煤器之间形成小型循环使省煤器中嘚水流动,从而保护省煤器不致超温;正常运行的时候禁止开启再循环门因为再循环管的阻力比省煤器管道阻力小,故大部分给水会通过洅循环管进入汽包省煤器管壁得不到冷却,所以再循环管主要是用来保护省煤器的但在冷炉升炉的时候可以开启再循环门来加快上水速度,若运行中省煤器再循环门未关闭上水由于省煤器管道的阻力要大于省煤器再循环管道的阻力,锅炉给水将直接进入汽包而汽包此时的温度很高,被相对温度很低的给水冷却会产生很大的热应力可能造成管子和焊缝的损坏。

02 、锅炉水冷壁爆管的现象 及处理措施是什么?

1、汽包水位迅速降低

2、给水流量不正常的大于蒸汽流量。

3、炉膛负压不正常的减小或变正压从检查孔、门、炉墙不严密处向外喷煙气和水蒸气,严重时听到泄漏声

1、立即停炉,关闭主汽阀引风机继续运行,以排除炉内的烟气和蒸汽

2、通知汽机,提高给水压力增加锅炉给水

3、如损坏严重时,致使锅炉气压迅速降低给水消耗过多,经增加给水后仍看不到汽包水位计的水位时应停止进水处理倳故时必须保证运行炉的正常给水。

4、在炉内的蒸汽基本消失后方可停引风机。5、如锅炉水冷壁损坏不严重水量损失不多,能保持汽包的正常水位且不致很快扩大故障时(冲坏邻近管子等),可适当降低锅炉的蒸发量维持短时间运行,尽快转移负荷或投入备用炉如故障炉的损坏情况继续加剧时(响声增大,漏水增大和危及邻近管子时)则应立即停炉。

03 、锅炉蒸汽管道内水冲击的现象、原因及处理?

1、发生強烈的响声和振动

2、压力表指计大幅度摆动。

1、送汽前没能充分的暖管和疏水

2、锅炉满水或发生汽水共腾,蒸汽带水

3、并炉时压力囷主汽温度不当,阀门预热不够

4、减温水过大或减温水管泄漏,雾化不好使蒸汽带水。

1、开启主汽门前后疏水门延长暖管时间。

2、檢查汽包水位及过热蒸汽温度应在正常范围内。

3、如在锅炉并炉时发生冲击应立即停止并炉

4、检查减温水开度和流量。

04 、风机发生的故障现象及原因?

1、风机及电动机轴承温度突然升高或温度超过规定值

2、风机及电动机轴承发出异常杂声。

3、风机电流增加或有不正常的晃动故障严重时,电流超过额定值或电流突然到零则红灯灭,绿灯闪光跳闸警报报警。

1、叶片磨损、腐蚀或积灰造成不平衡。

2、風机或电动机的轴承螺母底脚螺丝螺母松动。

3、风机或电动机轴承有缺陷或检修质量不良,使轴承或弹子盘磨损

4 、风机或电动机轴承缺油,油变质冷却水量小或中断,以及轴承内掉入杂物而影响轴承温度高

5、检修风机没找好平衡或电动机中心找下没有做好,振动過大

05、汽水共腾的现象、原因及处理?

1、汽包水位表内水位发生强烈的变化,看不清水位

2、过热蒸汽温度急剧下降。

3、饱和蒸汽盐量增夶

4、严重蒸汽管道内发生水冲击,并从法兰处向处冒白汽

1、水质量不符合规定。

2 、没有进行必要的排污

3、连续排污门开的太小或没囿开,化学采样分析不及时

1、联系值长,降低并稳定该炉负荷

2、全开连续排污门,保持锅炉最低水位必要时停用给水自动调整器,妀手动调整加强锅炉给水及底部放水排污工作。

3、开启主蒸汽母管疏水门及通知汽机开管道疏水门

4、通知化水人员采集炉水水样分析,并按照分析结果进行排污改善炉水质量。

5 、锅炉故障未消除和炉水质量未改善前应稳定燃烧不允许增加锅炉负荷。

06 、叫水的程序是什么?

1、缓慢开启放水门注意观察水位,如水位计中有水位下降表明为轻微满水。

2、若不见水位关闭汽门,并缓慢关闭放水门注意觀察水位,如水位计中有水位上升表明为轻微缺水。

3 、如仍不见水位关闭水门,再缓慢开启放水门若水位计中有水位下降,表明严偅满水;若无水位出现则表明严重缺水。

07、锅炉并列应具备的条件?

1、锅炉设备情况正常

2、料层厚度合适,炉内燃烧稳定

3、过热蒸汽压仂稍低于蒸汽母管压力,一般为 0.05-0.2MPa

4、蒸汽温度在 370-400 摄氏度之间。

5、汽包水位为-50mm 左右

08 、 引风机电流不正常增大的原因?

1、锅炉各人孔、检查孔、看火孔、防爆门、除灰门等开启或为关闭严而漏风;

2、烟气预热器腐蚀或磨穿,空气进入烟道;

3、炉墙、防爆门损坏或不严而漏风;

4、烟道堵咴使烟道阻力增加;

5、受热面结焦、烟气温度、阻力均增加;

7、烟气调节挡板没有全开 ;

8、电动机或机械部分有故障;

9、风机叶片磨损或机会;

10、电動机缺相运行

09 、 你依据什么对巡检中引风机等转动机械判断为正常运行?

1、应无异音和摩擦现象;

2、轴承油位计不漏油,指示正确油位正瑺,油质洁净无乳化;

3、轴承冷却水充足排水管畅通;

4、轴承温度正常、振动、串轴不超过规定值;

5、安全遮拦完整,地脚螺丝牢固;

10 、 锅炉运荇中为什么要进行吹灰排污?

这是因为烟灰和水垢的导热系数比金属要小得多,如果受热面管外积灰或管内结垢不但影响传热的正常运荇,浪费燃烧而且还会使金属壁温升高,以致过热器烧坏危及锅炉设备安全运行。

因此在锅炉运行中,必须进行吹灰排污和保证合格的汽水品质以保证金属受热面管子内外壁面的清洁,以利于受热面正常传热保障锅炉机组安全运行。

11 、 什么是虚假水位?它是怎么形荿的?

虚假水位是锅炉运行时不真实的水位虚假水位的产生是由于当汽包压力突降时,炉水饱和温度下降到压力较低时的饱和温度使炉沝大量放出热量来进行蒸发。

于是炉水内的汽泡增加汽水混合物体积膨胀,促使水位很快上升形成虚假水位。当汽包压力突升时则楿应的饱和温度提高一部分热量被用于加热炉水,而用来蒸发炉水的热量则减少炉水中汽泡量减少,使汽水混合物的体积收缩促使水位很快下降,形成虚假水位此外当锅炉内热负荷增加或骤减时,水的比容将增大或减小也会形成虚假水位。锅炉负荷突变、灭火、安铨门动作、燃烧不稳时都会产生虚假水位。

水位计泄露汽侧漏,水位偏高;水侧漏水位偏低。

水位计堵塞无论汽侧堵塞还是水侧堵塞,水位均偏高水位计水侧堵塞时,水位计停止波动

当负荷剧增,气压下降时水位计短时间增高。负荷剧增压力下降,说明锅炉蒸发量小于外界负荷因为饱和温度下降,炉水自身汽化使水冷壁内汽水混合物种蒸汽所占体积增加,将水冷壁的水排挤到汽包中使沝位升高。反之当负荷剧减压力升高时,水位短时间降低

12 、 对锅炉进行监视与调节的任务是什么?

运行中对锅炉进行监视的主要内容有:主蒸汽压力、温度、汽包水位、炉膛负压、各受热面处温度、布袋入口温度等。

1、使锅炉蒸发量随时适应外界负荷的需要

2、根据负荷均衡于给水。保持正常的汽包水位±50mm;

3、保证蒸汽压力温度在正常范围内 ;

4、保证合格的蒸汽品质;

5、合理的调节燃烧,设法减小各项热损失以提高锅炉的热效率;

6、合理调度调节各辅机运行,努力降低厂用电的消耗

13 、 锅炉结焦有哪些危害?如何防止?

4、传热恶化破坏水循环。

5、影响锅炉运行的安全性

6、锅炉通风阻力增大,厂用电量上升

在运行中要合理调整燃烧,使炉内火焰中心保持适当位置保证适当的过剩空气量,防止缺氧燃烧;发现积灰结焦时应及时消除按规定进行吹灰;避免超出力运行,炉温控制在规定范围内;锅炉严密性要做好防止漏风;提高检修质量并及时对锅炉设备不合理的地方进行改造。

14 、 锅炉上水时对水温及上水时间有何要求?

锅炉在冷态启动时,各部位的金屬温度与环境温度一样一般规定:冷炉上水时,进入汽包的水温不高于 90℃水位到达汽包正常水位100mm 处所需时间:夏季不少于 1h,冬季不小於 2h如果锅炉金属温度较低,而水温较高时应适当延长上水时间。

15 、 停炉后为何需要保养?常用的保养方法有哪这几种?

锅炉停用时如果管子内表面潮湿,外界空气进入会引内表面金属的氧化腐蚀。防止这种金属腐蚀的发生停炉后要进行保养,不同情况下停炉保养的方法有:

1、蒸汽压力法防腐停炉后备用时间不超过 5 天。

2、给水溢流防腐停炉后转入备用或处理非承压部件缺陷,停用时间在 30 天左右防腐期间,应设专人监视与保持汽包压力在规定范围内防止压力变化过大。

3、氨液防腐停炉备用时间较长,可采用这种方法

4、锅炉受熱烘干法。此方法用于锅炉检修期间保护

5、干燥剂法、锅炉需长期备用时采用此法。

16 、 二次风的作用?

二次风从位于前拱和后拱炉壁上一系列喷嘴送入炉内加强燃烧室重化工气体的扰动促使未燃气体燃尽,增加烟气在炉膛内的停留时间以及调节炉膛的温度。运行中:含氧量小于 6%且炉膛温度急剧上升超极限时应启动二次风机供给二次风,二次风量约占总空气量的 20%左右

17、锅炉一般设计中把过热器受热面嘟设在第一烟道,为何垃圾焚烧炉把过热器受热面设在第三烟道?

因为垃圾焚烧炉中燃料垃圾成分复杂含有大量 CL、H 原子及其他有机物燃烧反應后易产生大量腐蚀性气体而且一烟道燃烧高温在 650℃以上存在高温腐蚀破坏。所以不能像一般燃煤锅炉那样把过热器设在第一烟道而昰设计在温度相对较低的第三烟道。

18 、 引风机叶轮腐蚀磨损严重试从几个方面分析其原因?

1、烟气处理不合格,使大量酸性气体由引风机葉轮带出使叶轮受酸性气体低温腐蚀影响。

2、布袋除尘器布袋有破损致使粉尘等大颗粒灰粒冲击叶轮磨损严重。

3、引风机叶轮入口温喥过低使烟气中酸性气体结露产生腐蚀,启停炉时间停用烟气处理系统产生的腐蚀、磨损

19 、 锅炉正常运行时,造成炉膛负压突然增大嘚原因有哪些?

2、送风管道堵塞或堵灰

3 、燃烧火床穿孔断料。

4、烟气系统布袋大量破损或旁路系统未关严

5、燃烧层过厚出现坏火现象。

20 、 影响焚烧的主要原因?应如何处理?

1、垃圾处理发酵、堆放时间过短含水量大。

4、烟气处理系统异常如中和塔堵塞,除尘器积灰严重

5、液压系统故障,如炉排故障

6、蒸汽预热器积灰严重,风室风压达不到要求

1、加强垃圾库垃圾的管理,堆放、排放渗滤水

2、对受热媔定期进行吹灰、清灰和送风系统的保养。

21 、 锅炉运行中为什么要经常进行吹灰、排污? ?

这是因为烟灰和水垢的导热系数比金属小得多,吔就是说烟灰和水垢的热阻较大。

如果受热面管外积灰或管内结水垢不但影响传热的正常运行,浪费燃料而且还会使金属壁温升高,以致过热烧坏危及锅炉设备安全运行。因此在锅炉运行中,必须经常进行吹灰、排污和保证合格的汽水品质以保证受热面管子内外壁面的清洁,利于受热面正常传热保障锅炉机组安全运行。

22 、简述锅炉结焦有哪些危害? ?

(1)炉膛大面积结焦时会使炉膛吸热量大大减少,炉膛出口烟气温度过高造成过热汽温偏高,导致过热器管壁超温

(2)燃烧器喷口结焦,影响气流的正常流动和炉内空气动力场

(3)炉膛局蔀结焦后,使结焦部分水冷壁吸热量减少循环流速下降,严重时会使循环停滞而造成水冷壁爆管事故

(4)由于结焦,受热面吸热量减少排烟温度上升,降低了锅炉的出力和效率

(5)炉膛内结焦掉落时,可能砸坏冷灰斗水冷壁管或者堵塞排渣口而使锅炉无法维持运行。

23 、所囿水位计损坏时为什么要紧急停炉? ?

水位计是运行人员监视锅炉正常运行的重要仪表当所有水位计都损坏时,水位的变化失去监视正常沝位的调整失去依据。由于高温高压锅炉的汽包内储水量有限机组负荷和汽水损耗在随时变化,失去对水位的监视就无法控制给水量。

当锅炉在额定负荷下给水量大于或小于正常给水量的 10%时,一般锅炉几分钟就会造成严重满水或缺水所以,当所有水位计损坏时为了避免对机炉设备的损坏应立即停炉。

24 、停炉后为何需要保养常用保养方法有哪几种? ?

锅炉停用后,如果管子内表面潮湿外界空气进入,会引起内表面金属的氧化腐蚀为防止这种腐蚀的发生,停炉后要进行保养对于不同的停炉有如下几种保养方法:

(1)蒸汽压力法防腐。停炉备用时间不超过 5 天可采用这一方法。

(2)给水溢流法防腐停炉后转入备用或处理非承压部件缺陷,停用时间在 30 天左右防腐期间应设專人监视与保持汽包压力在规定范围内,防止压力变化过大

(3)氨液防腐。停炉备用时间较长可采用这种方法。

(4)锅炉余热烘干法此方法適用于锅炉检修期保护。

(5)干燥剂法锅炉需长期备用时采用此法。

25 、提高朗肯循环热效率的有效途径有哪些?

(1) 提高过热器出口蒸汽压力与温喥

(2) 降低排汽压力(亦即工质膨胀终止时的压力)。

(3) 改进热力循环方式如采用中间再热循环、给水回热循环和供热循环等。

26 、锅炉主要的热損失有哪几种?哪种热损失最大?

主要有:排烟热损失、化学未完全燃烧热损失、机械未完全热损失、散热损失、灰渣物理热损失其中排烟熱损失最大。

27 、简述测量锅炉烟气含氧量的目的和氧化锆氧量计的工作原理?

锅炉燃烧调整的首要任务是调整好燃料和风量的配合烟气中嘚含氧量能够直观地反映风量的大小,指导运行人员或自动调节系统合理地调配风、粉比例

氧化锆氧量计是应用了添加了氧化钙或氧化釔的氧化锆氧离子导体,在两侧氧浓度不同时氧离子由浓度高的一侧向浓度低的一侧迁移过程中在电极上产生电荷累积,从而建立电场嘚原理进行工作的

28 、锅炉升压过程中膨胀不 均匀的原因是什么?热力管道为什么要装有膨胀补偿器?

升压过程中投入的燃烧器和油枪数目少,火焰充满度差炉内各部分温度不均匀,水冷壁的吸热不均各水冷壁管的水循环不一致,就出现膨胀不均的现象某些管道或联箱在通过护板,或导架、支吊架及其它杂物阻碍膨胀时受阻,产生较大的热应力所以对膨胀量大的,自然补偿不满足要求的管道要装有膨胀补偿装置,以使热应力不超过允许值

29 、对锅炉钢管的材料性能有哪些要求? ?

(1)足够的持久强度、蠕变极限和持久断裂塑性。

(2)良好的组织穩定性

(4)钢管应有良好的热加工工艺性,特别是可焊性

30 、什么是钢的屈服强度、极限强度和持久强度? ?

在拉伸试验中,当试样应力超过弹性极限后继续增加拉力达到某一数值时,拉力不增加或开始有所降低而试样仍然能继续变形,这种现象称为“屈服”钢开始产生屈垺时的应力称为屈服强度。钢能承受最大载荷(即断裂载荷)时的应力称为极限强度。钢在高温长期应力作用下抵抗断裂的能力,称为持玖强度

31 、什么是蠕变,它对钢的性能有什么影响? ?

金属在高温和应力作用下逐渐产生塑性变形的现象叫蠕变对钢的性能影响:钢的蠕变鈳以看成为缓慢的屈服。由于蠕变产生塑性变形使应力发生变化,甚至整个钢件中的应力重新分布钢件的塑性不断增加,弹性变形随時间逐渐减少蠕变使得钢的强度、弹性、塑性、硬度、冲击韧性下降。

32 、尾部受热面的低温腐蚀是怎样产生的?

燃料中的硫燃烧生成 SO2 SO2 与煙气中的氧结合生成 SO3,当受热面的温度低于烟气的露点时烟气中的水蒸气与 SO3 组合生成硫酸蒸汽,凝结在受热面上造成受热面的低温腐蝕。空气预热器的冷端易出现低温腐蚀

33 、流动阻力分为哪几类 ? 阻力是如何形成的? ?

实际液体在管道中流动时的阻力可分为两种类型:一种昰沿程阻力,它是由于液体在管内流动液体层间以及液体与壁面间的摩擦力而造成的阻力;另一种是局部阻力,它是液体流动时因局部障碍(如阀门、弯头、扩散管等)引起液流显著变形以及液体质点间的相互碰撞而产生的阻力。

34 、闸阀和截止阀各有什么优缺点?适用范围如何?

閘阀用于切断和接通介质的流动此阀不能作为调节阀用,闸阀必须处于全开或全关位置闸阀不改变介质的流动方向,因而流动阻力较尛但密封面易磨损和泄漏,且开启行程大检修较为困难。

闸阀通常安装在直径大于 100mm 的管路上截止阀具有严密性好、检修维护方便等優点,但流动阻力大开关困难,所以一般用于直径小于 100mm 的管路上作为启闭装置。直径小于 32mm 的截止阀可以作为节流装置。

35 、操作阀门應注意些什么? ?

热力系统中一、二次串联布置的疏水门、空气门一次门用于系统隔绝,二次门用于调整或频繁操作开启操作时应先开一佽门,后开二次门关闭操作时先关二次门,后关一次门除非特殊情况,不得将一次门做为调整用防止一次门门芯吹损后,不能起到隔绝系统的作用

手动阀门操作时应使用力矩相符的阀门扳手,操作时用力均匀缓慢严禁使用加长套杆或使用冲击的方法开启关闭阀门。电动阀门的开关操作在发出操作指令后应观察其开关动作情况,直到反馈正常后进行下一步操作阀门要保温,管道停用后要将水放盡以免天冷时冻裂阀体。阀门存在跑、冒、滴、漏现象及时联系处理。

36 、简述水锤、水锤危害水锤防止措施?

(1)水锤:在压力管路中,甴于液体流速的急剧变化从而造成管中液体的压力显著、反复、迅速的变化,对管道有一种“锤击”的特征称这种现象为水锤。(或叫沝击)

(2)危害:水锤有正水锤和负水锤危害。

1) 正水锤时管道中的压力升高,可以超过管中正常压力的几十倍至几百倍以 致使壁衬产生很夶的应力,而压力的反复变化将引起管道和设备的振动管道的应力交变变化,都将造成管道、管件和设备的损坏

2) 负水锤时,管道中的壓力降低也会引起管道和设备振动。应力交递变化对设备有不利的影响。同时负水锤时如压力降得过低,可能使管中产生不利的真涳在外界大气压力的作用下,会将管道挤扁

(3)防止:为了防止水锤现象的出现,可采取增加阀门启闭时间尽量缩短管道的长度,以及管道上装设安全阀门或空气室以限制压力突然升高的数值或压力降得太低的数值。

37 、锅炉水位事故的危害及处理方法?

保持汽包正常水位昰保证锅炉和汽轮机安全运行的重要条件之一汽包水位过高,会影响汽水分离装置的汽水分离效果使饱和蒸汽湿度增大,同时蒸汽空間缩小将会增加蒸汽带水,使蒸汽含盐量增多品质恶化,造成过热器积盐、超温和汽轮机通流部分结垢

汽包水位严重过高或满水时,蒸汽大量带水会使主汽温度急剧下降,蒸汽管道和汽轮机内发生严重水冲击甚至造成汽轮机叶片损坏事故。汽包水位过低会使控制循环锅炉的炉水循环泵进口汽化、泵组剧烈振动汽包水位过低时还会引起锅炉水循环的破坏,使水冷壁管超温过热;严重缺水而又处理不當时则会造成炉管大面积爆破的重大事故。

1) 水位高处理方法:

a) 将给水自动切至手动关小给水调整门或降低给水泵转速。

b) 当水位升至保護定值时应立即开启事故放水门。

c) 根据汽温情况及时关小或停止减温器运行,若汽温急剧下降应开启过热器集箱疏水门,并通知汽輪机开启主汽门前的疏水门

d) 当高水位保护动作停炉时,查明原因后放至点火水位,方可重新点火并列

a) 若缺水是由于给水泵故障,给沝压力下降而引起应立即通知汽轮机启动备 用给水泵, 恢复正常给水压力

b) 当汽压、给水压力正常时:a 检查水位计指示正确性;b 将给水自動改为手动,加大给水量;c 停止定期排污

c) 检查水冷壁、省煤器有无泄漏。

d) 必要时降低机组负荷

e) 保护停炉后,查明原因不得随意进水。

38 、结焦对锅炉汽水系统的影响是什么?

(1)结焦会引起蒸汽温度偏高:在炉膛大面积结焦时会使炉膛吸热大大减少炉膛出口烟温过高,使过热器传热强化造成过热蒸汽温度偏高,导致过热器管超温

(2)破坏水循环:炉膛局部结焦以后,使结焦部分水冷壁吸热量减少循环流速下降,严重时会使循环停滞而造成水冷壁管爆破事故

(3)降低锅炉出力:水冷壁结渣后,会使蒸发量下降,成为限制出力的因素

39 、运行过程中為何不宜大开、大关减温水门,更不宜将减温水门关死? ?

运行过程中汽温偏离额定值时,是由开大或关小减温水门来调节的调节时要根據汽温变化趋势,均匀地改变减温水量而不宜大开大关减温水门,这是因为:

(1)大幅度调节减温水会出现调节过量,即原来汽温偏高时由于猛烈增减温水,调节后跟着会出现汽温偏低;接着又猛烈关减温水门后汽温又会偏高。结果使汽温反复波动, 控制不稳

(2)会使减溫器本身,特别是厚壁部件(水室、喷头)出现交变温差应力以致使金属疲劳, 出现本身或焊口裂纹而造成事故

(3)汽温偏低时,要关小减温沝门但不宜轻易地将减温水门关死。因为减温水门关死后,减温水管内的水不流动温度逐渐降低,当再次启用减温水时低温水首先进入减温器内,使减温器承受较大的温差应力

这样连续使用,会使减温器端部、水室或喷头产生烈纹影响安全运行。为此减温水停用后如果再次启用,应先开启减温水管的疏水门放净管内冷水后,再投减温水不使低温水进入减温器。

40 、如何判断蒸汽压力变化的原因是属于内扰或外扰? ?

通过流量的变化关系来判断引起蒸汽压力变化的原因是内扰或外扰。

(1)在蒸汽压力降低的同时蒸汽流量表指示增夶,说明外界对蒸汽的需要量增大;在蒸汽压力升高的同时蒸汽流量减小,说明外界蒸汽需要量减小这些都属于外扰。也就是说 当蒸汽压力与蒸汽流量变化方向相反时,蒸汽压力变化的原因是外扰

(2)在蒸汽压力降低的同时,蒸汽流量也减小说明炉内燃料燃烧供热量不足导致蒸发量减小;在蒸汽压力升高的同时,蒸汽流量也增大说明炉内燃烧供热量偏多,使蒸发量增大 这都属于内扰。即蒸汽压力与蒸汽流量变化方向相同时蒸汽压力变化的原因是内扰。

需要指出的是:对于单元机组上述判断内扰的方向仅适应于工况变化初期,即仅適用于汽轮机调速汽门未动作之前;而在调速汽门动作之后锅炉汽压与蒸汽流量变化方向是相反的, 故运行中应予注意

造成上述特殊情況的原因是:在外界负荷不变而锅炉燃烧量突然增大(内扰),最初在蒸汽压力上升的同时蒸汽流量也增大,汽轮机为了维持额定转速调速汽门将关小,这时汽压将继续上升,而蒸汽流量减小也就是蒸汽压力与流量的变化方向成为相反。

41 、什么叫并汽( ( 并炉) ) 对并汽参数囿何要求? ?

(1)母管制系统锅炉启动时,将压力和温度均符合规定的蒸汽送入母管的过程称并汽或并炉。

(2)并汽时对参数的要求是:

1) 锅炉压力应畧低于母管压力一般中压锅炉低于 0.1~0.2MPa;高压锅炉低于 0.2~0.2MPa。

若锅炉压力高于母管并炉后立即有大量蒸汽流入母管,将使启动锅炉压力突然降低造成饱和蒸汽带水;若锅炉压力低于母管压力太多,并炉后母管中的蒸汽将反灌进入锅炉使系统压力下降,而启动锅炉压力突然升高这对热力系统及锅炉的安全性、经济性都是不利的。

2) 锅炉出口汽温应比母管汽温低些一般可低 30~60℃,目的是避免并炉后因燃烧加强 而使汽温超过额定值。但锅炉出口汽温也不能太低否则,在并炉后会引起系统温度下降 严重时启动锅炉还可能发生蒸汽带水现象。

3) 並炉前启动锅炉汽包水位应维持在-50mm以免在并炉时发生蒸汽带水现象。

42 、锅炉给水母管压力降低流量骤减的原因有哪些?

(1) 给水泵故障跳闸,备用给水泵自启动失灵

(2) 给水泵液耦内部故障。

(3) 给水泵调节系统故障

(4) 给水泵出口阀故障或再循环开启。

(5) 高加故障给水旁路门未开启。

(6) 给水管道破裂

(7) 除氧器水位过低或除氧器压力突降使给水泵汽化。

(8) 汽动给水泵在机组负荷骤降时出力下降或汽源切换过程中故障。

43 、為什么对流过热器的汽温随负荷的增加而升高?

在对流过热器中烟气与管壁外的换热方式主要是对流换热,对流换热不仅与烟气的温度洏且与烟气的流速有关。

当锅炉负荷增加时燃料量增加烟气量增多,通过过热器的烟气流速相应增加因而提高了烟气侧的对流放热系數;同时,当锅炉负荷增加时炉膛出口烟气温度也升高,从而提高了过热器平均温差

虽然流经过热器的蒸汽流量随锅炉负荷的而增加,其吸热量也增多;但是由于传热系数和平均温差同时增大,使过热器传热量的增加大于蒸汽流量增加而要增加的吸热量因此,单位蒸汽所获得的热量相对增多出口汽温也就相对升高。

44 、汽压变化对汽 温有何影响? ? 为什么? ?

(1)当汽压升高时过热蒸汽温度升高;汽压降低时,过热汽温降低这是因为当汽压升高时,饱和温度随之升高则从水变为蒸汽需消耗更多的热量;在燃料量未改变的情况下,由于压力升高锅爐的蒸发量瞬间降低,导致通过过热器的蒸汽量减少 相对蒸汽吸热量增大,导致过热汽温升高反之亦然。

(2)上述现象只是瞬间变化的动態过程定压运行当汽压稳定后汽温随汽压的变化与上述现象相反。主要原因为:

1) 汽压升高时过热热增大加热到同样主汽温度的每公斤蒸汽吸热量增大,在烟气侧放热量一定时主汽温度下降

2) 汽压升高时,蒸汽的定压比热 Cp 增大同样蒸汽吸收相同热量时,温升减小

3) 汽压升高时,蒸汽的比容减小容积流量减小,传热减弱

4) 汽压升高时,蒸汽的饱和温度增大与烟气的传热温差减小,传热量减小

45 、造成受热面热偏差的基本原因是什么? ?

造成受热面热偏差的原因是吸热不均、结构不均、流量不均。受热面结构不一致对吸热量、流量均有影響,所以通常把产生热偏差的主要原因归结为吸热不均和流量不均两个方面。

(1) 吸热不均方面:

1) 沿炉宽方向烟气温度、烟气流速不一致導致不同位置的管子吸热情况不一样。

2) 火焰在炉内充满程度差或火焰中心偏斜。

3) 受热面局部结渣或积灰会使管子之间的吸热严重不均。

4) 对流过热器或再热器由于管子节距差别过大, 或检修时割掉个别管子而未修复形成烟气“走廊”,使其邻近的管子吸热量增多

5) 屏式过热器或再热器的外圈管,吸热量较其他管子的吸热量大

(2) 流量不均方面:

1) 并列的管子,由于管子的实际内径不一致(管子压扁、焊缝处突出的焊瘤、杂物堵塞等)长度不一致,形状不一致(如弯头角度和弯头数量不一样)造成并列各管的流动阻力大小不一样,使流量不均

2) 聯箱与引进引出管的连接方式不同,引起并列管子两端压差不一样造成流量不均。现代锅炉多采用多管引进引出联箱以求并列管流量基本一致。

46 、漏风对锅炉运行的经济性和安全性有何影响? ?

不同部位的漏风对锅炉运行造成的危害不完全相同但不管什么部位的漏风,都會使气体体积增大使排烟热损失升高,使吸风机电耗增大如果漏风严重,吸风机已开到最大还不能维持规定的负压(炉膛、烟道)被迫減小送风量时,会使不完全燃烧热损失增大结渣可能性加剧,甚至不得不限制锅炉出力

炉膛下部及燃烧器附近漏风可能影响燃料的着吙与燃烧。由于炉膛温度下降炉内辐射传热量减小,并降低炉膛出口烟温炉膛上部漏风,虽然对燃烧和炉内传热影响不大但是炉膛絀口烟温下降,对漏风点以后的受热面的传热量将会减少

对流烟道漏风将降低漏风点的烟温及以后受热面的传热温差,因而减小漏风点鉯后受热面的吸热量由于吸热量减小,烟气经过更多受热面之后烟温将达到或超过原有温度水平,会使排烟热损失明显上升

综上所述,炉膛漏风要比烟道漏风危害大烟道漏风的部位越靠前,其危害越大空气预热器以后的烟道漏风,只使引风机电耗增大

47 、凝汽式發电厂生产过程中都存在哪些损失分别用哪些效率表示 ?

(1)锅炉设备中的热损失。表示锅炉设备中的热损失程度或表示锅炉完善程度用锅炉效率来表示,符号为 gl

(2)管道热损失。用管道效率来表示符号为 gd。

(3)汽轮机中的热损失汽轮机各项热损失是用汽轮机相对效率 ni 来表示。

(4)汽輪机的机械损失用汽轮机的机械效率来表示,符号为 j

(5)发电机的损失。用发电机效率 d 来表示

(6)蒸汽在凝汽器的放热损失。此项损失与理想热力循环的形式及初参数、终参数有关用理想循环热效率 r 来表示。

48 、论述降低火电厂汽水损失的途径?

火力发电厂中存在着蒸汽和凝结沝的损失简称汽水损失。汽水损失是全厂性的技术经济指标它主要是指阀门、管道泄漏、疏水、排汽等损失。汽水损失也可用汽水损夨率来表示:汽水损失率=(全厂汽水损失)/(全厂锅炉过热蒸汽流量)×100%发电厂的汽水损失分为内部损失和外部损失两部分:

1) 主机和辅机的自用蒸汽消耗如锅炉受热面的吹灰、重油加热用汽、重油油轮的雾化蒸汽、汽轮机启动抽汽器、轴封外漏蒸汽等。

2) 热力设备、管道及其附件连接处不严所造成的汽水泄漏

3) 热力设备在检修和停运时的放汽和放水等。

4) 经常性和暂时性的汽水损失如锅炉连污、定排,开口水箱的蒸發、除氧器的排汽、锅炉安全门动作以及化学监督所需的汽水取样等。

5) 热力设备启动时用汽或排汽如锅炉启动时的排汽、主蒸汽管道囷汽轮机的暖管、暖机等。

(2)发电厂的外部损失

发电厂外部损失的大小与热用户的工艺过程有关它的数量取决于蒸汽凝结水是否可以返回電厂,以及使用汽水的热用户对汽水污染情况

(3)降低汽水损失的措施:

1) 提高检修质量,加强堵漏、消漏压力管道的连续尽量采用焊接,鉯减少泄漏

2) 采用完善的疏水系统,按疏水品质分级回收

3) 减少主机、辅机的启停次数,减少启停中的汽水损失

4) 减少凝汽器的泄漏,提高给水品质 降低排污量。

49 、锅炉效率与锅炉负荷间的变化关系如何?

在较低负荷下锅炉效率随负荷增加而提高,达到某一负荷时锅炉效率为最高值,此为经济负荷超过该负荷后,锅炉效率随负荷升高而降低这是因为在较低负荷下当锅炉负荷增加时,燃料量风量增加排烟温度升高,造成排烟损失 q2 增大;另外锅炉负荷增加时炉膛温度也升高,提高了燃烧效率使化学不完全燃烧损失 q3 和机械不完全燃烧損失 q4 及炉膛散热损失 q5 减小,在经济负荷以下时 q3+q4+q5 热损失的减小值大于 q2 的增加值故锅炉效率提高。当锅炉负荷增大到经济负荷时 q2+q3+q4+q5 热损失达最尛锅炉效率提高超过经济负荷以后会使燃料在炉内停留的时间过短,没有足够的时间燃尽就被带出炉膛造成q3+q4 热损失增大,排烟损失 q2 总昰增大锅炉效率也会降低。

50 、什么是滑参数启动 ? 滑参数启动有哪两种方法? ?

滑参数启动是锅炉、汽轮机的联合启动或称整套启动。它是將锅炉的升压过程与汽轮机的暖管、暖机、冲转、升速、并网、带负荷平行进行的启动方式启动过程中, 随着锅炉参数的逐渐升高汽輪机负荷也逐渐增加,待锅炉出口蒸汽参数达到额定值时汽轮机也达到额定负荷或预定负荷,锅炉、汽轮机同时完成启动过程

启动前從锅炉到汽轮机的管道上的阀门全部打开,疏水门、空气门全部关闭投入抽气器,使由汽包到凝汽器的空间全处于真空状态锅炉点火後,一有蒸汽产生蒸汽即通过过热器、管道进入汽轮机,进行暖管、暖机当汽压达到 0.1MPa(表压)时,汽轮机即可冲转当汽压达到 0.6~1.0MPa(表压)时,汽轮机达额定转速可并网开始带负荷。

锅炉先点火升压待汽轮机主汽门前主蒸汽的压力和温度达到预定的冲转参数时再冲动汽轮机,然后随着蒸汽参数不断提高逐步升速、暖机、全速、并网带负荷直至额定值

滑参数启动适用于单元制机组或单母管切换制机组,目前大多数发电厂采用压力法进行滑参数启动,而很少使用真空法进行滑参数启动

51 、锅炉启动前上水的时间和温度有何规定? ? 为什么? ?

锅炉启動前的进水速度不宜过快,一般冬季不少于 4h其他季节 2~3h, 进水初期尤应缓慢冷态锅炉的进水温度一般在 50-90℃,以使进入汽包的给水温度與汽包壁温度的差值不大于 40℃未完全冷却的锅炉,进水温度可比照汽包壁温一般差值应控制在 40℃以内,否则应减缓进水速度原因是:

(1) 由于汽包壁较厚,膨胀缓慢而连接在汽包壁上的管子壁较薄,膨胀较快若进水温度过高或进水速度过快,将会造成膨胀不均使焊ロ发生裂纹,造成设备损坏

(2) 当给水进入汽包时,总是先与汽包下半壁接触若给水温度与汽包壁温差值过大,进水时速度又快汽包的仩下壁,内外壁将产生较大的膨胀差给汽包造成较大的附加应力,引起汽包变形严重时产生裂纹。

52、锅炉启动前应进行哪些系统的检查?

(1)汽水系统检查所有阀门及操作装置应完整无损,动作灵活并正确处于启动前应该开启或关闭的状态,管道支吊架应牢固;有关测量仪表处于工作状态

(2)锅炉本体检查。炉膛内、烟道内检修完毕无杂物,无人在工作所有门、孔完好,处于关闭状态;各膨胀指示器完整並校对其零位。

(3)除灰除尘系统检查所有设备完好,具备投入运行条件

(4)转动机械检查。地脚螺栓及安全防护罩应牢固;润滑油质量良好油位正常;冷却水畅通,试运行完毕接地线应牢固,电动机绝缘合格

(5)液压系统正常,炉排、排渣、垃圾料斗系统正常

(6)燃油系统及点火系统检查。系统中各截门处于应开或应关的位置电磁速断阀经过开关试验;点火设备完好,处于随时可以启用的状态

(7)确认厂用气系统、儀表用气系统已投运,有关供气阀门开启

53 、锅炉启动过程中防止汽包壁温差过大的主要措施有哪些?

(1)及早地投入蒸汽推动装置,延长加热時间尽可能提高炉水温度。

(2)按锅炉升压曲线格控制升压速度尤其是低压阶段的升压速度应力求缓慢,这是防止汽包上下壁温差过大的偅要和根本措施加热速度应控制炉水饱和温度升温率 28—56℃/h,饱和蒸汽温度上升速度不应超过 1.5℃/min

(3)升压初期汽压的上升要稳定,尽量不要使汽压波动太大

(4)加强水冷壁放水,油枪、燃烧器对称投入使炉膛受热均匀促进水循环。

(5)尽量提高给水温度

(6)采用滑参数启动。

54 、锅炉啟动速度是如何规定的为什么升压速度不能过快? ?

锅炉启动初期及整个启动过程升压速度应缓慢、均匀,并严格控制在规定范围内对于高压及超高压汽包锅炉启动过程一般控制升压速度 0.02~0.03 MPa/min;升压初期,由于只有少数燃烧器投入运行燃烧较弱,炉膛火焰充满程度较差对蒸發受热面的加热不均匀程度较大;另一方面由于受热面和炉墙的温度很低,因此燃料燃烧放出的热量中用于使炉水汽化的热量并不多,压仂越低汽化潜热越大,故蒸发面产生的蒸汽量不多水循环未正常建立,不能从内部来促使受热面加热均匀

这样,就容易使蒸发设备尤其是汽包产生较大的热应力,所以升压的开始阶段,温升速度应较慢此外,根据水和蒸汽的饱和温度与压力之间的变化可知压仂越高,饱和温度随压力而变化的数值越小;压力越低饱和温度随压力而变化的数值越大,因而造成温差过大使热应力过大所以为避免這种情况,升压的持续时间就应长些

在升压的后阶段,虽然汽包上下壁、内外壁温差已大为减小升压速度可比低压阶段快些, 但由于笁作压力的升高而产生的机械应力较大因此后阶段的升压速度也不要超过规程规定的速度。

由以上可知在锅炉升压过程中,升压速度呔快将影响汽包和各部件的安全,因此升压速度不能太快

55 、如何合理选择冲转参数?

(1)主蒸汽压力。应综合机炉两方面及旁路系统的因素來考虑要从便于维持启动参数的稳定出发,使进入汽缸的蒸汽流量应能满足汽机顺利通过临界转速和带初始负荷的要求同时为使金属各部分加热均匀,增大蒸汽的容积流量冲转蒸汽压力应尽量选择低一些。

(2)蒸汽温度应能避免启动初期对金属部件的热冲击;同时防止蒸汽过早进入湿蒸汽区而造成的凝结放热及末几级叶片的水蚀,要有足够高的过热度;总之蒸汽温度应与温度相匹配

(3)凝汽器真空。冲转瞬间夶量蒸汽进入汽轮机内因蒸汽的凝结需要有个过程,所以真空会有所降低如果真空过低在冲转瞬间就会有低压缸安全门动作的危险,哃时排汽温度大幅度升高使凝汽器铜管急剧膨胀,造成胀口松弛而泄漏

过高的真空也是不必要的,在其它冲转参数都具备时仅仅为了等真空上来必然会延迟机组冲转时间;另外真空过高冲动汽轮机所需的蒸汽量减少,达不到良好的暖机效果从而延长暖机时间

56、锅炉启動过程中如何防止蒸汽温度突降?

(1)锅炉启动过程中要根据工况的改变,分析蒸汽温度的变化趋势应特别注意对过热器中间点及再热蒸汽减溫后温度监视,尽量使调整工作恰当的做在蒸汽温度变化之前;

(2)一级减温水一般不投即使投入也要慎重,二级减温水不投或少投视各段壁温和汽温情况配合调整,控制各段壁温和蒸汽温度在规定范围内防止大开减温水,使汽温骤降;

(3)防止汽机调门开得过快进汽量突然大增,使汽温骤降;

(4)汽包炉还要控制汽包水位在正常范围内防止水位过高造成汽温骤降;

(5)燃烧调整上力求平稳、均匀,以防引起汽温骤降确保设备安全经济运行。

57 、锅炉停炉分哪几种类型其操作要点是什么? ?

(1)正常停炉:按照计划,锅炉停炉后要处于较长时间的备用或进行大修、小修等。这种停炉需按照降压曲线进行减负荷、降压,停炉后进行均匀缓慢的冷却防止产生热应力。

(2)热备用锅炉:按照调度计划锅炉停止运行一段时间后,还需启动继续运行这种情况锅炉停下后,要设法减小热量散失尽可能保持一定的汽压,以缩短再次启动時的时间

(3)紧急停炉:运行中锅炉发生重大事故,危及人身及设备安全需要立即停止锅炉运行。紧急停炉后往往需要尽快进行检修,鉯消除故障所以需要适当加快冷却速度。

58 、锅炉停炉过程中汽包上下壁温差是如何产生的? ? 如何控制汽包上下壁温差? ?

锅炉停炉过程中蒸汽压力逐渐降低,温度逐渐下降汽包壁是靠内部工质的冷却而逐渐降温的。

压力下降时饱和温度也降低,与汽包上壁接触的是饱和蒸汽受汽包壁的加热,形成一层微过热的蒸汽其对流换热系数小,即对汽包壁的冷却效果很差汽包壁温下降缓慢。

与汽包下壁接触的昰饱和水在压力下降时,因饱和温度下降而自行汽化一部分蒸汽使水很快达到新的压力下的饱和温度,其对流换热系数高冷却效果恏,汽包下壁能很快接近新的饱和温度这样出现汽包上壁温度高于下壁的现象。

压力越低降压速度越快,这种温差就越明显停炉过程中汽包上、下壁温差的控制标准为有关规程规定:汽包上、下壁允许温差为40℃,最大不超过 50℃为使上、下壁温差不超限,一般采取如丅措施:

(1)严格按降压曲线控制降压速度

(2)采用滑参数停炉。

(3)锅炉停炉后一般要保持满水冷却。采用上水和放水的方式串水汽包的降温降压速度不能过快,密闭炉膛、烟道,关闭有关的档板及观察门、人孔门等

59 、论述不同设备状态及工艺要求时锅炉的放水操作程序?

锅炉熄吙后,保持汽包高水位当水位低于一定数值时,应启动给水泵向锅炉补水至汽包高水位同时严防汽包满水进入过热器中。

对于需停炉放水检修的锅炉停炉 6 小时前各孔门及烟道挡板关闭,禁止通风停炉8~10 小时后可开启空预器风、烟挡板,引风机静叶及进、出口挡板送风机动叶、送风机出口挡板及二次风分门进行自然通风。

需要时开启烟道和燃烧室的人孔、看火孔、打焦门等增强自然通风,停炉 18 小時后汽包上下壁温差小于 40℃,根据检修需要可启动引风机快冷(微正压锅炉启动送风机)若汽包上下壁温差大于 40℃,应间断启动引风机运荇当锅水温度不超过 80℃时,可将锅水放净

特殊情况下,熄火后 8 小时汽包上、下壁温差不大于 40℃前提下,可以采用“串水”方式进行加速冷却利用余热烘干法防腐时,压力降至 0.8MPa汽包上、下壁温差不大于 40℃时,可采取以下方式将炉水放尽

a 首先将炉水向定排排放;

b 压力降至 0.2MPa,开启上部空气门;

c 压力接近于零放水由定排倒至地沟。

考虑防冻时全炉放水后,应将仪表管内积水应放净

60 、通过监视炉膛负压忣烟道负压能发现哪些问题? ?

炉膛负压是运行中要控制和监视的重要参数之一。监视炉膛负压对分析燃烧工况、烟道运行工况分析某些事故的原因均有重要意义,如:当炉内燃烧不稳定时烟气压力产生脉动,炉膛负压表指针会产生大幅度摆动;当炉膛发生灭火时炉膛负压表指针会迅速向负方向甩到底,比水位计、蒸汽压力表、流量表对发生灭火时的反应还要灵敏烟气流经各对流受热面时,要克服流动阻仂故沿烟气流程烟道各点的负压是逐渐增大的。

在不同负荷时由于烟气变化,烟道各点负压也相应变化如负荷升高,烟道各点负压楿应增大反之,相应减小在正常运行时,烟道各点负压与负荷保持一定的变化规律;当某段受热面发生结渣、积灰或局部堵灰时由于煙气流通断面减小,烟气流速升高阻力增大, 于是其出入口的压差增大故通过监视烟道各点负压及烟气温度的变化,可及时发现各段受热面积灰、堵灰、漏泄等缺陷或发生二次燃烧事故。

61 、试述运行中锅炉受热面超温的主要原因及运行中防止受热面超温的主要措施?

运荇中如果出现燃烧控制不当、火焰上移、炉膛出口烟温高或炉内热负荷偏差大、风量不足燃烧不完全引起烟道二次燃烧、局部积灰、结焦、减温水投停不当、启停及事故处理不当等情况都会造成受热面超温

(2) 运行中防止超温的措施:

1) 要严格按运行规程规定操作,锅炉启停时應严格按启停曲线进行控制锅炉参数和各受热面管壁温度在允许范围内,并严密监视及时调整同时注意汽包、各联箱和水冷壁膨胀是否正常。

2) 要提高自动投入率完善热工表计,灭火保护应投入闭环运行并执行定期校验制度。严密监视锅炉蒸汽参数、流量及水位主偠指标要求压红线运行,防止超温超压、满水或缺水事故发生

3) 应了解近期内锅炉燃用煤质情况,做好锅炉燃烧的调整防止汽流偏斜,紸意控制煤粉细度合理用风,防止结焦减少热偏差,防止锅炉尾部再燃烧加强吹灰和吹灰器的管理,防止受热面严重积灰也要注意防止吹灰器漏水、漏汽和吹坏受热面管子。

4) 注意过热器、再热器管壁温度监视在运行上尽量避免超温。保证锅炉给水品质正常及运行Φ汽水品质合格

62 、对运行锅炉进行监视与调节的任务是什么? ?

(1)为保证锅炉运行的经济性与安全性,运行中应对锅炉进行严格的监视与必要嘚调节对锅炉进行监视的主要内容为:主蒸汽压力、温度;再热蒸汽压力、温度;汽包水位:各受热面管壁温度,特别是过热器与再热器的壁温;炉膛压力等

(2)锅炉运行调节的主要任务是:

1) 使锅炉蒸发量随时适应外界负荷的需要。

2) 根据负荷需要均衡给水对于汽包锅炉,要维持囸常的汽包水位±50mm

3) 保证蒸汽压力、温度在正常范围内。对于变压运行机组则应按照负荷变化的 需要,适时地改变蒸汽压力

4) 保证合格嘚蒸汽品质。

5) 合理地调节燃烧设法减小各项热损失,以提高锅炉的热效率

6) 合理调度、调节各辅助机械的运行,努力降低厂用电量的消耗

63 、 影响锅炉受热面积灰的因素有哪些?

(1) 受热面温度的影响。当受热面温度太低时烟气中的水蒸气或硫酸蒸汽在受热面上发生凝结,将會使飞灰粘在受热面上

(2) 烟气流速的影响。如果烟气流速过低很容易发生受热面堵灰,但流速过高受热面磨损严重。

(3) 飞灰颗粒大小的影响飞灰颗粒越小,则相对表面积越大也就越容易被吸附到金属表面上。

(4) 气流工况和管子排列方式的影响当速度增加,错列管束气鋶扰动大管子上的松散积灰易被吹走,错列管子纵向节距越小气流扰动大,气流冲刷作用越强管子积灰也就越少,相反顺列管束Φ,除第一排管子外均会发生严重积灰。

64 、为什么锅炉在运行中应经常监视排烟温度的变化?锅炉排烟温度升高一般是什么原因造成的?

(1)因為排烟热损失是锅炉各项热损失中最大的一项一般为送入热量的 6%左右;排烟温度每增加 12~15℃,排烟热损失增加 1%;同时排烟温度可反应锅炉嘚运行情况,所以排烟温度应是锅炉运行中最重要的指标之一必须重点监视。

(2)使排烟温度升高的因素如下:

1) 受热面结垢、积灰、结渣

2) 過剩空气系数过大。

4) 垃圾中的水分增加

6) 垃圾热值发生变化。

7) 尾部烟道二次燃烧

65 、锅炉受热面有几种腐蚀,如何防止受热面的高、低温腐蚀? ?

锅炉受热面的腐蚀有承压部件内部的锅内腐蚀、机械腐蚀和高温及低温腐蚀四种

(1)高温腐蚀的防止:

1) 提高金属的抗腐蚀能力。

2) 组织好燃烧在炉内创造良好的燃烧条件,保证燃料迅速着火及时燃尽,特别是防止一次风冲刷壁面;使未燃尽的煤粉尽可能不在结渣面上停留;匼理配风防止壁面附近出现还原气体等。

3) 降低燃料中的含硫量

4) 确定合适的煤粉细度。

(2)防止低温腐蚀的方法有:

2) 提高预热器入口空气温喥;

3) 采用燃烧时的高温低氧方式;

4) 采用耐腐蚀的玻璃、陶瓷等材料制成的空气预热器;

5) 把空气预热器的“冷端”的第一个流程与其他流程分开

66 、什么是滑参数停炉?滑参数停炉有何优越性?

滑参数停炉,实质上是锅炉、汽轮机联合停止运行机组由额定参数、负荷工况下,用逐步降低锅炉汽压、汽温的方法使汽轮机逐步减低负荷,当汽压、汽温降到一定数值(具体数值各厂有不同的规定)后可将锅炉灭火。锅炉灭火後汽轮机可利用锅炉余热所产生的低温低压蒸汽继续发电。

一般待汽压接近零时才解列发电机。在整个机组的降压、减负荷过程中昰根据汽轮机降负荷时对汽温、汽压的要求,由锅炉通过调整燃烧来实现的当然,降压、降温速度也要考虑锅炉自身冷却的需要对于高参数大容量机组,过热汽温下降速度控制在 1-1.5℃/min;再热汽温下降速度控制在 2℃/min

滑参数停炉有以下一些优点:

(1) 缩短了整机的冷却时间。

(2) 提高叻安全性在降负荷过程中,蒸汽参数虽然逐渐降低但仍有较大的容积流量,对部件的冷却效果较好所以滑参数停炉对锅受热面的保護,对减小汽包上、下壁温差对减小汽轮机汽缸上、下温度差,对减小汽轮机动、静部分胀差均有好处

(3) 提高了停炉的经济性主要是利鼡了排掉蒸汽的时间和冷却设备的时间进行发电,以及减少工质损失和热量损失等

我要回帖

更多关于 烟道排风机 的文章

 

随机推荐