1. 什么是漏电断路器?漏电保护器(漏电保护开关)
是一种电气安全装置将漏电保护器安装在低压电路
当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保護。
西门子漏电断路器型号资料额定电压:400V/230V AC
漏电保护功能与电网电压无关
宜于5S系列小型断路器以及熔断器配合线路保护
右侧可拼装辅助接點(AS)
5SM14176 剩余电流保护断路器 2.一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的一般銅导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2.计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
原标题:常见的3种漏电保护器囿一种接错了非常危险
我们家里常见的漏电保护器有三种,今天我们来看一下我们用哪一种最合适?
这种是1P+N漏保进线端必须是左火右零,如果接反了非常危险因为N位置没有通断,不管漏保开和关N位置都是直通的
如果配电箱比较小,可以考虑用这种小体积的单P漏保那么它的接法是固定的吗?是不是都是左火右零呢这个不是的,要看N位置的标注
这个进线就是左零右火,所以接线时一定要注意
注意看左边这种漏保的体积比较小,进线的接法是左零右火看起来像2极的漏保,其实是假2极虽然2组触点都有通断,但N位置没有脱扣保护所以也不能接反。
这种没有标注所以火线零线接反也没事。但是体积比较大如果配电箱比较小,一般首选单P漏保
以上三种漏保各囿特点,大家感觉用哪一种比较好欢迎底部留言。
漏电保護器用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护它有单相的,也有三相的
由于其以漏电電流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值所以灵敏度高,动作后能有效地切断电源保障人身安全。
根据保护器的工作原理可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护因此停电范围大,动作频繁所以已被淘汰。脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化以此为动作信号,但也有死区目前应用广泛的是电流型漏电保护器,所以下面主要介绍电流型的保护器
一、电流型漏电保护器的分类
按动作结构分,可分为直接动莋式和间接动作式直接动作式是动作信号输出直接作用于脱扣器使掉闸断电。间接动作式是对输出信号经放大、蓄能等环节处理后使脱扣器动作掉闸一般直接动作式均为电磁型保护器,电子型保护器均为间接动作式
在型式上,按保护器具有的功能大体上可分为三类:
(1)漏电继电器只具备检测、判断功能,不具备开闭主电路功能
图1为漏电缆电器的结构示意图。它分组装式和分装两种
图1电流型漏電继电器的结构示意图
组装式主要部件有零序电流互感器、漏电脱扣器、试验回路、触头系统和塑料外壳。触头系统有动断触头、动合触頭各一用以将执行信号送向执行机构。试验回路包括试验按钮和模拟漏电阻抗的电阻用以在运行中试验漏电继电器动作是否正常和灵敏。分装式是将漏电脱扣器分离出来再由外部接线连接。
(2)漏电开关同时具备检测、判断、执行功能。它是漏电继电器和开关的结匼体
(3)漏电保护插座。将漏电开关和插座组合在一起使插座具备触电保护功能。适用于移动电器和家用电器
二、电流型漏电保护器的工作原理
图2为漏电保护器的工作原理图。图中LH为零序电流互感器它由坡莫合金为材料的铁芯,和绕在环状铁芯上的二次线圈组成检測元件电源相线和中性线穿过圆孔成为零序互感器的一次线圈。互感器的后部出线即为保护范围
图2漏电保护器的工作原理图
正常情况丅,三相负荷电流和对地漏电流基本平衡流过互感器一次线圈电流的相量和约为零,即由它在铁芯中产生的总磁通为零零序互感器二佽线圈无输出。当发生触电时触电电流通过大地成回路,亦即产生了零序电流这个电流不经过互感器一次线圈流回,破坏了平衡于昰铁芯中便有零序磁通,使二次线圈输出信号这个信号经过放大、比较元件判断,如达到预定动作值即发执行信号给执行元件动作掉閘,切断电源
由工作原理可见,当三相对地阻抗差异大三相对地漏电流相量和达到保护器动作值时,将使断路器掉闸或送不上电同時三相漏电流和触电电流相位不一致或反相,会降低保护器的灵敏度
电流型漏电保护器可实施分级保护,以达到选择性动作漏电保护器动作方框图见图3。
图3 电流型漏电保护器动作方框图
三、电流型漏电保护器的额定值
(1)额定频率为50HZ
(6)额定漏电不动作电流的优选值為0.5I n·dz。
(7)漏电保护器的最大分断时间:
l)* 直接接触保护当动作电流I n·dz≤0.03A时,若保护器流过的零序电流为1倍I n·dz时为0.2s2倍时为0.1s,流过0.25A时为0.04s;
2)间接接触防护流过l倍时为0.2S,2倍时为O.1S5倍时为0.04s;
延时型漏电保护器只适用于间接接触保护,其In·dz>0.03A延时保护延时时间的优选值为0.2、0.4、0.8、1、1.5、2s。
漏电保护器的应用范围如下:
(1)无双重绝缘额定工作电压在110V以上时的移动电具。
防止直接接触带电体保护的动作电流直为30mA0.1s内动作。
可按需要安装间接接触保护的漏电保护器
(1)被保护回路电源线,包括相线和中性线均应穿入零序电流互感器
(2)穿入零序互感器的一段电源线应用绝缘带包扎紧,捆成一束后由零序电流互感器孔的中心穿入这样做主要是消除由于导线位置不对称而在铁芯Φ产生不平衡磁通。
(3)由零序互感器引出的零线上不得重复接地否则在三相负荷不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回洏有部份由大地返回,因此通过零序电流互感器电流的向量和便不为零二次线圈有输出,可能会造成误动作
(4)每一保护回路的零线,均应专用不得就近搭接,不得将零线相互连接否则三相的不平衡电流,或单相触电保护器相线的电流将有部分分流到相连接的不哃保护回路的零线上,会使二个回路的零序电流互感器铁芯产生不平衡磁动势
(5)保护器安装好后,通电按试验按钮试跳。
漏电保护器运行维护注意事项如下:
(1)应制订制度专人维护,定期试跳并做好运行记录。
(2)遇有问题应分析处理,不得擅自退出运行戓有意识使其失效。
(3)在正常运行时跳闸若原因为电动机启动或大电流冲击,则采取交替启动适当调整定位,或带短延时躲过冲击若系下雨等原因使漏电流增加造成,则可临时调节灵敏度
* 直接接触保护为人体直接接触带电体的保护。间接接触保护为人体接触由于漏电等故障使金属外壳带电的保护。
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。