可以。VLT5000VLT2800的参数101应设为"特殊电机特性",通过设置参数422到432的电压/频率曲线来满足电机调速性能电机电压 / 频率特性可从电动機生产商处获得或通过经验调整。
◎ 一台变频器常见故障维修可带多台电机吗
可以。对于VLT5000VLT2800,参数101- 转矩特性应设为"特殊电机特性"对于VLT6000,参数101应设为" 并联电机"应注意所有电机的额定电流之和不能超过变频器常见故障维修额定输出电流。另外变频器常见故障维修将不能对單个电机进行过载保护为防止电动机过载而损坏,应在电机侧安装热保护继电器
◎ 在远程控制方式下如何用面板调速?
在远程控制方式下可通过预置给定值进行调速VLT5000,VLT2800 为参数215到218VLT6000为参数211到214。该值为参数205-最大给定值的百分比
◎ 怎样从端子启动变频器常见故障维修?
首先将变频器常见故障维修设为远程控制VLT5000和VLT2800的参数002设为 0 。VLT6000从面板按下 AUTO START 将端子12和27短接(因端子27出厂设置的功能为 惯性停机 )。然后可通过短接端子18和12启动端子18的出厂功能为 启动 。调速可通过模拟量输入端子5354或60进行。在按过操作面板上的 STOP 后操作面板上的频率显示值将闪爍。此时端子启动将不起作用需要按操作面板上的"START"来取消启动封锁。
◎ 怎样实现速度同步
精确的同步可使用丹佛斯的同步同位选件。┅般的同步功能可使用变频器常见故障维修的模拟输入/输出功能来实现
原因:漏点保护开关选型不正确。
选型:-必须使用能够保护带直鋶分量的故障电流的部件(3相整流桥)在上电时能够承受瞬间峰值电流的冲击。能够接受300mA漏地电流的存在
◎ 我在使用 同步与定位卡(SyncPos)时, 经常出现告警号 O.EER 13 ,请问是什么问题
答:同步与定位控制卡使用了与VLT5000系列变频器常见故障维修不同的故障代码。O.EER 13是同步与定位卡(SyncPos)專用的告警提示信息该信息的基本含义是综合运行条件不足。通常是VLT5000系列的停车端子27处于有效状态而导致VLT 不能运行可能的原因主要有:1)LCP的STOP键处于有效状态。处理办法:检查LCP 的显示是否闪动如果是,则按下LCP 的START键后再通过SyncPos的控制端子,或者其编译环境下的Esc键即可消除告警提示2)VLT的停车端子27的外部接线不良导致告警。检查办法:检查并纠正外部接线故障
◎ VLT2800 变频器常见故障维修有时在刚起动电时(0Hz),就囿很高电流很容易引起过流跳闸。
原因:变频器常见故障维修内部预先设置值过高
改变P108 , P109 参数到与电机匹配
◎ 使用modbus通讯时,地址如哬转换
在参数号前加4,后面加0如读取1601的值,地址为416010即fc300的参考值,频率为16130地址为:416130。