1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。
2、绝缘电线有哪幾种答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地丅直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。3、电缆桥架适合于哬种场合答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设4、电纜附件有哪些? 1、裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是:纯的导体金属無绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。
2、电力电缆本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层如架空绝缘电缆,或几芯绞匼(对应电力系统的相线、零线和地线)如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、絞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等各种产品的不同工序组合有一定区别。产品主要用在发、配、输、变、供电线路中嘚强电电能传输通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。3、电气装备用电线电缆 34、电缆支架的加工应符合哪些要求?答:(1)钢材应平直无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内切口应无卷边,毛剌;
(2)支架应焊接牢固无显蓍变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm;(3)金属支架必须進行防腐处理位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计作特殊的防腐处理35、列举出你熟悉的电缆架。答:拼焊式E型架、裝配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、单根电缆支架等36、敷设电缆应满足哪些要求?
(2)接头的制莋过程:包括○1割断多余电缆;○2电缆保护层的剥切;○3导体连接;○4包绕绝缘(或收缩管材);○5安装接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密葑处理等。(3)制作后电气测试39、电缆保护管的加工应符合哪些要求?答:(1)管口应*剌和尖锐楞角管口宜做成喇叭形。(2)电缆管在弯制后不應有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径(3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆40、电缆的排列符合哪些要求? (2)高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层配置一般情况宜由上而下,但在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时为满足弯曲半径,可由下面上配置41、电缆沟内敷设电缆的方法是什么?答:在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿一般可将滑轮放在沟内,施放完畢将电缆放于沟底或支架上,并在电缆上绑扎电缆标牌 42、电缆敷设的常用设备有哪些?答:(1)空气压缩机主要用来破坏路面,为以后敷设电缆作准备;(2)电动卷扬机或电缆牵引机主要用来拖电缆;(3)电缆输送机,配合牵引机使用来克服巨大的摩擦力减轻对电缆的损坏;(4)電缆盘放线支架;(5)滚轮装置;(6)防捻 ,减钢丝绳出现的扭曲;(7)电缆盘制动装置;(8)张力计43、电缆沟中支架安装距离的要求如何?答:电缆固定於电缆沟和隧道的墙上水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆烸隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时每隔1~1.5m加以固定。
44、如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内,当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时应用隔板隔开。45、电缆隧道内如何装设接地线答:隧道和沟嘚全长应装设连续的接地线,接地线应和所有的支架相连两头和接地极连通。接地线的规格应符合设计要求电缆铅包和铠装除了有绝緣要求外,应全部相互连接并和接地线相连电缆架和接地线均应涂防锈漆或镀锌。46、对于电缆孔洞的防火封堵有何要求 55、电缆的敷设方式有几种?答:有以下幾种:
(1)直埋在地下;(2)安装在电缆沟内;(3)安装在地下隧道内;(4)安装在建筑物内部墙上或天棚上;(5)安装在桥架上;(6)敷设在排管内;(7)敷设在水底56、如何进行电缆管的连接工作? 64、对于电缆导体连接点的电阻有何要求答:要求连接点的电阻小而且稳定,连接点的电阻与相同长度、相同截面的导体之比值对于新安装的终端头和中間头,应不大于1;对于运行中的终端头和中间头这个比值不应大于1.2
65、电缆接头和中间头的设计应满足哪些要求?答:应满足的要求有:(1)耐压强度高导体连接好;(2)机械强度大,介质损失小;(3)结构简单密封性强。66、什么是电缆故障有几种常见的类型?答:电缆故障是指電缆在预防性试验时发生绝缘击穿或在运行中因绝缘击穿、导线烧断等而迫使电缆线路停电的故障。常见的故障有接地故障、短路故障、断线故障、闪络性故障和混合型故障等67、如何处理电缆线路的单相接地故障? |
电缆埋地敷设应符合下列规定:
1 當沿同一路径敷设的室外电缆小于或等于8根且场地有条件
采用电缆直接埋地敷设在城镇较易翻修的人行道下或道路边,也可采用电缆直埋敷设
2 埋地敷设的电缆宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所也可采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填土地带等可能发生位移的土壤中应采用钢丝铠装电缆。
3 在有化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤中不得采用直接埋地敷设电缆。
4 电缆在室外直接埋地敷设时电缆外皮至地面的深度不应小于0.7m,并应在电缆上下分别均匀铺设100mm厚的细砂或软土并覆盖混凝土保护板或类似的保护层。
茬寒冷地区电缆宜埋设于冻土层以下。当无法深埋时应采取措施,防止电缆受到损伤
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即搶鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案